Napisano
Witam. Jestem w trakcie budowy domu posadowionego na płycie fundamentowej. Wymiary płyty to 12 na 10 metrów, grubość 30cm. Obwodowo leci wieniec 6x16 a reszta to kratownica dołem fi 12 o oczku 25cm i górą to samo.
Moje pytanie: czy pod ścianami wewnętrznymi nośnymi nie powinno być jakiegoś dozbrojenia?
W projekcie nic na ten temat nie pisze.
Podłoże to glina (ogólnie teren suchutki nawet po wykopie o głębokości 3,1 metra) na tym 40cm piasku, na to chudziak 10cm no i 30 cm płyta.
Pozdrawiam.
Gość arturo72
Napisano
Cytat

Kierownik budowy wyparował?


Kierownik nie ma tu nic do rzeczy. Kierbud jedynie sprawdza czy budowa wykonywana jest zgodnie z projektem.
Od projektu jest Konstruktor i skoro on tak zaprojektował płytę to znaczy,że tak ma być i ch... bo to on odpowiada nawet swoją głową za to żeby dom był bezpiecznie posadowiony.
Gość mhtyl
Napisano
Jak to nie ma nic do rzeczy Kierbud?
Tu chodzi o to, że on ma stwierdzić czy jest dobrze robione wg projektu i o to chodziło Stasiowi zapytując gdzie kierownik bo do niego powinno być skierowane w pierwszej kolejności takie pytanie.
Napisano
Cytat

Kierownik nie ma tu nic do rzeczy. Kierbud jedynie sprawdza czy budowa wykonywana jest zgodnie z projektem.
Od projektu jest Konstruktor i skoro on tak zaprojektował płytę to znaczy,że tak ma być i ch... bo to on odpowiada nawet swoją głową za to żeby dom był bezpiecznie posadowiony.



Człeczku, nie ucz ojca dzieci robić, dobrze?


Cytat

Jak to nie ma nic do rzeczy Kierbud?
Tu chodzi o to, że on ma stwierdzić czy jest dobrze robione wg projektu i o to chodziło Stasiowi zapytując gdzie kierownik bo do niego powinno być skierowane w pierwszej kolejności takie pytanie.



Dokładnie. My mamy jedną, krótką informację, zaś kierownik dysponuje tych informacji kompletem i jeśli nie bedzie wiedział, zajrzy do opisu technicznego załączonego do projektu. A tam winien być rozdział "geotechniczne warunki posadowienia" czy jakoś tak. Wtedy też podejmie decyzję, czy konsultować temat z projektantem.
Gość arturo72
Napisano
Cytat

Dokładnie. My mamy jedną, krótką informację, zaś kierownik dysponuje tych informacji kompletem i jeśli nie bedzie wiedział, zajrzy do opisu technicznego załączonego do projektu. A tam winien być rozdział "geotechniczne warunki posadowienia" czy jakoś tak. Wtedy też podejmie decyzję, czy konsultować temat z projektantem.


Bzdura,powtarzam,Kierbud jest jedynie od pilnowania tego żeby dom był budowany wg projektu i nic więcej.
Projekt płyty jest,projekt płyty wykonał Konstruktor,projekt płyty wykonał Konstruktor na bazie wiedzy na temat obciążeń statycznych i na bazie wiedzy na temat warunków geologicznych i Kierbudowi nic do tego i jak nie ma uprawnień konstrukcyjnych a z reguły nie mają to może jedynie w głowę się podrapac i stwierdzić czy woknawcy zazbroili płytę zgodnie z projektem czy nie i tylko tyle.



Cytat

Moje pytanie: czy pod ścianami wewnętrznymi nośnymi nie powinno być jakiegoś dozbrojenia?
W projekcie nic na ten temat nie pisze.
Podłoże to glina (ogólnie teren suchutki nawet po wykopie o głębokości 3,1 metra) na tym 40cm piasku, na to chudziak 10cm no i 30 cm płyta.
Pozdrawiam.


Skoro w projekcie płyty nie ma "dozbrojenia" to znaczy ze Konstruktor projektujący płytę wyliczył ze nie jest to potrzebne.
Napisano
Cytat

Bzdura,powtarzam,Kierbud jest jedynie od pilnowania tego żeby dom był budowany wg projektu i nic więcej.
Projekt płyty jest,projekt płyty wykonał Konstruktor,projekt płyty wykonał Konstruktor na bazie wiedzy na temat obciążeń statycznych i na bazie wiedzy na temat warunków geologicznych i Kierbudowi nic do tego i jak nie ma uprawnień konstrukcyjnych a z reguły nie mają to może jedynie w głowę się podrapac i stwierdzić czy woknawcy zazbroili płytę zgodnie z projektem czy nie i tylko tyle.



Wszystkich czytających Gości informuję, że ten człowiek upadł w dzieciństwie na główkę. Nie zwracajcie uwagi, niech ma rozrywkę.
Gość arturo72
Napisano (edytowany)
Cytat

Wszystkich czytających Gości informuję, że ten człowiek upadł w dzieciństwie na główkę. Nie zwracajcie uwagi, niech ma rozrywkę.


Co Kierbud ma do gotowego projektu płyty wykonanego przez Konstruktora ?
Cytat

W projekcie nic na ten temat nie pisze.



Może czytajcie ze zrozumieniem co ?
Cytat

Kierownik budowy wyparował?


Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

Skoro w projekcie płyty nie ma "dozbrojenia" to znaczy ze Konstruktor projektujący płytę wyliczył ze nie jest to potrzebne.



@Krzysiek88. Nie słuchaj tego kretyna, on nie odróżnia projektu dla celów PnB od projektu wykonawczego, którego nie masz. Zgłoś się do kierbuda.
Gość arturo72
Napisano (edytowany)
Cytat

@Krzysiek88. Nie słuchaj tego kretyna, on nie odróżnia projektu dla celów PnB od projektu wykonawczego, którego nie masz. Zgłoś się do kierbuda.


Masakra,skąd takie idiotyzmy Ci się biorą ? Same do głowy wchodzą ? Dwa różne projekty ? Na głowę upadłeś czy świadectwo ukończenia podstawówki też miałeś w dwóch wersjach jako do celów "rodziców" a drugi dla celów "dydaktycznych" ?
Przecież to co napisałeś to czysty kretynizm,właśnie Ty pokazujesz tym zdaniem,że jesteś...dziwny icon_smile.gif

Kierbud jest tylko w celu stwierdzenia czy budowa wykonywana jest zgodnie z tylko i wyłącznie JEDNEGO projektu na który było wydane PnB !!!!! Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl
Napisano
Cytat

Kierbud jest jedynie od pilnowania tego żeby dom był budowany wg projektu i nic więcej.




Cytat

Co Kierbud ma do gotowego projektu płyty wykonanego przez Konstruktora ?


Może czytajcie ze zrozumieniem co ?


Czytając ze zrozumieniem a pisząc bez zrozumienia swoje słowa to już nie wiem jak to nazwać icon_mrgreen.gif
Sam przyznałeś rację, że kierownik jest od pilnowania aby dom był budowany wg projektu a potem pocisz się że kierownik nie ma nic do rzeczy, normalnie jaja sobie robisz z siebie i ogólne pośmiewisko.
Kwestia
Cytat

Kierownik budowy wyparował?

została już wyjaśniona w sposób bardzo przejrzysty, czytelny i ze zrozumieniem ale jak widać nie dla ciebie.
Gość arturo72
Napisano (edytowany)
Cytat

Czytając ze zrozumieniem a pisząc bez zrozumienia swoje słowa to już nie wiem jak to nazwać icon_mrgreen.gif
Sam przyznałeś rację, że kierownik jest od pilnowania aby dom był budowany wg projektu a potem pocisz się że kierownik nie ma nic do rzeczy, normalnie jaja sobie robisz z siebie i ogólne pośmiewisko.
Kwestia została już wyjaśniona w sposób bardzo przejrzysty, czytelny i ze zrozumieniem ale jak widać nie dla ciebie.


Dokładnie tak,poczytaj ze zrozumieniem o co chodzi pytającemu.
On projekt płyty już ma i dziwi się,że w tym projekcie płyty nie ma dodatkowego zbrojenia a nie to,że wykonawcy mu nie zrobili tego zbrojenia.
Kierbud nie ma prawa ingerować w projekt płyty i nic poza dopilnowaniem wykonawstwa wg projektu nie ma prawa robić !!!!

Cytat

Moje pytanie: czy pod ścianami wewnętrznymi nośnymi nie powinno być jakiegoś dozbrojenia?
W projekcie nic na ten temat nie pisze.

Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

Kierbud nie ma prawa ingerować w projekt płyty i nic poza dopilnowaniem wykonawstwa wg projektu nie ma prawa robić !!!!


Nikt nie napisał o ingerowaniu.
To kierownik budowy ma sprawdzić, czy wykonawca realizuje zgodnie z projektem i/lub do tego doprowadzić.
To on wie, gdzie tę informację wyczytać, a jeśli jej nie będzie, to on zapyta konstruktora, a nie pan Krzysiu. Kierownik musi polegać na pewnej informacji, a nie na tym co mu powie Krzysiu.

A projekt wykonawczy jest rozszerzeniem projektu budowlanego o detale i na niego nie uzyskuje się PnB, bo powstaje (jeśli już) po uzyskaniu PnB.

Lekarstwa!

PS. Krzysiek88, jeden telefon do kierownika budowy i Twoje wątpliwości/obawy zostaną rozwiane.
Napisano
Cytat

A projekt wykonawczy jest rozszerzeniem projektu budowlanego o detale i na niego nie uzyskuje się PnB, bo powstaje (jeśli już) po uzyskaniu PnB.



Nie tłumacz mu, on jest odporny na wiedzę, ten ślad na główce po wypadnięciu z wózeczka nie wziął się z powietrza.
Gość arturo72
Napisano (edytowany)
Cytat

Nikt nie napisał o ingerowaniu.
To kierownik budowy ma sprawdzić, czy wykonawca realizuje zgodnie z projektem i/lub do tego doprowadzić.
To on wie, gdzie tę informację wyczytać, a jeśli jej nie będzie, to on zapyta konstruktora, a nie pan Krzysiu. Kierownik musi polegać na pewnej informacji, a nie na tym co mu powie Krzysiu.

PS. Krzysiek88, jeden telefon do kierownika budowy i Twoje wątpliwości/obawy zostaną rozwiane.


No to jeszcze raz dla przyswojenia:
Cytat

Dokładnie tak,poczytaj ze zrozumieniem o co chodzi pytającemu.
On projekt płyty już ma i dziwi się,że w tym projekcie płyty nie ma dodatkowego zbrojenia a nie to,że wykonawcy mu nie zrobili tego zbrojenia.


Paniał ? retrofood skierował go do Kierbuda a on nie ma prawa się tym zajmować bo to działka Konstruktora,który płytę zaprojektował a nie Kierbuda !!!!
Płyta fundamentowa to nie jest zmiana nie istotna,żeby nie


Cytat

Nie tłumacz mu, on jest odporny na wiedzę, ten ślad na główce po wypadnięciu z wózeczka nie wziął się z powietrza.


Płyta fundamentowa to nie jest nie istotna zmiana.
Raczej Ty jesteś mało odporny na wiedzę i wprowadzasz inwestorów w błąd. Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl
Napisano
Cytat

Dokładnie tak,poczytaj ze zrozumieniem o co chodzi pytającemu.
On projekt płyty już ma i dziwi się,że w tym projekcie płyty nie ma dodatkowego zbrojenia a nie to,że wykonawcy mu nie zrobili tego zbrojenia.
Kierbud nie ma prawa ingerować w projekt płyty i nic poza dopilnowaniem wykonawstwa wg projektu nie ma prawa robić !!!!


Toszto do jasnej, ciasnej retro napisał aby do kierownika z tym pytaniem (może nie dosłownie ale o to chodziło).
A ty wróżbita czy co?

Cytat

Nie tłumacz mu, on jest odporny na wiedzę, ten ślad na główce po wypadnięciu z wózeczka nie wziął się z powietrza.


Po urodzeniu dostał klapsa nie w pupcie tylko w główkę icon_mrgreen.gif

Cytat

Paniał ? retrofood skierował go do Kierbuda a on nie ma prawa się tym zajmować bo to działka Konstruktora,który płytę zaprojektował a nie Kierbuda !!!!


A kto ma sprawdzić i potwierdzić prawidłowość czy zgodność z projektem? Projektant? Projektant już dawno to zrobił wyliczają i projektując płytę do warunków, a na budowie jest od tego kierownik i retro nie kazał na litość boska aby kierownik zmieniał mu zbrojenie płyty!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Po co cała ta jatka z twojej strony?
Napisano
Artur, znowu nasrałeś w temacie prostym, jak patyk od kaszanki.

Krzysiek88 ma tylko zadzwonić do kierownika budowy i upewnić się, czy niezaprojektowanie tego zbrojenia jest zgodne ze sztuką budowlaną i czy tak to może być, skoro ma takie wątpliwości.
Kierownik, zawsze kierownik, a nie zawracanie doopy wszystkim, tylko nie osobie odpowiedzialnej za poprawność wykonania zgodnie z projektem, przepisami i sztuką budowlaną, poprawnością techniczną.
Jasne?

Gość arturo72
Napisano (edytowany)
Cytat

Artur, znowu nasrałeś w temacie prostym, jak patyk od kaszanki.

Krzysiek88 ma tylko zadzwonić do kierownika budowy i upewnić się, czy niezaprojektowanie tego zbrojenia jest zgodne ze sztuką budowlaną i czy tak to może być, skoro ma takie wątpliwości.
Kierownik, zawsze kierownik, a nie zawracanie doopy wszystkim, tylko nie osobie odpowiedzialnej za poprawność wykonania zgodnie z projektem, przepisami i sztuką budowlaną, poprawnością techniczną.
Jasne?


Ale zrozum,że Kierbud na to pytanie mu nie odpowie bo nie może.
Nie może odpowiedzieć bo nie liczył obciążeń,nie liczył odporu gruntu nie liczył nacisku i nic w tym temacie nie zrobi bo nie zna tych wartości i nie będzie wiedział czy zbrojenie tego jest konieczne czy nie.
Płyta fundamentowa to nie jest otwór okienny,to jest konstrukcja budowlana którą się projektuje i liczy pod konkretny dom,pod konkretny grunt pod domem i pod konkretne obciążenia i to nie ma nic wspólnego ze sztuką budowlaną.
Do tego trzeba mieć odpowiednie uprawnienia konstruktorskie. Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

Ale zrozum,że Kierbud na to pytanie mu nie odpowie bo nie może.
Nie może odpowiedzieć bo nie liczył obciążeń,nie liczył odporu gruntu nie liczył nacisku i nic w tym temacie nie zrobi.
Płyta fundamentowa to nie jest otwór okienny,to jest konstrukcja budowlana którą się projektuje i liczy pod konkretny dom,pod konkretny grunt pod domem i pod konkretne obciążenia i to nie ma nic wspólnego ze sztuką budowlaną.
Do tego trzeba mieć odpowiednie uprawnienia konstruktorskie.



Ty sznurku wiejski, siermięgo niedorobiona, ćwierć-inteligentna, co ja napisałem w poście #5?
Cytat

Dokładnie. My mamy jedną, krótką informację, zaś kierownik dysponuje tych informacji kompletem i jeśli nie bedzie wiedział, zajrzy do opisu technicznego załączonego do projektu. A tam winien być rozdział "geotechniczne warunki posadowienia" czy jakoś tak. Wtedy też podejmie decyzję, czy konsultować temat z projektantem.


Kierownik budowy wie co może, a co nie, od tego jest kierownikiem i możesz go najwyżej cmoknąć w podogonie. Dlatego kierownik przeanalizuje informacje zawarte w opisie technicznym, miedzy innymi rodzaj i nośność gruntu i wtedy podejmie decyzję, czy zwrócić się do projektanta z konsultacją, czy nie.

Ja wiem, że nie jesteś w stanie przyswoić sobie nowej informacji wcześniej niż po dwóch tygodniach, ale nie mścij się już na biednym Autorze tematu i nie sraj już tu. Bo śmierdzi po tobie w coraz większej ilości tematów.
Gość mhtyl
Napisano
Cytat

Płyta fundamentowa to nie jest otwór okienny,to jest konstrukcja budowlana którą się projektuje i liczy pod konkretny dom,pod konkretny grunt pod domem i pod konkretne obciążenia i to nie ma nic wspólnego ze sztuką budowlaną.


arturo, tym zdaniem odarłeś siebie z resztek i tak wątpliwej wiedzy budowlanej icon_mrgreen.gif
Gość arturo72
Napisano
Cytat

Dlatego kierownik przeanalizuje informacje zawarte w opisie technicznym, miedzy innymi rodzaj i nośność gruntu i wtedy podejmie decyzję, czy zwrócić się do projektanta z konsultacją, czy nie.


Bzdura,totalna bzdura.
Kierbud nie ma tych informacji i wyliczeń dlatego nie jest w stanie nic na ten temat powiedzieć czy zbrojenie jest dobre czy nie.
Inwestor zlecił przeprojektowac ławy na płytę Konstuktorowi i tam powinien się udać.

Cytat

arturo, tym zdaniem odarłeś siebie z resztek i tak wątpliwej wiedzy budowlanej icon_mrgreen.gif


To jest tak jak się jest zielonym totalnie ignorantem icon_smile.gif
Ja mam zbrojenie płyty fundamentowej z fi12m z oczkami co 15cm,zgodnie ze sztuką budowlaną i kto to może stwierdzić ?
Pytający ma z oczkami 20cm,zgodnie ze sztuką budowlaną i kto to może stwierdzić ?
Chłopaki z płytami na FM maja zbrojenia z fi10 lub z fi8cm,zgodnie ze sztuką budowlaną i kto to może stwierdzić ?
KIERBUD ?
Napisano
Panowie troszkę was hejt internetowy ponosi...
Krzysiek88 się pyta nie gdzie jest jego Kierownik Budowy tylko porusza kwestię zbrojeń... płyty
Krzysiu za mało informacji podałeś. ?Jaki to budynek, w jakim rejonie kraju ( np szkody górnicze )
Żeby rozwiać twoje wątpliwości to jak chcesz to dorzuć po dwa pręty 12 czy 16-tki jak ci zostały pod ściany i będziesz spał spokojnie, raczej od tego nie zbankrutujesz . Aczkolwiek płyta fundamentowa ma to do siebie, że równomiernie przenosi obciążenia tak więc byłbym spokojny gdyby to były faktyczne obliczenia, a nie kopiuj wklej lub płyta przezbrojona icon_smile.gif
Gość mhtyl
Napisano
Cytat

Panowie troszkę was hejt internetowy ponosi...
Krzysiek88 się pyta nie gdzie jest jego Kierownik Budowy tylko porusza kwestię zbrojeń... płyty
Krzysiu za mało informacji podałeś. ?Jaki to budynek, w jakim rejonie kraju ( np szkody górnicze )
Żeby rozwiać twoje wątpliwości to jak chcesz to dorzuć po dwa pręty 12 czy 16-tki jak ci zostały pod ściany i będziesz spał spokojnie, raczej od tego nie zbankrutujesz . Aczkolwiek płyta fundamentowa ma to do siebie, że równomiernie przenosi obciążenia tak więc byłbym spokojny gdyby to były faktyczne obliczenia, a nie kopiuj wklej lub płyta przezbrojona icon_smile.gif


Dlatego że za mało informacji podał to logiczne, że go odesłano do jego Kierbuda.
Ot i cała filozofia w prostym jak drut zagadnieniu.
A jeżeli by nawet podał dodatkowe informacje to nikt (normalnie myślący) mu tu nie doradzi jak ma to wykonać poprawnie bo to nie jest przepis na babkę piaskowa tylko jest to podwalina domu na której dom jego będzie stał.
Gość arturo72
Napisano
Cytat

Dziękuję za odpowiedzi.
Zostawię tak jak jest w projekcie skoro tak to ktoś wyliczył niech tak będzie.
Pozdrawiam.


No i o to chodzi icon_smile.gif
Gość arturo72
Napisano (edytowany)
Cytat

i tu się mylisz, zarówno od strony formalnej jak i gramatycznej


Zobaczmy co na ten temat mówił sam bajbaga gdzieś tam:
Cytat

Rozumiem, że jest to równiez deklaracja pokrycia kosztów jeśli jednak jakaś 'łajza z PiNB" przyjedzie i zakwestionuje zmianę konstrukcyjną posadowienia domu, bez wymaganych uwarunkowań.
Zarówno fundamenty jak i płyta powinny być "wyliczone", tak więc mimo, że zmaiana nie spowoduje zmiany PnB, to jednak musi być "zatwierdzona" przez uprawnionego "konstruktora", i fakt ten powinien znaleźć odbicie zarówno w projekcie, jak i odnotowany w dzienniku budowy.
Każde inne postepowanie w tym zakresie może narazić inwestora na "konsekwencje" - równiez finansowe. I nie tylko ze strony PiNB, ale również w wypadku jakiegoś nieszczęścia losowego np. sprawy odszkodowawcze (ubezpieczeniowe).



Chodzi o to,że Kierbud nie jest i nie może być od stwierdzenia czy zbrojenie w płycie jest dobre czy jest go za mało czy za dużo.
Ale temat jest już rozwiązany bo inwestor podjął właściwą decyzję.
Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl
Napisano
Cytat

Chodzi o to,że Kierbud nie jest i nie może być od stwierdzenia czy zbrojenie w płycie jest dobre czy jest go za mało czy za dużo.
Ale temat jest już rozwiązany bo inwestor podjął właściwą decyzję.


Ku... ileż można trzepać ...?
Przecież zostało napisane i to kilka razy, że kto jak kto ale Kierownik Budowy jest od tego aby stwierdzić czy zbrojenie płyty jest wykonane zgodnie z projektem.
Uważasz, że tytuł Kierownika Budowy dostaje się po zawodówce murarskiej?
Wiesz jaką wiedzę musi posiadać człowiek aby zostać Kierownikiem Budowy? Nie wiesz, bo gdybyś wiedział to byś takich głupot nie pisał.
Znowu się poooooooooooopisałeś swoją wiedzą a raczej jej brakiem.
Gość arturo72
Napisano

Cytat

Ku... ileż można trzepać ...?


No jak widać barbossa ma nie spozyte siły w robieniu burdla na forum tak jak i Ty zresztą wszak inwestor zakończył sprawę nie słuchając głupich porad retrofood-a
Cytat

Dziękuję za odpowiedzi.
Zostawię tak jak jest w projekcie skoro tak to ktoś wyliczył niech tak będzie.
Pozdrawiam.


Gość mhtyl
Napisano
Cytat

No jak widać barbossa ma nie spozyte siły w robieniu burdla na forum tak jak i Ty zresztą wszak inwestor zakończył sprawę nie słuchając głupich porad retrofood-a


Śmiech na sali icon_biggrin.gif oczywiście My robimy burdel na forum a ty co robisz?
Walisz babola za babolem, udowadniasz że Kierbud nie ma nic do powiedzenia na budowie, że projekt płyty fundamentowej to nie jest sztuka budowlana i zmiana projektu zbrojenia płyty to zmiana nie istotna, za takie herezje powinny Cię zablokować bo więcej szkód niż pożytku robisz a w dodatku bałamucisz niedoświadczonych inwestorów.
A inwestor zrobił tak jak jest w projekcie zapewne po poradach tu udzielonych ale na pewno nie twoich.
Gość arturo72
Napisano
Cytat

Śmiech na sali icon_biggrin.gif oczywiście My robimy burdel na forum a ty co robisz?
Walisz babola za babolem, udowadniasz że Kierbud nie ma nic do powiedzenia na budowie, że projekt płyty fundamentowej to nie jest sztuka budowlana i zmiana projektu zbrojenia płyty to zmiana nie istotna, za takie herezje powinny Cię zablokować bo więcej szkód niż pożytku robisz a w dodatku bałamucisz niedoświadczonych inwestorów.
A inwestor zrobił tak jak jest w projekcie zapewne po poradach tu udzielonych ale na pewno nie twoich.


icon_biggrin.gif
Cytat

Kierownik nie ma tu nic do rzeczy. Kierbud jedynie sprawdza czy budowa wykonywana jest zgodnie z projektem.
Od projektu jest Konstruktor i skoro on tak zaprojektował płytę to znaczy,że tak ma być i ch... bo to on odpowiada nawet swoją głową za to żeby dom był bezpiecznie posadowiony.


Gość mhtyl
Napisano
Cytat

Kierownik nie ma tu nic do rzeczy. Kierbud jedynie sprawdza czy budowa wykonywana jest zgodnie z projektem.




Cytat

Płyta fundamentowa to nie jest zmiana nie istotna,żeby nie



Płyta fundamentowa to nie jest nie istotna zmiana.
Raczej Ty jesteś mało odporny na wiedzę i wprowadzasz inwestorów w błąd.




Cytat

Płyta fundamentowa to nie jest otwór okienny,to jest konstrukcja budowlana którą się projektuje i liczy pod konkretny dom,pod konkretny grunt pod domem i pod konkretne obciążenia i to nie ma nic wspólnego ze sztuką budowlaną.
Do tego trzeba mieć odpowiednie uprawnienia konstruktorskie.




Cytat

Chodzi o to,że Kierbud nie jest i nie może być od stwierdzenia czy zbrojenie w płycie jest dobre czy jest go za mało czy za dużo.
Ale temat jest już rozwiązany bo inwestor podjął właściwą decyzję.


To są twoje wypowiedzi a każda zaprzecza drugiej, nawet w pierwszej zacytowanej twojej wypowiedzi zaprzeczyłeś samemu sobie pisząc, że kierownik nie ma nic do rzeczy, a drugim zdaniu, że kierownik jedynie sprawdza czy budowa prowadzona jest zgodnie z projektem. To ma coś do rzeczy czy nie ma?

A ostatni twój post to co jest? kierownik nie może stwierdzić czy zbrojenie jest właściwie wykonane? to kto ma to stwierdzić? babcia Leokadia z Komprachcic?


Kto kogo wprowadza w błąd? Jak widać sam siebie ogłupiasz a przy okazji próbujesz i Nas w to wciągnąć.
Gość arturo72
Napisano
Cytat

A ostatni twój post to co jest? kierownik nie może stwierdzić czy zbrojenie jest właściwie wykonane? to kto ma to stwierdzić? babcia Leokadia z Komprachcic?

Kto kogo wprowadza w błąd? Jak widać sam siebie ogłupiasz a przy okazji próbujesz i Nas w to wciągnąć.


Nie raz już pokazałeś,że mało masz wspólnego z inteligencją i czytaniem ze zrozumieniem:
Cytat

Kierownik nie ma tu nic do rzeczy. Kierbud jedynie sprawdza czy budowa wykonywana jest zgodnie z projektem.
Od projektu jest Konstruktor i skoro on tak zaprojektował płytę to znaczy,że tak ma być i ch... bo to on odpowiada nawet swoją głową za to żeby dom był bezpiecznie posadowiony.




A tak brzmiało pytanie założyciela wątku:
Cytat

Moje pytanie: czy pod ścianami wewnętrznymi nośnymi nie powinno być jakiegoś dozbrojenia?
W projekcie nic na ten temat nie pisze.


I to nie Kierbud ma odpowiedzieć na to pytanie inwestorowi tylko Konstruktor,który projektował płytę.
Założyciel wątku w przeciwieństwie do Ciebie zrozumiał o czym ja pisałem:
Cytat

Dziękuję za odpowiedzi.
Zostawię tak jak jest w projekcie skoro tak to ktoś wyliczył niech tak będzie.
Pozdrawiam.



Gość mhtyl
Napisano
Trzepiesz pianę że zaraz bezy będą.
Mydlisz ludziom oczy niczym za dobrych czasów Irbis.
Gość
Temat jest zablokowany i nie można w nim pisać.
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Każda inwestycja budowlana czy instalacyjna, niezależnie od jej skali, powinna być prowadzona w sposób zgodny z prawem, zasadami sztuki budowlanej i dobrymi praktykami branżowymi. Jednym z absolutnie kluczowych elementów takiej realizacji jest rzetelna dokumentacja z prowadzonych prac.   W Raccoon 24 Home od początku naszej działalności przykładamy do tego ogromną wagę. Bo dla nas liczy się nie tylko to, co widoczne na zewnątrz, ale też pełna transparentność i pewność, że każda instalacja została wykonana zgodnie z projektem, normami i oczekiwaniami inwestora.   Co powinna zawierać dokumentacja robót instalacyjnych?   Podczas prowadzenia prac instalacyjnych — czy to przy ogrzewaniu, klimatyzacji, wentylacji czy instalacjach wodnych — dokumentacja powinna obejmować: Dziennik budowy lub robót — w przypadku instalacji realizowanych w ramach zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. Protokóły z wykonanych prób szczelności — instalacji wodnych, gazowych, wentylacyjnych. Protokoły odbioru częściowego i końcowego — dla każdej wykonanej instalacji. Protokół uruchomienia instalacji — potwierdzający poprawną pracę systemów. Protokół pomiarów i testów eksploatacyjnych — np. wydajności wentylacji, ciśnienia w instalacji C.O., parametrów pracy klimatyzacji. Dokumentację powykonawczą — czyli aktualny rysunek/schemat instalacji z naniesionymi zmianami wykonawczymi.   Kartę gwarancyjną i instrukcję użytkowania urządzeń oraz instalacji. Brak tych dokumentów to nie tylko problem w przypadku awarii czy reklamacji, ale też ryzyko przy odbiorach technicznych i problematyczne rozliczenia z inwestorem czy deweloperem.     👉 Pobierz wzór protokołu odbioru robót instalacyjnych (PDF)   Dlaczego dokumentacja jest tak ważna dla Ciebie jako inwestora?   Masz pełen wgląd w zakres wykonanych prac i potwierdzenie, że wszystko odbyło się zgodnie ze sztuką.   Łatwiejsze serwisowanie i eksploatacja — protokoły i dokumentacja powykonawcza pomagają w późniejszych modernizacjach i naprawach. Bezpieczeństwo prawne i techniczne — w przypadku kontroli, odbiorów czy ewentualnych sporów. Możliwość dochodzenia gwarancji — na podstawie podpisanych protokołów i kart gwarancyjnych.   W Raccoon 24 Home masz to w standardzie W naszej firmie każda instalacja objęta jest kompletną dokumentacją powykonawczą i protokolarną. Niczego nie robimy na słowo. Po zakończeniu robót klient otrzymuje komplet dokumentów, w tym:   protokół odbioru końcowego protokół prób szczelności protokół uruchomienia instalacji dokumentację powykonawczą   Dzięki temu masz pewność, że każda instalacja została wykonana zgodnie z projektem i przepisami.   Do pobrania — wzór protokołu odbioru robót instalacyjnych Aby ułatwić inwestorom i wykonawcom właściwe prowadzenie dokumentacji, przygotowaliśmy dla Ciebie gotowy, uniwersalny blankiet protokołu odbioru robót instalacyjnych.       Możesz go wykorzystać przy każdej inwestycji — niezależnie, czy zlecasz nam instalację, czy współpracujesz z inną ekipą. To bezpłatne narzędzie, które pomoże Ci uporządkować dokumentację i zabezpieczyć swoje interesy.   Pamiętaj: instalacja to nie tylko urządzenia i rury w ścianie. To również dokumenty, które chronią Twój budżet i bezpieczeństwo budynku na lata.   W Raccoon 24 Home nie musisz o to prosić — u nas kompletna dokumentacja to standard, a nie dodatkowa opcja.         Michał Rzepczyński +48 698 000 441  office@raccoon24.pl                       e0bdea_5761a534884c4d0988db213df10adb7f.pdf.pdf
    • Dziś niemal każdy inwestor prywatny i biznesowy, planując budowę domu, halę czy modernizację budynku, zadaje sobie jedno pytanie: kiedy zacznie się zwrot z inwestycji w instalacje? Koszty energii rosną, a systemy ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i zasilania to nie tylko kwestia komfortu, ale też realnego wpływu na domowy i firmowy budżet. Problem w tym, że większość firm wykonawczych, kiedy słyszy od klienta hasło „zwrot z inwestycji”, zaczyna dopytywać, kalkulować, wyceniać wersję „podstawową” i „wzmocnioną”, a często finalnie proponuje rozwiązania na styk — takie, które formalnie spełnią wymogi projektu, ale realnie nie zapewnią maksymalnych oszczędności i bezawaryjności przez długie lata.   W Raccoon 24 Home nie pytamy, czy chcesz mieć instalację zoptymalizowaną pod szybki zwrot inwestycji. My od razu robimy instalacje w wersji wzmocnionej. Zawsze. Bez wyjątków. Co to znaczy wzmocniona instalacja?   W praktyce oznacza to, że każdą instalację, jaką wykonujemy — czy to ogrzewanie podłogowe, centralę wentylacyjną, instalację wodną czy systemy zasilania odnawialnego — projektujemy i montujemy w taki sposób, by:   zwiększyć jej trwałość wydłużyć bezawaryjny okres działania zminimalizować straty energii przyspieszyć zwrot inwestycji dzięki oszczędnościom na eksploatacji     Jak to robimy? Na przykład:   W ogrzewaniu płaszczyznowym stosujemy więcej rur niż minimum technologiczne. Dzięki temu system szybciej nagrzewa pomieszczenia, pracuje przy niższych temperaturach zasilania, co zmniejsza zużycie energii i przedłuża żywotność źródła ciepła. Montujemy przewymiarowane emitery ciepła, czyli większe grzejniki lub pętle podłogówki, niż wynika to z obliczeń na styk. Efekt? Lepsza wydajność przy niższym koszcie eksploatacji. System grzeje krócej, rzadziej się załącza, a Ty oszczędzasz na rachunkach.     W instalacjach wodnych i kanalizacyjnych stosujemy większe średnice rur tam, gdzie to ma sens dla bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. W wentylacji zawsze przewymiarowujemy kanały i stosujemy lepsze izolacje, co zmniejsza opory przepływu, poprawia wydajność i ogranicza koszty pracy rekuperatora. Po co to wszystko? Żeby Twoje rachunki równały się zero.   W Raccoon 24 Home nie traktujemy instalacji jako zbędnego kosztu, tylko jako realny składnik Twojego domowego lub firmowego bilansu energetycznego. Dzięki odpowiednio zaprojektowanym i wykonanym instalacjom możesz osiągnąć bilans niemal zerowy albo znacząco ograniczyć zapotrzebowanie na energię z sieci. Wielu wykonawców ogranicza się do minimum wymaganego w projekcie lub normach. My wiemy, że warto pójść dalej. Bo im bardziej wydajna i trwała instalacja, tym mniejsze jej koszty eksploatacji i większe oszczędności dla Ciebie.   Zwrot z inwestycji — jak go przyspieszyć?   Kluczem jest odpowiedni mix energetyczny, który nie tylko zapewni Ci niezależność, ale też pozwoli zredukować rachunki praktycznie do zera.   W naszej ofercie możesz połączyć:   pompę ciepła — jako główne źródło ciepła i chłodzenia fotowoltaikę — która zasili pompę ciepła, dom i magazyn energii przydomową elektrownię wiatrową — jako uzupełnienie bilansu w okresach niskiego nasłonecznienia   Taki zestaw pozwala na uzyskanie maksymalnego efektu energetycznego i finansowego. A dzięki temu, że instalacje wykonujemy w wersji przewymiarowanej i wzmocnionej, działają one stabilnie, bez awarii i z wyższą wydajnością przez wiele lat.       Dlaczego inne firmy tego nie robią? Bo liczą na krótkoterminowy zysk i klienta, który nie zadaje pytań. Większość wykonawców chce wykonać usługę możliwie najniższym kosztem własnym, z minimalną ilością materiału, by zwiększyć swoją marżę. My w Raccoon 24 Home patrzymy inaczej. Dla nas liczy się długofalowa relacja i rekomendacje zadowolonych klientów, a to można osiągnąć tylko dzięki jakości i uczciwemu podejściu.     Podsumowanie Jeśli chcesz mieć instalacje, które: działają stabilnie i bezawaryjnie są przewymiarowane, a nie robione „na styk” realnie przyspieszają zwrot z inwestycji pozwalają ograniczyć rachunki do zera to zapraszamy do Raccoon 24 Home.   U nas nie pytamy, czy chcesz mieć wzmocnioną instalację — bo każdą robimy w wersji premium już w standardzie. Tak pracują wykonawcy, którzy naprawdę rozumieją inwestycję w energię i komfort.   Chcesz sprawdzić, jak może wyglądać Twój domowy bilans energetyczny? Skontaktuj się z nami i poznaj propozycję systemu szytego pod Twoje potrzeby.   Usługi Raccoon 24 Home   Instalacje C.O. Instalacje centralnego ogrzewania (C.O.)   Ogrzewanie Ogrzewanie grzejnikowe Ogrzewanie podłogowe   Pompy ciepła Pompy ciepła dla Twojego domu   Kotły gazowe Kotły gazowe kondensacyjne   Klimatyzacja Klimatyzatory Split Klimatyzatory Multi-Split Systemy klimatyzacji VRF Klimakonwektory Przeglądy okresowe klimatyzacji Serwis klimatyzacji   Wentylacja Rekuperacja Wentylacja mechaniczna Kanały wentylacyjne — rodzaje Serwis wentylacji Wentylatory wyciągowe Systemy odciągowe dla hal i garaży   Sterowanie Sterowanie ciepłem   Cennik usług Cennik usług instalacyjnych   O firmie O nas   Kontakt Formularz i dane kontaktowe     Michał Rzepczyński +48 698 000 441  office@raccoon24.pl
    • W świecie usług budowlanych i instalacyjnych od lat funkcjonują dwa zupełnie różne podejścia do kwestii wycen i rozliczeń z klientami. Z jednej strony mamy wykonawców, którzy nie boją się jasno przedstawiać swoich stawek, otwarcie informują o kosztach poszczególnych usług i uczciwie tłumaczą, z czego wynikają konkretne ceny. Z drugiej — wciąż istnieją firmy, które wyceniają „na oko” przez telefon, a na końcowym etapie realizacji zaskakują klienta dodatkowymi pozycjami na fakturze lub tłumaczą nieuzgodnione wcześniej koszty jako „nieprzewidziane prace dodatkowe”. Ten podział doskonale zna każdy inwestor, deweloper, zarządca nieruchomości czy zwykły klient prywatny, który choć raz zlecał wykonanie instalacji wodnej, elektrycznej, wentylacyjnej czy gazowej. Dlatego w Raccoon 24 Home od samego początku postawiliśmy na pełną przejrzystość i uczciwe zasady współpracy z klientem.     Dlaczego przejrzystość cenowa w usługach instalacyjnych jest tak ważna?   W odróżnieniu od wielu branż, w których ceny można łatwo sprawdzić w cennikach online czy porównać na popularnych porównywarkach, w usługach instalacyjnych sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana. Każda inwestycja ma swoją specyfikę, zakres prac często ustala się indywidualnie, a ceny mogą się różnić w zależności od rodzaju budynku, zastosowanych materiałów, stopnia skomplikowania instalacji czy lokalizacji inwestycji. To sprawia, że niektórzy wykonawcy wykorzystują tę niepewność na swoją korzyść. Podają orientacyjne stawki bez szczegółów, nie pokazują klientowi dokładnego kosztorysu, a podczas realizacji pojawiają się „niespodzianki”, które trudno później zweryfikować. Dlatego uważamy, że uczciwy wykonawca nie ma powodu, by ukrywać swoje ceny. Przeciwnie — powinien udostępniać je w przejrzysty i dostępny sposób, aby klient od samego początku wiedział, ile zapłaci za usługę i z czego wynika dana kwota.   Jak to wygląda w praktyce? Transparentny kalkulator usług instalacyjnych   Właśnie z myślą o klientach stworzyliśmy na stronie Raccoon 24 Home kalkulator usług instalacyjnych. To proste i wygodne narzędzie, które pozwala w kilka chwil sprawdzić orientacyjny koszt wykonania wybranej instalacji lub prac modernizacyjnych. Dzięki temu klient ma możliwość porównania cen różnych usług jeszcze przed kontaktem z naszym doradcą technicznym i może zaplanować swój budżet inwestycyjny bez obaw o późniejsze „niespodzianki”. W kalkulatorze jasno przedstawiamy, jakie elementy składają się na cenę usługi — od kosztów materiałów, przez robociznę, aż po ewentualne dodatkowe prace towarzyszące. Dzięki temu klient wie, za co płaci i może świadomie podjąć decyzję o wyborze konkretnej usługi czy zakresu prac.   Czym różni się uczciwy wykonawca od nieuczciwego?   Różnic jest wiele, ale najważniejsze to: Jasne i przejrzyste wyceny jeszcze przed rozpoczęciem prac. Brak ukrytych kosztów, które pojawiają się na końcowej fakturze. Szczegółowe kosztorysy przedstawiane klientowi do akceptacji. Przejrzyste warunki współpracy, które określają, co wchodzi w zakres usługi, a co wymaga dodatkowych ustaleń.   Stała komunikacja z klientem na każdym etapie realizacji inwestycji.   W Raccoon 24 Home klaklulator właśnie według takich zasad prowadzimy każdą realizację. Naszym celem jest nie tylko wykonanie instalacji na najwyższym poziomie technicznym, ale również zbudowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa u klienta.   Wiemy, że inwestorzy i klienci prywatni mają dość niejasnych wycen, niedomówień i kosztów, które nagle pojawiają się w trakcie realizacji zlecenia. Dlatego pokazujemy pełen kosztorys jeszcze przed podpisaniem umowy, informujemy o wszystkich możliwych dodatkowych opcjach i pozwalamy klientowi samodzielnie sprawdzić ceny w naszym kalkulatorze. Dlaczego inne firmy wciąż boją się udostępniać swoje ceny?   Bo często ich polityka cenowa opiera się na „polowaniu” na nieświadomego klienta. Bez przejrzystego cennika można manipulować wyceną w zależności od sytuacji, nastroju klienta, lokalizacji czy konkurencji w danym rejonie.   My w Raccoon 24 Home uważamy, że takie praktyki powinny zniknąć z rynku. Klient ma prawo wiedzieć, ile zapłaci, a wykonawca, który jest pewny jakości swoich usług i uczciwie kalkuluje koszty, nie ma żadnego powodu, by ukrywać stawki.     Podsumowanie   Jeśli szukasz wykonawcy instalacji budowlanych, który: gra w otwarte karty nie boi się pokazać cen swoich usług oferuje transparentny kosztorys pozwala Ci sprawdzić wycenę jeszcze przed pierwszym kontaktem   to zapraszamy do Raccoon 24 Home. Na naszej stronie znajdziesz transparentny kalkulator usług instalacyjnych, dzięki któremu możesz od razu oszacować koszt planowanych prac i sprawdzić, jak wygląda uczciwa wycena w tej branży.   Nie warto ryzykować współpracy z firmami, które unikają konkretów i nie potrafią jasno określić ceny. Wybieraj wykonawców, którzy szanują Twój czas, pieniądze i nerwy.  
    • Nie zastanawiałbym się nad tym ale już zdążyłem przygotować pole pod ten garaż z kostki brukowej i teraz musiałbym to wszystko robić na nowo.    Jakie byłyby koszty starania się o pozwolenie?
    • Tak Rury wodnej podłogówki prowadzi się w warstwie wylewki. Rury pozostałych instalacji (woda, kanalizacja), także kanały wentylacji mechanicznej układa się w warstwie styropianu. Grubość warstw styropianu można dobrać do średnicy rur - to a propos optymalnej grubości styropianu. To rozstrzygnie instalator. Dylatacje wykonują fachowcy od wylewki, powinny być też zaplanowane w projekcie ogrzewania. Zwykle i tak wykonuje się je w otworach drzwiowych.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...