Wymiana podwieszanej miski sedesowej


Recommended Posts

Napisano
Witam i uprzejmie proszę o pomoc w następującej sprawie.

Wczoraj przydarzyła się w domu przygoda, w wyniku której w drobny mak potłukła się miska sedesowa (podwieszana do stelaża podtynkowego).
W związku z tym, że rodzina ma swoje toaletowe potrzeby i nie mogłem zwlekać, zakupiłem podobną miskę tej samej co wcześniej firmy i zamontowałem do rur (dopływowej i odpływowej) wystających ze ścianki. Oczywiście przy zakładaniu odpowiednie strony otworów ceramiki (zewnętrzną na odpływie i wewnętrzną na dopływie) wysmarowałem czymś na poślizg (w moim przypadku było to mydło w płynie) i porządnie dokręciłem miskę.

Niestety zauważyłem, że przy spłukiwaniu spod miski skapuje niewielka ilość wody (kilka kropel). Dochodzę chyba do słusznego wniosku, że na jednym z łączeń (albo na obu) jest niewielka nieszczelność. Widząc bezpośredni związek kapania z ruchem cieczy w układzie stwierdzam, że możemy z pewnością wykluczyć skapywanie wody zraszającej się na powierzchni muszli. Zdecydowanie teorię tę potwierdza fakt, że pierwsze krople zawierały w sobie płynne mydło, którym wysmarowałem łączone powierzchnie.

Dodam, że poprzednia muszla (a więc z nią także wszelkie rury w zestawie) została zamontowana 12 lat temu. Wszystkie rury w zasięgu wzroku to PCV.

Mam pytania do znawców tematu:
1) czy wraz z muszlą powinienem był wymienić fragmenty rury odpływowej i dopływowej łączące muszlę z instalacją mieszczącą się w stelażu)?
2) czy mogę śmiało założyć, że takie poziome fragmenty w ogóle tam są zamontowane (wystające fragmenty rur są faktycznie osobnym łącznikiem, a nie trwałym elementem instalacji w stelażu) i mogę (bez obaw, że uszkodzę zabudowaną instalację) próbować je zdemontować?
3) jak już zdemontuję te fragmenty instalacji (o ile są demontowalne...), to czy jakoś muszę sprawdzić albo specjalnie przygotować dalsze odcinki instalacji dopływowej i odpływowej do montażu nowych łączników? (nie wiem... jakieś czyszczenie, jakaś wymiana uszczelnień, smarowanie uszczelniaczem itp.)
4) o czym (poza odpowiednim zmierzeniem długości nowych łączników - technikę pomiaru już znam na podstawie jakiegoś filmiku instruktażowego) powinienem wiedzieć i pamiętać montując nowe elementy?
5) no i na koniec - jak już zastosuję się do rad - mogę się nie bać, że pod zabudową (czyli poza zasięgiem mojego wzroku) nie zacznie coś przeciekać?... icon_wink.gif

Z góry dziękuję za wszystkie wskazówki!
Napisano
Nic nie rób, to normalne zjawisko. W starej zapewne tez tak się robiło tylko nie zwracałeś na to uwagi.
Ale jak chcesz spokojnie spać to rozbierz raz jeszcze i załóż nowe uszczelki, na rurę od spłuczki i odpływową, a najlepsze smarowidło to płyn do mycia naczyń.
I jeszcze jedno, dawałeś podkładkę z panki pod miskę i czy silikonem obrobiłeś miskę po obwodzie.
Napisano
Cytat

Nic nie rób, to normalne zjawisko. W starej zapewne tez tak się robiło tylko nie zwracałeś na to uwagi.
Ale jak chcesz spokojnie spać to rozbierz raz jeszcze i załóż nowe uszczelki, na rurę od spłuczki i odpływową, a najlepsze smarowidło to płyn do mycia naczyń.
I jeszcze jedno, dawałeś podkładkę z panki pod miskę i czy silikonem obrobiłeś miskę po obwodzie.


Kurcze, jakoś nie kojarzę takiego wycieku przy poprzedniej misce...
Jak to jest z uszczelkami? Przyglądałem się takim zestawom instalacyjnym w jednym z marketów budowlanych i wydaje mi się, że uszczelka zarówno z odpływu jak i dopływu jest nieco inna niż te, które mam obecnie w instalacji. Czy mimo różnic w wyglądzie da się je zamienić?...
Oczywiście dałem podkładkę piankową, ale jeszcze nie silikonowałem.
Testuję i testuję. Wydaje mi się, że na pewno płynie z odpływu, bo kapie przy wlaniu wody wiadrem, bez użycia spłuczki. Nie wiem zatem (nie ma jak sprawdzić), czy leci też z dopływu. Tuż po spłukaniu przez kilka, kilkanaście sekund nie dzieje się nic, po czym pojawia się i spada jedna kropla, a druga się tworzy i wisi. Czekałem na jej spadnięcie ze 30 sekund i nie spadała. Ale po dłuższym czasie spada, a za nią pewnie jeszcze kilka, bo na podłożonej karce papieru zostawiły niewielki ślad.
Napisano
Uszczelki pomimo innego wyglądu musza mieć odpowiednie średnice, czyli na zasilanie fi 50 mm a na odpływ fi 110 (albo 100), te uszczelki powinny mieć znormalizowane wymiary więc powinny pasować.
Co do kapania z poprzedniego kibelka miałem na myśli pierwsze jego użytkowanie, u mnie też tak było jak zamontowałem. Kapło raz, może dwa. Rozebrałem, zlozyłem i to samo. Po jakimś czasie samo przestało icon_smile.gif
Napisano
Przede wszystkim trzeba ustalić to czy przeciek występuje na doprowadzeniu wody do miski czy też na odpływie. Łatwo to sprawdzić napełniając miskę bez użycia spłuczki np. wiadrem. Ograniczymy w ten sposób zakres podejrzanych elementów.

Nieszczelności najczęściej powodowane są przez uszkodzone uszczelki ale nie można wykluczyć pęknięć w elementach przyłączeniowych jak i wad (wyszczerbień, nadlewów, zniekształceń) końcówek przyłączeniowych w nowej misce. Wymienić można jedynie łączniki zwracając uwagę na ich dopasowanie do starych elementów na zasilaniu i odpływie. Oczywiście wszystkie łączone części muszą być dokładnie oczyszczone i posmarowane płynem poślizgowym.
Napisano
Cytat

Testuję i testuję. Wydaje mi się, że na pewno płynie z odpływu, bo kapie przy wlaniu wody wiadrem, bez użycia spłuczki.




Cytat

Przede wszystkim trzeba ustalić to czy przeciek występuje na doprowadzeniu wody do miski czy też na odpływie. Łatwo to sprawdzić napełniając miskę bez użycia spłuczki np. wiadrem. Ograniczymy w ten sposób zakres podejrzanych elementów.


A wystarczy czytać poprzednie posty a nie tylko post tematyczny.
Napisano (edytowany)
Cytat

A wystarczy czytać poprzednie posty a nie tylko post tematyczny.



Widzisz? I bez czytania wpadłem na ten sposób. Tyle że u mnie ta metoda nie doprowadziła do ograniczenia liczby podejrzanych elementów. Gdyby po użyciu wiadra NIE płynęło - wiedziałbym, że dopływ. Ale skoro płynie - wiem, że na pewno odpływ, ale dopływu wykluczyć nie mogę (no, chyba że jakąś szmatą, kitem czy czymś innym zatkam odpływ w muszli icon_rolleyes.gif ). Edytowano przez Graham (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

Widzisz? I bez czytania wpadłem na ten sposób. Tyle że u mnie ta metoda nie doprowadziła do ograniczenia liczby podejrzanych elementów. Gdyby po użyciu wiadra NIE płynęło - wiedziałbym, że dopływ. Ale skoro płynie - wiem, że na pewno odpływ, ale dopływu wykluczyć nie mogę (no, chyba że jakąś szmatą, kitem czy czymś innym zatkam odpływ w muszli icon_rolleyes.gif ).


Kup nowe uszczelki, koszt ich zakupu nie jest kosmiczny. Stare uszczelki, jak piszesz dwunastoletnie mogły ulec zębowi czasu.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Mam nadzieję, że te papiery wypełniają ludzie, którzy mają pojęcie o tym. I mam nadzieję, że te papiery są mniej skomplikowane niż te z Czystego Powietrza. Bo tu są po prostu takie kruczki, że zwykły Kowalski nie ma szans na poprawne wypełnienie. To nawet nie są kruczki, bo to po prostu na chłopski rozum jest nie do zrozumienia. Po prostu trzeba w tym siedzieć, jak moja koleżanka w gminie i trzeba mieć jeszcze chęci, żeby iść na skróty i wiedzieć co przejdzie a co nie. Poza tym wydaje mi się że jak to jest wysyłane przez Urzęd Gminy, to oni chyba inaczej do tego podchodzą niż do wniosku od Kowalskiego. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Właśnie nie. To jest zwyczajny zestaw dokumentów technicznych, które wystawiają głównie wykonawca i operator energetyczny, A tam są ludzie, którzy takich papierów tworzą dziesiątki, więc dla nich to nic skomplikowanego. Tu są papiery jednorodne, więc nie ma wielkiego pola manewru.
    • Jak te wnioski są tak zawiłe i skomplikowane jak w Czystym Powietrzu, to obstawiam, że jak ludzie sami piszą, to większa połowa może być na wstępie cofana. Ja bym już nie miał z czego osiwieć, ale nie ma bola samemu bez pomocy urzędnika np z gminy wypełnić dobrze ten wniosek. Zwrot za pianę PUR już sobie odpuściliśmy, bo za 4tys zwrotu stwierdziliśmy że szkoda się babrać. A jeszcze niestety byłem ograniczony czasowo, bo mieliśmy to bardzo rozciągnięte w czasie, bo najpierw okna i drzwi, w międzyczasie pokrycie dachu, elewacja i dopiero piana. Za 24tys, które odzyskaliśmy w zasadzie w ostatniej chwili, bo za 2 tygodnie już środki się skończyły, to naprawdę zakrawa na skórkę za wyprawę. Bo nerwów i straconego czasu nas to bardzo sporo kosztowało. A kuriozum było to, że musiałem zamontować na szybko grzejniki na nieocieplonym poddaszu, bo wstrzymaliby całą wypłatę tylko za dwa okna na poddaszu. A to, że nieocieplone to już ich nie interesowało, grzejniki mają być. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Przecież błędnych wniosków nie przyjmują. Poza tym nigdzie nie ma informacji ile wniosków zaakceptowano w ciągu 2024 roku, ani ile rozpatruje się miesięcznie w roku bieżącym. To jest chore. Składa się ludziom obietnice na podstawie których ci ludzie podejmują decyzje o dużym wpływie ekonomicznym na sytuację rodzinną, a potem państwo wypina się zadem na tych ludzi. A spróbuj człowieku jeden dzień spóźnić się z opłaceniem paru złotych należności... Mnie skarbówka ścigała za 20 groszy (tak, tak, 0,20 PLN, kiedyś nie było zaokrąglania w podatkach) niedopłaty w PIT ileś tam. Dwie dniówki tłumaczeń mnie to kosztowało, a ile pracownicy skarbówki stracili czasu, tego nie wiem. Sto razy taniej by było jakby któryś wyjął 20 groszy z kieszeni i dopłacił za mnie. Ale nie, musiała być pokazówka.   PS. Te dwadzieścia groszy to już była suma ogólna z karnymi odsetkami, nie pamiętam ile wynosiła należność pierwotna. Do dzisiaj mam uczulenie na pracowników skarbówki.
    • Witam. Jak najlepiej zrealizować dgp na piętrze , bo nie zostało to przewidziane. foto parter - widać gdzie kominek będzie. foto pietro - zaznaczone niebieską linią gdzie jest pietro niżej kominek. Jak najlepiej zrealizować na piętrze dgp - jaki pomysł ?
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...