Skocz do zawartości

Profile ud między jętkami?


iron87

Recommended Posts

Napisano (edytowany)
Witam
Nietypowe rozwiązanie.. sufit wygląda tak:




Chcę w połowie jętek przykręcić profile UD 30 i połączyć je CD60..
Chodzi o to, żeby była widoczna połowa jętki, a między nimi płyta GK na tym stelażu..
Pytanie czy taka konstrukcja ma sens? nie będzie żadnych wieszaków itd.. profile CD będą na wcisk, chyba, że mam je przykręcić, albo zacisnąć do ud?
Rozstaw między jętkami 60-70cm.. utrzyma to wszystko UD bez przykręcania? bo płytę GK kręciłbym tylko do CD?
Na tych jętkach będzie płyta OSB 22 pióro-wpust i raz na jakiś czas się tam będzie wchodzić na nie (strych) więc nie wiem jak to będzie pracowało..
Docelowo jętki mają być jeszcze pogrubione deskami poniżej profili. Edytowano przez iron87 (zobacz historię edycji)
Napisano
Sorki, ale fotki ja nie widzę.'
A z opisu co chcesz zrobić to po mojemu nie ma racji takie coś bytu. Chcesz aby były widoczne jętki to przykręć nad nimi a nie w połowie, po co komplikujesz sobie życie?
Napisano
Cytat

Sorki, ale fotki ja nie widzę.'
A z opisu co chcesz zrobić to po mojemu nie ma racji takie coś bytu. Chcesz aby były widoczne jętki to przykręć nad nimi a nie w połowie, po co komplikujesz sobie życie?



Teraz działa?
Dlatego, że mogę sobie schować kable w zabudowie + wsadzić dodatkowo 10cm ocieplenia między strychem, a pokojem.
Napisano
Cytat

Teraz działa?
Dlatego, że mogę sobie schować kable w zabudowie + wsadzić dodatkowo 10cm ocieplenia między strychem, a pokojem.


Działa icon_biggrin.gif
To nie jętki tylko kleszcze.
Czyli nad użytkowym poddaszem chcesz mieć stryszek. Więc nie widzę najmniejszego uzasadnienia w tym aby dać tylko 10 cm wełny bo to żadne ocieplenie, daj 15 cm w kleszcze i co najmniej 10 cm wzdłuż kleszczy a sufit zrób na profilach podwieszany.
Na górze będziesz miał nabita zapewne jakąś podłogę i będziesz tam chodził, może nie za często ale będziesz więc robiąc w takiej wersji w jakiej zamierzasz prawdopodobnie będzie to wszystko pracowało i pękało.
Napisano (edytowany)
Cytat

Działa icon_biggrin.gif
To nie jętki tylko kleszcze.
Czyli nad użytkowym poddaszem chcesz mieć stryszek. Więc nie widzę najmniejszego uzasadnienia w tym aby dać tylko 10 cm wełny bo to żadne ocieplenie, daj 15 cm w kleszcze i co najmniej 10 cm wzdłuż kleszczy a sufit zrób na profilach podwieszany.
Na górze będziesz miał nabita zapewne jakąś podłogę i będziesz tam chodził, może nie za często ale będziesz więc robiąc w takiej wersji w jakiej zamierzasz prawdopodobnie będzie to wszystko pracowało i pękało.



Tak, mam kupioną płytę osb 22 pióro-wpust, żeby to usztywnić.
Dach będzie miał 25cm wełny i liczyłem na to, że 10cm wystarczy, żeby zostawić widoczne belki.. "kleszcze" są "wysokie" bodajże 20cm.

Chcieliśmy coś w tym stylu.. ciemne belki i biały sufit







Myślałem też nad łatami drewnianymi i płytą OSB i na nią GK, ale to chyba jeszcze gorsze rozwiązanie jeśli chodzi o pękanie?
Szukam rozwiązania, żeby jednak zostały widoczne kleszcze.. Edytowano przez iron87 (zobacz historię edycji)
Napisano
Dziękuje bardzo.
Zamówiłem jeszcze dwie bele 20x20
Jak będzie to fajnie wyglądać to zabuduje całkowicie "kleszcze" i dam więcej ocieplenia.
Napisano
Cytat

Przy szerokości płyt 60-70 cm można z powodzeniem zastosować planowany sposób montażu.


Montaż jest ok, ale zakładając że stryszek byłby nieużytkowy a niestety będzie i kleszcze to nie belki stropowe nie są tak sztywne.
Napisano
Konstrukcyjnie wygląda, że to jętki ale patrząc na ich przymocowanie do krokwi spełniają definicje kleszczy. Jętki powinny być przymocowane wyżej do krokwi.
Ta belka nad tymi kleszczami wygląda mi na płatew, ale czy to płatew?
Nawet patrząc pod względem konstrukcyjnym to tam nie ma stropu a murłata nie wiem czego się trzyma bo słupków łączących wieniec z murłatą nie widzę a ściana wygląda mi na 2W, bo wieńca kolankowego też nie ma.
Napisano
Ta belka nad jętkami to jest belka stolcowa.. nad dużym pokojem jest w powietrzu, nad resztą domu jest na słupach.
Wieniec dobrze widać.. z wieńca są wypuszczone szpile fi16 1,5m i przykręcona murłata.

Takie zamieszanie jest tylko nad dużym pokojem który ma sufit na 4,5m
Reszta domu na strop żelbetowy i dwa pokoje drewniany na legarach.
Więcej zdjęć z przebudowy

http://imgur.com/a/MZfLe
Napisano
Cytat

Wieniec dobrze widać.. z wieńca są wypuszczone szpile fi16 1,5m i przykręcona murłata.


Wiem, że to nie na temat, ale same szpilki nie wytrzymają. Powinny być słupki żelbetonowe połączone z wieńcem stropowym a w tych belkach zatopione szpilki. Same szpilki by mogły być gdyby ścianka kolankowa była na jeden góra dwa pustaki, a u Ciebie jest na cztery.
Oczywiście, że wieniec dobrze widać. icon_smile.gif

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Schody za drzwiami na strych mają 94 cm szerokości, a szerokość w miejscu docelowych nowych drzwi to 83 cm. Kolega Franz sugeruje usunięcie drzwi drewnianych i montaż nowych technicznych, ale to chyba nie wchodzi w grę bo obecne drzwi korespondują wizualnie z pozostałymi drzwiami drewnianymi w przedpokoju. Ponadto u mnie wejście na strych jest w miejscu rzucającym się w oczy, więc musi zostać zachowana spójność pomieszczenia.
    • Dla mnie montaż drzwi za drzwiami to patologia(jeszcze w tak ciasnym miejscu). Wyrwałbym te istniejące i wstawił jakieś proste drzwi techniczne byle z wypełnieniem styropianem lub wełną i uszczelką opadającą. Dodatkowo zmieniłbym kierunek otwierania do wewnątrz strychu. Węgarek na ścianie można dokleić z gazobetonu, nie jest on konieczny ale ułatwi ustawienie ościeżnicy. Ościeżnica najlepiej drewniana, a jeśli stalowa to szczelnie wypianowana(na kilka warstw). Najważniejsze żeby pozbyć się przedmuchów.
    • Jaką szerokość mają te schody na strych?   Montaż drugich drzwi ma - moim zdaniem - sens.
    • Czy przy pokryciu z blachodachówki panelowej można uznać za poprawne takie wykonanie okapu, w którym membrana zostaje wprowadzona do rynny, a przestrzeń wentylacyjna opiera się na kontrłacie 25 mm, biorąc pod uwagę wymagania dotyczące prawidłowej cyrkulacji powietrza i ochrony warstwy wstępnego krycia? Czy tak jest dobrze wykonane i wg standardów obecnie obowiązujących?
    • Witam wszystkich,   proszę o pomoc w następującej sprawie: mieszkam w domu szeregowym z lat 80 XX wieku. Ma piwnicę, dwa piętra mieszkalne i strych, z pełnym deskowaniem membraną i blachodachówką, ale bez ocieplenia wełną. Otóż w przedpokoju na I piętrze jest bardzo zimno mimo sporego żeliwnego grzejnika. Długo zastanawiałem się, jaka jest tego przyczyna i w końcu odkryłem że winne muszą tu być drzwi prowadzące na strych, a konkretnie ich cienkie, pojedyncze szyby (vide zdj. nr 1). Dowodem na to jest fakt, że po przyłożeniu ręki do zamkniętych drzwi (od strony mieszkalnej) czuć, że przez nie przenika nawet nie chłód, ale wilgotny, lekki mróz.   Po otwarciu wspomnianych drzwi (zdj. 2) jest spocznik, a za nim schody na strych. Na razie NIE CHCĘ ocieplać strychu, toteż przyszło mi do głowy, że gdyby za tymi drewnianymi schodami na strych zamontować kolejne, dość grube i ocieplone drzwi, to są duże szanse, że problem zimnego przedpokoju by zniknął. Proszę zwrócić uwagę, że miejsce montażu nowych drzwi ma tę cechę, że z 1 strony jest gruby, wystający bok ściany (zdj. 4), a z drugiej gładka ściana (zdj. 5), toteż w niej należałoby chyba zrobić jaką podkonstrukcję, do której można by doczepić ościeżnicę nowych drzwi. Proszę o sugestie, czy montaż nowych drzwi ma sens i jak go wykonać.   z góry dziękuję Maciek 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...