Witam
Nietypowe rozwiązanie.. sufit wygląda tak:




Chcę w połowie jętek przykręcić profile UD 30 i połączyć je CD60..
Chodzi o to, żeby była widoczna połowa jętki, a między nimi płyta GK na tym stelażu..
Pytanie czy taka konstrukcja ma sens? nie będzie żadnych wieszaków itd.. profile CD będą na wcisk, chyba, że mam je przykręcić, albo zacisnąć do ud?
Rozstaw między jętkami 60-70cm.. utrzyma to wszystko UD bez przykręcania? bo płytę GK kręciłbym tylko do CD?
Na tych jętkach będzie płyta OSB 22 pióro-wpust i raz na jakiś czas się tam będzie wchodzić na nie (strych) więc nie wiem jak to będzie pracowało..
Docelowo jętki mają być jeszcze pogrubione deskami poniżej profili. Edytowano przez iron87 (zobacz historię edycji)
Napisano
Sorki, ale fotki ja nie widzę.'
A z opisu co chcesz zrobić to po mojemu nie ma racji takie coś bytu. Chcesz aby były widoczne jętki to przykręć nad nimi a nie w połowie, po co komplikujesz sobie życie?
Napisano
Cytat

Sorki, ale fotki ja nie widzę.'
A z opisu co chcesz zrobić to po mojemu nie ma racji takie coś bytu. Chcesz aby były widoczne jętki to przykręć nad nimi a nie w połowie, po co komplikujesz sobie życie?



Teraz działa?
Dlatego, że mogę sobie schować kable w zabudowie + wsadzić dodatkowo 10cm ocieplenia między strychem, a pokojem.
Napisano
Cytat

Teraz działa?
Dlatego, że mogę sobie schować kable w zabudowie + wsadzić dodatkowo 10cm ocieplenia między strychem, a pokojem.


Działa icon_biggrin.gif
To nie jętki tylko kleszcze.
Czyli nad użytkowym poddaszem chcesz mieć stryszek. Więc nie widzę najmniejszego uzasadnienia w tym aby dać tylko 10 cm wełny bo to żadne ocieplenie, daj 15 cm w kleszcze i co najmniej 10 cm wzdłuż kleszczy a sufit zrób na profilach podwieszany.
Na górze będziesz miał nabita zapewne jakąś podłogę i będziesz tam chodził, może nie za często ale będziesz więc robiąc w takiej wersji w jakiej zamierzasz prawdopodobnie będzie to wszystko pracowało i pękało.
Napisano (edytowany)
Cytat

Działa icon_biggrin.gif
To nie jętki tylko kleszcze.
Czyli nad użytkowym poddaszem chcesz mieć stryszek. Więc nie widzę najmniejszego uzasadnienia w tym aby dać tylko 10 cm wełny bo to żadne ocieplenie, daj 15 cm w kleszcze i co najmniej 10 cm wzdłuż kleszczy a sufit zrób na profilach podwieszany.
Na górze będziesz miał nabita zapewne jakąś podłogę i będziesz tam chodził, może nie za często ale będziesz więc robiąc w takiej wersji w jakiej zamierzasz prawdopodobnie będzie to wszystko pracowało i pękało.



Tak, mam kupioną płytę osb 22 pióro-wpust, żeby to usztywnić.
Dach będzie miał 25cm wełny i liczyłem na to, że 10cm wystarczy, żeby zostawić widoczne belki.. "kleszcze" są "wysokie" bodajże 20cm.

Chcieliśmy coś w tym stylu.. ciemne belki i biały sufit







Myślałem też nad łatami drewnianymi i płytą OSB i na nią GK, ale to chyba jeszcze gorsze rozwiązanie jeśli chodzi o pękanie?
Szukam rozwiązania, żeby jednak zostały widoczne kleszcze.. Edytowano przez iron87 (zobacz historię edycji)
Napisano
Dziękuje bardzo.
Zamówiłem jeszcze dwie bele 20x20
Jak będzie to fajnie wyglądać to zabuduje całkowicie "kleszcze" i dam więcej ocieplenia.
Napisano
Cytat

Przy szerokości płyt 60-70 cm można z powodzeniem zastosować planowany sposób montażu.


Montaż jest ok, ale zakładając że stryszek byłby nieużytkowy a niestety będzie i kleszcze to nie belki stropowe nie są tak sztywne.
Napisano
Konstrukcyjnie wygląda, że to jętki ale patrząc na ich przymocowanie do krokwi spełniają definicje kleszczy. Jętki powinny być przymocowane wyżej do krokwi.
Ta belka nad tymi kleszczami wygląda mi na płatew, ale czy to płatew?
Nawet patrząc pod względem konstrukcyjnym to tam nie ma stropu a murłata nie wiem czego się trzyma bo słupków łączących wieniec z murłatą nie widzę a ściana wygląda mi na 2W, bo wieńca kolankowego też nie ma.
Napisano
Ta belka nad jętkami to jest belka stolcowa.. nad dużym pokojem jest w powietrzu, nad resztą domu jest na słupach.
Wieniec dobrze widać.. z wieńca są wypuszczone szpile fi16 1,5m i przykręcona murłata.

Takie zamieszanie jest tylko nad dużym pokojem który ma sufit na 4,5m
Reszta domu na strop żelbetowy i dwa pokoje drewniany na legarach.
Więcej zdjęć z przebudowy

http://imgur.com/a/MZfLe
Napisano
Cytat

Wieniec dobrze widać.. z wieńca są wypuszczone szpile fi16 1,5m i przykręcona murłata.


Wiem, że to nie na temat, ale same szpilki nie wytrzymają. Powinny być słupki żelbetonowe połączone z wieńcem stropowym a w tych belkach zatopione szpilki. Same szpilki by mogły być gdyby ścianka kolankowa była na jeden góra dwa pustaki, a u Ciebie jest na cztery.
Oczywiście, że wieniec dobrze widać. icon_smile.gif

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Proszę niezwłocznie skontaktować się z firmą serwisową, która przeprowadzała ostatnią naprawę. Należy stanowczo zażądać reklamacji wykonanej usługi. Proszę dokładnie opisać nowe objawy: Pojawienie się alarmu 341. Utrzymywanie się alarmu 228. Znacznie wyższy pobór prądu. Masywne oszronienie jednostki zewnętrznej. Całkowity brak produkcji ciepłej wody.   Podczas kolejnej wizyty serwisanta, proszę dopytać o: Dokładną ilość czynnika chłodniczego, jaka została wprowadzona do układu (porównanie z tabliczką znamionową urządzenia). Sprawdzenie ciśnień w układzie chłodniczym (zarówno po stronie ssawnej, jak i tłocznej). Diagnostykę elektronicznego zaworu rozprężnego (EEV). Sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujników temperatury.   Niewypoziomowanie jednostki zewnętrznej: Jeśli pompa ciepła nie jest idealnie wypoziomowana, woda może gromadzić się w jednym miejscu na dnie obudowy, zamiast spływać do otworów drenażowych.   Urządzenie w wersji podstawowej jest zaprojektowane tak, aby skropliny były odprowadzane grawitacyjnie przez odpowiednio wyprofilowane dno jednostki i otwory drenażowe.   Woda powstała z topniejącego lodu spływa na dno jednostki, często na tzw. tacę ociekową. I tu pojawia się kluczowy element, grzałka tacy, czy jest grzałka tacy, czy jest w ogóle potrzebna w tym modelu, a jeżeli jest, to czy jest sprawna?   
    • A jednak. Gratulacje zbioru.
    • Tak oczywiście. Będziecie mieli Państwo blisko bo koło Goleniowa 
    • Witam, mam zakupioną działkę i przymierzam się do budowy domu 70 m2. Nic nie będę robił sam, zlecę wykonanie budowy przez firmę budowlaną. Projekt domu prosty. Jakie są całkowite koszty budowy domu 70 m2 w średnim standardzie przez firmę budowlaną? Region Śląska, miasto do 100 tys mieszkańców. Chodzi mi o wszystko, czyli: stan surowy otwarty, stan surowy zamknięty, stan deweloperski i stan pod klucz. Nie ukrywam, że jestem zielony w temacie budownictwa. 
    • Czarne lebki jednak sie pojawily, ostatnio, tak co dwa - trzy dni zbieralam po jednym koszyczku jak na zdjeciu wyzej. W ostatni piatek po kilku dniach przerwy pojechalam zakrecic wode, i zbior byl dosc okazaly     Myslalam, ze to byl juz ostatni zbior dzialkowy w tym roku, ale wczoraj doszlo jeszcze troche     I jedna, dorodna kania, ktora zostawilam z nadzieja na przyszly sezon. Takich bardzo duzych, kapciowatych tez nie zbieram.   Mam sporo pieknych grzybow, ktore rosna przy pniach drzew, ale to chyba nie sa opienki. Ani miodowki. Moze ktos je zna ?         Podobniez mozna pokazac grzyby w Sanepidzie, ale zostawie to na przyszly sezon      Ja mroze. Mniej roboty z pozniejsza obrobka .
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...