Skocz do zawartości

podłaczenie gniazdka elektrycznego do skrzynki


Recommended Posts

Napisano
Mam pewnie problem- dla Was może błahy ale dla mnie spory.
Ale do rzeczy, poniżej zamieściłem zdjęcie skrzynki prądowej:

DSC01446.jpg




Potrzebuje z niej wyprowadzić kabel dwużyłowy i zamontować na nim gniazdko elektryczne bez bolca. (potrzebne mi do okapu_
Zakupiłem kabel, sa w nim dwie żyły (niebieska i czarna). Podłączyłem kabel do gniazdka i zamontowałem na ścianie.
i teraz pytanie jak mam te 2 kable podłączyć do różnicowki.
Bede wdzięczny za dokładne zobrazowanie. Np. naniesienie kolorów na zdjęcie- to mi znacznie ułatwi montaż. Gdzie mam włożyć kabel niebieski a gdzie czarny?

Zalezy mi dosc na czasie
Napisano
Zakładam, że masz próbnik z diodą do wykrywania na której żyle przewodu jest faza (do kupienia z jakieś 2 zł). Reszta jest łatwa, zgodnie z rysunkiem - niestety małym, bo ten z Twojego postu nie otwierał mi się jako większy.

DSC01446.jpg



Jeśli faza jest doprowadzona do innego bieguna wyłącznika postępujemy analogicznie – do bieguna (zacisku) po przeciwnej stronie doprowadzamy żyłę z czarną izolacją a do bieguna obok żyłę z niebieską izolacją.
Tak przy okazji, to żyła w czarnej izolacji powinna być doprowadzona do styku z lewej strony gniazdka.
To by było na tyle icon_smile.gif
Gość stach
Napisano
Nie napisałeś mu, żeby przed grzebaniem w śrubkach wyłączył napięcie - oczywiście po zidentyfikowanu fazy...
Jeśli chieslaw stawia takie pytanie, to oznacza, że nie ma zielonego pojęcia o instalacjach i jedyną ODPOWIEDZIALNĄ odpowiedzią będzie taka, żeby rzeczony chieslaw z problemem udał się do prawdziwego elektryka, albo jakiejś sąsiadki, która ma równie pojętnego męża i sama robi takie rzeczy...
A el-instalator próbuje go uświadomić i podpowiada, że jest takie cóś "do wykrywania na której żyle przewodu jest faza (do kupienia z jakieś 2 zł)"
Gość mhtyl
Napisano
Odpowiedział Ci fachowiec a Ty swoje. Jak wiesz lepiej to po co pytasz?
A od czego w okapie masz wyłącznik?

A tak to kończąc ten temat jak napisał stach, zostaw to bo nie masz zielonego pojęcia. Zawołaj elektryka i Ci to podłączy, nie bój się majątku Ci za ta robotę nie weźmie a spokój będziesz miał po wieki, że masz zrobione dobrze.
Napisano
Niestety muszę podziękować Stachowi za sprowadzenie na ziemię :( Rzecz wydawała mi się tak prosta, że odpowiedziłem (w najlepszej wierze i z myślą o korzyści też dla innych użytkowników forum). Jednak kolejne pytanie mnie przekonało: Chieslaw, nie dotykaj się do instalacji elektrycznej, to po prostu nie dla Ciebie. Ani ja ani nikt inny z forum nie chce mieć Cię na sumieniu.
Napisano
Co to ma znaczyc? To po co jest to forum, bo chyba nie dla elektryków bo po co im jak oni wiedza jak to zrobić?
Zadałęm konkretne pytanie czy ten czarny kabel to ma byc na gorze czy na dole?

A co mi po wyłączniku w okapie jak będzie zwarcie i się instalacja spali?

Po to sa takie fora zeby ktos kto nie do konca jest pewny mogl sie zapytać kogoś kto sie zna lepiej.

Ale zawsze sie znajdzie ktos "życzliwy" co będzie sie bawił w malkontenta!
Gość mhtyl
Napisano
Cytat

Co to ma znaczyc? To po co jest to forum, bo chyba nie dla elektryków bo po co im jak oni wiedza jak to zrobić?
Zadałęm konkretne pytanie czy ten czarny kabel to ma byc na gorze czy na dole?

A co mi po wyłączniku w okapie jak będzie zwarcie i się instalacja spali?

Po to sa takie fora zeby ktos kto nie do konca jest pewny mogl sie zapytać kogoś kto sie zna lepiej.

Ale zawsze sie znajdzie ktos "życzliwy" co będzie sie bawił w malkontenta!


Kolego, to nie przez złośliwość co to wyżej napisane, tylko o troskę o Twoje zdrowie.
Zadałeś konkretne pytanie i otrzymałeś konkretna odpowiedź, ale jak nie masz podstawowej wiedzy to jak ktoś ma Ci to wytłumaczyć?
Elektryka to taka dziedzina, że jak zrobisz coś nie tak to możesz i zejść z tego świata (czego Co oczywiście nie życzę) albo zrobić sobie i swoim bliskim krzywdę.

A w jaki sposób ma być to zwarcie? Bo ja choć nie jestem fachowcem od elektryki pojąć nie mogę. Masz dwa kable, jeden to fazowy a drugi zerowy (przerwę robisz na fazowym-wyłącznik) aby silnik w okapie zadziałał musi być faza i zero i gdzie Ty tu widzisz zwarcie? A instalacji Ci się nie spali bo masz od tego bezpiecznik aby w razie zwarcia odłączył prąd w danym obwodzie.
Napisano
ok , ale proszę żebyście mi sprecyzowali z tym czarnym kablem- co macie na myśli pisząc ze czarny kabelek do zacisku po przeciwnej stronie.

Tylko o to prosze a z reszta dam sobei rade?

nic wiecej
Napisano
Nie wiem jaki jest u Ciebie wzajemny układ połączeń pomiędzy wyłącznikiem różnicowoprądowym a nadprądowymi. Bez tego nie jestem w stanie powiedzieć, czy układ który proponujesz jest dobry.
Gość stach
Napisano
To pokaż co jest po drugiej stronie tych "aparatów" które pokazałeś na zdjęciunu, bo nie zdjęciu...
Jak Twój elektryk podłączył te kolorowe "sznurki" do śrubek w tych "aparatach" icon_rolleyes.gif .
Jednemu elektrykowi, czy "elektrykowi" pasowałoby podłączyć ten czarny od góry, bo tak było bliżej, a inny podłączyłby od dołu, bo tak pasuje...
Ja napiszę Ci, żebyś podłączył ten czarny od dołu, a z układu u Ciebie może być akurat odwrotnie - Ciebie, czy Twoją córeczkę walnie prąd skutecznie do grobowej deski, policja, czy inny CBŚ w twoim komputerze znajdzie moją radę, namierzy mnie i pójdę na stare lata do pudła icon_redface.gif icon_rolleyes.gif

I o to tylko chodzi - musisz pojąć, że nikt tutaj nie chce wziąć na swoje sumienie takiego czegoś i jak widzimy, że nie masz pojęcia o groźbie, jaką niesie źle zrobiona instalacja elektryczna, to nikt odpowiedzialny nie napisze Ci: "zrób tak i tak".

Dotarło do Ciebie w końcu, o co NAM chodzi???
Napisano
A gdzie trzeci przewód? Okap nie jest przypadkiem blaszany? Po jaką cholerę montowano tam różnicówkę w instalacji? Przewód ochronny ma być podłączony do obudowy!!!

Tak to jest jak ogrodnik bierze się za instalację.
Gość mhtyl
Napisano
A jeżeli silnik okapu jest w obudowie plastikowej? Musi być też podłączony pod ochronny?
Napisano
Cytat

A jeżeli silnik okapu jest w obudowie plastikowej? Musi być też podłączony pod ochronny?



Ale nie jest, poza tym okap to nie tylko silnik, jest też oświetlenie. Poza tym nie wolno instalować gniazd bez kołka i przewodu ochronnego.
Gość mhtyl
Napisano
Cytat

Ale nie jest, poza tym okap to nie tylko silnik, jest też oświetlenie. Poza tym nie wolno instalować gniazd bez kołka i przewodu ochronnego.


Jest, jest. Okap firmy Faber model Trendy WB A 90 C/T ma silnik odseparowany od obudowy metalowej okapu, tak samo jak i panel sterowania wraz z oświetleniem, nic nie kontaktu z metalowa obudową, a przecież plastik nie przewodzi. Wiem bo ma ten model u siebie w kuchni icon_biggrin.gif Acz kol wiek nie będę się mądrował, że mam dwoma kabelkami podłączone bo tak naprawdę nie pamiętam. Pamiętam tyle, że na pewno pod zasilanie okapu był podciągnięty przewód trzy żyłowy prosto z rozdzielni.
Co do gniazd to jak najbardziej, nie ma co tu dyskutować.
Napisano

Co do gniazd to jak najbardziej, nie ma co tu dyskutować.
[/quote]

Jak nie ma co dyskutowac- najpier prosze sie zapytac a nie wysnowac swoich insynuacji.

Okap jest kupiony orginalny od producenta wiec skoro producent tal wtyczke bez bolca to chyba wie co robi?!!!!!!!!!!!!
To co mam montowac kabel 3 zylowy mimo ze wtyczke do gniazdka mam bez bolca...

Pomyslcie Panowi en aprzyszlosc zanim zaczniecie pisac bo czasami piszecie jak slepi w ciemnosi
Gość mhtyl
Napisano
Cytat

Co do gniazd to jak najbardziej, nie ma co tu dyskutować.


Jak nie ma co dyskutowac- najpier prosze sie zapytac a nie wysnowac swoich insynuacji.

Okap jest kupiony orginalny od producenta wiec skoro producent tal wtyczke bez bolca to chyba wie co robi?!!!!!!!!!!!!
To co mam montowac kabel 3 zylowy mimo ze wtyczke do gniazdka mam bez bolca...

Pomyslcie Panowi en aprzyszlosc zanim zaczniecie pisac bo czasami piszecie jak slepi w ciemnosi


Chłopie, ogarnij się! Gniazdko ma być z bolcem bo w przyszłości jak podłączysz coś co potrzebuje uziemienia to jak Cię perd... to oczętami zaświecisz, paniał?
Ja mam wrażenie, że w ciemnościach to Ty się obracasz. Jak retro zauważył, po Ci różnicówka, dla szpanu ją założyłeś?
Gość stach
Napisano
Ale ten chieslaw to odporny na tłumaczenie user, no, no...

Wie swoje, nic do niego nie trafia...

Jak Cię nie satysfakcjonujemy, to może poszukaj na jakichś ELEKTRYCZNYCH forach, jak Cię tam doinformują, to podziel się z nami tą wiedzą. icon_confused.gif
Tu jest tylko forum budowlane icon_rolleyes.gif
Gość mhtyl
Napisano
A gdyby miał ten trzeci ochronny to by go nie trzepło? Tak po mojemu to zrobił zwarcie więc powinno korek wywalić.
Napisano
Jak się okazało, to nie wiertarka, lecz majzel i młotek. Ale gdyby był trzeci przewód i różnicówka, gość żyłby dzisiaj.

Nadprądowe nie zadziałały, zbyt mała wielkość prądu. gość siedział na blaszanym dachu garażu.
Napisano
Z prądem nie ma żartu, w swoim życiu byłem naocznym świadkiem aż 4 śmierci przez porażenie (!) w trakcie wykonywania pracy. Pracuję w przemyśle naftowym. Widok makabryczny.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Utwórz nowe...