Mam w Warunkach zabudowy zapis "Projektowane budynki powinny być posadowione na gazoszczelnych fundamentach, instalacje doprowadzające media użytkowe do budynków nie powinny przechodzić przez gazoszczelne płyty na których postawione będą zabudowania"

Na temat gazoszczelnych fundamentów wujek google niewiele mówi. Może ktoś tutaj wśród speców mi pomoże. Co to są te gazoszczelne fundamenty, czy droższe niż zwykłe ( znając życie to pewnie tak ). Dodatkowo co znaczą te gazoszczelne płyty. Bo w końcu nie wiem czy mogę mieć zwykły fundament (gazoszczelny), czy muszę dom stawiać na płycie fundamentowej (gazoszczelnej?). Nie bardzo wiem z której strony to ugryźć
Link do komentarza
Pytanie dlaczego taki wymóg - czyżby radon ?

Mając na uwadze Twoje wcześniejsze informacje o zakazie budowy piwnic - obstawiam ten radon.

W takim przypadku, konieczne jest dokładne zaizolowanie nie tylko fundamentów, ale też podłogi na gruncie. Można do tego użyć dwóch warstw papy, folii lub mas uszczelniających.

Ale to dopiero początek. W takim przypadku konieczna jest wentylacja mechaniczna i to "skonfigurowana" pod "usuwanie" radonu.
W żadnym wypadku nie może być podciśnieniowa.

Wpisz w wujka G "radon fundamenty domu" - znajdziesz trochę więcej informacji w tym zakresie.



Ps. To musi zaprojektować projektant, w realizowanym projekcie budowlanym.

dopisałem:

Ps.2. Tu chodzi nie tylko o zdrowie, ale może i o życie Twoich bliskich. Wcale nie straszę. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Dzięki za odp. Ale nie o radon tu chodzi. Tereny są jakby to powiedzieć, gazonośne, tzn niedaleko wydobywają metan i o niego tu chodzi, nie o radon. Czytałem badania dotyczące tego terenu i jest możliwość wystąpienia na tym terenie metanu w powietrzu. Badania pokazują, że ilości są minimalne, niewiele przekraczające normy, a nawet są w normach, ale tak się zabezpieczają zapewne w WZ. Czy w związku z tym to co pisałeś będzie aktualne czy będzie to inna izolacja?
Link do komentarza
Dokładnie takie same zasady - nie chodzi o to co już jest w powietrzu, tylko o to co wydobywa się z gruntu.
Metan, w przeciwieństwie do radonu, jest lżejszy od powietrza, a jego (ewentualny) wypływ z gruntu, może być łagodny (stały) lub gwałtowny. W zasadzie nie jest toksyczny, ale za to wybuchowy.

dopisałem:

A tak na wszelki wypadek, występowanie radonu:

Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
No to mam punkt zaczepienia, wielkie dzięki. A co z drugą częścią warunków - instalacje doprowadzające media użytkowe do budynków nie powinny przechodzić przez gazoszczelne płyty na których postawione będą zabudowania. Trochę mnie to myli bo nie wiem czy mogę mieć zwykły fundament czy muszę mieć płytę fundamentową. Chyba, że termin - "gazoszczelne płyty" dotyczy czegoś innego a nie fundamenu jako takiego
Link do komentarza
Problem rozwiązuje projektant stosownie do wymagań warunków zabudowy. Generalnie chodzi o utworzenie gazoszczelnej przepony separującą cześć użytkową budynku od gruntu, przy czym szczególną uwagę trzeba zwrócić na
jakość wykonania (ewentualne nieszczelności, uszkodzenia). Profilaktycznie po zamieszkaniu można zainstalować czujnik gazu i oczywiście zapewnić skuteczną wentylację.
Link do komentarza
  Cytat

Problem rozwiązuje projektant stosownie do wymagań warunków zabudowy. Generalnie chodzi o utworzenie gazoszczelnej przepony separującą cześć użytkową budynku od gruntu, przy czym szczególną uwagę trzeba zwrócić na
jakość wykonania (ewentualne nieszczelności, uszkodzenia). Profilaktycznie po zamieszkaniu można zainstalować czujnik gazu i oczywiście zapewnić skuteczną wentylację.

Rozwiń  



w przypadku metanu - bardziej stawiam na konstrukcję nie pozwalającą na stworzenie zbiornika pod budynkiem i gromadzenie się go w granicach obrysu budynku - tak na chłopski rozum - czyli przewiduję płytę
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Komentarz dodany przez Ak: Czy ktoś poleci podobny projekt domu?
    • Firma Blachy Pruszyński osobom poszukującym urozmaiconego pokrycia dachowego oferuje panele na rąbek w czterech odsłonach profilowań. Panele, które są ułożone na dachu, dzięki delikatnym przetłoczeniom, wyglądają lekko i kojarzą się z nowoczesną architekturą. Sprawdzą się zarówno na nowo budowanych domach jednorodzinnych, jak i dużych obiektach, a także budynkach zabytkowych i poddanych renowacji. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/stan-surowy/dachy-i-rynny/aktualnosci/114900-panele-na-rabek-w-czterech-odslonach-profilowan
    • Cześć. Jakie oczyszczalnie przydomowe wg Was są dobrym wyborem dla 4 osób?   W projekcie przewidziano oczyszczalnię Bio Hybryda 2500. Widzę, że nadal jest w sprzedaży. Czy to dobra oczyszczalnia? A może jest coś lepszego w podobnej cenie lub coś tak dobrego, że warto dopłacić?  
    • Dzień dobry, Nasze zalecenia dotyczące montażu blachy trapezowej TP-26 SUPER: MONTAŻ - Konstukcja wsporcza z łat drewnianych 40×50 mm, 40×60 mm, 32×100 mm montowanych w maksymalnym rozstawie 350 mm mierzonym od tych samych krawędzi. - Należy sprawdzić i jeżeli to konieczne przeprowadzić jej niwelację zapewniającą kąty proste na połaci oraz jej równą płaszczyznę. - W części okapowej rekomendowane jest użycie pasa nadrynnowego zaciągowego jako elementu nośnego do montażu arkuszy. Arkusze należy przygotować, wykonując w ich części startowej tzw. zaciąg, element zaczepowy o pas. - Mocowanie arkuszy w górę fali w rozstawie wkrętów maksymalnie co 700 mm, za pomocą wkrętów samowiercących typu TORX 4,8 x 60 mm w kolorze pokrycia. Należy zwrócić uwagę na siłę dokręcenia wkrętów, powinna zapewnić odpowiednie przyleganie arkusza do podkonstrukcji bez wgniecenia górnej części fali. Należy odpowiednio wyregulować siłę dokręcenia wkrętów używając do tego np. sprzęgła wkrętarki. - Zaleca się wykonanie wlotowej szczeliny wentylacyjnej okapu o przekroju min. 200 cm2 /1mb oraz w celu jej zabezpieczenia przed owadami i gryzoniami wykonanie specjalnej obróbki z blachy perforowanej. - Zalecana wylotowa szczelina wentylacyjna powinna mieć przekrój czterokrotnie mniejszy od wlotowej, licząc na jedną stronę połaci ( 50 cm2 /1mb). Zapewnia ją pozostawienie 60 mm szczeliny pomiędzy arkuszami przeciwległych połaci w kalenicy oraz obustronny montaż listwy podkalenicowej, w której specjalnie zaprojektowania perforacja zapewnia optymalny przepływ powietrza, chroniąc kalenicę przed wdmuchiwaniem wody opadowej i śniegu. Listwa podkalenicowa do TP26 SUPER jest także elementem nośnym do montażu obróbki kalenicy np. PROSTA PLUS. CIĘCIE - Do cięcia blach należy używać nożyc elektrycznych z głowicą rotującą. Po zakończeniu montażu bezwzględnie oczyścić powierzchnię z opiłków, wkrętów itp. W przypadku uszkodzenia powierzchni należy jak najszybciej wykonać niezbędny (punktowy) retusz, przy zastosowaniu lakieru odpowiedniego z oryginalnym kolorem blach. - W przypadku użycia szlifierki kątowej do cięcia blach powlekanych lub innych materiałów będących w zasięgu powstającego na skutek cięcia strumienia gorących opiłków, następuje utrata gwarancji. Reklamacje nie będą uwzględniane. __________________________ Blacha trapezowa TP-26 SUPER https://pruszynski.com.pl/produkt/blachy-trapezowe/blacha-trapezowa-na-dach/tp26super-blacha-trapezowa-na-dach/
    • Przy kolejnych porządkach tak zrobię, ale mimo to i tak stoi już parę lat. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...