Skocz do zawartości

Rozkład materiału ściennego na bloczku fundamentowym i ławie fundamentowej


Recommended Posts

Napisano
Witam;)
Obecnie na działce znajduje się taka ława fundamentowa:

W projekcie znajduje się taki projekt ławy wraz z bloczkiem:

Jak widać, na ławie znajduje się bloczek fundamentowy 25 cm, a na nim porotherm 25 cm.
I teraz pytanie. Zostawiając na boku wszystkie teorie typu: buduj z 25 cm, daj więcej ocieplenia ITP. ITD. .... czy mogę zastosować takie rozwiązanie:

Umyśliłem sobie ścianę 30 cm, lecz nie chcę, by wisiała ona na bloczku 25 cm, stąd też pomysł kładzenia bloczka na 38cm. Czy taki układ może zostać zastosowany? Albo inaczej pytając, czy może wystąpić nierównomierny rozkład materiału ściennego na bloczku fundamentowym(i jednocześnie na ławie)?
Napisano
Ława była chyba liczona i zbrojona na inny układ bloczków - ściany fundamentowe będą o 1/3 cięższe, ściany nośne o 20%, czy podłoże i ławy to wytrzymają ...

No i oś ściany nie będzie tak jak w projekcie - zmienią się wymiary domu.
Napisano (edytowany)


Cytat

tyle że w temacie powinien się wypowiedzieć Twój kierownik budowy




Cytat

Czyli:

można przyjąć bez większych obaw?




nadal twierdzę że powinieneś to ustalić z kierownikiem/inspektorem od tego są
a że w naszym kraju nie ma tak żeby ich nie było razem lub zamiennie
to koszty ich/jego posiadania Cię nie miną
a skoro płacisz to wiedz za co icon_smile.gif Edytowano przez MTW Orle (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

Według projektanta i kierownika mogę sobie postawić i Porotherm 44



ale że w której wersji?
tej pierwotnej?
no to w czym problem?
niech podpiszą w dzienniku i projekcie - i dawaj, zdaj się na fachowca!
Napisano
Cytat

Według projektanta i kierownika mogę sobie postawić i Porotherm 44




Wiesz Co Kolego .
Nie dość że jesteś ignorantem to jeszcze lebiegą
jak dostaniesz poprawkę w projekcie podpisaną przez uprawnioną osobę z piecząteczką
to będziesz mógł sobie postawić budynek i z samego styropianu olewając Porotherm.
po raz 3 i ostatni kieruję Cię do osoby odpowiedniej i odpowiedzialnej bez której Twoje chciejstwo nie ma prawa stać się rzeczywistością.
Więc rusz mózgownicą przyjmij wiedzę / dobrą radę i zacznij jak należy a nie od doopy strony
Napisano (edytowany)
Yyy co Kolego?
Architekt, który dłużej projektuje niż ty żyjesz i który zaprojektował więcej domów niż potrafiłbyś zliczyć potwierdził, że nie widzi żadnego problemu z postawieniem bloczka 38 i na to porothermu 30 z osiami przestawionymi o centymetr w te czy we wte. To tylko na budujemydom.pl i znanym forum na litere M wszyscy mają ławy, ściany i osie wymierzone z dokładnością tokarek CNC wartych tyle co dom wielorodzinny.

PS Kierownik budowy, przeliczył obciążenia i również nie widzi problemu. Edytowano przez themichals (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

Yyy co Kolego?
Architekt, który dłużej projektuje niż ty żyjesz i który zaprojektował więcej domów niż potrafiłbyś zliczyć potwierdził, że nie widzi żadnego problemu z postawieniem bloczka 38 i na to porothermu 30 z osiami przestawionymi o centymetr w te czy we wte. To tylko na budujemydom.pl i znanym forum na litere M wszyscy mają ławy, ściany i osie wymierzone z dokładnością tokarek CNC wartych tyle co dom wielorodzinny.

PS Kierownik budowy, przeliczył obciążenia i również nie widzi problemu.


przeliczyli wprowadzili zmiany do projektu podpisali się pod tym iiiiii
nie ma żadnego problemu
tyle że musieli to zrobić
skoro przeliczyli po po co ciągnąć temat ???
Napisano
Cytat

Tak też się Kolego stało. Projektant powiedział, żebym sobie darował internetowych budowlańców, którzy budowę widzieli na youtubie. I tak też zrobię




no widzisz i mamy paradoks
ten który budowę zna z youtube odsyłał cię tam gdzie powinieneś trafić
znaczy właściwe filmiki oglądałem
bądź
wiem co nie co o budowie co nie zmiania faktu iż trafić powinieneś dokładnie w to samo miejsce.
tak czy inaczej
przyznaję sobie +
za właściwe pokierowanie Twoimi krokami
bez względu na to czy za chwilę w ramach rewanżu dostanę stos pochwał czy wyzwisk
istotnym jest że fachowiec na miejscu w realu zajął stanowisko wprowadził korekty etc.etc.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Witam wszystkich, z moim dziadkiem bierzemy się za remont domu z lat 1948, dziadek pomagał przy budowie domu, powierzchnia domu to około 120m2 Fundamenty z tego co nam wiadomo prawdopodobnie są betonowe a jeśli nie betonowe to beton pomieszany z różnymi domieszkami kruszywa jak to bywało na tamte czasy, fundamenty są odizolowane prawdopodobnie papą ( nie było nigdy problemu z pleśnią czy wilgocią) dom jest z piwnicą która biegnie pod trzema pomieszczeniami na parterze dwa pomieszczenia na wprost przy wejściu do piwnicy i jedno na lewo ( zejście do piwnicy jest w domu. Na podstawie parteru są betonoowe belki i od dołu z piwnicy widać jakieś metalowe części przebiegające przez całe długości piwnicy dość grube. Podłoga na parterze jest z desek i jako ocieplenie są wrzucone trociny i na to położone prawdopodobnie panele. Na piętrze (piętro było użytkowe od początku powstania domu) strop był z belek drewnianych a podłoga z desek, pod deskami było jakieś wypełnienie ( wyglądało to trochę jak ususzona słoma związana z jakimś giętkim drutem który można wyginać w palcach) w dalszej kolejności oczywiście ściany na górze, wszystko zrobione na pomieszczenia użytkowe. Mury domu są wykonane z jakiegoś białego kruszywa, miejscami z cegieł itd, ale głównie to białe kruszywo ( dziadek mówił że to po prostu biały kamień najpopularniejszy i najtańszy w tamtym okresie) to wszystko jest połączone ze sobą na zaprawie wapienno żwirowej z bardzo małą domieszką cementu, dom na pewno nie ma zbrojenia, 20-30 lat temu góra domu została całkowicie wyrównana trochę pustakami a trochę cegłami i tak dom stał praktycznie do teraz. Aktualnie dziadek zerwał cały drewniany strop i wyburzył praktycznie wszystko na górze, na połowie dawnego stropu został położony strop teriva (całość stropu to 28 belek od 4,80 - 5,40m i około 490 pustaków z keramzytu) mury zostały, wszystko dzieje się pod dachem, mury w miejscach belek zostały całkowicie skute żeby belki siedziały w całości na ścianie, mury same w sobie mają od 30-40 cm grubości, na parterze prawdopodobnie spokojnie 40 cm im bardziej w górę przy dachu tym może być mniej. Mamy w planach wkłuc się w ściany i dać zbrojeniie wieńcowe, ale zbrojenie nie będzie szło od parteru tylko od stropu który aktualnie kładziemy na górę żeby związać wszystko razem ze sobą ( ściany w miejscu zbrojenia nie będą skuwane na wylot tylko częściowo. Moje pytanie jest następujące, ostatnio naszła mnie rozkmina po założeniu połowy stropu, co jeśli mury nie wytrzymają? Dziadek mówi, że spokojnie ten mnie jeszcze przeżyje, co do fundamentów mówi, że jest pewny, ale chciałbym zasięgnąć opinii. Dodałem jakieś tam załączniki które miałem w telefonie, nie wiem czy to pomoże. received_-885501225.mp4
    • Jak wyżej  -ale. Ale,  dodaję podziękowania za  serdeczność i cierpliwość   .        
    • To i ja dziękuję za to, że jak zawsze było pięknie- uwielbiam te spotkania. Za niecały rok plizzzzzzz w czerwcu Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
    • a Michał stojąc przy grillu o mało nie zamarzł... szacun dla Michała, nie grilla...
    • My również ślicznie dziękujemy wszystkim za spotkanie i Michałowi za organizację 🙂 Fajnie było zobaczyć, pogadać o po prostu pobyć ❤️ Do zobaczenia w przyszłym roku 😘
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...