Maciej S. Napisano 9 grudnia 2014 Udostępnij #1 Napisano 9 grudnia 2014 Witam, Już miałem ustalony plan ogrzewania domu a tu znowu mam wątpliwości. Dom 230 mkw, pełny parter, podłogówka w całym domu pomyślana jako ogrzewanie niskotemperaturowe (temperatura wody w obiegu 30-35 stopni), podłogi nie przekraczająca 25 stopni. Piec gazowy kondensacyjny. Ponieważ ilości podłogówki są duże, a zależało mi na dobrej kontroli temperatury podłogi i ciepła w pomieszczeniach, to zainstalowałem rozdzielacze (dwa) Capricorna z zestawem mieszającym z by-passem. Z tego co mi instalator mówił, to podmieszacz i by-pass powodują to że temperatura wody wpływającej do rozdzielcza jest stała, ustawiona za pomocą głowicy termostatycznej, a na rotametrach mogę ustawić niezależnie szybkość przepływu w rurach (czyli deltę?). Do tej pory zakładałem że w domu będzie jeden centralny termostat podłączony do pieca, i ponieważ czytałem że w ogrzewaniu bezwładnościowym jakim jest podłogówka wskazany jest termostat pogodowy z czujnikiem temperatury na zewnątrz, i tak poprowadziłem instalację - rozumiem że zasada jest taka że przy obniżeniu się temperatury na zewnątrz piec zwiększa temperaturę wody grzewczej przygotowywując grzanie na zmianę warunków. I tu teraz mam mętlik - skoro na rozdzielaczu głowica termostatyczna i podmieszacz dba o stałą, ustawioną przez głowicę temperaturę wody w rurkach, to przecież sterownik pogodowy jest zbędny - co z tego jak on zwiększy temperaturę na piecu skoro rozdzielacz i tak tą temperaturę zniweluje?Co teraz z tym fantem zrobić? Dać sterownik bez pogodówki, czy może są jakieś systemy sterowania rozdzielaczem pogodowo? Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 9 grudnia 2014 Udostępnij #2 Napisano 9 grudnia 2014 Prawidłowość konfiguracji i regulacji systemu można będzie określić dopiero w czasie eksploatacji przy różnych warunkach pogodowych. Zawsze można zmienić ustawienia czy odłączyć któryś element sterowania. Co do zasady: w domach mieszkalnych nie powinno się instalować jedynie ogrzewania podłogowego (na całości powierzchni) gdyż zmienny dopływ ciepła "obcego" (nasłonecznienie, gotowanie, goście itd) utrudnia utrzymanie pożądanej temperatury. W większości instalacji - zwłaszcza z kotłem gazowym o modulowanej mocy - regulator pogodowy jest zupełnie zbędny, natomiast za nastawę temp. wewnątrz pomieszczeń odpowiada termostat pokojowy. Link do komentarza
Maciej S. Napisano 9 grudnia 2014 Autor Udostępnij #3 Napisano 9 grudnia 2014 Dziękuję za odpowiedz. Ale co robić w tym wypadku? Czy ja dobrze rozumuję że ta pogodówka jest nonsensem?Po prostu dać w centralnej części domu zwykły termostat? Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 10 grudnia 2014 Udostępnij #4 Napisano 10 grudnia 2014 Nie znając schematu instalacji, parametrów pracy, planu rozmieszczenia pomieszczeń trudno określić jakie rozwiązanie będzie optymalne. Układ można bardzo rozbudować np. dodając automatyczne sterowanie na poszczególnych obiegach jak i ograniczyć do minimum. Najprostszym rozwiązaniem będzie zamontowanie w reprezentatywnym pomieszczeniu termostatu pokojowego sterującego pracą kotła. Dostosowanie mocy grzewczej w pozostałych pomieszczenia trzeba będzie przeprowadzić metodą prób regulując przepływy na poszczególnych pętlach podłogówki. Link do komentarza
Maciej S. Napisano 10 grudnia 2014 Autor Udostępnij #5 Napisano 10 grudnia 2014 Cytat Nie znając schematu instalacji, parametrów pracy, planu rozmieszczenia pomieszczeń trudno określić jakie rozwiązanie będzie optymalne. Układ można bardzo rozbudować np. dodając automatyczne sterowanie na poszczególnych obiegach jak i ograniczyć do minimum. Najprostszym rozwiązaniem będzie zamontowanie w reprezentatywnym pomieszczeniu termostatu pokojowego sterującego pracą kotła. Dostosowanie mocy grzewczej w pozostałych pomieszczenia trzeba będzie przeprowadzić metodą prób regulując przepływy na poszczególnych pętlach podłogówki. I tak stanęło koniec końców, dziękuję za odpowiedz Link do komentarza
Doradca_KAN Napisano 15 grudnia 2014 Udostępnij #6 Napisano 15 grudnia 2014 (edytowany) Moim zdaniem pogodówka wystarczy w zupełności.Jeśli masz układ mieszająco-pompowy z by-pass-em czyli masz stałowartościowy układ mieszający, wiec jeśli pogodówka będzie zwiększać Ci temperaturę na piecu, przy stałym niezmienionym stopniu zmieszania w układzie mieszającym, będzie Ci się podnosić temperatura zasilania ogrzewania podłogowego.Nie wiem jak masz teraz ustawioną głowicę (piszesz że masz parametry 30-35st. C), w takim układzie głowicę wystarczy ustawić na max. dopuszczalną temperaturę zasilania OP czyli około 50st. C.Takie układy reguluje się przy parametrach na jakich instalacja będzie pracować przez większość okresu grzewczego.Przy większych mrozach sterownik pogodowy będzie zwiększał temp. na piecu a tym samym będzie wzrastać temp. zasilania OP, natomiast dzięki nastawy na głowicy temp. 45-50st. C nigdy nie przekroczy ona tych parametrów. Edytowano 15 grudnia 2014 przez Doradca_KAN (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Maciej S. Napisano 15 grudnia 2014 Autor Udostępnij #7 Napisano 15 grudnia 2014 Cytat Moim zdaniem pogodówka wystarczy w zupełności.Jeśli masz układ mieszająco-pompowy z by-pass-em czyli masz stałowartościowy układ mieszający, wiec jeśli pogodówka będzie zwiększać Ci temperaturę na piecu, przy stałym niezmienionym stopniu zmieszania w układzie mieszającym, będzie Ci się podnosić temperatura zasilania ogrzewania podłogowego.Nie wiem jak masz teraz ustawioną głowicę (piszesz że masz parametry 30-35st. C), w takim układzie głowicę wystarczy ustawić na max. dopuszczalną temperaturę zasilania OP czyli około 50st. C.Takie układy reguluje się przy parametrach na jakich instalacja będzie pracować przez większość okresu grzewczego.Przy większych mrozach sterownik pogodowy będzie zwiększał temp. na piecu a tym samym będzie wzrastać temp. zasilania OP, natomiast dzięki nastawy na głowicy temp. 45-50st. C nigdy nie przekroczy ona tych parametrów. OK, tak też mówi mi instalator - że głowica jest na wszelki wypadek. Pytanie z innej beczki - mam 4-osobową rodzinę, i lubię długie prysznice. Początkowo planowałem Piec Junkers 16 kw ze zbiornikiem osobnym 200 litrów, ale czy to nie będzie za mało? Mam do wyboru: albo dać junkersa 16 kW jak do tej planowałem i dać zbiornik np. Galmetu 300 litrów, albo pozostać przy zbiorniku 200 litrów a dać piec 27 kW? Co będzie bardziej ekonomiczne? Link do komentarza
bajbaga Napisano 16 grudnia 2014 Udostępnij #8 Napisano 16 grudnia 2014 Kocioł dwufunkcyjny - przepływówka zawsze jest oszczędniejsza. Link do komentarza
Gość 3of5 Napisano 16 grudnia 2014 Udostępnij #9 Napisano 16 grudnia 2014 Cytat Co do zasady: w domach mieszkalnych nie powinno się instalować jedynie ogrzewania podłogowego (na całości powierzchni) gdyż zmienny dopływ ciepła "obcego" (nasłonecznienie, gotowanie, goście itd) utrudnia utrzymanie pożądanej temperatury. Link do komentarza
Maciej S. Napisano 16 grudnia 2014 Autor Udostępnij #10 Napisano 16 grudnia 2014 Cytat Kocioł dwufunkcyjny - przepływówka zawsze jest oszczędniejsza. Nie róbmy z siebie takich biedaków, bez przesady. A poważnie - miałem już piec przepływowy i nigdy więcej. Ta zimna struga prysznica po plecach kiedy żona otwierała kran w kuchni - bezcenne Na innym forum ktoś odpowiedział - zbiornik 300 litrów byłby nagrzewany przez piec 16 kW prawie godzinę. Zmienaim na 27 kW i zbiornik 200 litrów. Link do komentarza
bajbaga Napisano 16 grudnia 2014 Udostępnij #11 Napisano 16 grudnia 2014 Cytat A poważnie - miałem już piec przepływowy i nigdy więcej. Ta zimna struga prysznica po plecach kiedy żona otwierała kran w kuchni - bezcenne Kiedyś było to możliwe. Link do komentarza
nocturnus Napisano 17 grudnia 2014 Udostępnij #12 Napisano 17 grudnia 2014 Cytat Nie róbmy z siebie takich biedaków, bez przesady. A poważnie - miałem już piec przepływowy i nigdy więcej. Ta zimna struga prysznica po plecach kiedy żona otwierała kran w kuchni - bezcenne Na innym forum ktoś odpowiedział - zbiornik 300 litrów byłby nagrzewany przez piec 16 kW prawie godzinę. Zmienaim na 27 kW i zbiornik 200 litrów. Sporo chyba zależy od przyjętego rozwiązania i technologi, a nie tylko od mocyMam piąty rok piec 16kW ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. 83l ładowanym warstwowo.Trzy, w porywach cztery osoby w domu i średniej wielkości wanna.Jeszcze nie było sytuacji, aby zabrakło ciepłej wody, nawet przy kąpielach jedna osoba po drugiej (a uwierz, że nastolatkowie mają w d... oszczędzanie ) Link do komentarza
rokbok Napisano 26 grudnia 2014 Udostępnij #13 Napisano 26 grudnia 2014 dla mnie niestety podlogowka jest kiepskim rozwiazaniem, prosta sprawa jej awaryjnosc oraz to, ze zrobila sie trendy... minie trend i wrocimy do starych sprawdzonych rozwiazan, dlatego ja wybralem grzejniki kermi, poniewaz jest to tradycyjne rozwiazanie w nowej formie i technologii Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 26 grudnia 2014 Udostępnij #14 Napisano 26 grudnia 2014 Cytat dla mnie niestety podlogowka jest kiepskim rozwiazaniem, prosta sprawa jej awaryjnosc oraz to, ze zrobila sie trendy... minie trend i wrocimy do starych sprawdzonych rozwiazan, dlatego ja wybralem grzejniki kermi, poniewaz jest to tradycyjne rozwiazanie w nowej formie i technologii Dziwnym zbiegiem okoliczności pojawiło się dwóch, jak jeden z nich twierdzi nie spamerów, a polecają z zachwytem grzejniki gdzie popadnie. Ten sam styl pisania, ta sama firma więc z kogo chcesz zrobić gupka?Tu jest temat o podłogówce, spamerze!!! piszący pod dwoma nickami!!!A swoje doświadczenie o podłogówce to gdzie zdobywałeś, że takie banialuki wypisujesz? Link do komentarza
Jani_63 Napisano 26 grudnia 2014 Udostępnij #15 Napisano 26 grudnia 2014 Cytat dla mnie niestety podlogowka jest kiepskim rozwiazaniem, prosta sprawa jej awaryjnosc oraz to, ze zrobila sie trendy... minie trend i wrocimy do starych sprawdzonych rozwiazan Wiedzę o awaryjność podłogówki zaczerpnąłeś z.... ???PS.Już oczami wyobraźni widzę jak miną wszystkie trendy, w tym trend do grzejników i wrócisz do starych sprawdzonych rozwiązań - ognisko w centralnym punkcie chaty Twoja wypowiedź to jak zwykle niskich lotów. Link do komentarza
Maciej S. Napisano 30 grudnia 2014 Autor Udostępnij #16 Napisano 30 grudnia 2014 A czy możecie laikowi powiedzieć jak to technicznie jest - regulator kotła ma możliwość podłączenia kilku obiegów grzewczych, każdy z inną krzywą grzewczą - np. w viessmanie. Jak jest realizowane zróżnicowanie temperatur w tych obiegach? CZy piec już sam to robi czy jakiś dodatkowy osprzęt? Link do komentarza