Odpowietrzacze automatyczne


Forest1989

Recommended Posts

Napisano (edytowany)
Witam, na forum nie znalazłem takiego tematu lub wyszukiwarka zawiodła - pisze bo potrzebuje konkretnej porady co do automatycznych odpowietrzaczy grzejników, grzejniki zapowietrzaja mi sie na piętrze średnio raz na 2 dni... instalacja CO zamknięta - ktoś popełnił błąd w instalacji, ale to już zostawiam bez komentarza... mam dość odpowietrzania tego wszystkiego + słuchania w grzejnikach przelewania się wody. Dlatego piszę z wielką prośbą o jakieś konkretne firmy model które polecacie i które posłużą więcej niż 1 sezon grzewczy.
(Grzejniki aluminiowe) Nowa Floryda wejście do odpowietrzania 1/2 cala
Pozdrawiam Edytowano przez Forest1989 (zobacz historię edycji)
  • 5 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

Witam, na forum nie znalazłem takiego tematu lub wyszukiwarka zawiodła - pisze bo potrzebuje konkretnej porady co do automatycznych odpowietrzaczy grzejników, grzejniki zapowietrzaja mi sie na piętrze średnio raz na 2 dni... instalacja CO zamknięta - ktoś popełnił błąd w instalacji, ale to już zostawiam bez komentarza... mam dość odpowietrzania tego wszystkiego + słuchania w grzejnikach przelewania się wody. Dlatego piszę z wielką prośbą o jakieś konkretne firmy model które polecacie i które posłużą więcej niż 1 sezon grzewczy.
(Grzejniki aluminiowe) Nowa Floryda wejście do odpowietrzania 1/2 cala
Pozdrawiam



jakiej firmy byś nie wybrał ,każdy będzie dobry w domowych warunkach wytrzymają nawet te najtańsze wiele lat

tu masz linkę

http://allegro.pl/odpowietrznik-automatycz...4730901412.html
Napisano
Cytat

jakiej firmy byś nie wybrał ,każdy będzie dobry w domowych warunkach wytrzymają nawet te najtańsze wiele lat

tu masz linkę

http://allegro.pl/odpowietrznik-automatycz...4730901412.html


Takiego chałabaja chcesz dać do grzejnika? Ten odpowietrznik się nadaje gabarytowo do rozdzielaczy na przykład.
Do grzejników już bardziej jakiś schludniejszy jak np taki


albo ten, jeszcze bardziej mniej rzucający się w oczy

  • 2 miesiące temu...
Napisano
Cytat

Witam, na forum nie znalazłem takiego tematu lub wyszukiwarka zawiodła - pisze bo potrzebuje konkretnej porady co do automatycznych odpowietrzaczy grzejników, grzejniki zapowietrzaja mi sie na piętrze średnio raz na 2 dni... instalacja CO zamknięta - ktoś popełnił błąd w instalacji, ale to już zostawiam bez komentarza... mam dość odpowietrzania tego wszystkiego + słuchania w grzejnikach przelewania się wody. Dlatego piszę z wielką prośbą o jakieś konkretne firmy model które polecacie i które posłużą więcej niż 1 sezon grzewczy.
(Grzejniki aluminiowe) Nowa Floryda wejście do odpowietrzania 1/2 cala
Pozdrawiam



Witaj,
odpowietrzniki pomogą Ci na pewien czas. Po pewnym okresie będą nieszczelne tak jak do tej pory to się działo. Najlepsze odpowietrzacze są ręczne, ale trzeba do nich biegać. Prawdopodobnie przyczyną zapowietrzania się instalacji są Grzejniki aluminiowe!, które są połączone z instalacją miedzianą lub stalową co daje niekorzystny potencjał elektrochem.
wklejam tabelkę niekorzystnych połączeń metali:

Tabela 2. Wrażliwość połączeń metali


żelazo - miedź (stal - miedź) 0,81 stal
żelazo - glin (stal - aluminium) 1,22 aluminium
miedź - glin (miedź - aluminium) 2,03 aluminium

Z tabeli wynika, że chociaż wszystkie połączenia spowodują korozję kontaktową, najbardziej niebezpieczne jest połączenie miedzi z aluminium (np. grzewczej instalacji miedzianej z grzejnikami aluminiowymi).

Pozdr.

janek

Napisano
Cytat

Witaj,
odpowietrzniki pomogą Ci na pewien czas. Po pewnym okresie będą nieszczelne tak jak do tej pory to się działo. Najlepsze odpowietrzacze są ręczne, ale trzeba do nich biegać. Prawdopodobnie przyczyną zapowietrzania się instalacji są Grzejniki aluminiowe!, które są połączone z instalacją miedzianą lub stalową co daje niekorzystny potencjał elektrochem.



Dokładnie. U mnie też tak było, analogiczna sytuacja - aluminiowe grzejniki i elementy miedzi w instalacji) , wydzialał się wodór w instalacji. Ponieważ instalacja już była skończona - pozostało założyć odpowietrzniki automatyczne (w najwyższym grzejniku w łazience był manualny i tam kontrolowałam sytuację wodoru) i do wody w instalacji został wlany inhibitor. Pomogło. Zdaję sobie sprawę, że to pomoc że tak powiem nie dożywotnia - ale jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma icon_wink.gif . Inhibotor uzupełnia sie co jakiś czas .... nie wiem czy dobrze pamietam, ale chyba raz w roku to robiliśmy.
Gość mhtyl
Napisano
A u mnie jest tak samo i żadnego wodoru nie ma icon_biggrin.gif Rurki miedziane a grzejniki aluminiowe firmy Fondintal - Nova Florida + podłogówka z alupexu a piec tzw śmieciuch i wszystko ok. Nie wiem czy wszystkie grzejniki aluminiowe mogą współpracować z miedzią, ale np z Armatury Kraków tak, bez uszczerbku na powierzchnię wewnętrzną grzejnika.
Napisano
Cytat

A u mnie jest tak samo i żadnego wodoru nie ma icon_biggrin.gif



A sprawdzałeś? icon_razz.gif
Bo to nie u wszystkich .... jeno u wybrańców icon_razz.gif icon_lol.gif

Cytat

Nie wiem czy wszystkie grzejniki aluminiowe mogą współpracować z miedzią, ale np z Armatury Kraków tak, bez uszczerbku na powierzchnię wewnętrzną grzejnika.



Mialam takie same ... z KFA . A jakże, jest napisane że mogą. Ale stało się tak jak się stało icon_wink.gif
Gość mhtyl
Napisano
Cytat

A sprawdzałeś? icon_razz.gif
Bo to nie u wszystkich .... jeno u wybrańców icon_razz.gif icon_lol.gif



Mialam takie same ... z KFA . A jakże, jest napisane że mogą. Ale stało się tak jak się stało icon_wink.gif


Ano to raz, kilka razy sprawdzałem, szczególnie po lekturze jaką tu zapodałaś o swoim problemie icon_biggrin.gif
Widocznie nie każdy jest taki sam icon_biggrin.gif
Ale żeby nie zapeszyć to głośno tego nie będę mówił icon_cool.gif
  • 8 miesiące temu...
Napisano
Prawdopodobną przyczyną bulgotania jest korozja. Aby zniwelować jej skutki, należałoby w pierwszej kolejności oczyścić instalację środkiem do regeneracji instalacji, który usunie produkty korozji i kamień, a później zastosować inhibitor korozji. Zastosowanie inhibitora bez wcześniejszego oczyszczenia instalacji nie da zadowalających efektów. Produkty do ochrony instalacji co znajdą Państwo na www.vitcas.pl.
  • 4 tygodnie temu...
Napisano
A stosował ktoś kiedyś tzw. separator powietrza. Zwykłe odpowietrzniki nie usunął małych bąbelków powietrza lub trwa to w zbyt długim okresie czasu.
Napisano
Dołączę do tematu - mam pytanie z rzędu głupich.
Mam problem z odpowietrznikiem automatycznym.
Zapchał się czy jak?

Pytanie:
Czy mogę tak po prostu odkręcić go w miejscu jak na zdjęciu i nie poleci woda?

DSC01446.jpg

Napisano
Cytat

Nie poleci, ten typ ma stoper. No chyba że pechowo coś wlazło pod przylgnie.
Odkręcasz górę zostawiając ten dół.


Dzięki, to właśnie chciałem wiedzieć.
Napisano
Przy cyrkulacji pompa powinna non-stop pracować. Inaczej nie ma to sensu.
Ciśnienie w instalacji ciepłej wody reguluje zbiornik wyrównawczy jeżeli jest prawidłowo dobrany objętościowo.
W domkach jednorodzinnych raczej cyrkulacji się nie stosuje.
Napisano (edytowany)
Cytat

a nie - zależnie od automatyki?


A co ma automatyka do pracy pompy do ciepłej wody użytkowej ? To nie jest ogrzewanie. W sterowniku można ręcznie uruchomić bądź zatrzymać pracę pomy ale jest to działanie ręczne a nie automatyczne. Edytowano przez .Jacek (zobacz historię edycji)
Napisano
Jest i automatyka (w tym zakresie) - nawet wujek G o tym wie.

Ps.

Cytat

Przy cyrkulacji pompa powinna non-stop pracować. Inaczej nie ma to sensu.
W domkach jednorodzinnych raczej cyrkulacji się nie stosuje.



Przy okazji też zapytaj o to wujka - bo to co napisałeś to, tak nazywając bardzo delikatnie, bzdura.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Szanowny Panie,   Pragniemy zapewnić, że każde zgłoszenie traktujemy indywidualnie i nie korzystamy z gotowych szablonów. Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczyć Panu wszelkich niezbędnych informacji technicznych związanych z produktem, jego odpowiednim zastosowaniem i montażem, a także staramy się pomóc w ramach naszych możliwości. Rozumiemy, że jest Pan świadomy zaleceń dotyczących postępowania z blachą z antykondesatem. W związku z tym, nasza pomoc w tym zakresie może być już ograniczona. Nie możemy wypowiadać się w kwestii oceny jakości przeprowadzonych prac montażowych. W Pana przypadku, mając dodatkowo do czynienia z profilem trapezowym firmy Blachotrapez, zachęcamy do skorzystania z pomocy technicznej producenta lub skontaktowania się z niezależną jednostką organizacyjną – Polskim Stowarzyszeniem Dekarzy (PSD).   W celu konsultacji lub inspekcji na budowie, która może skutkować wystawieniem opinii technicznej, zachęcamy do kontaktu z odpowiednim dla Pana lokalizacji oddziałem Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy. Inspekcja ta odbywa się bezpośrednio na miejscu, a orzecznik PSD po przeprowadzeniu oględzin może wydać zalecenia wskazujące, co należy poprawić. Link do zamówienia opinii technicznej: https://www.dekarz.com.pl/zamow-opinie-techniczna  
    • Najpierw usuń samosiejki i śmieci z działki, potem wyrównaj teren i sprawdź ziemię – leśna gleba bywa kwaśna, więc może trzeba będzie dodać trochę ziemi ogrodowej albo wapna. Jak już uporządkujesz wszystko, możesz wysiać trawę (najlepiej cieniolubną) albo zrobić żwirowe ścieżki i kawałek miejsca do siedzenia. Nie musisz wszystkiego robić od razu – działaj etapami, będzie łatwiej ogarnąć.
    • Jak duży jest to budynek? Jaki jest spadek tego dachu? W dachach o małym spadku głównym czynnikiem zapewniającym wymianę powietrza pod pokryciem jest działanie wiatru. Czy ta taśma w kalenicy to taśma dekarska przeznaczona do układania w kalenicy? Bo takie są paroprzepuszczalne.  Czy te wąskie okienka-szczeliny w ścianach są czymś wypełnione, czy nimi wnika swobodnie powietrze? Im lepsza będzie wymiana powietrza w tym budynku, tym mniejsze będzie ryzyko kondensacji. Proszę sprawdzić czy do niej nadal dochodzi, gdy w tym budynku pozostawi się lekko uchylone wszystkie wejścia.  Natomiast samą blachę można próbować ratować usuwając zaprawę na styku z blachą przy zewnętrznych krawędziach (linie okapów) oraz zapewniając przepływ powietrza pod kalenicą (szczelina pod gąsiorem kalenicowym, nawet bez żadnej folii lub innego uszczelnienia). 
    • Wybrałem... Obejrzałem...   Tylko że na tiktoku są również dowody na to, że ziemia jest płaska...
    • Tak jak napisał Animus - trzeba przedłużyć gałązki do grzejników. Co do parapetu to być może wystarczy nałożyć na niego odpowiednio głębszą nakładkę . Bez problemu można kupić takie nakładki renowacyjne z PVC. Oczywiście, na krawędzi parapetu trzeba wtedy dodać podparcie, choćby zaimpregnowanego kawałka drewnianej łaty, żeby nakładka nie wisiała w powietrzu.  Krawędzie metalowych profili tworzących stelaż nie powinny stykać się z rurkami. Ale gdy rurka jest w otulinie to taki dystans w zupełności wystarczy. Tu chodzi o wzajemne ruchy elementów, nie o temperaturę.  Osobiście wolałbym zrobić stelaż z impregnowanych łat i skorygować krzywiznę ściany podłożonymi pod nie klinami. Ale to już kwestia upodobań.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...