Gość stach
Cytat

witam budujemy dom podpiwniczony ściany piwnicy stoją teraz czas na izolacje majster przykleił mi najpierw styropian-10cm- na to siatka klej i na to dysperbit chce dać czy tak jest poprawnie czy może jeszcze na to folię( jak tak to jaką?)



A czy nie powinno być na odwrót: na ściany piwnicy izolacja przeciwwodna, np dysterbitem, potem styropian (estrudowany najlepiej, jako że jest nienasiąkliwy) jako izolacja termiczna, na to folia kubełkowa, jako zabezpieczenie mechaniczne styropianu przed działaniem ziemi obsypującej ściany piwnicy..
A majster skasował Cię za niepotrzebnie położony klej na siatce icon_rolleyes.gif
Link do komentarza
Gość stach
Cytat

Pytanie podstawowe jaką izolację zamówił sobie pytający , bo robi to różnicę.


Zamówił na pewno przeciwwilgociową - bo jest mowa o planach zastosowania dysperbitu - i ocieplenie - bo jest zastosowany styropian icon_rolleyes.gif
A jaką to robi różnicę, bo nie łapię icon_redface.gif

A co do warunków gruntowych, to może powinien być od razu wykonany drenaż icon_rolleyes.gif
Link do komentarza
Cytat

A czy nie powinno być na odwrót: na ściany piwnicy izolacja przeciwwodna, np dysterbitem, potem styropian (estrudowany najlepiej, jako że jest nienasiąkliwy) jako izolacja termiczna, na to folia kubełkowa, jako zabezpieczenie mechaniczne styropianu przed działaniem ziemi obsypującej ściany piwnicy..
A majster skasował Cię za niepotrzebnie położony klej na siatce icon_rolleyes.gif



Zaproponowany wyżej układ jest prawidłowy. Jako izolację cieplną można użyć zarówno styropian ekstrudowany (XPS) jak i styropian ekspandowany (EPS), ale tzw. hydrofobowy, czyli o obniżonej nasiąkliwością wodą. Nie ma styropianów nienasiąkliwych. O poziomie nasiąkliwości informuje parametr WL(T)i w kodzie oznaczenia styropianu, gdzie "i" oznacza deklarowaną przez producenta nasiąkliwość w procentach, np. WL(T)3, czy WL(T)1. Wartość deklarowanej nasiąkliwości wpływa na lambdę obliczeniową wyrobu. Im niższa lambda deklarowana i niższa nasiąkliwość, tym lepszą można osiągnąć izolacyjność cieplną.
Link do komentarza
E-rzecznik PSPS chyba nie odróżnia izolacji przeciwwodnej od cieplnej. Izolacja przeciwwodna zależnie od wymaganego stopnia ochrony, układana jest na ścianie fundamentowej w postaci powłoki bitumicznej, papowej bądź wielowarstwowej
współpracującej z drenażem opaskowym.

Izolacja termiczna to inna bajka i kładziona jest na zewnątrz izolacji przeciwwodnej, a nie pod nią.
Link do komentarza
warunki gruntowe dobre piaski i żwir drenażu wokół domu raczej nie robimy a jedynie rury drenażowe od rynien rozprowadzone na ogród
pod garażem będzie zjazd do piwnicy i tu jedynie problem z wodą deszczową- raczej też kratkę i drenaż rozprowadzony będzie by piwnicy deszczówka nie zalewała( chyba że podpowiecie inne rozwiązanie ale mi do głowy przychodzi tylko to lub studnia chłonna )
kierbut zaaprobował izolację wykonaną przez majstra..
Link do komentarza
Gość stach
Cytat

kierbut zaaprobował izolację wykonaną przez majstra..


icon_eek.gif icon_rolleyes.gif icon_eek.gif
Może ze względu na warunki geologiczne icon_eek.gif
Może boi się kosztów rozebrania wykonanego już ocieplenia, zakupu nowego styropianu i roboty wszystkiego od początku icon_rolleyes.gif
Ale izolację dysperbitem po kleju z siatką to już można sobie darować, bo nawet jak się ten klej zamaluje, to woda do muru i tak się dostanie pod styropianem (przyklejonym zapewne na placki) icon_mrgreen.gif
Link do komentarza
Cytat

Zamówił na pewno przeciwwilgociową - bo jest mowa o planach zastosowania dysperbitu - i ocieplenie - bo jest zastosowany styropian icon_rolleyes.gif
A jaką to robi różnicę, bo nie łapię icon_redface.gif

A co do warunków gruntowych, to może powinien być od razu wykonany drenaż icon_rolleyes.gif


Stasiu i już sobie odpowiedziałeś 2 posty niżej .
przeciwwodna ma nie dopuścić wody do ściany , natomiast przeciwwilgociowa tylko zatrzymać wilgoć.
czyli może być jak wyżej, jest to jakiś kompromis zastosowanych technologii do oczekiwań Edytowano przez MTW Orle (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Cytat

E-rzecznik PSPS chyba nie odróżnia izolacji przeciwwodnej od cieplnej. Izolacja przeciwwodna zależnie od wymaganego stopnia ochrony, układana jest na ścianie fundamentowej w postaci powłoki bitumicznej, papowej bądź wielowarstwowej
współpracującej z drenażem opaskowym.

Izolacja termiczna to inna bajka i kładziona jest na zewnątrz izolacji przeciwwodnej, a nie pod nią.



Odróżnia, odróżnia icon_smile.gif , chodziło mi o układ zaproponowany wyżej przez Stacha (post #2), a nie pierwotny układ podany przez kkean`a.
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • To chyba chybiony i fałszywy argument, bo klimatyzator jednak dmucha powietrzem zagrzanym do o wiele wyższej temperatury niż te 22 stopnie, chcąc osiągnąć zadaną temperaturę i pewnie to jest o wiele wyższa temperatura niż 30 st. Nie mierzyłem ale tak na wyczucie to znacznie przkracza trzydziestkę. Więc to akurat w drugą stronę działa, jeśli chodzi o tę "róznicę temperatur", czyli na korzyść hydrauliki. 
    • Ogrzewanie hydrauliczne, które występuje w 99% nowych polskich domach jest mniej efektywne i droższe niż bezpośrednie ogrzewanie pompą powietrze-powietrze, bo COP zależy od różnicy temperatur, a wodę trzeba ogrzać do ok 30°C, za powietrze do 22°. Proponuję zainteresować się systemem HVAC. V-wentylacja z odzyskiem ciepła wykonana pod ilość mieszkańców, a nie na kubaturę. Musi być, gdy chcemy używać klimatyzacji, bo latem przy chłodzeniu wentylacja grawitacyjna nie działa i oddychamy coraz bardziej zużytym powietrzem, co prowadzi do różnych dolegliwości. AC- jakość powietrza, za którą odpowiadają rewersyjne pompy ciepła (klimatyzatory). Temperatura cały rok, a wilgotność, która tworzy zaduch latem (tryb dry). H- ogrzewanie, czyli w przypadku, gdy klimatyzacja nie da rady (zazwyczaj kilka dni w roku) do uruchamiają się maty grzewcze. Ogrzewanie oporowe to COP 1, ale ono jest w tym systemie tylko wspomaganiem na wypadek ekstremalnych mrozów, awarii, czy dla komfortu, gdy ktoś chce bardziej dogrzać pokój. Poza tym pompy ciepła wciąż działają, więc zużycie jest śladowe. Dlaczego potrzebne są maty? Czy nie można dobrać większej mocy klim? Chodzi o to, że sezon grzewczy trwa ponad pół roku, a średnia temperatura w tym czasie w ostatnich latach to +5C i wciąż rośnie. Jeśli pompa będzie za duża to przez większość sezonu będzie działać on-off i łączne zużycie wyjdzie 2-3x większe. Jeśli rekuperacja jest zrobiona zgodnie ze sztuką, czyli działa na 20-30m3//osobę to klimy 30W/m2 są wystarczające. Cały system wychodzi przy okazji najtaniej i zapewnia zużycie poniżej 15kWh/m2. Ponadto warto wiedzieć, że powietrze nawiewane z anemostatów po odzysku ciepła jest tylko o kilka stopni chłodniejsze od domowego. Gdy podajemy je z góry to zapobiega ścieleniu się ciepłego przy suficie, a samo zanim opadnie zdąży się ogrzać. Daje to komfort w strefie przebywania ludzi. System musi być kompletny i dobrze przemyślany. 
    • A stoją zapewne obok siebie... więc jak zrobi się z nich  "kątownik" - będą stały jeszcze stabilniej...
    • Może być różnie, bo one są dość wiotkie. Zależy też, jak równa jest posadzka w garażu.
    • Komentarz dodany przez G: Beton nie kosztuje 200-250. Ceny z przed pandemi
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...