tomasz85 Napisano 22 lipca 2014 Udostępnij #1 Napisano 22 lipca 2014 (edytowany) Witam, wybudowałem budynek gospodarczy wymiary 8 długości x 4 szerokości. Budynek jest postawiony bez wieńca. Wykonawca zarzekał się, że wieńca tu nie trzeba, ponieważ:- budynek jest stosunkowo mały- są wylane słupy zbrojone ok. 50 cm od góry ściany, co ok. 1,6m, w nich zalana jest szpilka gwintowana, do której jest przykręcona murłata.- dach jest dwuspadowy, kryty zwykłą blachą trapezową, są gęsto rozmieszczone belki stropowe bite długimi gwoźdźmi, to wszystko dodatkowo wzmacnia murłata i to one zabezpieczają ściany boczne przed siłami rozporowymi- brak stropu, na belkach stropowych są ułożone płyty OSB.Dodam, że budynek stoi na bardzo solidnym fundamencie ponad 100cm, ława jest szeroka, wystaje po ok. 6-7cm z każdej strony pustaka.Czy wykonawca ma rację, czy coś tu nie tak, piszę, ponieważ sąsiad był z wizytą i zwrócił uwagę na brak wieńca, czy stosuje się takie rozwiązania jak powyżej czy jest tu coś nie tak?Pozdrawiam. Edytowano 22 lipca 2014 przez tomasz85 (zobacz historię edycji) Link do komentarza
bajbaga Napisano 22 lipca 2014 Udostępnij #2 Napisano 22 lipca 2014 Wielkość (ponad 25m2) sugeruje, że albo jest to budynek stawiany na pozwolenie na budowę, albo w zabudowie zagrodowej, na zgłoszenie.W przypadku PnB odpowiedź jest w projekcie.Natomiast jeśli jest to budowane na zgłoszenie, to zbyt mało danych aby cokolwiek powiedzieć - raczej na miejscu jakiś fachman powinien to ocenić. Link do komentarza
tomasz85 Napisano 22 lipca 2014 Autor Udostępnij #3 Napisano 22 lipca 2014 Cytat Wielkość (ponad 25m2) sugeruje, że albo jest to budynek stawiany na pozwolenie na budowę, albo w zabudowie zagrodowej, na zgłoszenie.W przypadku PnB odpowiedź jest w projekcie.Natomiast jeśli jest to budowane na zgłoszenie, to zbyt mało danych aby cokolwiek powiedzieć - raczej na miejscu jakiś fachman powinien to ocenić. Rozwiń jestem rolnikiem, postawiłem na zgłoszenie, załączam fotkę z budowy, może to rozjaśni nieco mój dylemat.Po prostu chodzi mi o to czy konstrukcja dachu - belki stropowe, krokwie itd. utrzymają ściany i ochronią je przed siłami rozporowymi tak jak tłumaczył to wykonawca i czy brak wieńca jest w tym przypadku błędem, może ktoś ma tak postawiony budynek i mógłby się wypowiedzieć? Link do komentarza
NOTO Napisano 22 lipca 2014 Udostępnij #4 Napisano 22 lipca 2014 (edytowany) Przeglądnij w sieci kilka projektów garaży, budynków gosp. o podobnej szerokości. Tam powinieneś znaleźć podpowiedź czy tak się projektuje. Edytowano 22 lipca 2014 przez NOTO (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 22 lipca 2014 Udostępnij #5 Napisano 22 lipca 2014 Cytat jestem rolnikiem, postawiłem na zgłoszenie, załączam fotkę z budowy, może to rozjaśni nieco mój dylemat.Po prostu chodzi mi o to czy konstrukcja dachu - belki stropowe, krokwie itd. utrzymają ściany i ochronią je przed siłami rozporowymi tak jak tłumaczył to wykonawca i czy brak wieńca jest w tym przypadku błędem, może ktoś ma tak postawiony budynek i mógłby się wypowiedzieć? Rozwiń Ja mam projekt budynku garażowo-gospodarczego (jeszcze nie wybudowałem) 14 m długi i 4,5 m szeroki, dach jednospadowy 10 stopni, ściany z bk 24 i w projekcie też nie mam wieńca.Trochę mnie to na początku nie dawało spokoju, ale projektant zapewniał, że jest i będzie dobrze. Do tematu jeszcze wrócę jak będę stawiał budynek garażowo-gospodarczy bo też myślę o wieńcu aby go zrobić, pomimo zapewnień projektanta że będzie dobrze. Link do komentarza
Draagon Napisano 22 lipca 2014 Udostępnij #6 Napisano 22 lipca 2014 Cytat jestem rolnikiem, postawiłem na zgłoszenie, załączam fotkę z budowy, może to rozjaśni nieco mój dylemat.Po prostu chodzi mi o to czy konstrukcja dachu - belki stropowe, krokwie itd. utrzymają ściany i ochronią je przed siłami rozporowymi tak jak tłumaczył to wykonawca i czy brak wieńca jest w tym przypadku błędem, może ktoś ma tak postawiony budynek i mógłby się wypowiedzieć? Rozwiń Przy takim kącie dachu i rozpiętości między ścianami jest dobrze 2 Link do komentarza
tomasz85 Napisano 22 lipca 2014 Autor Udostępnij #7 Napisano 22 lipca 2014 Cytat Przy takim kącie dachu i rozpiętości między ścianami jest dobrze Rozwiń Draagon dziękuję Ci za słowa otuchy, na innych forach straszyli mnie, że przy pierwszych wichurach czy też większych opadach śniegu dach złoży się jak domek z kart wypychając ściany boczne na zewnątrz co skończy się zawaleniem budynku.Nie wiem już co o tym myśleć, zdania są podzielone, ale jeżeli popierasz swoje zdanie praktyką i doświadczeniem to dziękuję za taką wypowiedź. Na przyszłość jednak dla świętego spokoju chyba dam wieniec na każdym budynku, chyba, że przy określonych warunkach rzeczywiście jest niepotrzebny, zdania są bardzo podzielone, zapytasz murarzy starej daty, to tylko wieniec, młodych - Panie nad taką popierdułką po co wieniec, komu wierzyć?Pozdrawiam. Link do komentarza
Mistrz Jan Napisano 23 lipca 2014 Udostępnij #8 Napisano 23 lipca 2014 Podstawowa sprawa; Czy belki poziome (jętki?) są przymocowane do krokwi ? Jeśli tak -jest dobrze. Jan Link do komentarza
adam_50 Napisano 23 lipca 2014 Udostępnij #9 Napisano 23 lipca 2014 Każda ściana murowana musi mieć wieniec. Link do komentarza
bajbaga Napisano 23 lipca 2014 Udostępnij #10 Napisano 23 lipca 2014 Dyskusyjne i duże uproszczenie.Wiele starych (nawet bardzo starych) budynków nawet kilku piętrowych, wieńców nie posiada - choćby:widać wyraźnie po prawej stronie zdjęcia w budynku "gospodarczym".Mam na wsi ponad 150 letniego 2 kondygnacyjnego murowańca, dwuspadowego - wieńca nie stwierdzono 2 Link do komentarza
tomasz85 Napisano 23 lipca 2014 Autor Udostępnij #11 Napisano 23 lipca 2014 Cytat Podstawowa sprawa; Czy belki poziome (jętki?) są przymocowane do krokwi ? Jeśli tak -jest dobrze. Jan Rozwiń Z tego co czytam jętka do element łączący krokwie prawie na samej górze, ja nie mam tu jętek? Jeżeli ma Pan na myśli te belki poziome w poprzek to są to belki stropowe. Te belki są połączone z pustakami za pomocą długich gwoździ, na te belki idzie murłata przykręcana wielkimi śrubami do szpilek zalanych między pustakami. Do murłaty na tzw. zamek ciesielski - nie wiem czy dobrze to nazywam są przytwierdzone krokwie, dodatkowo krokwie są przykręcone uchwytami, takie "L" do murłaty. U góry dachu także cała konstrukcja - wszystkie krokwie, które stykają się z tą główną deską na samej górze także są dodatkowo zabezpieczona tymi elkami. Link do komentarza
Mistrz Jan Napisano 23 lipca 2014 Udostępnij #12 Napisano 23 lipca 2014 Czyli pozostaje połączenie krokwi. Jan 1 Link do komentarza
bajbaga Napisano 23 lipca 2014 Udostępnij #13 Napisano 23 lipca 2014 Czyli będzie miał wieniec, tyle że drewniany Link do komentarza
tomasz85 Napisano 23 lipca 2014 Autor Udostępnij #14 Napisano 23 lipca 2014 Cytat Czyli pozostaje połączenie krokwi. Jan Rozwiń OK, ale czy te jętki mogę normalnie przykręcić na te elki do krokwi - łączniki kątowe, czy trzeba coś rozbierać i robić jakieś łączenia ciesielskie? Cytat Czyli będzie miał wieniec, tyle że drewniany Rozwiń ale wieniec ma być dookoła budynku, a tu będą zespolone tylko 2 ściany boczne? Link do komentarza
tomasz85 Napisano 23 lipca 2014 Autor Udostępnij #15 Napisano 23 lipca 2014 (edytowany) pytałem o brak jętek wykonawcę, mówi, że funkcję jętek spełniają tutaj belki stropowe? Ponadto rozpiętość dach jest 4m czyli nie stosuje się tutaj jętek.Panowie będzie się to trzymać jest o co się martwić, coś poprawiać czy zostawić jak jest? Edytowano 23 lipca 2014 przez tomasz85 (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 23 lipca 2014 Udostępnij #16 Napisano 23 lipca 2014 Cytat Każda ściana murowana musi mieć wieniec. Rozwiń Nie uogólniaj, nie każda musi mieć wieniec Link do komentarza
adam_50 Napisano 23 lipca 2014 Udostępnij #17 Napisano 23 lipca 2014 Cytat Dyskusyjne i duże uproszczenie. Rozwiń To jest również odpowiedź @mhtyl,To nie jest duże uproszczenie. Udowodnić, że wieniec nie jest potrzebny jest b. trudno.I poza stwierdzeniami, że "będzie Pan zadowolony", itp - trudno będzie o jakieśkonkretniejsze wyliczenia statyczne. Swoją drogą chciałbym zobaczyć obliczenia takichwyrostków żelbetowych wpuszczonych w mur, prezentowanych na zdjęciach.Powód wieńczenia ścian murowych jest bardzo prosty - mury nie przenoszą żadnych obciążeńrozciągających czy zginających (właściwie, prawie nie przenoszą - bo znowu zarzucisz mi uproszczenie ).Nie każdy wybudowany źle budynek musi od razu się rozwalić, niektóre stoją i 150 lat. A poważnie -kiedyś budowano grubsze mury, przypory, stosowano cegły pełne, i dodatkowo, każdy z nas widział ankry(takie np. "S" - już kiedyś była mowa o tym na forum) żelazne klamry spinające stare budynki murowane. Niektóreklamry stosowano już na etapie projektowy, a niektóre to efekt wymuszonych napraw .Ja właśnie w przypadku takich prostych budynków gospodarczych, dla których nikt nie przeliczał i nie konstruuje tarcz stropowych, które mogą spełniać rolę zwieńczenia, brak wieńca potraktowałbym jak błąd projektowy. Wykonanie takiego wieńca prawie nic nie kosztuje, bo i tak trzeba robić jakieś podlewki pod murłaty, można włożyć zbrojenie w spoiny itp.Ps przepraszam, lecz nie mogę uczestniczyć aktywniej w dyskusji. 1 Link do komentarza
Barbossa Napisano 23 lipca 2014 Udostępnij #18 Napisano 23 lipca 2014 (edytowany) jeżeli krokwie są połączone " z belkami (nazwijmy je stropowymi) to jest to konstrukcja samonośna, nie ma rozpierania murówczyli w uproszczeniu - tworzą połączony w rogach trójkąt,a wtedy jedyne obciążenie na ściany to tylko pionowe, murłata jest w zasadzie podkładką do lepszego mocowania układupodobnie jak w przykładzie Bajbagipowieliło, coś mi komp sadzi Edytowano 23 lipca 2014 przez Barbossa (zobacz historię edycji) 4 Link do komentarza
adam_50 Napisano 23 lipca 2014 Udostępnij #19 Napisano 23 lipca 2014 Cytat ..., a wtedy jedyne obciążenie na ściany to tylko pionowe, murłata jest w zasadzie podkładką do lepszego mocowania układu ... Rozwiń Niestety - każde obciążenie poziome lub nawet działające pod kątem, w stosunki do pionu, na ten trójkąt obciąży poziomo ścianę (również powierzchnia ściany jest obciążana poziomo).Jednak nawet zakładając brak takiego obciążenia (niemożliwe) należy uwzględniać przypadkowe mimośrody obciążenia pionowego, które powodują zginanie ściany. Link do komentarza
bajbaga Napisano 23 lipca 2014 Udostępnij #20 Napisano 23 lipca 2014 Cytat Witam, wybudowałem budynek gospodarczy wymiary 8 długości x 4 szerokości. - budynek jest stosunkowo mały.- dach jest dwuspadowy, kryty zwykłą blachą trapezową, Rozwiń Link do komentarza
Barbossa Napisano 23 lipca 2014 Udostępnij #21 Napisano 23 lipca 2014 (edytowany) Cytat Niestety - każde obciążenie poziome lub nawet działające pod kątem, w stosunki do pionu, na ten trójkąt obciąży poziomo ścianę (również powierzchnia ściany jest obciążana poziomo).Jednak nawet zakładając brak takiego obciążenia (niemożliwe) należy uwzględniać przypadkowe mimośrody obciążenia pionowego, które powodują zginanie ściany. Rozwiń nie zgodzę się z tympowieliło Edytowano 23 lipca 2014 przez Barbossa (zobacz historię edycji) Link do komentarza
adam_50 Napisano 23 lipca 2014 Udostępnij #22 Napisano 23 lipca 2014 Cytat nie zgodzę się z tym Rozwiń I to jest właśnie "cholerna" demokracja :( . Link do komentarza
Barbossa Napisano 23 lipca 2014 Udostępnij #23 Napisano 23 lipca 2014 no nie becz, zgodzę się na jakieś tam mimowolne mimośrody, ale raczej bez wpływu na układ, no chyba, że to Katrina Link do komentarza
tomasz85 Napisano 23 lipca 2014 Autor Udostępnij #24 Napisano 23 lipca 2014 Podsumowując będzie to stało i się nie czepiać czy coś poprawiać? Link do komentarza
Draagon Napisano 23 lipca 2014 Udostępnij #26 Napisano 23 lipca 2014 (edytowany) będzie spokojnie - a jak przyjdzie katrina czy tam olga tu już lepiej by ci ten daszek sfrunął niż cała konstrukcja poszła się dosłownie z tą katriną czy olga puszczać ;)A tak w ogóle to mam podobny budynek z płyt ogrodzeniowych i jakoś wieńca żelbetowego tam ni macałość na śrubach mocowana - ot co - a u mnie w okolicach dachy lubią sobie fruwać. Edytowano 23 lipca 2014 przez Draagon (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Barbossa Napisano 24 lipca 2014 Udostępnij #27 Napisano 24 lipca 2014 coś takiego Cytat I to jest właśnie "cholerna" demokracja :( . Rozwiń Link do komentarza
adam_50 Napisano 24 lipca 2014 Udostępnij #28 Napisano 24 lipca 2014 Nie wchodząc w poprawność rysunków - zakładam, że są to poglądowe szkice, które mają wykazać, że ściąg całkowicie przejmuje rozpory krokwi. Z tym nigdy nie dyskutowałem, jest to oczywiste.Cytując samego siebie: "Niestety - każde obciążenie poziome lub nawet działające pod kątem, w stosunki do pionu, na ten trójkąt obciąży poziomo ścianę ... ". Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 24 lipca 2014 Udostępnij #30 Napisano 24 lipca 2014 Są i sam widziałem np ścianki kolankowe nie zakończone wieńcem kolankowym. Domy tak wymurowane stoją do dziś, i nic się tam nie rozjechało.Nawet niedawno w pobliżu stawiali halę i ściany też nie były zakończone wieńcem ale za to miały słupy żelbetowe zapewne połączone ze zbrojeniem ław fundamentowych, dach był konstrukcji metalowej. Tak więc nie wnikam w szczegóły co na kogo działa, jeżeli tak przewiduje projekt to musi to być dobre rozwiązanie. W końcu ktoś kto projektuje bierze za to odpowiedzialność, więc nie pozwoliłby sobie na stworzenie czegoś coby zagrażało zdrowiu i życiu ludzi. Link do komentarza
adam_50 Napisano 24 lipca 2014 Udostępnij #31 Napisano 24 lipca 2014 Cytat ... ale za to miały słupy żelbetowe zapewne połączone ze zbrojeniem ław fundamentowych, ... Rozwiń Link do komentarza
bajbaga Napisano 24 lipca 2014 Udostępnij #32 Napisano 24 lipca 2014 Cytat W końcu ktoś kto projektuje bierze za to odpowiedzialność, więc nie pozwoliłby sobie na stworzenie czegoś coby zagrażało zdrowiu i życiu ludzi. Rozwiń Niekoniecznie - to jest na zgłoszenie. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 24 lipca 2014 Udostępnij #33 Napisano 24 lipca 2014 Cytat są wylane słupy zbrojone ok. 50 cm od góry ściany, co ok. 1,6m, w nich zalana jest szpilka gwintowana, do której jest przykręcona murłata. Rozwiń Dla wiadomości Adama Cytat Niekoniecznie - to jest na zgłoszenie. Rozwiń Nie miałem na myśli tego budynku z tematu tylko odnosiłem się do wypowiedzi Adama50 który pisał Cytat Każda ściana murowana musi mieć wieniec. Rozwiń Link do komentarza
adam_50 Napisano 24 lipca 2014 Udostępnij #34 Napisano 24 lipca 2014 Cytat Niekoniecznie - to jest na zgłoszenie. Rozwiń A jak to różnica? Każde działanie powinno byc poprzedzone planowaniem. Projekt budynku to nie tylko formalnośc administracyjna. Link do komentarza
Mistrz Jan Napisano 24 lipca 2014 Udostępnij #35 Napisano 24 lipca 2014 Żebyś spał spokojnie przykręć deski po obu stronach krokwi . W środek 2-3 klocki o gr. krokwi. Jan Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 24 lipca 2014 Udostępnij #37 Napisano 24 lipca 2014 Mistrz Jan po mojemu radzi zrobić kleszcze z desek, a w środek tych kleszczy dać rozpórki które powinny być grube jak krokwie czyli wystarczy dać skrawki/kawałki krokwi które i tak na pewno zostały po zrobieniu więźby. Link do komentarza
Mistrz Jan Napisano 25 lipca 2014 Udostępnij #38 Napisano 25 lipca 2014 Czujesz bluesa .Jan Link do komentarza