Witam posiadam budynek wzniesiony w latach 80-tych gdzie wentylowanie pomieszczeń załatwiała nieszczelna stolarka, mój problem polega na tym że zaraz po wymianie okien na ścianach pojawiła się pleśń. Tam gdzie problem był największy zastosowałem nawiewnik okienny - trochę pomogło, w zeszłym roku wykonałem każe ocieplenie budynku.
Problem jest taki że nigdzie nie ma kanałów wentylacyjnych, przy okazji remontu chciałbym je "dorobić".
Planuję wyprowadzić ocieploną rurę wentylacyjną 110mm na dach (ok 4m w górę) i do niej "podpiąć" pomieszczenia. Czy takie coś zadziała. Czy może każde pomieszczenie powinno mieć swój własny wyciąg?
W załączniku rysunek jak by to miało wyglądać.

Rysunek4.pdf

Rysunek4.pdf

Napisano
Przede wszystkim to średnica 100 jest ciut za mała no i co ważne do jednego kanału wentylacyjnego można podpiąć jedno pomieszczenie.
Napisano
Pomieszczenia to salon, pokój, oraz sypialnia. Czyli rozumiem że z każdego pomieszczenia powinna być wyprowadzona osobna rura, a czy można to na samym końcu - pod dachem połączyć w jeden wyciąg, tak aby na dachu znajdował się jeden kominek?
Napisano
Wyciągi to się montuje w pomieszczeniach brudnych/wilgotnych jak łazienka, kuchnia czy ubikacja.
W pokojach tylko nawiewy. Wtedy powietrze ma szansę "omieść" całą przestrzeń lokalu w usunąć zużyte powietrze i wilgoć z nich.
Napisano
Jeden wspólny komin dla trzech kanałów może nie spełnić oczekiwanych korzyści.
Napisano
Tu w grę wchodzi nie tylko zapewnienie wentylacji, ale i osuszenie ścian.

Zawilgocenie w remontowanych domach bardzo często pojawia się po ich ociepleniu i zamontowaniu szczelnych okien. Nagromadzona w murach woda nie może odparować na zewnątrz prze styropianowe ocieplenie i w sezonie grzewczym przenika do pomieszczeń.

Sama wentylacja nie rozwiąże szybko problemu, przy czym kanały wentylacyjne należy wyprowadzić z kuchni, łazienki i zapewnić przepływ powietrza z salonu, sypialni (podcięcie drzwi, tuleje).

Kanał wentylacyjny może być jeden, jeśli wstawiony będzie wentylator wyciągowy, bądź nasada hybrydowa.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Utwórz nowe...