Okap kuchenny gdzie zostawić przewód elektryczny


Recommended Posts

Napisano
Mam takie nie typowe pytanie

Gdzie tj na jakiej wysokości w jakim miejscu powinno się zostawić przewód elektryczny zasilający okap kuchenny.

Jak na razie nie wiem jaki będzie okap ale chciałbym jakieś uniwersalne rozwiązanie które będzie pasowało do każdego okapu jaki sobie wymyślę

Tak dzisiaj patrzyłem że miejsce w którym zostawił go elektryk chyba będzie do przerobienia.
Napisano
Jeżeli zostawił duży zapas kabla to nie będzie problemu,najgorzej jak ze ściany wystaje kilka centymetrów a okap będzie przesunięty o kilkanaście.
A jaki okap planujesz zamontować?
Ja dałem czy raczej wypuściłem ze ściany kabel do okapu około 0,5 m niżej od sufitu w miejscu gdzie miał być okap i wszystko było OK icon_smile.gif
Napisano
Cytat

Jeżeli zostawił duży zapas kabla to nie będzie problemu,najgorzej jak ze ściany wystaje kilka centymetrów a okap będzie przesunięty o kilkanaście.
A jaki okap planujesz zamontować?
Ja dałem czy raczej wypuściłem ze ściany kabel do okapu około 0,5 m niżej od sufitu w miejscu gdzie miał być okap i wszystko było OK icon_smile.gif



Nie ma najmniejszego pojęcia jaki będzie okap to pieśń przyszłości.

Mam jeszcze szanse żeby przesunąć przewód i dobrze że o tym pomyślałem bo da się to naprawić i zrobić tak jak mówicie czyli na górnymi szafkami
Napisano
Cytat

Nie ma najmniejszego pojęcia jaki będzie okap to pieśń przyszłości.

Mam jeszcze szanse żeby przesunąć przewód i dobrze że o tym pomyślałem bo da się to naprawić i zrobić tak jak mówicie czyli na górnymi szafkami


Jeżeli elektryk zostawi odpowiedni zapas kabla to nie będzie problemu.
Nie wiem jakie będziesz miał oświetlenie dodatkowe w kuchni,ale proponowałbym wypuścić jeszcze dodatkowy kabel do halogenów czy innego punktowego oświetlenia z szafek wiszących.

A kanał wentylacyjny to gdzie masz do okapu?
Napisano
Cytat

Jeżeli elektryk zostawi odpowiedni zapas kabla to nie będzie problemu.
Nie wiem jakie będziesz miał oświetlenie dodatkowe w kuchni,ale proponowałbym wypuścić jeszcze dodatkowy kabel do halogenów czy innego punktowego oświetlenia z szafek wiszących.

A kanał wentylacyjny to gdzie masz do okapu?




Kanał wentylacyjny muszę poprowadzić jakieś 2m po ścianie do komina wentylacyjnego.

Jakie średnicę kanału wentylacyjnego mają okapy kuchenne
Napisano
Cytat

Kanał wentylacyjny muszę poprowadzić jakieś 2m po ścianie do komina wentylacyjnego.

Jakie średnicę kanału wentylacyjnego mają okapy kuchenne


To dość daleko,gdyby był ten kanał bliżej planowanego okapu to kabel mógłbyś dać w pobliże otworu.
Średnicą bym się nie martwił bo możesz dokupić redukcje,największa średnica to podajże 100 mm,ale co za problem wejdź na pierwszą lepsza stronę sklepu z okapami i tam w opisie produktu powinny być takie dane wymienione.
Napisano
Cytat

To dość daleko,gdyby był ten kanał bliżej planowanego okapu to kabel mógłbyś dać w pobliże otworu.
Średnicą bym się nie martwił bo możesz dokupić redukcje,największa średnica to podajże 100 mm,ale co za problem wejdź na pierwszą lepsza stronę sklepu z okapami i tam w opisie produktu powinny być takie dane wymienione.




Trochę poczytałem i już wiem że większość kanałów wentylacyjnych ma średnicę fi 150 lub 120.

Tam gdzie jest fi 150mm jest zazwyczaj redukcja do 120mm.

Czy do okapu można zastosować plastykowe kanały czy muszą to być kanały metalowe?

Jakie stosowaliście u Siebie?

Napisano
Mogą być plastikowe i to zarówno okrągłe jak i płaskie, jeśli takie jest wygodniej położyć.
Obie średnice mają swoje odpowiedniki w przekroju w kanałach płaskich i odpowiednie przejściówki.
Napisano
Cytat

Trochę poczytałem i już wiem że większość kanałów wentylacyjnych ma średnicę fi 150 lub 120.

Tam gdzie jest fi 150mm jest zazwyczaj redukcja do 120mm.

Czy do okapu można zastosować plastykowe kanały czy muszą to być kanały metalowe?

Jakie stosowaliście u Siebie?


Ty piszesz o kanale czy o średnicy jaka wychodzi z okapu?
Ja bym dał średnice kanału taką jaka jest w okapie.
Napisano
Cytat

Ty piszesz o kanale czy o średnicy jaka wychodzi z okapu?
Ja bym dał średnice kanału taką jaka jest w okapie.




Tutaj akurat podawałem średnicę jak wychodzi z okapu
Napisano
Cytat

Mogą być plastikowe i to zarówno okrągłe jak i płaskie, jeśli takie jest wygodniej położyć.
Obie średnice mają swoje odpowiedniki w przekroju w kanałach płaskich i odpowiednie przejściówki.




A które będą lepsze plastikowe czy metalowe?
Napisano
Cytat

Trudne pytanie ..... a które samochody są szybsze - czerwone czy czarne? icon_biggrin.gif
Sam musisz sobie ustalić kryterium w/g którego dokonasz wyboru.



Ale jakie tak naprawdę kryteria o tym decydują?
Napisano
Twoje.

Masz wnętrze urządzone w stylu loftowym, to pość srebrną rurę w poprzek kuchni.
Chcesz tą instalacje maksymalnie ukryć, to białe płaskie kanały ułożone bezpośrednio nad szafkami wiszącymi.
Liczy się każda złotówka - kieruj się ceną.
Ja ani na to patrzeć nie będę, ani z Twojej kuchni korzystać... nawet okazjonalnie icon_biggrin.gif

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Cześć! Przy remoncie łazienki w bloku (ok. 5 m²) ceny potrafią się mocno rozjechać, bo największe różnice robią zwykle „niewidoczne” rzeczy: stan hydrauliki, ewentualne przeróbki podejść, wyrównanie ścian/podłogi, hydroizolacja i logistyka (gruz, wyniesienie, terminy ekipy). Dlatego dwie podobne łazienki mogą kosztować zupełnie inaczej. Jeśli główny cel to prysznic zamiast wanny, to zanim wejdziesz w pełną przebudowę z odpływem liniowym (spadki, podnoszenie podłogi, większe ryzyko nieszczelności), warto rozważyć wariant pośredni: kabina/parawan nawannowy. W wielu blokach daje praktyczny efekt „mam prysznic”, a bywa znacznie tańszy i prostszy do ogarnięcia. Tu jest konkretny artykuł, który to sensownie tłumaczy i pokazuje plusy/minusy: https://all4build.pl/sposob-na-funkcjonalna-lazienke-bez-kompromisow-z-kabina-nawannowa/ Dodatkowo z doświadczenia: w wycenie pilnuj, żeby było jasno wpisane co obejmuje hydraulika, czy jest hydroizolacja, oraz czy w robociźnie są demontaże/wywóz gruzu — te pozycje najczęściej „puchną” w trakcie.
    • I po co komu elektryk? Pierwsze gniazdko solidnie zamontowane przez pana domu. Ani drgnie!      
    • na pewno trzeba zwrócić uwagę na warunki zabudowy... widziałem, że Extradom ma darmowe konsultacje w tym temacie, więc jak coś to korzystajcie. 
    • Proponuję zrobić tak jak pisałem w poprzednim poście. Czyli przede wszystkim bednarka wokół budynku. Najlepiej umieszczona w przekroju belki żelbetowej. Belka żelbetowa wykonana na dnie wykopu i tak robionego na potrzeby wymiany gruntu pod płytą. Belka umieszczona na głębokości 1,4 m na obrzeżu wykopu. Może być nieco głębiej, jeżeli dzięki temu wystarczy wykopać rowek 25 × 25 cm zamiast robić szalunek. Belka zbrojona 4 prętami średnicy 12 mm, pręty połączone strzemionami z drutu 6 mm, co 25 cm.  Bednarka połączona ze strzemionami, na poziomie dolnych prętów.  Zasadnicza część bednarki to zamknięta pętla zbiegająca się przy GSU. Poprzecznie do dłuższego boku budynku warto dodać jeszcze dwa odcinki bednarki. Oba połączone z bednarką tworzącą pętlę, umieszczone wewnątrz takich samych żelbetowych belek. W efekcie otrzymujemy żelbetową kratownicę z trzema oczkami. Łatwą do wykonania, dość tanią i trwałą. Ponadto do jej zasadniczej części, czyli pętli wokół budynku będzie w razie konieczności można się dostać , nie będzie pod płytą. Wyprowadzenia końców bednarki ku GSU też można wykonać poza obrysem płyty fundamentowej. Potem wprowadzić je poziomo, już powyżej płyty fundamentowej, przez ścianę zewnętrzną.  Belka żelbetowa będzie stanowiła lepsze zabezpieczenie bednarki niż chudy beton. Ten może łatwo popękać, szczególnie na niestabilnym gruncie, co otwiera drogę dla korozji.  Nie robiłbym wąsów z bednarki do gruntu. Po co? One też będą najbardziej narażone na korozję. Nie ma sensu łączenie wąsów z izolowana płytą fundamentową. Wbicie szpilek w narożach też bym sobie darował. Za to warto wyprowadzić w tych miejscach na zewnętrzną ścianę budynku odcinki zabezpieczonej antykorozyjnie bednarki na potrzeby instalacji odgromowej.   Na zielono zaznaczyłem szkicowo układ uziomu z bednarki. Ciemniejszym kolorem główną pętlę, jaśniejszym dodatkowe poprzeczne odcinki. Ponadto szkicowy układ prętów i bednarki w belce żelbetowej. 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...