Podlaczenie 2 lamp 2lacznika i kontaktu


aronus

Recommended Posts

Napisano
Witam. Zbyt wielkiego doświadczenia w tym temacie nie mam więc postanowiłem napisać tutaj. Zamierzam podłączyć sobie w garazu oswietlenie i kontakt. Moje pytanie jak do zrobic dobrze? Idzie glowny kabel zasilajacy, dochodzi do puszki z tamtad idzie na lampy i na wlacznik. Wlacznik bedzie 2 biegunowy (1 przycisk zapala pierwsza lampe a 2 druga).

1. Czy na kablu ktory bedzie szedl do wlacznika mozna rownież zalozyc kontakt (np. poniezej wlacznika)?

2. Ile żył ma miec kabel idacy do lamp (2 czy 3).

2a. Czy mozna poprowadzic 1 kabel od puszki do lamp ( tak zeby obydwie byly na 1 kablu)?

3. Jak podlaczyc kable w puszce?
Napisano

Spokojnie wyłączę. Prąd będę brał z mieszkania które ma nową instalację, więc tam wyłączę bezpieczniki, no ale sprawdzić sprawdzę czy aby na pewno jest wyłączony. No postaraj się narysować. Lampy nie musza być na jednym kablu ale tak pytałem, 1 będzie zarazy przy puszce a 2 z cztery metry dalej więc spokojnie mogą iść inne kable.


Aha, coś takiego i giazdko tylko z L i N bo nie ma bolca. Dzięki bardzo.
Gość elpapiotr
Napisano
Cytat

Ale przewód puść 3x1,5 na przyszłość.
Reasumując:

Z puszki do wyłącznika potrzebujesz przewód 3x1,5 mm2 (faza do rozłącznika i dwie fazy powrotne do lamp)
Z puszki do lampy I przewód 2x1,5 lub 3x1,5 (wg. potrzeb)
Z puszki do lampy II przewód 2x1,5 lub 3x1,5 (wg. potrzeb)
Z puszki do gniazdka przewód 2x1,5 lub 3x1,5 (wg. potrzeb)

Wszystko ładnie połączyć. Zero i PE wspólne.
Fazowy (do lamp) przez rozłącznik


Witam.
Co to znaczy 2x1,5 lub 3x1,5 - porada szkodliwa
Zdecyduj się, czy tam jest zero, PE - porada szkodliwa
W poprzednim poście również porady szkodliwe, wprowadzające w błąd.
Napisano
Cytat

Z puszki do wyłącznika potrzebujesz przewód 3x1,5 mm2 (faza do rozłącznika i dwie fazy powrotne do lamp)
Z puszki do lampy I przewód 2x1,5 lub 3x1,5 (wg. potrzeb)
Z puszki do lampy II przewód 2x1,5 lub 3x1,5 (wg. potrzeb)
Z puszki do gniazdka przewód 2x1,5 lub 3x1,5 (wg. potrzeb)



Nie pieprz głupot.
Napisano
Cytat

Nie pieprz głupot.


Możesz jaśniej?

Cytat

Witam.
Co to znaczy 2x1,5 lub 3x1,5 - porada szkodliwa
Zdecyduj się, czy tam jest zero, PE - porada szkodliwa
W poprzednim poście również porady szkodliwe, wprowadzające w błąd.



To niby ja mam się zdecydować? To nie moja instalacja.
Napisałem wyraźnie:
"Do lampy jak i do gniazdka musisz doprowadzić trzy przewody L,N,PE. Jeśli nie wykorzystasz przewodu PE, bo lampa ma obudowę np. z drewna to inna sprawa."

Ale jeśli lampa ma wyprowadzenie na przewody L i N albo nie ma tam w puszce uziemienia, to nie widzę powodu,
dla którego nie można zamiast przewodu 3x1,5 dać przewód 2x1,5.
Nie jestem jasnowidzem. Poradziłem najbardziej uniwersalnie jak umiałem.

Napisano
Cytat

Możesz jaśniej?
...
Nie jestem jasnowidzem. Poradziłem najbardziej uniwersalnie jak umiałem.



Właśnie dlatego, że nie jesteś jasnowidzem, napisałem cobyś nie pieprzył głupot. Wykonywanie instalacji to nie smarowanie chleba masłem. Jak kromka wyleci z rąk, to najwyżej masło się zapiaszczy. A jak się spieprzy instalację, to możesz mieć zasługi w znajomym pogrzebie. Czy widzisz różnicę?
Więc jeśli nie jesteś jasnowidzem, to nie zabieraj głosu w sprawach o których masz mizerne pojęcie, bo możesz przyczynić się do czyjegoś nieszczęścia.
Napisano
Otóż widzisz ja uważam, że lepiej udzielić człowiekowi wskazówek, niż czekać aż weźmie się za to sam i dopiero będzie.
Jeśli według ciebie coś w tym co napisałem jest sprzeczne z zasadami to napisz co, może czegoś się dowiem.
Bo ja wykonałbym to podłączenie tak jak napisałem.
Napisano
No ja jestem wdzięczny za wskazówki MrTomo. Rozrysowałem sobie schemat tak jak ma to wyglądać i sobie podłącze i będzie dobrze. Do lamp potrzebny mi jest jedynie 2x1,5.
Napisano
Cytat

Otóż widzisz ja uważam, że lepiej udzielić człowiekowi wskazówek, niż czekać aż weźmie się za to sam i dopiero będzie.
Jeśli według ciebie coś w tym co napisałem jest sprzeczne z zasadami to napisz co, może czegoś się dowiem.
Bo ja wykonałbym to podłączenie tak jak napisałem.



Ty się najpierw dowiedz JAK NALEŻY wykonać takie połączenie, bo nie słyszałem o tym, zeby niewidomy był pilotem kierowcy rajdowego. Jak się chce być nauczycielem, to najpierw wypadałoby się nauczyć samemu, lub nie zabierać głosu.

Zapoznaj się z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1663277.html

Przypominam, że to jest prawo OBOWIĄZUJĄCE w tym kraju.
Napisano
Cytat

No ja jestem wdzięczny za wskazówki MrTomo. Rozrysowałem sobie schemat tak jak ma to wyglądać i sobie podłącze i będzie dobrze. Do lamp potrzebny mi jest jedynie 2x1,5.




To jest właśnie efekt słuchania "fahofcuf" w rodzaju MrTomo. Cóż, każdy jest kowalem własnego losu.
Napisano
Cytat

To jest właśnie efekt słuchania "fahofcuf" w rodzaju MrTomo. Cóż, każdy jest kowalem własnego losu.


W pełni się z Tobą zgadzam. A tak na marginesie to czy autorów takich wątków nie należało by ignorować. Prąd , gaz ,wentylacja, odprowadzenie spalin to są niestety prace tylko dla ludzi którzy po pierwsze na tym się znają a poza tym posiadają odpowiednie kwalifikacje.
Napisano (edytowany)
Słusznie prawisz że to robota dla ludzi znających się na tym , ale jeżeli koniecznie już musisz i chcesz aronus sam wykonać tę instalację to raczej nie pytaj na tym akurat forum , bo nadelektryk retrofood i tak Ci nie odpowie , a sam będzie tępił wszystkich podpowiadaczy . icon_biggrin.gif
Lepiej wpisz do wyszukiwarki słowa kluczowe i Ci wyskoczy co trzeba np. takie cuś :
http://monteredi.mojeforum.net/temat-vt112.html
Uprzedzam że nie czytałem tego więc nie wiem czy o to chodzi ,to tylko po słowach " dwie lampy jeden wyłącznik ".
Może mnie retro nie zruga , czy jakoś tak . icon_idea.gif icon_razz.gif Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Koniecznie głębokich, ale i z nimi będie zabawa z upychaniem wszystkiego. Jednak z opisu wnioskuję, że puszki to pewnie już są obsadzone.
    • Niezbadana jest wyobraźnia inwestora, lub może tylko wykonawcy.      
    • Sugeruję zastosowanie puszek głębokich, bo bo inaczej rzeczywiście będzie duży problem z upchnięciem wszystkiego.
    • Nie zagłębiałem się w analizę połączeń, ale w tym układzie - czy też po jakiejś modyfikacji - da się niezależnie sterować obiema lampami sufitowymi - choćby tylko z przełącznika A? Wydaje mi się to istotniejsze, niż gaszenie z łóżka... choćby ze względu na układ całego pomieszczenia - sypialni... Ale to taka - tylko moja uwaga...      
    • Robimy  układ w którym:  - lampy I i II będą zapalane i gaszone wspólnie (obie równocześnie) z każdego z trzech miejsc A, B, C; - lampa III będzie zapalana i gaszona niezależnie od lamp I oraz II z każdego z tych trzech miejsc.  Potrzebujemy dwóch podwójnych łączników schodowych w punktach A i C oraz jednego podwójnego łącznika krzyżowego w punkcie B. Ich już nie opisuję na rysunkach, żeby szkicu nie zaśmiecać.  Rozbiłem to na dwa szkice. Pierwszy pokazuje sposób podłączenia lamp sufitowych I i II, do czego jest wykorzystywana pierwsza para w podwójnych łącznikach schodowych i w podwójnym łączniku krzyżowym. Drugi szkic to natomiast sposób podłączenia lampy (kinkietu) numer III. Tak jest czytelniej i nic się nie pomiesza.  Na szkicach każda zrobiona przeze mnie linia to jedna żyła przewodu. Czarne to żyły fazowe (L). Tylko one są przerywane przez łącznik. Natomiast niebieska linia to żyła neutralna (N). Zielona jest natomiast ochronna (PE), w instalacji to ten przewód z żółto-zieloną izolacją. Retro opisał tu zasady oznaczania żył przewodów koszulkami albo taśmą izolacyjną w odpowiednich kolorach, nie będę tego powtarzał.  Wszędzie zaczynamy od puszki w punkcie A, bo tu mamy doprowadzone zasilanie. Tu zaczynamy mając trzy żyły - czarną fazową (L), niebieską neutralna (N), żółto-zieloną ochronną (PE). Prosto z puszki A prowadzimy żyły N oraz PE do lampy I, od niej zaś do lampy II. Natomiast od pierwszego łącznika schodowego w puszce A mamy dwie żyły L do łącznika krzyżowego w puszce B. Od łącznika krzyżowego w puszce B mamy również dwie żyły L do drugiego łącznika schodowego w puszce C. Natomiast od tego drugiego łącznika schodowego w puszce C prowadzimy już tylko jedną żyłę L do puszki A. Jednak ona trafia już tylko do puszki, nie przyłączamy jej nigdzie do łącznika schodowego w tej puszce. W puszce robimy zamiast tego połączenie tej żyły L z żyłą L biegnącą do lamp I i II.  Natomiast podłączenie lampy III (kinkietu) wymaga poprowadzenia żył N oraz PE od puszki A do puszki C, następnie do lampy III. Łączymy po prostu odpowiednie żyły, łączniki w tych puszkach nas w tym momencie nie interesują. Dopiero kolejny etap to  poprowadzenie dwóch żył L od łącznika schodowego w puszce A do łącznika krzyżowego w puszce B. Od łącznika krzyżowego w puszce B mamy znów dwie żyły L do łącznika schodowego w puszce C. Natomiast od łącznika schodowego w puszce C prowadzimy jedną żyłę L do lampy III.  Starałem się to opisać możliwie jednoznacznie. Zabawy trochę będzie, bo w puszkach jest wiele żył do upchnięcia.