Pomocnik Napisano 9 lutego 2013 Udostępnij #1 Napisano 9 lutego 2013 Strop typu Teriva został wykonany niedokładnie i będę musiał zamontować sufit podwieszany, aby zamaskować nierówności. Ponieważ wysokość pomieszczeń (bez wykończonych podłóg) wynosi ok. 2,6 m nie mogę zbytnio opuścić sufitu, gdyż pokoje byłyby za niskie. Jak w takich warunkach zamocować profile nośne do płyt gipsowo−kartonowych i jakich elementów użyć do przykręcenia ich do stropu? Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/stan-surowy/sciany-i-stropy/porady/6174-sufit-podwieszany-na-stropie-teriva Link do komentarza
Gość VBUD Napisano 9 lutego 2013 Udostępnij #2 Napisano 9 lutego 2013 Rozwiązanie proponowane przez "EXPERTA" grozi jednym: KATASTROFĄ BUDOWLANĄ!!!NIE WOLNO MOCOWAĆ ZAWIESI DO PUSTAKÓW!Zawiesia powinny być mocowane do belek nosnych, pustak jest tylko wypełnieniem, ma cieńkie ścianki i jest kruchy, równie dobrze wypełnieniem moze być styropian.Profile nośne montuje się poprzecznie do belek.Powodzenia. Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 11 lutego 2013 Udostępnij #3 Napisano 11 lutego 2013 Cytat Rozwiązanie proponowane przez "EXPERTA" grozi jednym: KATASTROFĄ BUDOWLANĄ!!!NIE WOLNO MOCOWAĆ ZAWIESI DO PUSTAKÓW!Zawiesia powinny być mocowane do belek nosnych, pustak jest tylko wypełnieniem, ma cieńkie ścianki i jest kruchy, równie dobrze wypełnieniem moze być styropian.Profile nośne montuje się poprzecznie do belek.Powodzenia. Rozwiń Komentarz o tyle słuszny, że w praktyce pustaki stropowe mogą mieć różną budowę i wytrzymałość. Jednak przy niewielkim obciążeniu na zawiesiu mocującym sufit podwieszany (ok 6 - 7 kg) prawdopodobieństwo oderwania się zamocowania jest niewielkie. W razie wątpliwości co do pewności zamocowania przeprowadza się próbę obciążeniową. Problem ten dotyczy również mocowania ciężkich np. żyrandoli, które nie zawsze można podczepić do belek. Oczywiście mocowanie uchwytów do belek stropowych zapewnia pewniejsze umocowanie, ale wymaga precyzyjnego ustalenia miejsca wiercenia, aby nie trafić w pręty zbrojeniowe. Link do komentarza
Gość Inzynier Napisano 14 lipca 2013 Udostępnij #4 Napisano 14 lipca 2013 Do VBUD:Nie katastrofą, tylko co najwyżej awarią. A belce bardzo ciężko trafić na miejsce bez zbrojenia. Link do komentarza
Recommended Posts
Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować
Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz
Utwórz konto
Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!
Zarejestruj nowe kontoZaloguj się
Masz już konto? Zaloguj się.
Zaloguj się