Ministerstwo przygotowało projekt nowelizacji Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, znacznie podwyższający wymagania odnośnie izolacyjności ścian, dachów, okien itp.

Zmiany są spore. Przykładowo współczynnik U [W/(m2K)]:
- 0,2 - ściany (było 0,3);
- 0,15 - dachy (było 0,25);
- 1,2 okna (było 1,7-1,8);
- drzwi zewnętrzne - 1,7 (było 2,6).

Projekt jest na stronie Ministerstwa:
http://bip.transport.gov.pl/pl/bip/projekt...nna/03102012_wt

Nowelizacja wejdzie w życie 90 dni po podpisaniu.
Napisano
Niestety, dalej najważniejszy jest wskaźnik EP, czyli energii pierwotnej, a to zamydla dane o energooszczędności budynku.
Jesteśmy mistrzami świata w obchodzeniu przepisów. Dyrektywa EU używa wskaźnika EU (energii użytkowej) która odzwierciedla tylko stan izolacyjności termicznej budynku.
Jednak nasi potrafią icon_evil.gif

Ps. Wymagany wskaźnik EP nie większy niż 105kWh/m2/rok icon_eek.gif
Napisano
I znowu mamy albo spełnienie wymogów odnośnie izolacyjności przegród, albo wskaźnik EP, który nic nie mówi o jakości budynku. Możemy postawić "kurną chatę" ale z kotłem na drewno/pellety i warunek spełniony.
No ale tu przynajmniej większość wymagań jest rozsądna.
Ciekawsze rzeczy są w wytycznych NFOŚiGW dla budynków energooszczędnych (warunek dofinansowania):

wymagania funduszu

Przykładowo:
- wymagany wsp. U = 0,8 dla wrót garażowych i to bez określenia, że dotyczy to tylko garaży ogrzewanych;
- 10 cm grubości izolacji cieplnej przewodów wentylacyjnych - z rury fi 10 cm robi nam się 30 cm i trzeba to gdzieś ukryć. Na dokładkę wychodzi na to, że tak trzeba izolować także kanały biegnące przez pomieszczenia ogrzewane;
- potwornie zawyżony wymóg sprawności odzysku ciepła z wentylacji (85% dla wymiennika). Tego nie spełni żaden wymiennik krzyżowy, inny być może ale kosztem potwornych oporów przepływu i zużycia prądu przez wentylatory.
Takich kwiatków tam mnóstwo. Mi się po tej lekturze odechciało dopłat.
  • 4 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

I znowu mamy albo spełnienie wymogów odnośnie izolacyjności przegród, albo wskaźnik EP, który nic nie mówi o jakości budynku. Możemy postawić "kurną chatę" ale z kotłem na drewno/pellety i warunek spełniony.



W projekcie tym razem obydwa warunki są konieczne, czyli trzeba spełnić zarówno U jak i EP, więc nie byłbym aż takim pesymistą.
Poza tym programy dofinansowań w innych krajach opierają się głównie na EP (np. KfW), a nasz program NFOŚ opiera się na EUco, więc wiedza i świadomość już jest icon_smile.gif
Napisano (edytowany)
Panie Tomku a jaki będzie współczynnik dla dachu (deski ,papa), gdzie zastosuję wełny toprock 15cm między krokwie i 10cm superrock pod krokwie płyty rigips termo-line o współczynniku 0,165 W/(m.K) ? Pozdrawiam Edytowano przez prezes413 (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

Panie Tomku a jaki będzie współczynnik dla dachu (deski ,papa), gdzie zastosuję wełny toprock 15cm między krokwie i 10cm superrock pod krokwie płyty rigips termo-line o współczynniku 0,165 W/(m.K) ? Pozdrawiam



Brakuje kilku danych do policzenia, ale zakładając, że dach skośny ma nachylenie 45, rozstaw osiowy krokwi to 85 cm, krokwie 18x10cm (szczelina wentylacyjna 3 cm pod deskowaniem), płyty rigips termo-line w jednej warstwie o grubości 12,5mm to współczynnik przenikania ciepła dla tej przegrody wynosi U=0,153 [W/m2K].
Napisano
Witam dokładnie takie są dane dodatkowo chcę dać folie paroziolacyjną aluminiową na wełnę. Mam jeszcze jedno pytanie czy w profile trzeba dawać wełnę? i jeśli nie dam to o ile taki współczynnik się zmieni?
Napisano
Cytat

Witam dokładnie takie są dane dodatkowo chcę dać folie paroziolacyjną aluminiową na wełnę. Mam jeszcze jedno pytanie czy w profile trzeba dawać wełnę? i jeśli nie dam to o ile taki współczynnik się zmieni?



Różnica około 9%

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Mam w domciu całkiem niezły detektor jakości powietrza, w tym TVOC, dokładnie w tym pomieszczeniu gdzie stoi suszarka i nie potwierdzam. Tak więc nacisk na słowo mogą, ale najczęściej w stopniu niezauważalnym.
    • Wieszanie prania na grzejnikach to powszechna praktyka, stosowana od lat, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, gdy suszenie na zewnątrz jest niemożliwe. Zaleca się unikanie suszenia prania w sypialni i innych pomieszczeniach, w których spędza się dużo czasu.     Pewnym zagrożeniem jest uwalnianie się lotnych związków organicznych z detergentów i płynów do płukania podczas suszenia. Badania wykazały, że w powietrzu wydobywającym się  mogą znajdować się szkodliwe substancje, w tym te uznawane za rakotwórcze, takie jak aldehyd octowy i benzen Intensywny zapach płynów do płukania w pomieszczeniu, gdzie suszy się pranie, może być sygnałem obecności tych chemikaliów.   Regularne i intensywne wietrzenie pomieszczeń, w których suszymy  pranie, jest kluczowe. Zapewnienie dobrej cyrkulacji powietrza, na przykład poprzez uchylenie okna.
    • Zgodnie ze starą zasadą pszczół, że jeśli cos jest do wszystkiego, to jest też do niczego. Dodałbym jeszcze, że jak się coś spieprzy, to nie ma ani prania, ani suszenia. Od razu. A opinie o droższej eksploatacji takiego zestawu nie są wzięte z powietrza, to zostało wyliczone. Dlatego opinie ludzi, że "są zadowoleni" biorą się tylko z tego, że komuś nie chce się liczyć. Albo stać go zapłacić każdy rachunek.     PS. Tradycyjne suszenie w bloku znakomicie poprawia wilgotność powietrza w mieszkaniu, a ta zimą bywa bardzo kieska, co sprzyja chorobom dróg oddechowych. A suszarki pionowe to rewelka. Od dawna taką mam i sobie chwalę.     Tylko to cholerstwo przy montażu trzeba posklejać, bo inaczej po każdym przesunięciu będzie się rozłazić. Ale po sklejeniu przestało być cholerstwem.
    • To ja jeszcze dodam - syn ma zestaw taki, jak przedstawił na fotce @animus, już kilka lat używa i jest zadowolony - producenta nie pamiętam , natomiast córka kupiła - właściwie zięć, po "dokładnej analizie" - pralko-suszarkę, i w niej pierze, a suszy... na zwykłej suszarce, rozstawionej na noc w "salonie" ... było kilkanaście prób suszenia w maszynie, i wyszło na to, że najefektywniej jest suszyć tradycyjnie 
    • Spokojnie, dopiero rozeznaję temat  
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...