Ministerstwo przygotowało projekt nowelizacji Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, znacznie podwyższający wymagania odnośnie izolacyjności ścian, dachów, okien itp.

Zmiany są spore. Przykładowo współczynnik U [W/(m2K)]:
- 0,2 - ściany (było 0,3);
- 0,15 - dachy (było 0,25);
- 1,2 okna (było 1,7-1,8);
- drzwi zewnętrzne - 1,7 (było 2,6).

Projekt jest na stronie Ministerstwa:
http://bip.transport.gov.pl/pl/bip/projekt...nna/03102012_wt

Nowelizacja wejdzie w życie 90 dni po podpisaniu.
Napisano
Niestety, dalej najważniejszy jest wskaźnik EP, czyli energii pierwotnej, a to zamydla dane o energooszczędności budynku.
Jesteśmy mistrzami świata w obchodzeniu przepisów. Dyrektywa EU używa wskaźnika EU (energii użytkowej) która odzwierciedla tylko stan izolacyjności termicznej budynku.
Jednak nasi potrafią icon_evil.gif

Ps. Wymagany wskaźnik EP nie większy niż 105kWh/m2/rok icon_eek.gif
Napisano
I znowu mamy albo spełnienie wymogów odnośnie izolacyjności przegród, albo wskaźnik EP, który nic nie mówi o jakości budynku. Możemy postawić "kurną chatę" ale z kotłem na drewno/pellety i warunek spełniony.
No ale tu przynajmniej większość wymagań jest rozsądna.
Ciekawsze rzeczy są w wytycznych NFOŚiGW dla budynków energooszczędnych (warunek dofinansowania):

wymagania funduszu

Przykładowo:
- wymagany wsp. U = 0,8 dla wrót garażowych i to bez określenia, że dotyczy to tylko garaży ogrzewanych;
- 10 cm grubości izolacji cieplnej przewodów wentylacyjnych - z rury fi 10 cm robi nam się 30 cm i trzeba to gdzieś ukryć. Na dokładkę wychodzi na to, że tak trzeba izolować także kanały biegnące przez pomieszczenia ogrzewane;
- potwornie zawyżony wymóg sprawności odzysku ciepła z wentylacji (85% dla wymiennika). Tego nie spełni żaden wymiennik krzyżowy, inny być może ale kosztem potwornych oporów przepływu i zużycia prądu przez wentylatory.
Takich kwiatków tam mnóstwo. Mi się po tej lekturze odechciało dopłat.
  • 4 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

I znowu mamy albo spełnienie wymogów odnośnie izolacyjności przegród, albo wskaźnik EP, który nic nie mówi o jakości budynku. Możemy postawić "kurną chatę" ale z kotłem na drewno/pellety i warunek spełniony.



W projekcie tym razem obydwa warunki są konieczne, czyli trzeba spełnić zarówno U jak i EP, więc nie byłbym aż takim pesymistą.
Poza tym programy dofinansowań w innych krajach opierają się głównie na EP (np. KfW), a nasz program NFOŚ opiera się na EUco, więc wiedza i świadomość już jest icon_smile.gif
Napisano (edytowany)
Panie Tomku a jaki będzie współczynnik dla dachu (deski ,papa), gdzie zastosuję wełny toprock 15cm między krokwie i 10cm superrock pod krokwie płyty rigips termo-line o współczynniku 0,165 W/(m.K) ? Pozdrawiam Edytowano przez prezes413 (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

Panie Tomku a jaki będzie współczynnik dla dachu (deski ,papa), gdzie zastosuję wełny toprock 15cm między krokwie i 10cm superrock pod krokwie płyty rigips termo-line o współczynniku 0,165 W/(m.K) ? Pozdrawiam



Brakuje kilku danych do policzenia, ale zakładając, że dach skośny ma nachylenie 45, rozstaw osiowy krokwi to 85 cm, krokwie 18x10cm (szczelina wentylacyjna 3 cm pod deskowaniem), płyty rigips termo-line w jednej warstwie o grubości 12,5mm to współczynnik przenikania ciepła dla tej przegrody wynosi U=0,153 [W/m2K].
Napisano
Witam dokładnie takie są dane dodatkowo chcę dać folie paroziolacyjną aluminiową na wełnę. Mam jeszcze jedno pytanie czy w profile trzeba dawać wełnę? i jeśli nie dam to o ile taki współczynnik się zmieni?
Napisano
Cytat

Witam dokładnie takie są dane dodatkowo chcę dać folie paroziolacyjną aluminiową na wełnę. Mam jeszcze jedno pytanie czy w profile trzeba dawać wełnę? i jeśli nie dam to o ile taki współczynnik się zmieni?



Różnica około 9%

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Podobno nawet faza księżyca miała znaczenie, ale jakie, to sam z ciekawości chciałbym się dowiedzieć. Nasze krokwie są z poszczególnych klocków, czyli nie tak jak teraz, że tnie się z jednego grubego na kilka krokwi, tylko nasze są po prostu cienkie z oflisem, są takie co mają niewięcej niż 10cm średnicy, a mimo to dachówkę betonową przez jakieś 60 lat utrzymały. Po zamontowaniu okna dachowego musiałem podciąć dosłownie 1-2cm na długość pół metra, bo płyta GK by nie weszła. I tak sobie myślę, 5 minut roboty. Cieliśmy te 3 krokwie chyba z 3 godziny i jeden łańcuch musieliśmy wymienić na świeżo zaostrzony, bo nie brał już w ogóle. Te krokwie dokończyły mi tą piłę, która za swojego żywota ścięła chyba z 50 kubików. Sprzęgło się rozleciało. Poskładałem, ale na następny raz przy gałęziach już był amen. Jak teraz wkręcałem haki pod płyty, to wkrętarkę trzeba było mocno trzymać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Na marginesie wspomnę, że kiedyś drzewo na budowę było ścinane wyłącznie w zimie, inaczej mówiąc w okresie kiedy ustawało krążenie soków wewnątrz drzewa. I tylko takie drewno było używane. Oczywiście, dzisiaj tej zasady nikt nie przestrzega, ale jeśli ktoś będzie to czytał i przygotowywał się do budowy, to polecam o tym pamiętać. Stolarze i cieśle mówili, ze drewno zimowe ma lepszą jakość niż to z okresu wegetacji. 
    • Ścięte drzewa z lasu doczekały się swojej kolejki w tartaku. Przyszła pora na ich obróbkę i transport na budowę. Drzewo jest dość świeże, mokre i ciężkie więc trzeba je przygotować i równo ułożyć na działce. Poświęciliśmy temu prawie tydzień czasu. Korowania było co nie miara - zobaczcie sami!  
    • Daj więcej izolacji pod rurkami podłogówki, a jeśli nie ma możliwości - zaizoluj strop od dołu... przynajmniej pod samą łazienką... Są takie możliwości...   Dołóż na zewnątrz z 15 cm styropianu - przynajmniej w okolicach łazienki, jak nie masz funduszy na całą ścianę...   Jak zrobisz rurki co 10 cm - będzie      Pomyśl, dlaczego tak wychodzi...   Tam jest chyba jednym z parametrów moc grzewcza podłogówki - BARDZO istotny parametr...      
    • Zeby dobrze grzalo . Lazienka jest nad nie ogrzewana piwnica, jedna ze scian od strony zachodniej z ktorej zawsze wieje. Te kalkulatory obliczaja ile rurek jest potrzebne na wskazana powierzchnie czy ile wejdzie przy okreslonym rozstawie ??? Pytam bo kiedy wybiore rozstaw 10 cm to mam wynik 18 m rurek natomiat przy rozstawie 15 cm mam wynik 13 m rurek.   Bede mial 1 petle zasilana z ogrzewania miejskiego na zaworze RLT. Zamiast kaloryfera Co mam wpisac w polu ??    
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...