Jestem elektrykiem ale z takim cyrkiem juz dawno sie nie spotkalem,otoz jestem w Niemczech robimy instalacje w b.starej chalupie praktycznie od nowa. Zalozylismy nowe przewody,wyl.roznicowo pradowy Hagera(typ tu nie odgrywa roli),bezp.E-ski no i pownno byc wszystko O.K. Ale tak nie jest.Sa trzy odprowadzenia- na piwnice na garaz i na reszte budynku.
W momencie wlaczenia jakiegokolwiek odbiornika w piwnicy czy tez garazu wyskakuje nam roznicowka podejrzewamy iz moze to byc plywajace zero tym bardziej iz te ich wyl gniazdka sa na zaciskach jak Wago,przewody byly nowe.
Reszta mieszkania jest na nastepnych trzech roznicowkach odebranych z zasilania i na razie toto chodzi-tak sobie zazyczyl inwestor.
Nastepny temat w starej instalacji bylo tak iz zero bylo pociagniete z wykorzystaniem opornosci murow,zastanawiamy sie czy nie zastosowac takigo manewru.
No i jeszcze PEN inwestor zyczy sobie aby podlaczyc go z ziemia w porzadku ale czy to nie bedzie nam kolidowalo z zamiarem powyzszym.
prosimy o wymiane mysli-Dzieki!
icon_cry.gif
Link do komentarza
Cytat

W momencie wlaczenia jakiegokolwiek odbiornika w piwnicy czy tez garazu wyskakuje nam roznicowka podejrzewamy iz moze to byc plywajace zero



Nic wam nie pływa, macie tylko gdzieś zwarte N z PE.

Cytat

Nastepny temat w starej instalacji bylo tak iz zero bylo pociagniete z wykorzystaniem opornosci murow,zastanawiamy sie czy nie zastosowac takigo manewru.



Tego gatunku zwierzęcia nie znam. I słyszę o nim pierwszy raz. A już trochę żyję... Jak można "pociągnać zero z wykorzystaniem oporności muru"? To chyba nie było zero, tylko pętla na szyję spuszczana po murze.

Cytat

No i jeszcze PEN inwestor zyczy sobie aby podlaczyc go z ziemia w porzadku ale czy to nie bedzie nam kolidowalo z zamiarem powyzszym.



Skąd wzięliście znowu PEN? I z jaką ziemią chcecie połączyć? W doniczce? https://forum.budujemydom.pl/Galeria-fuszer...0&start=100
Albo zapomniałeś języka, albo zaliczacie się do wykonawców instalacji alternatywnych.
Link do komentarza
Mam wrażenia podobne jak retrofood (szczególnie ta "oporność murów"?).
Przewód PEN musi być rozdzielony na PE oraz N przed "różnicówką" i nigdzie wdalej nie wolno już tych przewodów zwierać. Inaczej instalacja będzie nieprzewidywalna w swym zachowaniu icon_smile.gif

"No i jeszcze PEN inwestor zyczy sobie aby podlaczyc go z ziemia w porzadku ale czy to nie bedzie nam kolidowalo z zamiarem powyzszym."

Jeśli chodzi mu o uziemienie w miejscu rozdziału PEN na PE oraz N to wszystko w porządku.
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Spokojnie, nowy czy stary, wszystko jest w porządku. Forum jest od pytań właśnie.       I już wiemy, że można.      Dobrze kombinujesz. Chociaż jeśli w przewodach nie ma gruzu to ja bym to lekkie wydmuchał.        
    • Jest to dom jednorodzinny. (Jestem nowy na na tym forum i za błędy w odpowiedziach przepraszam)
    • 1. Kodeks cywilny (KC) stanowi: Art. 154 KC: Określa, że ogrodzenia między sąsiednimi nieruchomościami powinny być stawiane na granicy, a koszty budowy i utrzymania ponoszą właściciele sąsiednich działek po połowie, chyba że strony ustalą inaczej. A jeśli sąsiadowi coś nie pasuje, to wystarcza cofnąć się na swoją stronę 10 cm żeby stawiać to co się chce. Do wysokości 2,2 metra. Art. 144 KC: Zakazuje działań, które nadmiernie ingerują w korzystanie z sąsiedniej nieruchomości (np. zbyt wysokie ogrodzenie zasłaniające światło). Właśnie te 2,2 metra   2. Prawo budowlane (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.) stanowi: Zgłoszenie lub pozwolenie: Ogrodzenia o wysokości powyżej 2,2 m wymagają zgłoszenia do odpowiedniego organu administracji architektoniczno-budowlanej (starostwo powiatowe lub urząd miasta). W niektórych przypadkach, np. przy ogrodzeniach od strony dróg publicznych, może być wymagane pozwolenie na budowę. Art. 29 ust. 1 pkt 23: Ogrodzenia o wysokości do 2,2 m nie wymagają zgłoszenia, chyba że znajdują się w szczególnych lokalizacjach (np. przy zabytkach lub drogach publicznych). Art. 30: Zgłoszenie musi zawierać informacje o rodzaju, zakresie i sposobie wykonania prac oraz terminie rozpoczęcia budowy.   3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP): MPZP może określać szczegółowe wymagania dotyczące ogrodzeń, np. ich wysokości, materiału, kolorystyki czy prześwitu (np. zakaz pełnych ogrodzeń w określonych strefach). Jeśli działka nie jest objęta MPZP, stosuje się ogólne przepisy prawa budowlanego.   4. Warunki techniczne (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie):  § 41: Ogrodzenia nie mogą stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt (np. ostre elementy na górze ogrodzenia są dopuszczalne tylko powyżej 1,8 m wysokości). § 43: Bramy i furtki muszą otwierać się do wewnątrz działki, jeśli znajdują się przy drodze publicznej.   Okna sąsiada nie mają żadnego znaczenia. Oczywiście, jesli ogrodzenie bedzie miało poniżej 220 cm.
    • Komentarz dodany przez Jacek80: Eko House - OSZUŚCI !!! Publikują fałszywe "rankingi", sprzedają kiepsko działające oczyszczalnie, kupują pozytywne komentarze i straszą prawnikami za pisanie niewygodnej prawdy na temat ich produktów oraz metod działania. Uważajcie na tych oszustów i manipulatorów!
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...