Witam wszystkich, z góry dziękuję za jakąkolwiek pomoc w technicznym rozwiązaniu wątpliwości.
Sprawa wygląda tak. Jest łazienka 215x152 cm, jest i w niej piec -dwufunkcyjny. Jest wc z gebeitem zabudowany, umywalka i szafki w innej części łazienki.
Przy piecu chcemy postawić kabinę prysznicową z murowanym brodzikiem. Ścianki kabiny robione na zamówienie. Jedno skrzydło standardowo otwierało by się na łazienkę. I tu na razie nic nie jest problemem. Pytanie brzmi czy można zabudować piec od przodu drugim skrzydłem szklanym, w odległości ok 15-20cm od czoła piecyka? Skrzydło od dołu i bokach na uszczelkach, zamknięte cały czas. Otwierane w momencie potrzeby dostania się do kosza pod piecem i dla serwisu z pieca. Przestrzeń pomiędzy geberitem a kabiną (czyli wnęka gdzie znajduje się piec) nie byłaby w ogóle zabudowana, więc piecyk byłby widoczny z boku. Ewentualnie znalazłby się całkowicie ażurowy panel.
I teraz pytanie konkretnie: czy tak można i czy kominiarz lub gazownik nie zakwestionuje rozwiązania?
piec1.jpg
Tutaj widzimy jak skrzydło jest zamknięte. Przestrzeń boczna ma ok 45x220, no i potem do sufitu jest 30cm

piec2.jpg
Tutaj widać uchylanie drzwi dla serwisu.

Z góry dziękuję za informacje. Widziałem już wiele zabudów w szafkach, pierdółkach, wnękach. Tutaj jednak chodzi o to aby nie ruszać pieca z jego oryginalnej pozycji.

Pozdrawiam


Napisano

Witam, dziękuję za rzeczową odpowiedź,
wentylacji mechanicznej na pewno nie będzie z kilku innych powodów. Najbardziej frapowało mnie właśnie zapatrywanie się na schowanie pieca właśnie za tymi drzwiami zaznaczonymi na czerwono.

Jeszcze raz dziękuję za cenną poradę.
Pozdrawiam
Napisano
1. Przepisy dopuszczają instalację kotłów z otwartą komorą spalania w pomieszczeniach o kubaturze co najmniej 8 m3.

2. Odległość pomiędzy ścianami a kotłem powinna umożliwiać dostęp do wszelkich części wymagających obsługi, konserwacji i czyszczenia, natomiast odległość pomiędzy przodem kotła a ścianą nie może być mniejsza niż 1 metr.

3. Otwór nawiewny o powierzchni co najmniej 200 cm2. Dolna krawędź otworu powinna znajdować się maksymalnie 30 cm nad poziomem podłogi.

4. Otwór wentylacji wywiewnej powinien mieć powierzchnię co najmniej 200 cm2 i być umieszczony jak najbliżej stropu.
Napisano
Cytat

1. Przepisy dopuszczają instalację kotłów z otwartą komorą spalania w pomieszczeniach o kubaturze co najmniej 8 m3.

2. Odległość pomiędzy ścianami a kotłem powinna umożliwiać dostęp do wszelkich części wymagających obsługi, konserwacji i czyszczenia, natomiast odległość pomiędzy przodem kotła a ścianą nie może być mniejsza niż 1 metr.

3. Otwór nawiewny o powierzchni co najmniej 200 cm2. Dolna krawędź otworu powinna znajdować się maksymalnie 30 cm nad poziomem podłogi.

4. Otwór wentylacji wywiewnej powinien mieć powierzchnię co najmniej 200 cm2 i być umieszczony jak najbliżej stropu.



Dzięki za info,
te przepisy akurat też sobie znalazłem, ale temat miał na celu potwierdzenie moich przypuszczeń i rzeczową odpowiedź. Ale dzięki za chęci.

Pozdrawiam
Napisano
Cytat

Dzięki za info,
te przepisy akurat też sobie znalazłem, ale temat miał na celu potwierdzenie moich przypuszczeń i rzeczową odpowiedź. Ale dzięki za chęci.

Pozdrawiam





Piec 2 funkcyjny z otwartą komorą spalania bezpośrednio przy parawanie prysznicowym to b.duże ryzyko omdleń może działać nasennie będzie szybko ubywało tlenu, może być niepełne spalanie paliwa wtedy powstaje tlenek węgla.



Proszę zastanowić się nad piecykiem z zamkniętą komorą spalania zwłaszcza że obsługuje też C.O.
Napisano
Cytat

....ale temat miał na celu potwierdzenie moich przypuszczeń i rzeczową odpowiedź. Ale dzięki za chęci.



Skoro znałeś te przepisy, to jakie masz wątpliwości ?

A jakie masz przypuszczenia co do komfortu kąpieli przy działającym kotle (jak nie działa, to nie ma ciepłej wody) ?

Wiesz jaki cug będzie w tym pomieszczeniu ?

Konkluzja – kocioł może i będzie funkcjonował prawidłowo, ale funkcjonalność tego pomieszczenia, mocno iluzoryczna, no chyba, że to rozwiązanie nie dla Ciebie, a dla kogoś kogo mocno nie lubisz.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Widoczność łączeń zależy bardziej od układającego, nie tylko od tapety. Raufazy przeglądałeś?   Są takie raufazy, które układa się na powierzchni pokrytej grubo klejem. Rolka jest sucha i lekka. Spokojnie dajesz radę układać dwumetrowej szerokości rolkę.  one są z włókna szklanego. Nierozciągliwe.   Ale przy wysokiej temperaturze druga osoba jest niezbędna, bo klej na ścianie (suficie) bardzo szybko wysycha. W praktyce to tempu układania zależy od szybkości pokrywania powierzchni klejem. Układanie tapety idzie szybciej.
    • Taka ciekawostka w temacie, okazuje się, ze jedną z poważnych przyczyn ostatniego blackoutu w Hiszpanii było właśnie nieskompensowanie przesyłanie dużej ilości energii biernej, która tak wpłynęła na obciążenie sieci, ze zabezpieczenia kolejno "puściły" i system energetyczny Hiszpanii padł. Temat będzie teraz analizowany we wszystkich krajach europejskich i nie tylko.
    • Przeszukałem cały internet w poszukiwaniu jakiejś tapety białej na sufit, ale nic nie znalazłem.   Szukam takiej, gdzie nie będzie widać łączeń i miała delikatny wzór. Tak jak ta, ale niestety nie ma jej już na rynku:     Widział ktoś może coś ciekawego?
    • Sprawdzona metoda zabezpieczenia domu z bala przed UV bez efektu żółknięcia. Używam zestawu OSMO: WR Aqua 4001, 429 Naturalny Efekt i 420 UV-Ochrona – daje świetny, surowy wygląd i trwałość. Pełny opis tutaj: [link]
    • Przypominam podsumowanie mojego poprzedniego wpisu - wiążąca jest dopiero interpretacja przepisów wydana przez sąd, jego wyrok w konkretnej sprawie. Niestety, tak jak w tym przypadku przez dewelopera, bywa to wykorzystywane do tworzenia dość karkołomnych interpretacji. Chociaż i sądom też zdarzają się dość dziwne oraz wzajemnie sprzeczne wyroki.  Proszę spojrzeć jeszcze raz na brzmienie § 308. Podano w nim liczbę kondygnacji (przynajmniej 2 nadziemne), jako obligujące do zastosowania dalszych zapisów. Nie ma tam zawężenia do budynków wielorodzinnych. Najwyraźniej prawodawca nie miał więc intencji zastosowania takiego zawężenia, Tym bardziej, że w wielu innych przepisach tego samego rozporządzenia jest wyrażone wprost rozróżnienie na budynki wielorodzinne i jednorodzinne.  Argument o zmianie przepisów lub ich interpretacji od 2022 r. także jest nietrafiony. Ta część rozporządzenia (§ 308), brzmi tak samo od momentu przyjęcia jego pierwotnej wersji jeszcze w roku 2002, czyli 20 lat wcześniej. Fakt, że budynek został oddany do użytkowania , zaś nadzór budowlany nie wnosił uwag wcale nie znaczy, że wszystko wykonano prawidłowo. Jego przedstawiciele mogli czegoś nie sprawdzić, nie zauważyć itd.  Wreszcie mamy kwestię zasadniczą, czyli przywołany już § 146. 1.    § 146. 1. Wyloty przewodów kominowych powinny być dostępne do czyszczenia i okresowej kontroli, z uwzględnieniem przepisów § 308.   Proponuję zacząć od zadania deweloperowi pytania (na piśmie) jak w takim razie realizowany jest obowiązek wynikający z tego przepisu? Na jakiej podstawie twierdzi, że wystarcza do tego ruchoma drabina? Jeżeli odpowiedź nie będzie satysfakcjonująca następnym krokiem powinno być zwrócenie się z tymi samymi pytaniami do nadzoru budowlanego.    Osobiście uważam, że w tym przypadku powinno być zapewnione wejście na dach od zewnątrz, po drabinie stałej. Słusznie Pan zauważył, że wejście na dach przez wyłaz, z jednego z domów tworzących budynek szeregowy, nie zapewnia faktycznie dostępu na dach w celach opisanych w § 146. 1.  Dlatego przypominam o cytowanym już § 101. 1.   § 101. 1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych względami użytkowymi, jako dojście i przejście między różnymi poziomami mogą służyć drabiny lub klamry, trwale zamocowane do konstrukcji.    Nie bardzo widzę w tej sytuacji możliwość obrony stanowiska, że drabina ruchoma jest wystarczająca. 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...