kk2 Napisano 23 lipca 2006 Udostępnij #1 Napisano 23 lipca 2006 Witam ponownie.Mam pytanie odnośnie doprowadzenia przewodu z powietrzem z zewnątrz do kominka.W którym miejscu powinien się znajdować - mieć wylot i jaki powinien mieć przekrój? Pozdrawiam kk2 Link do komentarza
Gość GOŚĆ Napisano 24 lipca 2006 Udostępnij #2 Napisano 24 lipca 2006 Pracuje w firmie produkującej i montujęcej kominki -doplyw powietrza powinien najlepiej byc od dołu Lecz przestrzegam amatorów przed wykonywaniem samodzelnie calkowitego montażu poniewaz niektóre sprawy powinien robić tylko fachowiec a z pewnością systemy ogrzewania kominkiem do nich należą .KRÓTKO - NIE ZNASZ SIĘ TO NIE PRÓBÓJ BO MOŻERZ SIĘ I CAŁĄ SWOJĄ RODZINĘ POTRUĆ Link do komentarza
Jacek K. Napisano 24 lipca 2006 Udostępnij #3 Napisano 24 lipca 2006 A co grozi, jeśli się w ogłe nie doprowadzi powietrza osobną rurą? Mój kolega tak ma i powietrze mu wchodzi do salonu poprzez wyciąg kuchenny (zakończony na poddaszu wentylowanym). Link do komentarza
Gość T. Brzęczkowski Napisano 25 lipca 2006 Udostępnij #4 Napisano 25 lipca 2006 Cofanie się powietrza z kanałów "mokrych" grozi przekroczeniem dopuszczalnych stęzeń zarodników grzybów strzępkowych. Ale doprowadzenia powietrza od dołu też już się nie robi. Coraz częściej w wentylacji są "biegi kominkowe" zwiększony nawiew w stosunku do wyciągu. Link do komentarza
Jacek K. Napisano 25 lipca 2006 Udostępnij #5 Napisano 25 lipca 2006 Cytat doprowadzenia powietrza od dołu też już się nie robi. Coraz częściej w wentylacji są "biegi kominkowe" zwiększony nawiew w stosunku do wyciągu. Ale czy te biegi nie sa przeznaczone tylko na czas ładowania kominka, tzn. otwarcia szyby? Link do komentarza
Gość T. Brzęczkowski Napisano 25 lipca 2006 Udostępnij #6 Napisano 25 lipca 2006 Przy wentylacji nadciśnieniowej problemów nie ma w dowolnej sytuacji. Link do komentarza
Jacek K. Napisano 25 lipca 2006 Udostępnij #7 Napisano 25 lipca 2006 Cytat Przy wentylacji nadciśnieniowej problemów nie ma w dowolnej sytuacji. Chyba, że akurat kominek się nie pali i nagrzane powietrze z wnętrz ulatuje kominem. Zresztą przy spalaniu tez używane jest ciepłe powietrze. Moim zdaniem sensowniejsze jest jednak doprowadzenie powietrza do spalania za pomocą szczelnej rury, a za pomocą szczelnego komina odprowadzenie spalin poza dom (np ponad dach). Wtedy powietrze w takim układzie jest odseparowane od powietrza domowego, a kominek promieniuje poprzed szybę ogrzewając wnętrze. Niech mi Pan powie, po co kombinować z wytwarzaniem nadciśnienia przy kominku, którego zużycie powietrza waha się w bardzo szerokim zakresie? I po co ryzykować przedostawanie się dymu do domu w razie, gdy prąd wyłączą i wentylacja mechaniczna nie działa? Link do komentarza
WM 08 Napisano 29 lipca 2006 Udostępnij #8 Napisano 29 lipca 2006 Cytat Witam ponownie.Mam pytanie odnośnie doprowadzenia przewodu z powietrzem z zewnątrz do kominka.W którym miejscu powinien się znajdować - mieć wylot i jaki powinien mieć przekrój? Pozdrawiam kk2 Ponawiam pytanie, tylko proszę P.Brzęczkowskiego o nie wymądrzanie się i schodzenie z tematu. Prośbę kierujemy do osób kompetentnych. Link do komentarza
zizi Napisano 18 grudnia 2006 Udostępnij #9 Napisano 18 grudnia 2006 Witam. Mam taki problem: przy zamkniętym szyberze, przy zamkniętym ciągu powietrza drewno w kominku pali się nadal dużym płomieniem. Dane dotyczące kominka: wysokość komina-4 merty od wejścia(zakończony jest strażakiem), średnica komina-15cm; moc kominka-14kw. Dodam jeszcze,że szyba jest uszczelniona dodatkowo specjalnym kitem(poczatkowo myslałem,że to właśnie brak uszczelnienia jest powodem tych problemów,ale okazało sie,że problemy zostały). średnica wylotu spalin z wkładu do komina zredukowana jest z 200 milimetrów do 150.Bardzo prosze o radę. Link do komentarza
Redakcja Napisano 19 grudnia 2006 Udostępnij #10 Napisano 19 grudnia 2006 Cytat Witam. Mam taki problem: przy zamkniętym szyberze, przy zamkniętym ciągu powietrza drewno w kominku pali się nadal dużym płomieniem. Dane dotyczące kominka: wysokość komina-4 merty od wejścia(zakończony jest strażakiem), średnica komina-15cm; moc kominka-14kw. Dodam jeszcze,że szyba jest uszczelniona dodatkowo specjalnym kitem(poczatkowo myslałem,że to właśnie brak uszczelnienia jest powodem tych problemów,ale okazało sie,że problemy zostały). średnica wylotu spalin z wkładu do komina zredukowana jest z 200 milimetrów do 150.Bardzo prosze o radę. Trudno powiedzieć gdzie mogą występować duże nieszczelności pozwalające na dopływ powietrza do spalania i odprowadzenie spalin. Trzeba sprawdzić, czy w kanale dymowym została założona przepustnica, a palenisko może być wyposażone w dolny dopływ powietrza. Warto więc dokładnie przeczytać instrukcję montażu i obsługi (oczywiście jeśli taka została dostarczona). Link do komentarza
amat Napisano 5 lutego 2011 Udostępnij #11 Napisano 5 lutego 2011 Czy płomień w kominku można regulować tylko przepustnicą na dopływie powietrza, czy konieczna jest także regulacja na wylocie spalin (z uwagi na to że kominek będzie i tak zasysał powietrze prze nieszczelności) Link do komentarza
andrzej01 Napisano 21 maja 2011 Udostępnij #12 Napisano 21 maja 2011 (edytowany) Wydaje mi się że i w jednym i w drugim miejscu. Przynajmniej wydaje się to bardziej sensowne.---------------------moje blogi:http://www.eurostal.info.plhttp://www.kominki.onet.blog.pl Edytowano 21 maja 2011 przez andrzej01 (zobacz historię edycji) Link do komentarza
W.S. Napisano 23 maja 2011 Udostępnij #13 Napisano 23 maja 2011 Cytat Wydaje mi się że i w jednym i w drugim miejscu. Przynajmniej wydaje się to bardziej sensowne. Kominki posiadają specjalnie zaprojektowany stały dopływ powietrza nieregulowany./dla celów bezpieczeństwa/ Zasysają to powietrze w zależności od siły ciągu kominowego. Jeżeli jest ten ciąg zbyt mocny to spalanie drewna jest szybsze.W komikach w których brak jest szybra kominowego proponuję zastosowanie moderatora ciągu Link do komentarza
Jani_63 Napisano 23 maja 2011 Udostępnij #14 Napisano 23 maja 2011 Cytat Kominki posiadają specjalnie zaprojektowany stały dopływ powietrza nieregulowany./dla celów bezpieczeństwa/ Zasysają to powietrze w zależności od siły ciągu kominowego. Jeżeli jest ten ciąg zbyt mocny to spalanie drewna jest szybsze.W komikach w których brak jest szybra kominowego proponuję zastosowanie moderatora ciągu No co Ty nie powiesz?A po co ten moderator... na jakiej zasadzie ma on zastąpić szyber?pomijam fakt że brak szybra występuje konstrukcjach na poziomie znacznie przekraczającym poziom marketowy.Są na rynku wysokosprawne elektroniczne układy dozujące dopływ powietrza do spalania zgodnie z zadanymi parametrami spalania, a po wypaleniu wsadu do końca kanał doprowadzający zostaje zamknięty zapobiegając wychładzaniu wkładu.I wcale nie kosztują majątku. Link do komentarza
maciek74 Napisano 26 maja 2011 Udostępnij #15 Napisano 26 maja 2011 Cytat Witam. Mam taki problem: przy zamkniętym szyberze, przy zamkniętym ciągu powietrza drewno w kominku pali się nadal dużym płomieniem. Dane dotyczące kominka: wysokość komina-4 merty od wejścia(zakończony jest strażakiem), średnica komina-15cm; moc kominka-14kw. Dodam jeszcze,że szyba jest uszczelniona dodatkowo specjalnym kitem(poczatkowo myslałem,że to właśnie brak uszczelnienia jest powodem tych problemów,ale okazało sie,że problemy zostały). średnica wylotu spalin z wkładu do komina zredukowana jest z 200 milimetrów do 150.Bardzo prosze o radę. Przykro mi ale chyb kupiłeś jakąś tanioszkę a nie kominek, musi zaciągać lewe powietrze, jest nieszczelny. Link do komentarza
racer Napisano 1 czerwca 2011 Udostępnij #16 Napisano 1 czerwca 2011 archeolodzy! odkopują dinozaury. Link do komentarza