zeta_spirit Napisano 13 listopada 2011 Udostępnij #1 Napisano 13 listopada 2011 Witam,Jestem od roku szczęśliwym posiadaczem wentylacji z rekuperatorem Brink Renovent Large 400. Mój problem jest taki, że spadła mi prędkość przepływu na 3 biegu na 235 m3/h i nie mogę ręcznie jej poprawić - (na początku było 300 i działało).Wcześniej w okresie zimowym, zdarzało się że spadała prędkość pracy, głównie w wyniku oszronienia kratki nawiewnej-po jej oczyszczeniu znowu było ok. Oczywiście wkłady filtra mam nowe i nic. Jest możliwe, że coś namieszałem w ustawieniach? może wymiennik jest zabrudzony? z góry dzięki za pomoc. Link do komentarza
Gość adiqq Napisano 13 listopada 2011 Udostępnij #2 Napisano 13 listopada 2011 prawdopodobnie zwiększyły się opory przepływu - nie wymieniałeś tak czasem przed tym filtrów? (może wymieniłeś na gorsze))wiem że po wymianie filtrów reku sobie kalibruje opory przepływu i do tego dopasowuje prędkość maksymalną.... Link do komentarza
zeta_spirit Napisano 13 listopada 2011 Autor Udostępnij #3 Napisano 13 listopada 2011 hm, ale żeby aż tak? kupiłem filtry co prawda na allegro, ale nie zauważyłem, aby się różniły od oryginalnych, włóknina wydaje się być identyczna... Link do komentarza
Gość adiqq Napisano 13 listopada 2011 Udostępnij #4 Napisano 13 listopada 2011 myślałem, że może czyściłeś filtry - jak kupiłeś nowe to powinno być ok.Gdzieś coś musiało się przytkać, że się zwiększyły opory przepływu - no chyba że coś w ustawieniach pozmieniałeś...ja rok użytkuję i jedyny problem jaki miałem, to właśnie oszronienie tej kratki przy czerpni.... Link do komentarza
zeta_spirit Napisano 13 listopada 2011 Autor Udostępnij #5 Napisano 13 listopada 2011 ma ktoś jakieś inne pomysły? Link do komentarza
piwopijca Napisano 14 listopada 2011 Udostępnij #6 Napisano 14 listopada 2011 Mnie tez spadly max wydajnosci na III biegu ale nie przejmuje sie tym zbytnio bo prawie nie korzystam z nich odkad mieszkam. Maksymalnie wlaczam II bieg.Ja zmienilem "standradowe" filtry na ramce na wklad filtracyjny i daje podwojna warstwe wlokniny stad pewnie zwiekszone opory.Moze masz "lepsze" filtry, tzn. dokladniejsze i zwiekszajace opory jednoczesnie?Te ktore dodaja jako standardowe sa naprawde podstawowe, moze zakupiles o innej gestosci wloknine a to juz zwieksza opory?Ja czyscilem krake ,anemostaty ale niewiele to zmienilo, widac filtry daja taki opor.Pzdr. Link do komentarza
eres Napisano 14 listopada 2011 Udostępnij #7 Napisano 14 listopada 2011 Witaj! Cytat ma ktoś jakieś inne pomysły? Wyciągnij filtry, uruchom reku i sprawdź po jakimś czasie (powiedzmy 1/2 godziny) czy się coś zmieniło.Gdy zrobiłem taką próbę to przepływy zmieniały się (z tego co pamiętam) o ~20m3 na II i III biegu. Na I biegu różnica była minimalna.-- PozdrawiamRyszard 1 Link do komentarza
bajbaga Napisano 14 listopada 2011 Udostępnij #8 Napisano 14 listopada 2011 Cytat Wyciągnij filtry, uruchom reku i sprawdź po jakimś czasie (powiedzmy 1/2 godziny) czy się coś zmieniło. Bardzo dobra i pomocna rada. Link do komentarza
zeta_spirit Napisano 14 listopada 2011 Autor Udostępnij #9 Napisano 14 listopada 2011 puściłem maszynę bez filtrów na II biegu przez pół godz...i nic -ciągle 100, 200, 235 na poszczególnych biegach...mogłem coś namieszać w ustawieniach? Link do komentarza
Gość adiqq Napisano 14 listopada 2011 Udostępnij #10 Napisano 14 listopada 2011 musisz zmusić reku do przekalibrowania - nie pamiętam jak to się robi - jest gdzieś w ustawieniach... Link do komentarza
bajbaga Napisano 14 listopada 2011 Udostępnij #11 Napisano 14 listopada 2011 To jeszcze przestaw go w tryb letni (bypass).Jeśli wartości nie wrosną – przyczyna w sterownikach( może ten od CO2 ?) lub w ustawieniach. Link do komentarza
zeta_spirit Napisano 14 listopada 2011 Autor Udostępnij #12 Napisano 14 listopada 2011 a jak to się robi?;) Link do komentarza
bajbaga Napisano 14 listopada 2011 Udostępnij #13 Napisano 14 listopada 2011 Nie bardzo wiem którą wersję posiadasz i z jakim sterownikiem, ale wszystko powinno być opisane w instrukcji obsługi, którą zapewne otrzymałeś razem z urządzeniem.Tu masz instrukcję do ściągnięcia : http://dobryrekuperator.pl/web/wp-content/..._Instrukcja.pdf Link do komentarza
zeta_spirit Napisano 14 listopada 2011 Autor Udostępnij #14 Napisano 14 listopada 2011 z ustawień podstawowych jest tak:C-0bp.0tp-3t5-19In.1czyli bypas wyłaczony? a kiedy powinien się właczyć? Link do komentarza
piwopijca Napisano 14 listopada 2011 Udostępnij #15 Napisano 14 listopada 2011 Cytat z ustawień podstawowych jest tak:C-0bp.0tp-3t5-19In.1czyli bypas wyłaczony? a kiedy powinien się właczyć? Zmierz opory chwilowe na III biegu, zobaczysz jakie sa i czy mozesz miec wieksze wydajnosci.Pzdr. Link do komentarza
zeta_spirit Napisano 14 listopada 2011 Autor Udostępnij #16 Napisano 14 listopada 2011 jak to zrobić? Link do komentarza
piwopijca Napisano 14 listopada 2011 Udostępnij #17 Napisano 14 listopada 2011 wciskasz razem" "F i "OK" i trzymasz przez chwile (pare sekund),pozniej przyciskiem "+" az do wyswietlenia wartosci "t" -cisnienie nawiewu i "A"-cisnienie wywiewu w [Pa].Mozesz tak mierzyc na kazdym biegu osobno, to sa wartosci chwilowe i beda sie zmieniach w dosyc sporym zakresie wiec musisz usrednic wartosci, najlepiej podac te ktore sa najbardziej powtarzalne.Pzdr. Link do komentarza
eres Napisano 14 listopada 2011 Udostępnij #18 Napisano 14 listopada 2011 Witaj! Cytat ... to przepływy zmieniały się (z tego co pamiętam) o ~20m3 na II i III biegu. Na I biegu różnica była minimalna. Bardzo Was przepraszam - pomyliło mi się :-(Przepływy się nie zmieniły, bo przecież reku stara się utrzymywać je zgodnie z ustawieniami.Zmieniały się CIŚNIENIA We/Wy.Testy robiłem w celu znalezienia przyczyny braku możliwości ustawienia przepływów > 320m3/h.Zdejmowałem i zakładałem na zmianę:kratkę wlotową (na ścianie budynku)kapsle na kominkach wylotowychfiltr Wefiltr Wyi tak prawie cały dzień.Wnioski - brak.Każdy element stawia jakiś opór, jednak pozbycie się wszystkich ww elementów i tak nie pozwoliło mi na zwiększenie przepływów.-- PozdrawiamRyszard Link do komentarza
zeta_spirit Napisano 14 listopada 2011 Autor Udostępnij #19 Napisano 14 listopada 2011 no to pomierzyłem:na III biegu, t=ok 203, A= 253.Ma tak być? Link do komentarza
eres Napisano 14 listopada 2011 Udostępnij #20 Napisano 14 listopada 2011 Cytat no to pomierzyłem:na III biegu, t=ok 203, A= 253.Ma tak być? W instrukcji p. 2.4 jest napisane:Dopuszczalny opór instalacji wentylacyjnej: 150 Pa przy 400 m3/hCiśnienie statyczne przy III biegu - 240 Pa-- PozdrawiamRyszard Link do komentarza
zeta_spirit Napisano 14 listopada 2011 Autor Udostępnij #21 Napisano 14 listopada 2011 czy T to opór?a A ciśnienie statyczne?Wygląda ok? dobrze rozumiem? to szczęście w nieszczęściu:)Więc co jeszcze można by poprawić by wiało jak trzeba? Cytat W instrukcji p. 2.4 jest napisane:Dopuszczalny opór instalacji wentylacyjnej: 150 Pa przy 400 m3/hCiśnienie statyczne przy III biegu - 240 Pa-- PozdrawiamRyszard Link do komentarza
kerado28 Napisano 14 listopada 2011 Udostępnij #22 Napisano 14 listopada 2011 Zresetuj. Link do komentarza
piwopijca Napisano 15 listopada 2011 Udostępnij #23 Napisano 15 listopada 2011 Cytat czy T to opór?a A ciśnienie statyczne?Wygląda ok? dobrze rozumiem? to szczęście w nieszczęściu:)Więc co jeszcze można by poprawić by wiało jak trzeba? Napisalem Ci wczesniej co jest co.W centrali masz dwa wentylatory - dwie "nitki" systemu, wyciag i nawiew i kazdy z nich ma oddzielne opory poniewaz sa to oddzielone "nitki". Opory mierzone sa od jej poczatku, np. nawiew od czerpni wlacznie az do konca tj. anemostatow. Wywiew mierzony jest od anemostatow wywiewnych az do wyrzutni wlacznie.Liczone sa opory filtrow, wymiennika no i oczywiscie wszystkich laczek, kratek, anemostatow, rur, ksztalteketc.Na 400 m3/h to raczej marne szanse bo to chyba laboratoryjne warunki beda, ale ponad 300m3/h jest jak najbardziej mozliwe. Pamietaj ze centrala podczas inicjacji "zaklada" pozniejsze opory zwiazane np. z zapychaniem sie filtra stad czasem mnijesze wartosci ustawia niz jest w stanie "pociagnac"- dla ochrony wentylatorow.Pzdr. Link do komentarza
zeta_spirit Napisano 15 listopada 2011 Autor Udostępnij #24 Napisano 15 listopada 2011 Cytat Napisalem Ci wczesniej co jest co.W centrali masz dwa wentylatory - dwie "nitki" systemu, wyciag i nawiew i kazdy z nich ma oddzielne opory poniewaz sa to oddzielone "nitki". Opory mierzone sa od jej poczatku, np. nawiew od czerpni wlacznie az do konca tj. anemostatow. Wywiew mierzony jest od anemostatow wywiewnych az do wyrzutni wlacznie.Liczone sa opory filtrow, wymiennika no i oczywiscie wszystkich laczek, kratek, anemostatow, rur, ksztalteketc.Na 400 m3/h to raczej marne szanse bo to chyba laboratoryjne warunki beda, ale ponad 300m3/h jest jak najbardziej mozliwe. Pamietaj ze centrala podczas inicjacji "zaklada" pozniejsze opory zwiazane np. z zapychaniem sie filtra stad czasem mnijesze wartosci ustawia niz jest w stanie "pociagnac"- dla ochrony wentylatorow.Pzdr. To co robić ? spróbować zrestartować maszynę? Link do komentarza
eres Napisano 15 listopada 2011 Udostępnij #25 Napisano 15 listopada 2011 Cytat To co robić ? spróbować zrestartować maszynę? Nie zrestartować tylko zresetować.To jest jakaś kombinacja przycisków na panelu.Może ktoś z forumowiczów zdradzi tę tajemnicę.Moi "fachowcy" z Lędzin (teraz przenieśli się do Tychów) nie wiedzieli jak się resetuje i dzwonili do dystrybutora.A chcieli zresetować, bo nie można było ustawić przepływów > 300m3/h.Po resecie mam max 330m3/h na III biegu.-- PozdrawiamRyszard Link do komentarza
zeta_spirit Napisano 15 listopada 2011 Autor Udostępnij #26 Napisano 15 listopada 2011 Cytat Nie zrestartować tylko zresetować.To jest jakaś kombinacja przycisków na panelu.Może ktoś z forumowiczów zdradzi tę tajemnicę.Moi "fachowcy" z Lędzin (teraz przenieśli się do Tychów) nie wiedzieli jak się resetuje i dzwonili do dystrybutora.A chcieli zresetować, bo nie można było ustawić przepływów > 300m3/h.Po resecie mam max 330m3/h na III biegu.-- PozdrawiamRyszard Rozumiem,Pytanie w taki razie, czy zna ktoś taką resetującą kombinację klawiszy? Link do komentarza
bajbaga Napisano 15 listopada 2011 Udostępnij #27 Napisano 15 listopada 2011 Przeca jest to w instrukcji, strona 5, pkt. 4.2.„F” i „-” (reset) Bardziej szczegółowo opisano od str. 17 do 19 - a konkretnie pkt.6.2.5C.Ps. To po jakie licho zapodałem link do instrukcji ? Link do komentarza
zeta_spirit Napisano 15 listopada 2011 Autor Udostępnij #28 Napisano 15 listopada 2011 Po resecie to samo....co jeszcze można zrobić? Cytat Przeca jest to w instrukcji, strona 5, pkt. 4.2.„F” i „-” (reset) Bardziej szczegółowo opisano od str. 17 do 19 - a konkretnie pkt.6.2.5C.Ps. To po jakie licho zapodałem link do instrukcji ? Link do komentarza
Gość adiqq Napisano 15 listopada 2011 Udostępnij #29 Napisano 15 listopada 2011 postawa to dokładne przeczytanie instrukcje....bo jak widać, na częśc z twoich pytań odpowiedzi są w DTRce Link do komentarza
zeta_spirit Napisano 15 listopada 2011 Autor Udostępnij #30 Napisano 15 listopada 2011 Cytat postawa to dokładne przeczytanie instrukcje....bo jak widać, na częśc z twoich pytań odpowiedzi są w DTRce gdyby tak było, problem zostałby rozwiązany a nie jest....póki co pobawiłem się ustawieniami i nic z tego nie wynika....instrukcja jak widać problemu nie rozwiązuje. Link do komentarza
bajbaga Napisano 15 listopada 2011 Udostępnij #31 Napisano 15 listopada 2011 Może być i tak, że wszystko gra – patrz na pkt.6.2. Jeśli ta centrala posiada bypass , to te ubiegłoroczne przepływy, mogły być w „stanie” letnim, a teraz ze względu na niską temperaturę przełączył się w stan zimowy (lub nocny).W zasadzie pozostaje sprawdzenie wymiennika i kondensatu.Jednak przeczytaj dokładnie tą instrukcję (bo nawet do niej nie zajrzałeś – co sugeruje pytanie o kombinacje przycisków) , bo tak czy siak jest w niej odpowiedź. Link do komentarza
Gość adiqq Napisano 15 listopada 2011 Udostępnij #32 Napisano 15 listopada 2011 Ja mam taką samą centralę(posiada bypass automatyczny) i nie zauważyłem różnicy w działaniu między latem a zima - ale faktem jest że zimą nie zdarzyło mi się zwiększać wentylacji na max. Ale zaraz sprawdze, czy max mi się nie zmieniło....no i sprawdziłem - 3 bieg mam ustawiony na 320m3/h i tyle mam....niedawno filtry wymieniałem, nic się nie zmieniło Link do komentarza
zeta_spirit Napisano 15 listopada 2011 Autor Udostępnij #33 Napisano 15 listopada 2011 Cytat Może być i tak, że wszystko gra – patrz na pkt.6.2. Jeśli ta centrala posiada bypass , to te ubiegłoroczne przepływy, mogły być w „stanie” letnim, a teraz ze względu na niską temperaturę przełączył się w stan zimowy (lub nocny).W zasadzie pozostaje sprawdzenie wymiennika i kondensatu.Jednak przeczytaj dokładnie tą instrukcję (bo nawet do niej nie zajrzałeś – co sugeruje pytanie o kombinacje przycisków) , bo tak czy siak jest w niej odpowiedź. Poczytałem poczytałem, przyjrzałem się uważnie, i zastanowiło mnie odprowadzenie kondenstatu (spójrzcie na foto) - dla mnie to pół syfon a nie syfon!Czy poza tym, że chroni on przed zaciągnięciem zapachów z kanalizacji, ma to znaczenie dla ciśnień w całym układzie? Link do komentarza
Gość adiqq Napisano 15 listopada 2011 Udostępnij #34 Napisano 15 listopada 2011 (edytowany) Rysiu - pisałem o tym na samym początku - wzrosły opory i reku dopasował prędkość maksymalną do oporów....cytat z DTR6.2 Regulacja ilości powietrzaIlość powietrza Renoventa HR Medium/ Largeustawione są fabrycznie na pozycjach od 1 do 3 na100, 150/200 wzg. 225/300 m3/h. WydajnośćRenoventa HR zale?na jest od jakości kanałów orazoporu filtra. Jeśli podczas inicjalizacji okazało się, ?eopór jest zbyt du?y, to maksymalna wydajnośćpowietrzna jest ograniczona. Nale?y zwrócić uwagę,?eby przy ustawianiu maksymalnego przepływuobjętościowego uwzględnić rezerwę celemskompensowania oporów zabrudzonego filtra.ja nie mam żadnego syfonu, mam tylko wąż podpięty do kanalizacji.... Edytowano 15 listopada 2011 przez adiqq (zobacz historię edycji) Link do komentarza
kerado28 Napisano 15 listopada 2011 Udostępnij #35 Napisano 15 listopada 2011 Zresetowałeś - dobrze :-)Teraz ustaw ponownie III bieg Wąż jest oki, ponieważ świadomie lub nieświadomie wykonałeś syfon :-) Link do komentarza
bajbaga Napisano 15 listopada 2011 Udostępnij #36 Napisano 15 listopada 2011 Takie uwagi;1. Wymieniał filtry, ale czy zgodnie z instrukcją – a to ważne, bo system coś tam mógł zapamiętać.2. Co z siatką na czerpni i wyrzutni (jak jest) ?3. Może mieszał na anemostatach po inicjalizacji ?4. Może ma namieszane i system pracuje w trybie nocnym ?Moim zdaniem, należy:- wyłączyć na około 1 godz. centralę z prądu wyciągając wtyczkę zasilającą z gniazdka, tzw. twardy reset,- sprawdzić te sitka na czerpni i wyrzutni (jeśli są),- włączyć centralkę i wykonać inicjalizację,- nastawić wg. własnych potrzeb parametry pracy centrali. Link do komentarza
zeta_spirit Napisano 15 listopada 2011 Autor Udostępnij #37 Napisano 15 listopada 2011 Cytat Takie uwagi;1. Wymieniał filtry, ale czy zgodnie z instrukcją – a to ważne, bo system coś tam mógł zapamiętać.2. Co z siatką na czerpni i wyrzutni (jak jest) ?3. Może mieszał na anemostatach po inicjalizacji ?4. Może ma namieszane i system pracuje w trybie nocnym ?Moim zdaniem, należy:- wyłączyć na około 1 godz. centralę z prądu wyciągając wtyczkę zasilającą z gniazdka, tzw. twardy reset,- sprawdzić te sitka na czerpni i wyrzutni (jeśli są),- włączyć centralkę i wykonać inicjalizację,- nastawić wg. własnych potrzeb parametry pracy centrali. oki, posprawdzam i robię twardy reset.A co z moim półsyfonem? kolega zrobił nieświadomie syfon, a mi instalator zamontował świadomie półsyfon!Ma to na coś wpływ poza zapachami? Link do komentarza
eres Napisano 15 listopada 2011 Udostępnij #38 Napisano 15 listopada 2011 (edytowany) Cytat A co z moim półsyfonem? kolega zrobił nieświadomie syfon, a mi instalator zamontował świadomie półsyfon!Ma to na coś wpływ poza zapachami? Miałem od początku rurkę (wężyk) ale w pewnym momencie w domu pojawiły się nieprzyjemne zapachy :-(Okazało się, że wyschła woda w zagięciu.Przedłużyłem wąż w taki sposób (podobnie jak ma adiqq), że w zagięciu mieści się ~0,5 litra i od czasu do czasu sprawdzam czy woda nie "wyparowała". Od tego czasu mam spokój.Na "normalny" syfon nie mam miejsca.Rodzaj syfonu wg mnie nie ma związku z innymi elementami instalacji. Edytowano 15 listopada 2011 przez eres (zobacz historię edycji) Link do komentarza
bajbaga Napisano 15 listopada 2011 Udostępnij #39 Napisano 15 listopada 2011 Cytat Rodzaj syfonu wg mnie nie ma związku z innymi elementami instalacji. O ile jest swobodny odpływ kondensatu. Link do komentarza