  1. Temp. zewnętrzna nie wiele Ci powie ponieważ jest to wartość zmienna a nie stała. Zapotrzebowanie domu na en. cieplną jest istotne i temp. jaka chcesz mieć wewnątrz. Zapotrzebowanie domu wylicza się (szacuje) dla danej strefy klimatycznej i przyjmuje średnie warunki zewnętrzne (ja na Mazowszu mam obliczeniowo -20*C) plus CWU dla określonego rozbioru (zapotrzebowania) Ja mam mała PCi bo 6kW ale wystarcza na "styk" do celów co i cwu i nie uważam żebym potrzebował większą - na dzień dzisiejszy. Gdyby temp. zimowe jednak oscylowały załóżmy przez miesiąc -30* to musiał bym prawd
  2. Ja mam Brinka 400 Large i pracuje u mnie ok. 5 lat non-stop. (widać na zdjęciu Wylaczam go tylko wtedy gdy wymieniam filtry na now a dzieje się to roznie, zaleznie od pory roku. Latem syfi się dużo bardziej niż zima a dokupiłem ramke na wymienne wkłady z włókniny filtracyjnej Mnie wystarcza, działa caly czas, na razie nie psuje się, ma by-pass. Ja mam dodatkowo GWC zwirowe wiec nie mam problemu zima z przemarzaniem Pzdr.
  3. Witam Certyfikat obliczany dla pow. 169,3 m2, kubatura 580 m3, liczba mieszkancow/uzytkownikow lokalu 2os., parter i poddasze uzytk. EP = 33,9 kWh/(m2rok) EK = 6,9 kWh/(m2rok) Praktycze wyniki to zużycie en. elektrycznej za sezon 212/2013 liczone od 01/10/2012 do 30/09/2013 na ogrzewanie i ciepla wode uzytkowa wyniosło 3 836 kWh/rok dla faktycznej pow. uzytkowej 175 m2 (podałem najwyższe roczne zużycie energii jakie do tej pory miałem) a kwotowo to ok. 1 682 zl za caly rok. Szczegoly już pomijam, to tylko dla zobrazowania jak moze roznic się teoria (obliczenia) od realiów. Wpływ na to ma wiele
  4. Nie sadze. Raczej temp. była by jeszcze niższą. Pod podłoga w garażu mam GWC żwirowe dwu-złożowe i głównie od niego się oddzielałem. Pewnie gdybym nie miał tam GWC to nie dawałbym żadnego styropianu. Pzdr.
  5. Ja ocieplilem styropianem swój nieogrzewany garaz. Na scianach 10cm, w podłodze 10cm a na suficie 20cm styro. Styropian wewnatz garażu tworzy cos w rodzaju termosu, jest polaczony ze soba W miare możliwości technicznych starałem się go polaczyc tez ze styropianem elewacyjnym żeby była ciaglosc izolacji - tak jest najlepiej. Garazu nie ogrzewam -jak wspomniałem, a temp. zima przy -27*C na zewnątrz w srodku był min. -5*C. Pzdr.
  6. Dzieki Wiesz, zona wybierac - "Kali" placic hehe... Pzdr.
  7. Odgrzewam kotleta poniewaz dopiero znalazlem temat Nie wiem nawet jak mialbym skomentowac taki wpis.... Cuda Panie, cuda .... ;) Oceniles po mb odwiertow czy bedzie dobre czy zle DZ i po m2 powierzchni. Wydawalo mi sie, ze ludzie tutaj maja juz pojecie ze PCi dobiera sie do zapotrzebowania domu a nie do m2 czy m3 BTW. Kubatura wynosi 500m3 a nie 650m3 - tak na marginesie bo chetnie drogi Andrzejku szastasz danymi wyssanymi z palca - a nie prosciej jest spytac niz "bladzic"? No, chyba ze nie to jest Twoja intencja Kolejny cios, tegoroczny rachunek za PCi na co+cwu wyniosl ok. 1
  8. Moja PCi Vaillant geoTherm 62/2 (5,9kW) jest w stanie nagrzac cwu do 55*C w ciagu 30 minut a pojemnosc zbiornika to 175l. Wiem, ze zalezne jest od jakiej temp. starujemy, zazwyczaj temp. dolna wynosi ok. 40*C-45*C minimum. Latem nie stygnie tak szybko i rozbior jest mniejszy. Zima wszystko "przyspiesza" i pobor rosnie, stygnie szybciej dlatego napisalem ze moze spasc do 40*C a nawet lekko ponizej (gdy sa goscie to nawet do 38*C bez zmiany ustawien). Pzdr.
  9. 100mb kolektora pionowego na PCi 9-10kW to chyba troche za malo? Tyle to ja mam na pompe 5,9kW. BTW.Nie daj sie tez naciagnac na wieksza PCi i DZ niz to konieczne. To jest glownie wygoda instalatora bo jak cos spie***y to i tak ma zapas zeby dzialalo a Ty bekniesz finansowo za to i tak... Po to robi sie obliczenia zeby dopasowac PCi do potrzeb budynku a nie potrzeb sprzedawcy/instalatora. Teksty typu "daj Pan wieksza bo jak przyjda mrozy to bedzie krucho", "wieksza lepsza bo bedzie zawsze zapas" etc. - tyle ze Ty zaplacisz za cos z czego byc moze nigdy nie skorzystasz - tz
  10. Glownie zuzywaja na krecenie filmow o tym jak to im domy swieca w swieta... O USA od dawna mamy opinie taka, ze nie oszczedzaja bo "nie musza". Uwazaja ze stac ich na wszystko i nie musza oszczedzac energii elektrycznej czy paliw - teraz zaczyna sie to powoli zmieniac. Niestety, nie sa nauczeni zeby szanowac srodowisko poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energie jakakolwiek - ceny owej energii dopiero zaczynaja ich przekonywac ze warto oszczedzac. Zapewne mniejsze zuzycie "pradu" jest w wiekszosci krajow europejskich. Pzdr.
  11. @arturo72 Jezdzij komunikacja miejska bo samochod Ci sie nie zwroci i bedzie generowal same koszty -ja znam przynajmniej 10 osob zadowolonych z posiadania i uzytkowania samochodu ale ni epotrzafie podac konkretow jesli chodzi o koszty, porownanie ich czy jakies zwroty. Pewnie nie beda (wlacznie ze mna) potrafili racjonalnie uzasadnic ekonomicznej oplacalnosci posiadania auta. Widac nie masz pojecia czemu sluzy GWC i chcesz udowadnic ze nie nadaj sie na klimatyzacje -MASZ racje. Nikt rozsadny nie traktuje GWC jak klimatyzacji bo nie taka role pelni. Zima dostarcza wstepnie ogrzane pow
  12. Zalezy od tego jakie wymiany chcesz miec w domu i ile m3/h ma sie "przewalic" przez niego (czyt. wielkosc domu/liczba mieszkancow). Sredni domek to GWC zwirowe moze miec wymiary szer. x wys. x dl.: 2-3 x 0,5-0,7 x 3-5 [m] Nie ma sensu robic wyzszego zloza niz te 0,5-0,7m poniewaz powietrze i tak "wybiera" najkrotsza droge. Pzdr.
  13. Czyzby sasiad mial identyczny dom jak Twoj, identycznie ustawiony do stron swiata i identyczne zapotrzebowanie na cieplo? Jesli bedziesz mial gaz przy dzialce to koszty podlaczenia beda raczej niskie, mozesz dobry piecyk gazowy zakupic i korzystac z podlgowki - koszty beda pewnie porownywalne z PCi lub nieznacznie beda sie roznic - zakladajac, ze dom bedzie o niskim zapotrzebowaniu. Twoj, nie sasiada. Pzdr.
  14. No wlasnie Twoje "w zasadzie" to moje " ne kazdemu to sie moze oplacac" Osobiscie zastanawial bym sie nad gazem gdybym mial taka mozliwosc w rozsadnej cenie rzecz jasna a tak "gaz przegral z pompa ciepla" Pzdr.
  15. Hm... Jesli z salonu robisz kotlownie i palisz w kominku zeby grzac dom to juz Twoja sprawa ale jesli nie chcesz palic bo musisz zeby oszczedzic to PCi moze byc dobra alternatywa. Kup Sobie majowe wydanie BD i przeczytaj jakie koszty grzania PCi sa w domu o pow. podlog ogrzewanych 215m2 (uzytkowej 175m2) w "komplecie" co+cwu. Rachunek za caly rok za prad mam na poziomie ok. 3 200 zl/rocznie z kosztami stalymi w tym PCi, wentylacja mechaniczna, pompa glebinowa wody pitnej itd. Nie kazdemu to sie moze oplacac, zdaje sobie z tego sprawe ale czasem warto to dokladniej policzyc. Ja mam po
×
×