Skocz do zawartości

pustak keramzytowy - problem


Recommended Posts

Napisano
Mam bardzo poważny problem z tymi pustakami.
Zrobiliśmy z nich strop (w październiku zeszłego roku)
Na początku wszystko wydawało się ok, ale od 2 tygodni
klika z nich po prostu spadło (nie było żadnych uderzeń, wstrząsów itp).
Istotne jest to, że spadły dolne części pustaka, a góra, która jest oparta
na belkach wydaje się być w porządku.
Czy coś można z tym jeszcze zrobić aby wzmocnić strop, na tyle, aby
nie spadło to na łeb. (znajomi wspominali o siatce rapica, którą
nie powinno się tynkować tylko lekko obrzucić +
ewentualnie karton gips, który może zatrzymać spadający pustak)
Będe bardzo wdzięczny za wszelkie sugestie
Napisano
Nie jestem specjalistą, a wygląda na to, że potrzebny Ci jest ktoś taki - rzeczoznawca, kierownik budowy, czy kto ...
Ja z pewnością reklamowałbym albo pustaki, albo wykonawców. W żadnym wypadku nie przykrywałbym wad prowizorkami.
Napisano
Cytat

Nie jestem specjalistą, a wygląda na to, że potrzebny Ci jest ktoś taki - rzeczoznawca, kierownik budowy, czy kto ...
Ja z pewnością reklamowałbym albo pustaki, albo wykonawców. W żadnym wypadku nie przykrywałbym wad prowizorkami.




dokładnie a co na to inspektor ?
czy ma uprawnienia konstrukcyjne ?
ani siatka Rapitza ani Leduchowskiego ani tym bardziej płyta kartonowo gipsowa nie zabezpieczy cię przed spadającym stropem to co opisujesz znaczy ze coś nie halo zdecydowanie do tego nie znajomych a konstruktora może parę setek drożej ale śpisz spokojnie , a nie budzisz się na parterze .
Napisano
Cytat

Mam bardzo poważny problem z tymi pustakami.
Zrobiliśmy z nich strop (w październiku zeszłego roku)
Na początku wszystko wydawało się ok, ale od 2 tygodni
klika z nich po prostu spadło (nie było żadnych uderzeń, wstrząsów itp).
Istotne jest to, że spadły dolne części pustaka, a góra, która jest oparta
na belkach wydaje się być w porządku.
Czy coś można z tym jeszcze zrobić aby wzmocnić strop, na tyle, aby
nie spadło to na łeb. (znajomi wspominali o siatce rapica, którą
nie powinno się tynkować tylko lekko obrzucić +
ewentualnie karton gips, który może zatrzymać spadający pustak)
Będe bardzo wdzięczny za wszelkie sugestie


Z opisu raczej wynika,że to wina materiału,ale nie do końca. Napisz co to za pustaki (jakiej firmy),jakiego typu strop położyłeś, jak zbroiłeś, ile wylewki dałeś, czy były stemple i w jakiej odległości były rozstawione. O ile pamiętasz te dane to napisz trochę pomogą w ocenie sytuacji.
Napisano
Cytat

Z opisu raczej wynika,że to wina materiału,ale nie do końca. Napisz co to za pustaki (jakiej firmy),jakiego typu strop położyłeś, jak zbroiłeś, ile wylewki dałeś, czy były stemple i w jakiej odległości były rozstawione. O ile pamiętasz te dane to napisz trochę pomogą w ocenie sytuacji.



Kierownik budowy, który dziś odwiedził budowe,
stwierdził, iż problemem są tylko te "dolne" pustaki,
reszta stropu jest ok
Napisano
Cytat

Kierownik budowy, który dziś odwiedził budowe,
stwierdził, iż problemem są tylko te "dolne" pustaki,
reszta stropu jest ok


Dość oszczędny w słowach ten Twój kierownik. Nie zaproponował nic? Jestem pewien, że na starcie odrzucił "karton gips, który może zatrzymać spadający pustak".

Cytat

Z opisu raczej wynika,że to wina materiału,ale nie do końca. Napisz co to za pustaki (jakiej firmy),jakiego typu strop położyłeś, jak zbroiłeś, ile wylewki dałeś, czy były stemple i w jakiej odległości były rozstawione. O ile pamiętasz te dane to napisz trochę pomogą w ocenie sytuacji.


Musisz, jak radzi mhtyl napisać coś więcej. Nikt Ci dobrze nie poradzi opierając się na półprawdach, albo wybiórczo dobranych faktach.

To, że popełniono błędy przy budowie, bądź zastosowano nieodpowiednie (przeterminowane, niewłaściwie przechowywane) materiały jest prawie pewne. Zostaje tylko dojść do sedna sprawy i ocenić czy "naprawianie szkód" będzie efektywne, bo ... sorry, ale na razie to wygląda jakbyś jedną prowizorkę chciał przykryć drugą.
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

Kierownik budowy, który dziś odwiedził budowe,
stwierdził, iż problemem są tylko te "dolne" pustaki,
reszta stropu jest ok



Niech Ci to wpisze w dziennik budowy. I się podpisze.
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
no cóż, wiem, że to nie rozwiąże ale w pewnym momencie ten komentarz musiał się pojawić na ogólnodostępnym forum. Jest to potwierdzenie słów wszystkich tych którzy zarzucają pustakom keramzytowym złą jakość, do ich produkcji po prostu nie przywiązuje się należytej uwagi. "sypie się na oko"
Napisano
Cytat

no cóż, wiem, że to nie rozwiąże ale w pewnym momencie ten komentarz musiał się pojawić na ogólnodostępnym forum. Jest to potwierdzenie słów wszystkich tych którzy zarzucają pustakom keramzytowym złą jakość, do ich produkcji po prostu nie przywiązuje się należytej uwagi. "sypie się na oko"


co prawda to prawda technologia pozostawia duzo do zyczenia, ale wstrzymajmy sie bo moze cos skopano w fazie budowania...
  • 3 tygodnie temu...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Szalunki gotowe więc pora na kręcenie zbrojenia i wrzucenie wszystkiego na górę. Belki swoje ważą więc lekko nie ma. W pojedynkę praca ta nie byłaby możliwa.  
    • Dziękuję za odpowiedź, zawsze to jakiś krok do przodu. Teraz moje pytanie, co najlepiej zrobić, żeby ten problem usunąć? Mostek cieplny przy drzwiach balkonowych, czyli to jest kwestia ich wymiany? A jeśli chodzi o wentylację, co można zrobić, żeby ją usprawnić? Przy tej ścianie jest zasłona, czy ona może powodować, że ta ściana jest w gorszej kondycji? Jakieś rady jak się zabrać do tego, żeby ten problem tej ściany usunąć ?
    • Dzień dobry, W mieszkaniu chciałbym przenieść ściany działowe. Dla uproszczenia niech będzie to tylko jedna ściana działowa, dołączyłem grafikę. Prace chciałbym komuś zlecić, bo się na tym nie znam, ale samemu najpierw chciałbym zrozumieć problemy. Proszę o pomoc. W standardzie deweloperskim wykonano: - ściany działowe z bloczków gipsowych (multigips) 8 cm. Są one już oszpachlowane (do poprawy). Nie trzeba było ich tynkować. - jastrych cementowy zatarty na gładko. Jeden poziom w całym mieszkaniu. Zapewne są dylatacje obwodowe w każdym pomieszczeniu i inne dylatacje techniczne (np. salon jest długi więc pewnie będzie przecięty w połowie itp.). - tynki gipsowe maszynowe na żelbetowych ścianach zewnętrznych mieszkania oraz na suficie. Z tego co rozumiem, po usunięciu ściany działowej, powstaną pasy: - Bez jastrychu pod ścianą, - Bez tynku nad, - Bez tynku na zewnętrznej ścianie żelbetowej. Oprócz tych pasów, jeszcze może się okazać, że pomieszczenia A i B mają różne głębokości tynków na ścianach/stropie. Posadzka powinna być niby taka sama. Tynki: Jak sobie poradzić z uzupełnieniem tynku na suficie i ścianach? Jakiego materiału użyć? Jak się postępuje w przypadku wyrównania grubości tynków pomiędzy pomieszczeniami? Może lepiej wyjdzie ten sufit zabudować płytami GM (nie robię obniżanego sufitu)? Jastrych: Czym uzupełnić pas pod ścianą działową? Czy ta łata powinna mieć dylatacje obwodową? Czy jak jastrych już wyschnie, to może go zszyć razem z posadzką pomieszczenia A? A może trzeba skuć całą posadzkę i na nowo zrobić? Docelowo planuję klejoną deskę. Nowa ściana multigips lub GK: Nie mogę jej stawiać bezpośrednio na jastrychu, bo akustyka będzie kiepska i się drgania będą przenosiły pomiędzy pomieszczeniami. Trzeba skuć pas pod ścianę, postawić ścianę, a później poprawić posadzkę? Dzięki za zerknięcie na to!
    • Wydaje mi się, że materiałowo tam ta przestrzeń może być z pewnych względów uzasadniona.      Jednak u mnie też wyjdzie bez szczeliny w tym miejscu. Jednak nie jest to według źródeł jakoś krytyczne.
    • Najwyraźniej masz przede wszystkim problem z wentylacją... no i z wielkim mostkiem cieplnym w miejscu przy drzwiach balkonowych od strony zawiasów... To co widać pod ukruszonym tynkiem skojarzyło mi się ze styropianem, więc stąd moje pytanie o docieplanie budynku...   To wygląda na nieszczelność drzwi, albo przeciekającą dziurkę - beton z balkonu nie przylega ściśle do futryny drzwi i sączy się powoli woda deszczowa...
  • Popularne tematy

×
×