Operatus Napisano 8 czerwca 2011 Udostępnij #1 Napisano 8 czerwca 2011 Witam mam zrobiony schemat elektryczny proszę o opinie co w nim należało by zmienić może jest za dużo albo za mało zabezpieczeń mozę inaczej podłączyć proszę o opinieschemat Link do komentarza
ktaczal Napisano 8 czerwca 2011 Udostępnij #2 Napisano 8 czerwca 2011 Cytat Witam mam zrobiony schemat elektryczny proszę o opinie co w nim należało by zmienić może jest za dużo albo za mało zabezpieczeń mozę inaczej podłączyć proszę o opinieschemat zamiast róznicówki na samym dole dać wyłącznik nadmiaro-prądowy B20do siły dać wyłącznik nadmiaro-prądowy B16i na wszystkie gniazdka daj B16 Link do komentarza
autorushd Napisano 9 czerwca 2011 Udostępnij #3 Napisano 9 czerwca 2011 całkiem ładnie to wygląda ja toi bym dał więcej obwodów, ale ja mówię tak zawsze. Link do komentarza
PeZet Napisano 9 czerwca 2011 Udostępnij #4 Napisano 9 czerwca 2011 1P304 (główny) będzie Ci wywalało razem z każdym kolejnym RCD. Wywal go w cholerę, skoro wszystkie obwody masz zabezpieczone różnicówkami. Albo zrób na 100mA lub 300mA. Ja bym go wywalił.2.Są dwie szkoły odnośnie oświetlenia - dawać przez zabezpieczenie różnicowo-prądowe albo nie dawać. Co elektryk, to inna opinia. Rozważ, bo puszczenie światła przez RCD owocuje częstymi wędrówkami do rozdzielnicy, tak twierdzą mistrzowie w tym fachu.3.Oświetlenie podziel na fazy - elementarna sprawa!!! A nie pod jeden S! Po ciemku chcesz siedzieć?Tak pospinałes, że cały parter zgaśnie albo cała góra!4.Co z urządzeniami wrażliwymi?5.Co z symetrycznym obciążeniem faz? Link do komentarza
retrofood Napisano 10 czerwca 2011 Udostępnij #5 Napisano 10 czerwca 2011 Cytat 2.Są dwie szkoły odnośnie oświetlenia - dawać przez zabezpieczenie różnicowo-prądowe albo nie dawać. C Co z symetrycznym obciążeniem faz? Nie dawać.Własnie! Link do komentarza
Operatus Napisano 10 czerwca 2011 Autor Udostępnij #6 Napisano 10 czerwca 2011 Cytat 1P304 (główny) będzie Ci wywalało razem z każdym kolejnym RCD. Wywal go w cholerę, skoro wszystkie obwody masz zabezpieczone różnicówkami. Albo zrób na 100mA lub 300mA. Ja bym go wywalił.2.Są dwie szkoły odnośnie oświetlenia - dawać przez zabezpieczenie różnicowo-prądowe albo nie dawać. Co elektryk, to inna opinia. Rozważ, bo puszczenie światła przez RCD owocuje częstymi wędrówkami do rozdzielnicy, tak twierdzą mistrzowie w tym fachu.3.Oświetlenie podziel na fazy - elementarna sprawa!!! A nie pod jeden S! Po ciemku chcesz siedzieć?Tak pospinałes, że cały parter zgaśnie albo cała góra!4.Co z urządzeniami wrażliwymi?5.Co z symetrycznym obciążeniem faz? ad1. Wywalam P304 głównyad2.ad3.jest to podzielone na trzy fazy każda strefa świetlna jest na innej fazie inaczej się nie da bo całe oświetlenie jest na trzech przewodachad4 tu muszę przemyśleć sprawę ogranicznika przepięć klasy Dad5. Wydaje mi się że mam to rozłożone równomiernie jeśli nie to co byś zmieniłDziękuję za odpowiedz Link do komentarza
retrofood Napisano 10 czerwca 2011 Udostępnij #7 Napisano 10 czerwca 2011 Ad. 3. jak słyszę, że się nie da, to mi się kabaret socjalistyczny przypomina.Ad. 4. D masz w każdej listwie zasilającej (normalnej). Nad czym się zastanawiać?Ad. 5. Równomiernie? Pomyśl co i kiedy bedzie użytkowane. Link do komentarza
Operatus Napisano 12 czerwca 2011 Autor Udostępnij #8 Napisano 12 czerwca 2011 Cytat Ad. 3. jak słyszę, że się nie da, to mi się kabaret socjalistyczny przypomina.Ad. 4. D masz w każdej listwie zasilającej (normalnej). Nad czym się zastanawiać?Ad. 5. Równomiernie? Pomyśl co i kiedy bedzie użytkowane. Nie da się bo mam już zatynkowane kable - no chyba że jest jakiś inny sposóbA o zabezpieczeniu D myślałem że go ewentualnie dam w rozdzielni Link do komentarza
retrofood Napisano 13 czerwca 2011 Udostępnij #9 Napisano 13 czerwca 2011 Cytat Nie da się bo mam już zatynkowane kable - no chyba że jest jakiś inny sposóbA o zabezpieczeniu D myślałem że go ewentualnie dam w rozdzielni Co Ty nie powiesz?Jak zwykle, na "elektryce" wszyscy się znają.A rób se co chcesz! Link do komentarza
Operatus Napisano 13 czerwca 2011 Autor Udostępnij #10 Napisano 13 czerwca 2011 Cytat Co Ty nie powiesz?Jak zwykle, na "elektryce" wszyscy się znają.A rób se co chcesz! Jak bym się znał to bym nie pytał o rady na forum Link do komentarza
retrofood Napisano 14 czerwca 2011 Udostępnij #11 Napisano 14 czerwca 2011 To słuchaj rad, a nie w kółko "już se położyłem tynki". I "że się nie da".Postanowiłeś zrobić skansen elektryczny, w dodatku niebezpieczny. I uważasz, że wszystko będzie gites, bo wiesz jak się załącza światło. Link do komentarza
autorushd Napisano 14 czerwca 2011 Udostępnij #12 Napisano 14 czerwca 2011 Cytat To słuchaj rad, a nie w kółko "już se położyłem tynki". I "że się nie da".Postanowiłeś zrobić skansen elektryczny, w dodatku niebezpieczny. I uważasz, że wszystko będzie gites, bo wiesz jak się załącza światło. Jak chcesz zrobić porządnie to kujesz. Jak nie to trudno ci będzie pomóc, wszyscy robimy porządnie :( Link do komentarza
PeZet Napisano 17 czerwca 2011 Udostępnij #13 Napisano 17 czerwca 2011 Naprawdę warto podzielić instalację na max ilość obwodów. Przerabiam temat na okrągło. Przepinam jakieś urządzenia budowlane pod różne gniazda. W rozdzielce wyłączam S i spokojnie dłubię. A lodówka, radio, komp chodzą! Z całą pewnością również po zakończeniu budowy takie sytuacje będą się zdarzały dość często. Warto, oj, warto nie oszczędzać na obwodach. Link do komentarza
PeZet Napisano 17 czerwca 2011 Udostępnij #14 Napisano 17 czerwca 2011 I warto nie oszczędzać na wyłącznikach różnicowo-prądowych. Wyłączony S, grzebię w gniazdku, a różnicówka wyłącza się, bo zwarłem PE i N. Mimo wyłączonego S-a. U mnie jest 6 RCD. Link do komentarza
retrofood Napisano 3 lipca 2011 Udostępnij #15 Napisano 3 lipca 2011 Nie oszczedza się na żadnych zabezpieczeniach. Są i tak tańsze od urządzeń które zabezpieczają. Link do komentarza
wlodaro Napisano 12 września 2011 Udostępnij #16 Napisano 12 września 2011 Nie katujcie, że odkopuje, ale padło tutaj stwierdzenie "A o zabezpieczeniu D myślałem że go ewentualnie dam w rozdzielni" . Retro, czy to nie jest błędne myślenie? Klasę D montuje się na końcu linii zasilającej przy wrażliwszych urządzeniach jako listwy lub w gniazdach. Do rozdzielni bardziej klasę C i wspomóc potem D. P.S. Chociaż znowu gdzieś czytałem, że można montować klasę D w rozdzielni, jeżeli odległość przewodu od niej do urządzenia zabezpieczanego nie przekracza 5 m, to prawda?Pozdrawiam! Link do komentarza
retrofood Napisano 12 września 2011 Udostępnij #17 Napisano 12 września 2011 Cytat Nie katujcie, że odkopuje, ale padło tutaj stwierdzenie "A o zabezpieczeniu D myślałem że go ewentualnie dam w rozdzielni" . Retro, czy to nie jest błędne myślenie? Klasę D montuje się na końcu linii zasilającej przy wrażliwszych urządzeniach jako listwy lub w gniazdach. Do rozdzielni bardziej klasę C i wspomóc potem D. P.S. Chociaż znowu gdzieś czytałem, że można montować klasę D w rozdzielni, jeżeli odległość przewodu od niej do urządzenia zabezpieczanego nie przekracza 5 m, to prawda?Pozdrawiam! Zależy o czym piszesz. Bo sama litera może oznaczać zarówno rodzaj zabezpieczenia nadmiarowego, jak i odgromnika.Czyli uściślijmy o co chodzi. Link do komentarza
wlodaro Napisano 12 września 2011 Udostępnij #18 Napisano 12 września 2011 Jasne. Chodzi mi o ograniczniki przepięć. Link do komentarza
retrofood Napisano 12 września 2011 Udostępnij #19 Napisano 12 września 2011 (edytowany) Jesli tak, to oczywiście, że D dajemy jak najbliżej odbiornika. A tak w ogóle, to dawanie tylko D jest najdelikatniej mówiąc nieporozumieniem, które służy najwyżej poprawie samopoczucia. Po to istnieją jasne i ścisłe zasady stopniowania ograniczników przepięć, że tylko przy ich kompletnym i prawidłowym technicznie zamontowaniu, mają one szanse zabezpieczać naszą instalację przed przepięciami. Dla chetnych zawsze podaję linka:http://www.ochrona.net.pl/Kliknąć: OCHRONA PRZEPIĘCIOWA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH Edytowano 12 września 2011 przez retrofood (zobacz historię edycji) 1 Link do komentarza