Piec za dużo pali gazu! Czy ktoś mi pomoże


pm1971

Recommended Posts

Napisano
Witam.
mam problem. Wybudowałem dom o powierzchni 130 m2, parterowy bez piwnicy z poddaszem użytkowym. Mam zainstalowany kocioł kondensacyjny DeDietrich ECODENS DTG 1300-24 Eco/v130 z zasobnikiem wody 130 l. Ocieplenie budynku 15 cm styropian termo-organika z domieszką grafitu, instalacja podłogowa na dole a na górze grzejniki.
Wyposażenie sterujące to: regulator pokojowy FM50, czujnik zewnętrzny i czujnik zasilania SDEP (tak spisałem z kwitów jakie mi dali) i płace horrendalne rachunki za gaz.
Przy ustawieniach czujnika pokojowego na temp. 21 stopni na górze i na dole czujnik pomimo osiągnięcia tej temperatury nie wyłącza ogrzewania. Serwisant wezwany do obsługi stwierdził że ustawiona jest temperatura na obiegu mieszającym do 40 stopni i kocioł z automatu utrzymuje taką temperaturę wody w układzie przy mniej niz minus 10 st. Nie wiem czy mnie nie wkręca ???!!!
Przy ustawieniach automatycznych i nie ingerowaniu ręcznym kocioł spalił ... 100 m3 gazu a to przy obecnych cenach prawie 1000 zł !!! zacząłem go wyłączać na dzień ale sytuacja nie poprawia się. Po włączeniu cały czas palnik pali się. Serwisant sugerował że to wina gazu że niby za dużo jest w nim azotu który jest gazem niepalnym a licznik kręci ( jestem w szoku). Co prawda temp za oknem -20 ale po to kupiłem droższy kocioł żeby oszczędzał. A może ja się czepiam może tak ma być ... POMOCY.
PS. Gość z serwisu mówił mi jeszcze o jakiejś krzywej grzewczej i ustawił charakterystykę obiegu kotła na 0,7 a charakterystykę obiegu mieszaczowego na 0,5, cokolwiek to znaczy ? A może ktoś mi doradzi jak użytkować ten kocioł ???
Napisano
Nie mam tego kotła, ale podobny metraż i słabiej ocieplone. Ostatni rachunek 1150zł za 1,5mies. Kocioł stary 10 letni. Tylko ja mam dwufunkcyjny bez zasobnika. Cos u ciebie jest nie tak.

Ja u siebie krzywa grzania ustawiłem na 1.0.

Kocioł nie może chodzić cały czas, wezwij innego serwisanta.

Autorus


Cytat

Witam.
mam problem. Wybudowałem dom o powierzchni 130 m2, parterowy bez piwnicy z poddaszem użytkowym. Mam zainstalowany kocioł kondensacyjny DeDietrich ECODENS DTG 1300-24 Eco/v130 z zasobnikiem wody 130 l. Ocieplenie budynku 15 cm styropian termo-organika z domieszką grafitu, instalacja podłogowa na dole a na górze grzejniki.
Wyposażenie sterujące to: regulator pokojowy FM50, czujnik zewnętrzny i czujnik zasilania SDEP (tak spisałem z kwitów jakie mi dali) i płace horrendalne rachunki za gaz.
Przy ustawieniach czujnika pokojowego na temp. 21 stopni na górze i na dole czujnik pomimo osiągnięcia tej temperatury nie wyłącza ogrzewania. Serwisant wezwany do obsługi stwierdził że ustawiona jest temperatura na obiegu mieszającym do 40 stopni i kocioł z automatu utrzymuje taką temperaturę wody w układzie przy mniej niz minus 10 st. Nie wiem czy mnie nie wkręca ???!!!
Przy ustawieniach automatycznych i nie ingerowaniu ręcznym kocioł spalił ... 100 m3 gazu a to przy obecnych cenach prawie 1000 zł !!! zacząłem go wyłączać na dzień ale sytuacja nie poprawia się. Po włączeniu cały czas palnik pali się. Serwisant sugerował że to wina gazu że niby za dużo jest w nim azotu który jest gazem niepalnym a licznik kręci ( jestem w szoku). Co prawda temp za oknem -20 ale po to kupiłem droższy kocioł żeby oszczędzał. A może ja się czepiam może tak ma być ... POMOCY.
PS. Gość z serwisu mówił mi jeszcze o jakiejś krzywej grzewczej i ustawił charakterystykę obiegu kotła na 0,7 a charakterystykę obiegu mieszaczowego na 0,5, cokolwiek to znaczy ? A może ktoś mi doradzi jak użytkować ten kocioł ???


Napisano
Cytat

Witam.
mam problem. Wybudowałem dom o powierzchni 130 m2, parterowy bez piwnicy z poddaszem użytkowym. Mam zainstalowany kocioł kondensacyjny DeDietrich ECODENS DTG 1300-24 Eco/v130 z zasobnikiem wody 130 l. Ocieplenie budynku 15 cm styropian termo-organika z domieszką grafitu, instalacja podłogowa na dole a na górze grzejniki.
Wyposażenie sterujące to: regulator pokojowy FM50, czujnik zewnętrzny i czujnik zasilania SDEP (tak spisałem z kwitów jakie mi dali) i płace horrendalne rachunki za gaz.
Przy ustawieniach czujnika pokojowego na temp. 21 stopni na górze i na dole czujnik pomimo osiągnięcia tej temperatury nie wyłącza ogrzewania. Serwisant wezwany do obsługi stwierdził że ustawiona jest temperatura na obiegu mieszającym do 40 stopni i kocioł z automatu utrzymuje taką temperaturę wody w układzie przy mniej niz minus 10 st. Nie wiem czy mnie nie wkręca ???!!!
Przy ustawieniach automatycznych i nie ingerowaniu ręcznym kocioł spalił ... 100 m3 gazu a to przy obecnych cenach prawie 1000 zł !!! zacząłem go wyłączać na dzień ale sytuacja nie poprawia się. Po włączeniu cały czas palnik pali się. Serwisant sugerował że to wina gazu że niby za dużo jest w nim azotu który jest gazem niepalnym a licznik kręci ( jestem w szoku). Co prawda temp za oknem -20 ale po to kupiłem droższy kocioł żeby oszczędzał. A może ja się czepiam może tak ma być ... POMOCY.
PS. Gość z serwisu mówił mi jeszcze o jakiejś krzywej grzewczej i ustawił charakterystykę obiegu kotła na 0,7 a charakterystykę obiegu mieszaczowego na 0,5, cokolwiek to znaczy ? A może ktoś mi doradzi jak użytkować ten kocioł ???


kocioł kondesacyjny jesli jest podłaczony pod pogodówkę to bedzie cały czas pracoał bo po to jest kondesacyjny
a co do racvhunku to nie jest wcale taki wysoki apo drugie czy to pierszy sezon grzewczy?
jesli tak a dom nowo budowany zeszłoroczny to na rachunki nie nalezy patrzec tylko płkać i płacić
,a następna sprawa jest taka jesli kocioł spaliłby za duzo to też byłoby za gorącą a wnioskuje że tak nie jest
Napisano
Od kiedy to gaz jest po 10zł/m3? Kocioł pali tyle ile wymaga utrzymanie temperatury a że palnik działa ciągle to normalne przy niskich temperaturach . Modulowana moc grzewcza dostosowuje się do aktualnego zapotrzebowania i raz płomień jest większy, raz mniejszy.
Napisano
Cytat

Od kiedy to gaz jest po 10zł/m3? Kocioł pali tyle ile wymaga utrzymanie temperatury a że palnik działa ciągle to normalne przy niskich temperaturach . Modulowana moc grzewcza dostosowuje się do aktualnego zapotrzebowania i raz płomień jest większy, raz mniejszy.




gaz mam z butli - propan za 8,03 zł + dzierżawa a zużycie miałem ponad 100 m3 a że płomień jest mniejszy i większy to wiadomo ale co zrobić, jak ustawić czujniki żeby trochę zmniejszyć zużycie gazu ??

Cytat

kocioł kondesacyjny jesli jest podłaczony pod pogodówkę to bedzie cały czas pracoał bo po to jest kondesacyjny
a co do racvhunku to nie jest wcale taki wysoki apo drugie czy to pierszy sezon grzewczy?
jesli tak a dom nowo budowany zeszłoroczny to na rachunki nie nalezy patrzec tylko płkać i płacić
,a następna sprawa jest taka jesli kocioł spaliłby za duzo to też byłoby za gorącą a wnioskuje że tak nie jest


kocioł pracuje cały czas tzn. pompy pracują ale czy palnik też będzie cały czas włączony przy współpracy kotła z pogodówką ???
... a co ma do rzeczy to że to pierwszy sezon grzewczy ?
... no właśnie i wcale nie jest gorąco !!!
Napisano
tak palnik bedzie pracował prawie cały czas
a drugie to ma do rzeczy że nowy budynek trzeba porządnie wysuszyć i wygrzac a to kosztuje wiec pal
nastepną sprawa jest ustawienie wentylacji mechaniczej czy nie masz zbyt dużej wydajności na wentylacji lub też jakie masz urządzenie o jakiej sprawności
Napisano
100m3 miesięcznie - extra wynik - przy tych temperaturach.
Gdy to był z sieci - byłbyś jednym z szczęśliwszych właścicieli....
Ale faktycznie - ponad 8 zeta na m3 - poraziło mnie .......
Napisano
Cytat

tak palnik bedzie pracował prawie cały czas
a drugie to ma do rzeczy że nowy budynek trzeba porządnie wysuszyć i wygrzac a to kosztuje wiec pal
nastepną sprawa jest ustawienie wentylacji mechaniczej czy nie masz zbyt dużej wydajności na wentylacji lub też jakie masz urządzenie o jakiej sprawności


... ale ja nie mam wentylacji mechanicznej icon_sad.gif

A co sądzicie o ilości gazu w gazie, czy ktoś podejmował taki temat.
Serwisant powiedział mi że po oględzinach palnika można się domyślać (ale nie można stwierdzić) że w butli jest spora ilość azotu który jest gazem nie palnym ale licznik kręci ... Co Wy na to ? Gaz mam z firmy G...ol
Napisano
Cytat

... ale ja nie mam wentylacji mechanicznej icon_sad.gif

A co sądzicie o ilości gazu w gazie, czy ktoś podejmował taki temat.
Serwisant powiedział mi że po oględzinach palnika można się domyślać (ale nie można stwierdzić) że w butli jest spora ilość azotu który jest gazem nie palnym ale licznik kręci ... Co Wy na to ? Gaz mam z firmy G...ol




Z gazem jest wszystko dobrze. Tyle ze za późno dopisałeś ze masz LPG. Nie widzę w tym zużyciu nic nienormalnego, wybrałeś drogie medium icon_sad.gif Przy normalnym gazie miałbyś rachunek o połowę mniejszy i by się zgadzało.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • A przy okazji zapytam, bo mam mniejszy, ale podobny problem z wylewkami w piwnicy. Na 100% nie ma żadnej izolacji pod tymi wylewkami i pomimo zrobionego drenażu opaskowego wydaje się że te wylewki wyschły, ściany napewno. Mimo to wilgotność w jednej z południowo-wschodniej strony jest w okolicy 70%, tak z zachodniej rzadko spada poniżej 80%. I tak się zastanawiam czy jest coś, co można by wylać na te wylewki co by je uszczelniło? Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Też jest taka opcja    Inżynierskie podejście do problemu, nazywane drenażem podposadzkowym.    Nie  blokujemy wody, ale przechwytujemy ją i odprowadzamy, zanim w ogóle dotrze ona do chudziaka.    Po usunięciu starego "chudziaka" i wybraniu gliny na odpowiednią głębokość tworzy Pan warstwę o wysokiej przepuszczalności, (kamienie, żwir, piasek).   Umieszczamy w  tej warstwie, perforowane rury drenarskie, które zbiorą całą wodę, jak się tam pojawi.      Grawitacyjne odprowadzenie zebranej wody do kanalizacji deszczowej (burzówki) spowoduje, że woda będzie na bieżąco usuwana spod budynku. W efekcie wahający się poziom wód gruntowych w gruncie pod Pana posadzką zostaje sztucznie i trwale obniżony. Eliminacja ciśnienia hydrostatycznego.   Wpływa to pozytywnie nie tylko na podłogę, ale na całe fundamenty. Ściany fundamentowe również będą w znacznie suchszym środowisku.   Mam tak zrobione, też jest glina,  pod całym budynkiem, są piwnice, 28 lat już działa.      
    • Trudno jednoznacznie powiedzieć, jeżeli zrobi pan porządek z wodą deszczową i drenaż, może to okazać się wystarczające.   Szlam elastyczny jako hydroizolacja, w 100% zablokuje napływ nowej wody w stanie ciekłym z gruntu, wilgoć resztkowa, której ciśnienie wzrośnie pod wpływem ciepła podłogówki, zacznie  w bardzo powolny sposób przenikać przez szlam, w postaci mikroskopijnych ilości pary wodnej, przejdzie następnie przez paroprzepuszczalny styropian, paroprzepuszczalną folię  na styropianie i paroprzepuszczalny jastrych, by na końcu rozproszyć się w pomieszczeniu i zostać usuniętą przez wentylację.   Trzeba używać zwykłej folii budowlana PE o niskim oporze dyfuzyjnym.   Resztkowa para wodna, która dotrze  do jastrychu, nie powinna przechodzić przez panele podłogowe, chyba że zastosujemy panele winylowe. Jest inna droga ujścia. Podłoga pływająca ma szczelinę dylatacyjną o szerokości ok. 5-10 mm wzdłuż wszystkich ścian. Szczelina ta jest co prawda przykryta listwą przypodłogową, ale nie jest ona hermetyczna.
    • Komentarz dodany przez Zzz: Pompa ciepła zużywa tyle energii ile potrzebuje dom. Jeżeli dom zużywał za sezon 5 ton węgla - 5x 24000Mj/t x sprawność 0,7 =84000 Mj to wynosi ok 23300 kWh Uzysk z pompy cop ok 3 średnioroczny 23300/3=7766,667kwh Tyle zużyje pompa w teorii bo w praktyce inaczej zarządza się ciepłem w domu przy pompie ciepła i gazie, jest komfort i stałą temp w domu. Dolicz do tego ok 10% i masz 8000 kWh po cenie ok 1 zł i masz rachunek Przy uzysku pompy Cop 3 i obecnej cenie gazu 3x tańszego niż prąd wychodzi na to samo. Pamiętaj metoda grzania to jedno koszty to drugie a straty ciepła są nieubłagane i na to nie poradzi żadna nowoczesna pompa tylko dobra termomidernizacja. Pozdr pompa herami 600 kWh za październik i list 2025