rumia130m Napisano 15 grudnia 2010 Autor Udostępnij #51 Napisano 15 grudnia 2010 Jest dobrze.Wyciąg chodzi na 47% mocy, nawiew 45%. Jest więc nieco zaburzona równowaga.Zużycie 35W.Temperatura przy gruncie -10.Temperatury na centrali ustabilizowały się na poniższych poziomach:Z czerpni -5,5.Świeże do instalacji 16.Zużyte z instalacji 17,5.Do wyrzutni 2,5.Odzysk 16+5,5 / 17,5+5,5 = 21,5 / 23 = 93,5% (dobrze ja to liczę?)Czy po prostu 16/17,5 = 91,4% ?Pan z AirComfort zdradził, że nawiew zwalnia od 0 na wylocie do wyrzutni.Zatem mam jeszcze ok 2,5 stopnia do "punktu granicznego". Link do komentarza
demo Napisano 15 grudnia 2010 Udostępnij #52 Napisano 15 grudnia 2010 Przyznam że nie bardzo śledziłem cały wątek ale wychodzi na to że sam sobie zafundowałeś ten kłopot , przez to pranie filtrów ( czy one się rozleciały ?). Link do komentarza
rumia130m Napisano 15 grudnia 2010 Autor Udostępnij #53 Napisano 15 grudnia 2010 Cytat Przyznam że nie bardzo śledziłem cały wątek ale wychodzi na to że sam sobie zafundowałeś ten kłopot , przez to pranie filtrów ( czy one się rozleciały ?). Rozwiń Raczej instalatorzy zafundowali bo to samo było jeszcze na fabrycznych filtrach w pierwszym sezonie. Link do komentarza
demo Napisano 15 grudnia 2010 Udostępnij #54 Napisano 15 grudnia 2010 Znaczy że nowe się też rozleciały . Napisz proszę konkretnie czym była zapchana ta wyrzutnia . Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 16 grudnia 2010 Udostępnij #55 Napisano 16 grudnia 2010 Cytat Z czerpni -5,5.Świeże do instalacji 16.Zużyte z instalacji 17,5.Do wyrzutni 2,5. Rozwiń Ma Pan 17,5 st pod sufitem w łazience i kuchni?jakim cudem dT nawiew wywiew jest 1.5 st.C A dT wyrzutnia czerpnia 8? Link do komentarza
rumia130m Napisano 16 grudnia 2010 Autor Udostępnij #56 Napisano 16 grudnia 2010 (edytowany) Cytat Ma Pan 17,5 st pod sufitem w łazience i kuchni?jakim cudem dT nawiew wywiew jest 1.5 st.C A dT wyrzutnia czerpnia 8? Rozwiń Pod sufitem w łazience i kuchni mam 21-23st.O co chodzi z tymi cudami dT? Edytowano 16 grudnia 2010 przez rumia130m (zobacz historię edycji) Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 17 grudnia 2010 Udostępnij #57 Napisano 17 grudnia 2010 Zużyte powietrze ma 17.5 – tak zrozumiałem... Ważna jest też wilgotność względna, z każdego grama kondensatu ma Pan 530 kalorii - czyli, im wyższa wilgotność względna w kuchni i łazience tym wyższy % „sprawności” Panu wyjdzie! Link do komentarza