W najbliższym czasie muszę się określić w sprawie docelowego przyłącza elektrycznego.
W zakres robót wchodzi przeprowadzenie kabla od skrzynki w linii ogrodzenia do wnętrza domu - garażu, gdzie zabudowana byłaby rozdzielnica na napięcie 1 i 3 fazowe z możliwością podłączenia 32 obwodów elektrycznych oraz wyprowadzeniem dwóch gniazdek: jednofazowe i trójfazowe. W zakres wchodzi oczywiście pełen zakres robót wraz z kosztem materiałów, a także odebranie zabudowanej w przyszłości instalacji bez względu na to kto byłby jej wykonawcą.
Koszt usługi instalator wycenia na 2000PLN. Czy to jest dobra cena?
Ofertę dostanę mailem dopiero dziś po południu.
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

W zakres robót wchodzi przeprowadzenie kabla od skrzynki w linii ogrodzenia do wnętrza domu - garażu, gdzie zabudowana byłaby rozdzielnica na napięcie 1 i 3 fazowe z możliwością podłączenia 32 obwodów elektrycznych oraz wyprowadzeniem dwóch gniazdek: jednofazowe i trójfazowe. W zakres wchodzi oczywiście pełen zakres robót wraz z kosztem materiałów, a także odebranie zabudowanej w przyszłości instalacji bez względu na to kto byłby jej wykonawcą.
Koszt usługi instalator wycenia na 2000PLN. Czy to jest dobra cena?
Ofertę dostanę mailem dopiero dziś po południu.



Chyba idiota zrobi to za 2000 PLN. No, chyba, że nie rozumiem, co to jest "pełen zakres robót wraz z kosztem materiałów".
To transakcja typu: "my im dajemy 10 mln ton węgla, a w zamian za to oni od nas biorą 100 000 ton wieprzowiny"
Napisano
Cytat

W najbliższym czasie muszę się określić w sprawie docelowego przyłącza elektrycznego.
W zakres robót wchodzi przeprowadzenie kabla od skrzynki w linii ogrodzenia do wnętrza domu - garażu, gdzie zabudowana byłaby rozdzielnica na napięcie 1 i 3 fazowe z możliwością podłączenia 32 obwodów elektrycznych oraz wyprowadzeniem dwóch gniazdek: jednofazowe i trójfazowe. W zakres wchodzi oczywiście pełen zakres robót wraz z kosztem materiałów, a także odebranie zabudowanej w przyszłości instalacji bez względu na to kto byłby jej wykonawcą.
Koszt usługi instalator wycenia na 2000PLN. Czy to jest dobra cena?
Ofertę dostanę mailem dopiero dziś po południu.



Jest jeszcze pytanie jak to będzie wyglądać 


Napisano
ja proponuje sie jednak zastanowić. Miałem to samo u teścia, instalacje położono tanio, teraz po latach powychodziły kwiatki. W sumie trzeba kuć. Normalnie horror. Za pewne sprawy NIE WARTO płacić mało. Wydaje mi się ze to bym zaliczył do tych spraw.
Napisano
Cytat

Chyba idiota zrobi to za 2000 PLN. No, chyba, że nie rozumiem, co to jest "pełen zakres robót wraz z kosztem materiałów".
To transakcja typu: "my im dajemy 10 mln ton węgla, a w zamian za to oni od nas biorą 100 000 ton wieprzowiny"


Dokładnie tak!
Sam koszt kabli przekroczy tę kwotę.
Napisano
Cytat

Chyba idiota zrobi to za 2000 PLN. No, chyba, że nie rozumiem, co to jest "pełen zakres robót wraz z kosztem materiałów".
To transakcja typu: "my im dajemy 10 mln ton węgla, a w zamian za to oni od nas biorą 100 000 ton wieprzowiny"


Jeśli chciałeś pomóc, to trzeba było odezwać się wcześniej. Sprawa była aktualna 2 tygodnie temu. Jeżeli retrofood nie rozumiesz jaki jest zakres robót, to zapytaj, a nie wyzywaj ludzi od idiotów.

Zakres robót dotyczył tylko i wyłącznie przyłącza ze skrzynki w ogrodzeniu do rozdzielnicy wewnątrz budynku z dwoma gniazdami 230 i 400V, bezpiecznikami i wyłącznikami różnicowoprądowymi - robocizna wraz z materiałem (w tym 25m kabla YKY 5x10mm2).

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Szalunki gotowe więc pora na kręcenie zbrojenia i wrzucenie wszystkiego na górę. Belki swoje ważą więc lekko nie ma. W pojedynkę praca ta nie byłaby możliwa.  
    • Dziękuję za odpowiedź, zawsze to jakiś krok do przodu. Teraz moje pytanie, co najlepiej zrobić, żeby ten problem usunąć? Mostek cieplny przy drzwiach balkonowych, czyli to jest kwestia ich wymiany? A jeśli chodzi o wentylację, co można zrobić, żeby ją usprawnić? Przy tej ścianie jest zasłona, czy ona może powodować, że ta ściana jest w gorszej kondycji? Jakieś rady jak się zabrać do tego, żeby ten problem tej ściany usunąć ?
    • Dzień dobry, W mieszkaniu chciałbym przenieść ściany działowe. Dla uproszczenia niech będzie to tylko jedna ściana działowa, dołączyłem grafikę. Prace chciałbym komuś zlecić, bo się na tym nie znam, ale samemu najpierw chciałbym zrozumieć problemy. Proszę o pomoc. W standardzie deweloperskim wykonano: - ściany działowe z bloczków gipsowych (multigips) 8 cm. Są one już oszpachlowane (do poprawy). Nie trzeba było ich tynkować. - jastrych cementowy zatarty na gładko. Jeden poziom w całym mieszkaniu. Zapewne są dylatacje obwodowe w każdym pomieszczeniu i inne dylatacje techniczne (np. salon jest długi więc pewnie będzie przecięty w połowie itp.). - tynki gipsowe maszynowe na żelbetowych ścianach zewnętrznych mieszkania oraz na suficie. Z tego co rozumiem, po usunięciu ściany działowej, powstaną pasy: - Bez jastrychu pod ścianą, - Bez tynku nad, - Bez tynku na zewnętrznej ścianie żelbetowej. Oprócz tych pasów, jeszcze może się okazać, że pomieszczenia A i B mają różne głębokości tynków na ścianach/stropie. Posadzka powinna być niby taka sama. Tynki: Jak sobie poradzić z uzupełnieniem tynku na suficie i ścianach? Jakiego materiału użyć? Jak się postępuje w przypadku wyrównania grubości tynków pomiędzy pomieszczeniami? Może lepiej wyjdzie ten sufit zabudować płytami GM (nie robię obniżanego sufitu)? Jastrych: Czym uzupełnić pas pod ścianą działową? Czy ta łata powinna mieć dylatacje obwodową? Czy jak jastrych już wyschnie, to może go zszyć razem z posadzką pomieszczenia A? A może trzeba skuć całą posadzkę i na nowo zrobić? Docelowo planuję klejoną deskę. Nowa ściana multigips lub GK: Nie mogę jej stawiać bezpośrednio na jastrychu, bo akustyka będzie kiepska i się drgania będą przenosiły pomiędzy pomieszczeniami. Trzeba skuć pas pod ścianę, postawić ścianę, a później poprawić posadzkę? Dzięki za zerknięcie na to!
    • Wydaje mi się, że materiałowo tam ta przestrzeń może być z pewnych względów uzasadniona.      Jednak u mnie też wyjdzie bez szczeliny w tym miejscu. Jednak nie jest to według źródeł jakoś krytyczne.
    • Najwyraźniej masz przede wszystkim problem z wentylacją... no i z wielkim mostkiem cieplnym w miejscu przy drzwiach balkonowych od strony zawiasów... To co widać pod ukruszonym tynkiem skojarzyło mi się ze styropianem, więc stąd moje pytanie o docieplanie budynku...   To wygląda na nieszczelność drzwi, albo przeciekającą dziurkę - beton z balkonu nie przylega ściśle do futryny drzwi i sączy się powoli woda deszczowa...
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...