Skocz do zawartości

technologia keramzytowa


Recommended Posts

Cytat

.... Jest dobrym przewodnikiem ciepła .....



icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif

No to w takim razie, metal musi być nadprzewodnikiem ciepła . icon_biggrin.gif


Laboratoryjne badania wykazały, że λ dla keramzyt w warunkach średnio wilgotnych, czyli w takich, w jakich
najczęściej eksploatowany jest obiekt wynosi 0,10 W/mK, natomiast w warunkach wilgotnych wynosi 0,11 W/mK.

I taka ciekawostka odnośnie klasyfikacji materiału:

Aprobata techniczna ITB AT-15-6117/2003 Materiał termoizolacyjny Keramzyt 8/20 i 10/20


Konkluzja zaś z tego może być taka, że nie ma kruszywa budowlanego o lepszych parametrach termoizolacyjnych.

Link do komentarza
Cytat

Beton z kruszywa keramzytowego 1600 0.9
Beton z kruszywa keramzytowego 1400 0.72
Beton z kruszywa keramzytowego 1300 0.62
Beton z kruszywa keramzytowego 1200 0.54
Beton z kruszywa keramzytowego 1100 0.46
Beton z kruszywa keramzytowego 1000 0.39



W przypadku np. styropianu "pokruszony" izoluje 10X gorzej! Ogólnie tylko słabo znający temat--- podaje lambdę dla takiego granulatu jakim jest keramzyt - można to robić dla np. betonów z kruszywa a nie dla kruszywa. O tym ITB powinien wiedzieć! Może i wie… ale do czasu gdy producent będzie płacił za badania, takie „izolatory” będą się pojawiały na rynku!
Link do komentarza
A w przypadku posadzki na gruncie, z punktu widzenia termoizolacji, lepszy jest piasek czy keramzyt?

A co do tabeli to uzupełnię:
Beton z kruszywa kamiennego od 1 do 1,7,
Beton z kruszywa wapiennego od 0,6 do 0,7
Beton z żużla paleniskowego od 0,56 do 0,86


Jaki koń i wiźnica - każdy widzi icon_biggrin.gif

dopisałem:

Ps. Lambdę dla kruszyw też się oblicza i podaje
Np. żużel paleniskowy 0,22
Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Cytat

A w przypadku posadzki na gruncie, z punktu widzenia termoizolacji, lepszy jest piasek czy keramzyt?


Na Bartyckiej stoją identycznie izolowane pawilony ogrzewane elektrycznie. Podłogę wykonywali ich właściciele... piasek, styropian, keramzyt... trzy podstawowe podłogi ( reszta dodam identyczna) i różnice są ogromne - ale tam gdzie jest styropian. Rachunki tam gdzie keramzyt i piach są podobne.

Cytat

Lambdę dla kruszyw też się oblicza i podaje

Wiem o tym! Napisałem tylko, że czynią to ci co nie rozumieją zagadnienia!

Czy może Pan wyliczyć Lambdę dla pustaków keramzytowych alfa mając dane producenta... 14 cm styreopianu + 24 cm pustaka ma K= 0.29W/m2xK.

DSC01446.jpg

Link do komentarza
Cytat

Da Pan radę to wyliczyć?


K nie da rady policzyć, Panu zapewne się to uda, ale będzie to Pana sładką tajemnicą
lepiej skup się Pan na wierszykach, bezpieczniej i chyba łatwiej przychodzi, zapewne inne sfery

Cytat

...

Czy może Pan wyliczyć Lambdę dla pustaków keramzytowych alfa mając dane producenta... 14 cm styreopianu + 24 cm pustaka ma K= 0.29W/m2xK.


Link do komentarza
Cytat

Czy może Pan wyliczyć Lambdę dla pustaków keramzytowych alfa mając dane producenta... 14 cm styreopianu + 24 cm pustaka ma K= 0.29W/m2xK.

Lambdę pustaków trudno byłoby policzyć, bo wyznacza się ją dla materiałów jednorodnych, pustak, to keramzytobeton i komory powietrzne, a więc materiał niejednorodny.
Można ewentualnie wyznaczyć opór cieplny pustaka, pod warunkiem że sprecyzuje się właściwości styropianu i opory przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej i wewnętrznej.
Zna Pan te dane ?

Link do komentarza
Nie pytałem o K a Lambdę pustaków alfa - znając K ściany i Lam... styropianu oraz grubości, można wyliczyć.
A wiersze...
o miłości, o winie
o ślicznej dziewczynie
o dawnych latach
i nieważnych już datach
o rzecznych nurtach
obijanych falą burtach
o motywach zużytych
małżeństwach rozbitych
o wierności jak pies
i wieczorach pełnych łez
o tańcu na parkiecie
o zasranym świecie
o śpiewaniu falsetem
przez długi kontakt z bufetem
nawet o zbawiennym wpływie błonnika
... bo należy się liczyć ze zdaniem czytelnika

Pozdrawiam.


Cytat

Lambdę pustaków trudno byłoby policzyć, bo wyznacza się ją dla materiałów jednorodnych, pustak, to keramzytobeton i komory powietrzne, a więc materiał niejednorodny.
Można ewentualnie wyznaczyć opór cieplny pustaka, pod warunkiem że sprecyzuje się właściwości styropianu i opory przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej i wewnętrznej.
Zna Pan te dane ?


Może Pan nie liczyć ( w sumie nie o to chodziło w temacie) - izolatora termicznego w budownictwie Pan z tego nie zrobi, a sypki keramzyt jeszcze lepiej przewodzi ciepło!
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować