Jeśli chodzi o produkty firmy Viessmann to nie ma przeciwskazań do montażu pompy ciepła na poddaszu.
Proszę jednak podać o jaki typ pompy ciepła chodzi? Przykładowo pompa ciepła typu powietrze - woda
Vitocal 300-A jest zamontowana na wieży Kościoła Pod Wezwaniem Św. Floriana w Naroku. Kościół jest
ogrzewany przez instalacje podłogową. Jeśli rozważamy montaż pompy ciepła typu solanka - woda lub
woda - woda konieczne będzie uwzględnienie w obliczeniach dodatkowej odległości do pokonania przez
pompę obiegową dolnego źródła. Te dodatkowe "metry" do pokonania przez pompę obiegową wpłyną na
dłuższy przewód i tym samym większe opory przepływu czynnika, a przy trybie woda - woda dojdzie jeszcze
różnica wysokości. Może to skutkować koniecznością zastosowania wydajniejszej a tym samym bardziej
energochłonnej pompy dolnego źródła.
Proszę także uwzględnić masę pompy ciepła i wytrzymałość stropu.

  • 10 miesiące temu...
Napisano
Cytat

Jeśli chodzi o produkty firmy Viessmann to nie ma przeciwskazań do montażu pompy ciepła na poddaszu.
Proszę jednak podać o jaki typ pompy ciepła chodzi? Przykładowo pompa ciepła typu powietrze - woda
Vitocal 300-A jest zamontowana na wieży Kościoła Pod Wezwaniem Św. Floriana w Naroku. Kościół jest
ogrzewany przez instalacje podłogową. Jeśli rozważamy montaż pompy ciepła typu solanka - woda lub
woda - woda konieczne będzie uwzględnienie w obliczeniach dodatkowej odległości do pokonania przez
pompę obiegową dolnego źródła. Te dodatkowe "metry" do pokonania przez pompę obiegową wpłyną na
dłuższy przewód i tym samym większe opory przepływu czynnika, a przy trybie woda - woda dojdzie jeszcze
różnica wysokości. Może to skutkować koniecznością zastosowania wydajniejszej a tym samym bardziej
energochłonnej pompy dolnego źródła.
Proszę także uwzględnić masę pompy ciepła i wytrzymałość stropu.



Podpisuję się, zacząłbym od sprawdzenia stropy. Jak będzie ok, montuj tak wysoko;-)

Jacek Walewski
Doradca Klienta
Prometeus S.C.
Gość adiqq
Napisano
j.w. - jak nie ma przeciwskazań co do obciążenia, to nie powinno być problemu
  • 4 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

Czy pompa ciepla razem z calym osprzetem moze byc zamontowana na poddaszu nieuzytkowym?


A niskie temperatury nie zaszkodzą elektronice?
Napisano
Tutaj zgadzam się z powyższymi wypowiedziami. Jeżeli tylko nie ma przeciwskazań co do obciążenia,to spokojnie można montować. Natomiast jeżeli chodzi o temperatury,to jak utrzymuje się na poddaszu podczas zimy? Mam sporo doświadczenia jeżeli chodzi o pompy ciepła,zajmuje się tym zawodowo.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Utwórz nowe...