Ile kWh potrzeba na podgrzanie 1 l wody o 10 stopni


NOTO

Recommended Posts

  • 4 tygodnie temu...
Takie pytanie wymaga narzucenia kilku warunków brzegowych:

jeśli

1)
Założenie, że mamy stały przepływ 1 l/s wody ogrzewanej o delta T=10K, to:

w ciągu godziny ciągle podgrzewając wodę zużyjemy 41,7 kWh mając do dyspozycji moc źródła 41,7kW, czyli tyle ile jest potrzebne, aby ogrzać 1 litr wody w ciągu jednej sekundy o 10 K

2)
Założenie, że mamy tylko i wyłącznie 1litr wody i ogrzewamy ją o delta T=10K, to:

mając do dyspozycji źródło ciepła o mocy 500W ogrzewamy ten litr w 83,4 sekundy wykorzystując przy tym 11,6 Wh.

W przypadku drugim niezależnie od mocy źródła zawsze na ten cel będziemy zużywali 11,6 Wh. Jeśli moc źródła będzie rosła, będziemy zamierzony efekt uzyskiwali w krótszym czasie.
Link do komentarza
Cytat

Takie pytanie wymaga narzucenia kilku warunków brzegowych:

jeśli

1)
Założenie, że mamy stały przepływ 1 l/s wody ogrzewanej o delta T=10K, to:

w ciągu godziny ciągle podgrzewając wodę zużyjemy 41,7 kWh mając do dyspozycji moc źródła 41,7kW, czyli tyle ile jest potrzebne, aby ogrzać 1 litr wody w ciągu jednej sekundy o 10 K



Czyli przyjmując prysznic 8l/min mamy zapotrzebowanie
41,7 kWh / 60 sek * 8 l= 5,56 * 2,8 (delta T wynosi 38C- 10C)= 15,568 kWh na godzinny prysznic icon_smile.gif

Licząc że prysznic trwa 10 min to mamy 2,6 kWh x 0,22 zł/kWh (tyle u mnie z mojego pieca wychodzi) mamy 0,57 zł za prysznic.
15 min prysznica to 0,856 zł icon_smile.gif

Dobrze policzone ?

Cytat

Prościej - aby ogrzać 1l wody o 1 stopień potrzeba około 1,16Wh
Reszta to już tylko działania matematyczne. icon_biggrin.gif



A tutaj rzeczywoście prościej ....

1,16 Wh * 28C * 8 litrów * 10 min= 2,6 kWh icon_smile.gif
Czyli to samo !!! icon_biggrin.gif
Link do komentarza
  • 9 lata temu...

Przyjmując stawkę 0,5 zł za 1kWh, to zapłacisz około 0,0058 zł za litr podgrzania wody, bo potrzeba do tego około 0,011638 kWh. 

1kWh to 1000W pracujące przez godzine, czyli 1000 dżuli na sekundę przez godzinę, czyli jeśli potrzeba 41900J do ogrzania 1kg wody o 10 stopni to taka praca będzie trwała 41,9 sekund składających się na kWh, czyli mozemy podzielic 41,9s na 3600sekund i to wyjdą nam wtedy kWh. Inaczej: 1000 dżuli na sekunde przez godzine to 1000*60*60, wynik tego mnozenia to 3600000 J, czyli 3600000 J to 1 kWh, zatem 41900 J to 0,011638 kWh (3600000/41900). Zdaje sie ze wszystko jest ok. Pomijajac takie pierdoly jak fakt, że nie cała energia używana przez urządzenie jest przekazywana wodzie itd. To i tak są groszowe sprawy. 

Można sobie w tyłki wsadzić te kampanie nawołujące, żeby zakręcać kran w czasie mydlenia rąk haha. Jeszcze lepsze rzeczy wychodzą jak się obliczy ile trzeba dołożyć do atmosfery dwutlenku węgla, żeby jego udział w atmosferze zwiększył się do 1 czy 2%... Troche inaczej się wtedy oglada telewizje

Link do komentarza

Czy pamięta ktoś gdzie było tu na forum porównanie kosztów gotowania wody w zależności od medium grzewczego?

Gdzieś kojarzy mi się taka tabelka sprzed kilku lat, oczywiście w cenach z tamtego okresu... bardziej chodzi mi o proporcje między mediami...

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Naturalny wygląd Podkreśla strukturę drewna – słoje i naturalne usłojenie stają się bardziej widoczne i wyraziste. Matowe lub satynowe wykończenie – wygląda bardziej naturalnie niż połysk lakieru. Oddychająca powierzchnia Drewno zachowuje zdolność do oddychania, co pomaga w regulacji wilgotności w pomieszczeniu. Mniejsze ryzyko wypaczeń przy zmianach temperatury i wilgotności. Łatwa konserwacja i naprawa Nie trzeba cyklinować całej podłogi przy uszkodzeniu – można punktowo odnowić fragment. Regularna konserwacja (np. środkiem do pielęgnacji olejowosków) wydłuża żywotność wykończenia. Przyjemność użytkowania Ciepłe i przyjemne w dotyku – idealne dla osób chodzących boso lub z małymi dziećmi. Mniej śliskie niż lakierowane podłogi. Ekologia i zdrowie Produkty olejowoskowe są często na bazie naturalnych olejów i wosków – bezpieczne dla zdrowia. Brak intensywnego zapachu chemii, przyjazne alergikom.   Osmo to jedna z najbardziej znanych marek oferujących wysokiej jakości olejowoski do podłóg drewnianych (i nie tylko). Produkty tej firmy są bardzo cenione zarówno przez profesjonalistów, jak i osoby samodzielnie wykańczające wnętrza.
    • Zgadza się, dlatego uważam że w skrajnych przypadkach, czyli pewnie dwie noce w roku lepiej dogrzać grzałką, niż przepłacać za większą pompę i martwić się o taktowanie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Mam człowieka na miejscu. Będzie obserwował.
    • Dziś po południu test obciążeniowy z tego co mi tutaj alert pogodowy wysyła.  
    • To nie do końca tak. Po pierwsze T-CAP nie są jedynymi pompami na rynku, które utrzymują nominalną moc grzewczą w skrajnie niskich temperaturach (-20°C lub mniej). Ale inne o takiej charakterystyce są od nich wyraźnie droższe.  Po drugie, zdolność do utrzymywania mocy nominalnej w trudnych warunkach nie oznacza większej skłonności do taktowania. W praktyce jest wręcz odwrotnie. Taka pompa jest w stanie utrzymać moc nominalną w całym przewidywanym zakresie pracy (mniej więcej od -20 do +15°C). Ale równocześnie to i tak są pompy inwerterowe, czyli z możliwością automatycznego dostosowywania mocy do chwilowych potrzeb. Dla większości pomp powietrze/woda minimum to 30%. Czyli pompa nominalnie np. 9 KW jest w stanie działać w sposób ciągły już z mocą ok. 3 kW.  Natomiast w typowych pompach, których moc spada wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej, też mamy nominalnie np. 9 kW. Ale osiągane dopiero np. przy +7°C na zewnątrz. Natomiast przy -10°C taka pompa będzie miała np. 5-6 kW mocy. Właśnie wtedy będzie potrzebne użycie grzałek. Natomiast przy wysokiej temperaturze zewnętrznej i tak potrzebne będzie wykorzystanie funkcji inwertera. Ale co się stanie, jeżeli wiedząc o spadku mocy wraz z temperaturą zewnętrzną, zdecydujemy się na pompę nominalnie już nie 9 lecz 12 kW? Wtedy powyżej 0°C zakresu regulacji mocy może już zabraknąć.