Skocz do zawartości

dolne źródło - problem


Recommended Posts

Napisano
Witam,
Posiadam u siebie pompę ciepa solanka woda z kolektorem poziomym. 4 pętle rur zakopane w ziemi na głębokości 1,5 metra schodzące się w 2 grubsze rury (zasilanie i powrót do pompy). Mam pytanie czy instalator dobrze je połączył. Użył do tego zwykłych złączek skręcanych do wody, a miejsca połączeń po prostu zasypał piaskiem. Dodam że pompa chodzi już ponad 2,500 godzin i tendencja ciśnienia na dolnym źródle jest cały czas spadkowa. Na początku było 1,85bar teraz 0,2bara, a do instalacji dwukrotnie już dolewany był glikol.
Proszę o odpowiedź.
Pozdrawiam
Krzysztof (lubuskie)
Napisano
Chyba pomyliłeś fora – tu brak jasnowidzących. icon_biggrin.gif

A tak poważnie, nie jest istotna przyczyna – wadliwa złączka, czy nie.
Ważne jest to, że ubywa glikolu – a nie powinno ubywać. Jest "wyciek".

Zgłaszaj reklamację u instalatora – koniecznie na piśmie.
Napisano
Problem zgłoszony, instalator ma wymienić złączki ale jak dotąd tego nie robi (w styczniu zapowiadał że jak pogoda pozwoli to zrobi to). Wstępnie sprawa u Rzecznika konsumenta a potem zobaczymy jak to się rozwinie.
  • 6 miesiące temu...
Napisano
Na poczatku zawsze spada cisnienie prawie do zera, bo układ się odpowietrza. U mnie 2 razy nabijano glikol aby w koncu ciśnienie przestało spadać i sie unormowało i "stanęło".
  • 2 miesiące temu...
Napisano
Wg mnie to wina złączki i powinieneś jak najszybciej reklamować. Jeżeli to zrobiłeś,pozostaje czekac na odpowiedź ze strony firmy. Daj znać jak zakończyła się ta sprawa.
  • 3 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

Na poczatku zawsze spada cisnienie prawie do zera, bo układ się odpowietrza. U mnie 2 razy nabijano glikol aby w koncu ciśnienie przestało spadać i sie unormowało i "stanęło".


nie rozumiem, stwierdzenia, na początku zawsze spada ciśnienie, bo układ się odpowietrza,
każdy układ oddawany do użytku, musi być odpowietrzony,
musi, bo jak stwierdzisz, że to co Ci zrobiono jest zrobione dobrze i działa,
opowiadanie, że jakiś układ musi się sam odpowietrzyć i to musi trwać,
świadczy tylko o tym, że instalator jest niedouczony i nie wie jak go odpowietrzyć,
Napisano
zażądaj próby szczelności instalacji, jeśli próba wypadnie pozytywnie, to problem jest z odpowietrzeniem, jeśli nie, to trzeba kopać i szukać przecieku
ja wykonuję próby szczelności sprężobym powietrzem, ciśnienie 8 bar (takie są możliwości większości popularnych sprężarek), czas trwania próby 24 godziny, możliwe wahania ciśnienia ok. 0,2 bara wynikają ze zmian temperatury w ciągu doby
po podpisaniu protokółu z próby szczelności wszyscy mają pewność, że przecieki są mało prawdopodobne
  • 4 miesiące temu...
Napisano
Minęło już troszkę czasu,wiec może napiszesz jak zakończyła się ta sprawa i co stwierdzono za przyczynę usterki? Dobrze byłoby wiedzieć na przyszłość,więc daj znać w miarę możliwości.
  • 11 miesiące temu...
Napisano
Cytat

Witam,
Posiadam u siebie pompę ciepa solanka woda z kolektorem poziomym. 4 pętle rur zakopane w ziemi na głębokości 1,5 metra schodzące się w 2 grubsze rury (zasilanie i powrót do pompy). Mam pytanie czy instalator dobrze je połączył. Użył do tego zwykłych złączek skręcanych do wody, a miejsca połączeń po prostu zasypał piaskiem. Dodam że pompa chodzi już ponad 2,500 godzin i tendencja ciśnienia na dolnym źródle jest cały czas spadkowa. Na początku było 1,85bar teraz 0,2bara, a do instalacji dwukrotnie już dolewany był glikol.
Proszę o odpowiedź.
Pozdrawiam
Krzysztof (lubuskie)



Kolektory poziome faktycznie dość ciężko odpowietrzyć i zdarza się że zaczyna spadać ciśnienie w układzie. Jednak zważywszy na czas pracy PC ( 2500 h ) postawił bym na nieszczelność.
  • 1 miesiąc temu...
Napisano
samo stosowanie zlaczek skrecanych na takiej instalacji to paranoja. Rury powinny byc zgrzewane np. oporowo. A polaczenie poszczegolnych petli powinno odbyc sie w studni przylaczeniowej. Osobiscie uwazam,ze dodatkowo nalezy zamontowac na kazdym obwodzie przeplywomierze,zeby doprowadzic do jednakowego wykorzystania kazdej petli - mimo jednakowej pozornej dlugosci moze sie zdazyc,ze rozne sa opory przeplywu i jedna petla pracuje gorzej od pozostalych. Oczywiscie podraza to instalacje o jakies 2-3k,ale w koncu to cos co robimy na 20 lat wiec chyba mozna zacisnac pasa i zrobic porzadnie.
  • 4 tygodnie temu...
Napisano
Nie ma szans żeby to zrobił.
O poziomie fachowości świadczy fakt umieszczenia złączek skręcanych bezpośrednio w gruncie.

Poza tym złączki skręcane "mają prawo" się rozszczelnić z powodów różnych, dlatego tego typu połączenia umieszcza się w studzience przyłączeniowej, o czym już ktoś wspomniał.


Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Witam.  Jak radzić sobie z ciekiem okresowym? Woda spływa z działki sąsiad do rowu w drodze dojazdowej do mojej działki. Mimo to ziemia w drodze jest grząską i nie da się przejechać. Moja działka tylko w części jest na tym samym poziomie co droga dojazdowa. Jakieś 7 metrów od drogi w głąb mojej działki robi się spadek. Jakieś 40 cm. Mimo to moja działka wydaje się ok. Architekt wykonał badania i nie wykrył wód gruntowych. Badania wykonano podczas suszy. Cieku wodnego nie ma na mapach dlatego musi to być okresowy.  W dodatku sąsiad po drugiej stronie chce się budować dużo powyżej mojego poziomu zero. Różnica ponad 1.5m. Będzie robił fosę wzdłuż granicy naszej działki.    Martwię się że mnie zaleje woda z każdej strony . Architekt robił adaptację nie wiedząc o tym cieku. I nie mam w planach podnosić terenu. Projektowany poziom zero domu jest 22cm powyżej poziomu drogi.    Co najlepiej zrobić w takiej sytuacji? 
    • Nikt nie podpowie z własnego doświadczenia, jakiego użyć produktu? Teorię znam, ale w praktyce nie lakierowałam nigdy drewna 😅 Blat kupiłam.    Ponieważ jestem w gorącej wodzie kąpana, termin remontu ustaliłam na długi weekend majowy    Muszę jeszcze jechać do firmy i zamówić płyty węglowe 🙂 W zamyśle mat, ale jeśli opcja w połysku powali mnie na kolana z zachwytu, nie wykluczam i tej 😉
    • Nie pracuję w polu, żeby musieć w ciągu dnia myć stopy 😆 Prysznic raz dziennie w zupełności wystarczy 🙂   Porady potrzebuję, moi drodzy.  Stanęło na tym, że blat będzie drewniany - dębowy. Będzie położony na metalowej widocznej ramie (całość utrzymana w stylu industrialnym). Coś w ten deseń:    Blat będzie zakupiony w opcji surowej. Nie chcę go olejować, bo to niewystarczające zabezpieczenie w łazience (kosmetyki, mydło, pasta do zębów mogą zostawić plamy).  Będę musiała go polakierować.  Potrzebuję informacji, czy znajdę lakier w opcji mat, który zabarwi mi surowe drewno na odcień rustykalny (dąb artisan na przykład). Nie chcę na nim żółtych refleksów. Ma iść w odcienie szare.  A może lakierobejca?  🤔 Podpowiecie coś?    Blat taki chce kupić:    
    • Ma ktoś jakiegoś pomysła? Dzień robi się coraz dłuższy a ja już teraz mam około 10 kWh nadwyżki dziennie, oczywiście w dni słoneczne. Do sieci tego nie dam, bo wejdzie najwyżej połowa, a resztę zeżre falownik na swoje fanaberie. Już wyczaiłem, że o wiele lepiej gdy pracuje w off grid-zie, bez połączenia z siecią. Nie ma tyle strat. Ale chociaż z wszelkimi czynnościami domowymi przeszedłem już na prąd (ostatni tydzień to rezygnacja z gotowania na gazie na rzecz indukcji), to nadwyżka ciągle się powiększa, wraz z długością dnia. Dlatego z ochotą przyjmę wszelkie pomysły na wykorzystanie tej nadmiarowej energii. Oczywiście nie w nocy, bo wtedy nadmiaru jest nie tak dużo. 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...