Witam,
Posiadam u siebie pompę ciepa solanka woda z kolektorem poziomym. 4 pętle rur zakopane w ziemi na głębokości 1,5 metra schodzące się w 2 grubsze rury (zasilanie i powrót do pompy). Mam pytanie czy instalator dobrze je połączył. Użył do tego zwykłych złączek skręcanych do wody, a miejsca połączeń po prostu zasypał piaskiem. Dodam że pompa chodzi już ponad 2,500 godzin i tendencja ciśnienia na dolnym źródle jest cały czas spadkowa. Na początku było 1,85bar teraz 0,2bara, a do instalacji dwukrotnie już dolewany był glikol.
Proszę o odpowiedź.
Pozdrawiam
Krzysztof (lubuskie)
Napisano
Chyba pomyliłeś fora – tu brak jasnowidzących. icon_biggrin.gif

A tak poważnie, nie jest istotna przyczyna – wadliwa złączka, czy nie.
Ważne jest to, że ubywa glikolu – a nie powinno ubywać. Jest "wyciek".

Zgłaszaj reklamację u instalatora – koniecznie na piśmie.
Napisano
Problem zgłoszony, instalator ma wymienić złączki ale jak dotąd tego nie robi (w styczniu zapowiadał że jak pogoda pozwoli to zrobi to). Wstępnie sprawa u Rzecznika konsumenta a potem zobaczymy jak to się rozwinie.
  • 6 miesiące temu...
Napisano
Na poczatku zawsze spada cisnienie prawie do zera, bo układ się odpowietrza. U mnie 2 razy nabijano glikol aby w koncu ciśnienie przestało spadać i sie unormowało i "stanęło".
  • 2 miesiące temu...
Napisano
Wg mnie to wina złączki i powinieneś jak najszybciej reklamować. Jeżeli to zrobiłeś,pozostaje czekac na odpowiedź ze strony firmy. Daj znać jak zakończyła się ta sprawa.
  • 3 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

Na poczatku zawsze spada cisnienie prawie do zera, bo układ się odpowietrza. U mnie 2 razy nabijano glikol aby w koncu ciśnienie przestało spadać i sie unormowało i "stanęło".


nie rozumiem, stwierdzenia, na początku zawsze spada ciśnienie, bo układ się odpowietrza,
każdy układ oddawany do użytku, musi być odpowietrzony,
musi, bo jak stwierdzisz, że to co Ci zrobiono jest zrobione dobrze i działa,
opowiadanie, że jakiś układ musi się sam odpowietrzyć i to musi trwać,
świadczy tylko o tym, że instalator jest niedouczony i nie wie jak go odpowietrzyć,
Napisano
zażądaj próby szczelności instalacji, jeśli próba wypadnie pozytywnie, to problem jest z odpowietrzeniem, jeśli nie, to trzeba kopać i szukać przecieku
ja wykonuję próby szczelności sprężobym powietrzem, ciśnienie 8 bar (takie są możliwości większości popularnych sprężarek), czas trwania próby 24 godziny, możliwe wahania ciśnienia ok. 0,2 bara wynikają ze zmian temperatury w ciągu doby
po podpisaniu protokółu z próby szczelności wszyscy mają pewność, że przecieki są mało prawdopodobne
  • 4 miesiące temu...
Napisano
Minęło już troszkę czasu,wiec może napiszesz jak zakończyła się ta sprawa i co stwierdzono za przyczynę usterki? Dobrze byłoby wiedzieć na przyszłość,więc daj znać w miarę możliwości.
  • 11 miesiące temu...
Napisano
Cytat

Witam,
Posiadam u siebie pompę ciepa solanka woda z kolektorem poziomym. 4 pętle rur zakopane w ziemi na głębokości 1,5 metra schodzące się w 2 grubsze rury (zasilanie i powrót do pompy). Mam pytanie czy instalator dobrze je połączył. Użył do tego zwykłych złączek skręcanych do wody, a miejsca połączeń po prostu zasypał piaskiem. Dodam że pompa chodzi już ponad 2,500 godzin i tendencja ciśnienia na dolnym źródle jest cały czas spadkowa. Na początku było 1,85bar teraz 0,2bara, a do instalacji dwukrotnie już dolewany był glikol.
Proszę o odpowiedź.
Pozdrawiam
Krzysztof (lubuskie)



Kolektory poziome faktycznie dość ciężko odpowietrzyć i zdarza się że zaczyna spadać ciśnienie w układzie. Jednak zważywszy na czas pracy PC ( 2500 h ) postawił bym na nieszczelność.
  • 1 miesiąc temu...
Napisano
samo stosowanie zlaczek skrecanych na takiej instalacji to paranoja. Rury powinny byc zgrzewane np. oporowo. A polaczenie poszczegolnych petli powinno odbyc sie w studni przylaczeniowej. Osobiscie uwazam,ze dodatkowo nalezy zamontowac na kazdym obwodzie przeplywomierze,zeby doprowadzic do jednakowego wykorzystania kazdej petli - mimo jednakowej pozornej dlugosci moze sie zdazyc,ze rozne sa opory przeplywu i jedna petla pracuje gorzej od pozostalych. Oczywiscie podraza to instalacje o jakies 2-3k,ale w koncu to cos co robimy na 20 lat wiec chyba mozna zacisnac pasa i zrobic porzadnie.
  • 4 tygodnie temu...
Napisano
Nie ma szans żeby to zrobił.
O poziomie fachowości świadczy fakt umieszczenia złączek skręcanych bezpośrednio w gruncie.

Poza tym złączki skręcane "mają prawo" się rozszczelnić z powodów różnych, dlatego tego typu połączenia umieszcza się w studzience przyłączeniowej, o czym już ktoś wspomniał.


Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Zakładam, że piwnicy jednak nie ma? W takiej sytuacji jakaś szczególna dbałość o izolację pomiędzy ławą i ścianą fundamentową nie ma sensu. Za to warto użyć betonu z dodatkami uszczelniającymi na ścianę fundamentową. Do tego pokryć ławę i ścianę jakąś emulsją uszczelniającą (bitumem).
    • Witam, rozważam zakup działki o powierzchni ~1000m2, na której zgodnie z MPZP dopuszczalne jest wybudowanie bliźniaka. Problem polega na tym, że najmniejsza działka może mieć 750m2. Wiem, że możliwe jest wydzielenie mniejszej działki pod istniejącym bliźniakiem jeśli są odrębni właściciele, ale jak to w praktyce wygląda? Mój koncept polegać miał na wybudowaniu takiego bliźniaka (sfinansowanego częściowo kredytem hipotecznym), doprowadzeniu go do stanu deweloperskiego, a potem sprzedaży połowy i z tego spłacenia kredytu plus wykończenia "swojej" połowy. Czy jest to do zrobienia? Jako osoba fizyczna? Ile trwa taki podział działki i na jakim etapie można go zrobić? Czy potencjalny nabywca połówki bliźniaka mógłby posiłkować się kredytem hipotecznym? A może jest jakiś inny patent? Sorry za zalew możliwe że kompletnie absurdalnych pytań, ale ciężko znaleźć gdzieś cokolwiek co by mnie naprowadziło na prawidłową odpowiedź, a chciałbym wiedzieć czy to w ogóle nie jest pomysł z definicji niewykonalny zanim zapłacę specjaliście za konsultacje etc...
    • Czy jest możliwość stałego sztucznego obniżenia wod gruntowych? Zastosowania system drenaży opaskowych, głębinowych, które będą odprowadzać wodę z okolic fundamentów.    Czy wylano fundamenty ze zwykłego betonu? Czy użyto betonu o podwyższonej odporności na działanie wód gruntowych (beton wodoszczelny). Beton o wysokiej klasie wodoszczelności (np. W4 lub W6), co oznacza, że jest odporny na przenikanie wody i wilgoć. Może to być beton z dodatkami uszczelniającymi i hydrofobizującymi.     Podwyższony poziom wód gruntowych jest poważnym problemem, który może prowadzić do uszkodzeń konstrukcji budynku, pęknięć w ścianach, nierównomiernego osiadania czy nawet uszkodzeniami fundamentów. Wysoki poziom wód gruntowych wpływa na stabilność i nośność gruntu, jego uplastycznianie, co zwiększa ryzyko osiadania.   Część fundamentu schodkowego, który w większości czasu będzie znajdować się pod wodą, (grunt w wodzie podatny jest na uplastycznienie), może się bardziej zapadać, co wymaga specjalistycznych obliczeń równoważenia tego zjawiska, działań w zakresie wzmocnienia, aby zapewnić stabilność całej konstrukcji, aby ułatwić równomierne osiadanie całego budynku w niesprzyjających warunkach. 
    • Aktualny poziom wód w jest  taki ze zalewa ławę na jakieś 10 cm do tego to są fundamenty schodkowe a w najniszym miejscu ława jest  na 1.8 m w dół A maksymalnym może zalać całą ławę 
    • Jaki  Jaki jest teraz poziom wód gruntowych w stosunku do już wylanego fundamentu? Jaki jest przewidywany maksymalny poziom wód gruntowych w stosunku do górnej krawędzi fundamentów lub ściany fundamentowej?
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...