Witam,
Posiadam u siebie pompę ciepa solanka woda z kolektorem poziomym. 4 pętle rur zakopane w ziemi na głębokości 1,5 metra schodzące się w 2 grubsze rury (zasilanie i powrót do pompy). Mam pytanie czy instalator dobrze je połączył. Użył do tego zwykłych złączek skręcanych do wody, a miejsca połączeń po prostu zasypał piaskiem. Dodam że pompa chodzi już ponad 2,500 godzin i tendencja ciśnienia na dolnym źródle jest cały czas spadkowa. Na początku było 1,85bar teraz 0,2bara, a do instalacji dwukrotnie już dolewany był glikol.
Proszę o odpowiedź.
Pozdrawiam
Krzysztof (lubuskie)
Napisano
Chyba pomyliłeś fora – tu brak jasnowidzących. icon_biggrin.gif

A tak poważnie, nie jest istotna przyczyna – wadliwa złączka, czy nie.
Ważne jest to, że ubywa glikolu – a nie powinno ubywać. Jest "wyciek".

Zgłaszaj reklamację u instalatora – koniecznie na piśmie.
Napisano
Problem zgłoszony, instalator ma wymienić złączki ale jak dotąd tego nie robi (w styczniu zapowiadał że jak pogoda pozwoli to zrobi to). Wstępnie sprawa u Rzecznika konsumenta a potem zobaczymy jak to się rozwinie.
  • 6 miesiące temu...
Napisano
Na poczatku zawsze spada cisnienie prawie do zera, bo układ się odpowietrza. U mnie 2 razy nabijano glikol aby w koncu ciśnienie przestało spadać i sie unormowało i "stanęło".
  • 2 miesiące temu...
Napisano
Wg mnie to wina złączki i powinieneś jak najszybciej reklamować. Jeżeli to zrobiłeś,pozostaje czekac na odpowiedź ze strony firmy. Daj znać jak zakończyła się ta sprawa.
  • 3 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

Na poczatku zawsze spada cisnienie prawie do zera, bo układ się odpowietrza. U mnie 2 razy nabijano glikol aby w koncu ciśnienie przestało spadać i sie unormowało i "stanęło".


nie rozumiem, stwierdzenia, na początku zawsze spada ciśnienie, bo układ się odpowietrza,
każdy układ oddawany do użytku, musi być odpowietrzony,
musi, bo jak stwierdzisz, że to co Ci zrobiono jest zrobione dobrze i działa,
opowiadanie, że jakiś układ musi się sam odpowietrzyć i to musi trwać,
świadczy tylko o tym, że instalator jest niedouczony i nie wie jak go odpowietrzyć,
Napisano
zażądaj próby szczelności instalacji, jeśli próba wypadnie pozytywnie, to problem jest z odpowietrzeniem, jeśli nie, to trzeba kopać i szukać przecieku
ja wykonuję próby szczelności sprężobym powietrzem, ciśnienie 8 bar (takie są możliwości większości popularnych sprężarek), czas trwania próby 24 godziny, możliwe wahania ciśnienia ok. 0,2 bara wynikają ze zmian temperatury w ciągu doby
po podpisaniu protokółu z próby szczelności wszyscy mają pewność, że przecieki są mało prawdopodobne
  • 4 miesiące temu...
Napisano
Minęło już troszkę czasu,wiec może napiszesz jak zakończyła się ta sprawa i co stwierdzono za przyczynę usterki? Dobrze byłoby wiedzieć na przyszłość,więc daj znać w miarę możliwości.
  • 11 miesiące temu...
Napisano
Cytat

Witam,
Posiadam u siebie pompę ciepa solanka woda z kolektorem poziomym. 4 pętle rur zakopane w ziemi na głębokości 1,5 metra schodzące się w 2 grubsze rury (zasilanie i powrót do pompy). Mam pytanie czy instalator dobrze je połączył. Użył do tego zwykłych złączek skręcanych do wody, a miejsca połączeń po prostu zasypał piaskiem. Dodam że pompa chodzi już ponad 2,500 godzin i tendencja ciśnienia na dolnym źródle jest cały czas spadkowa. Na początku było 1,85bar teraz 0,2bara, a do instalacji dwukrotnie już dolewany był glikol.
Proszę o odpowiedź.
Pozdrawiam
Krzysztof (lubuskie)



Kolektory poziome faktycznie dość ciężko odpowietrzyć i zdarza się że zaczyna spadać ciśnienie w układzie. Jednak zważywszy na czas pracy PC ( 2500 h ) postawił bym na nieszczelność.
  • 1 miesiąc temu...
Napisano
samo stosowanie zlaczek skrecanych na takiej instalacji to paranoja. Rury powinny byc zgrzewane np. oporowo. A polaczenie poszczegolnych petli powinno odbyc sie w studni przylaczeniowej. Osobiscie uwazam,ze dodatkowo nalezy zamontowac na kazdym obwodzie przeplywomierze,zeby doprowadzic do jednakowego wykorzystania kazdej petli - mimo jednakowej pozornej dlugosci moze sie zdazyc,ze rozne sa opory przeplywu i jedna petla pracuje gorzej od pozostalych. Oczywiscie podraza to instalacje o jakies 2-3k,ale w koncu to cos co robimy na 20 lat wiec chyba mozna zacisnac pasa i zrobic porzadnie.
  • 4 tygodnie temu...
Napisano
Nie ma szans żeby to zrobił.
O poziomie fachowości świadczy fakt umieszczenia złączek skręcanych bezpośrednio w gruncie.

Poza tym złączki skręcane "mają prawo" się rozszczelnić z powodów różnych, dlatego tego typu połączenia umieszcza się w studzience przyłączeniowej, o czym już ktoś wspomniał.


Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Chciałbym podzielić się opinią i kilkoma informacjami na temat zestawu Osmo 177, który świetnie sprawdza się przy pielęgnacji i odświeżaniu drewnianych blatów kuchennych. Jeśli posiadacie drewniane powierzchnie wykończone olejami Osmo lub innymi olejami do drewna, ten zestaw może okazać się bardzo przydatny. Co zawiera zestaw Osmo 177 ? Płyn czyszczący w sprayu (500 ml) – idealny do codziennego, delikatnego czyszczenia. Skutecznie usuwa zabrudzenia, nie niszczy powłoki i nie zostawia smug. Top-Olej 3058 (500 ml) – produkt regenerujący i chroniący drewno. Przywraca świeży wygląd, naturalny mat i zabezpiecza przed wilgocią. Rączka do pada – wygodny uchwyt do pracy z włókninami. Włóknina do aplikacji – umożliwia równomierne rozprowadzenie oleju. Włóknina do szlifowania – pozwala delikatnie przygotować powierzchnię do ponownego olejowania, usuwając drobne zmatowienia i ślady użytkowania. Dla kogo ten zestaw ? Osmo 177 sprawdzi się u wszystkich, którzy posiadają: drewniane blaty kuchenne, stoły i powierzchnie robocze z drewna, drewniane schody lub inne elementy wykończone olejami. Co warto podkreślić ? Zestaw zawiera wszystko, co potrzebne do pielęgnacji – nie trzeba dokupować żadnych akcesoriów. Proces odświeżania jest prosty i szybki, a efekty widoczne od razu. Po nałożeniu oleju drewno odzyskuje swój naturalny wygląd, a powierzchnia staje się odporna na zabrudzenia i wilgoć. Jak często stosować ? Zależnie od intensywności użytkowania – zabieg odświeżania można wykonywać co kilka miesięcy, a płynu czyszczącego używać na co dzień. Podsumowując – Osmo 177 to praktyczne i wygodne rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą zadbać o trwałość i estetykę drewnianych blatów. Polecam każdemu, kto ceni sobie naturalne wykończenia i dbałość o detale.   Chętnie odpowiem na pytania i posłucham Waszych opinii.    
    • Czy to wszystko jest zgodne z projektem? Bo jeżeli tak, to projektanci się nie popisali. Osobiście jestem zwolennikiem innego układu: - górna powierzchnia ściany fundamentowej (w tym przypadku górna powierzchnia wieńca) jest na tym samym poziomie co chudziak;  - w efekcie izolacja przeciwwilgociowa pozioma na ścianach fundamentowych oraz pod ścianami nośnymi oraz działowymi jest na tym samym poziomie. Łatwo jest dobrze ułożyć i zrobić duże zakłady; - na chudziaku mamy wówczas wszędzie warstwę izolacji przeciwwilgociowej, warstwę izolacji cieplnej, warstwę wylewki podłogowej (jastrychu).  Na tym etapie budowy można jeszcze wszystko zrobić w ten sposób. Ale uwaga! Trzeba przeliczyć ostateczną wysokość ścian, otworów okiennych, drzwiowych oraz schodów i tego wszystkiego pilnować.  W ten sposób unikamy problemów z układaniem izolacji przeciwwilgociowej, mostkami cieplnymi w otworach drzwiowych itd. Chociażby jak teraz zrobić przejście rur ogrzewania podłogowego w "progach", gdzie w wewnętrznych ścianach nośnych będą otwory drzwiowe?
    • Jeżeli już coś pęka  w takiej sytuacji, to właśnie ściana działowa. Warstwa 10 cm betonu spoczywającego na zagęszczonym piasku jest całkiem solidna. Tu zaś pod ścianami działowymi jest jeszcze pogrubiona i zbrojona.  Natomiast co do brakującej izolacji przeciwwilgociowej, to jej zrobienie będzie kłopotliwe. U dołu ściany trzeba będzie nawiercić otwory pod kątem i wsączyć w ścianę preparat uszczelniający. Ale to w sumie problem wykonawców, skoro popełnili błąd.
    • Witam, Jestem na etapie zamawiania okien do domu i z tego powodu urodziło mi się kilka pytań.  Na fundamencie z bloczków betonowych został wylany wieniec. Z zewnątrz cały fundament wraz z wieńcem został zaizolowany oraz ocieplony 10cm warstwą styropianu przeznaczonego na fundament. Wnętrze zostało już zasypane piaskiem i zagęszczone. W chwili obecnej sytuacja na posadzce wygląda tak, że wylany zostanie chudziak (10cm), 15cm styropianu (ogrzewanie podłogowe) 6cm wylewka i 1.5-2cm na płytkę/panel - co daje nam 33cm. Tyle też właśnie pozostało miejsca między "piaskiem" a górną krawędzią wieńca.Finalnie więc, docelowa posadzka zrówna mi się niejako z górną krawędzią wieńca oraz izolacją poziomą. Czy to jest poprawnie wykonane? W otworach okiennych natomiast  wychodzi, że okno balkonowe będzie osadzone bezpośrednio  na wieńcu (na widocznej izolacji). Czy to jest okej? Nie będzie się w tych miejscach tworzył koszmarny mostek termiczny? Jeśli przyszłaby podwalina to okno mi się podniesie, co za tym idzie powstanie próg? Nie będzie przemarzać? Inna sprawa, że wieńce na wew. ścianach są na tej samej wysokości, więc wszędzie tam gdzie mam próg, to albo docelowa posadzka (panel) przyjdzie odrazu na wieniec, albo będę musiał go podkuć?  Bardzo proszę o Państwa opinie.