Podczas lania stropu opadł na środku w salonie o ok 7 cm. Strop ma już 2 lata czy trzeba go w jakiś sposób wzmocnić przed zamieszkaniem w tym domu? opadł tylko podczas lania później już nie opadał na stropie jest zrobiona wylewka zbrojona siatką??




Wylewka na stropie korygująca ugięcie to fatalny pomysł to tylko dodatkowe obciążenie dla tego stropu .Trzeba to skuć całą posadzkę wyrównać styropianem ,rożne grubości proszę zastosować i wylać normalną posadzkę zgodnie z projektem .

Ale opadł przy zalewaniu czy przy rozszalowaniu i czy jest popękany ma rysy na dole ?

Jeżeli zbrojenie było zrobione zgodnie z projektem i beton też ,to był za rzadko zastemplowany i pod ciężarem betonu się ugięły stemple . To można mieszkać .

Proszę spytać inspektora nadzoru nad Pana budynkiem niech oceni i on zdecyduje czy podpierać ,skuć czy zostawić .
To najlepsza rada i niech zrobi wpis do książki o takim zdarzeniu.
Link do komentarza
Cytat

....
Jeżeli zbrojenie było zrobione zgodnie z projektem i beton też ,to był za rzadko zastemplowany i pod ciężarem betonu się ugięły stemple . To można mieszkać .
....


A co bedzie jezeli beton opadl a zbrojenie zostalo na swoim miejscu (bo na przyklad bylo dobrze przymocowane do szalunkow wienca)?
Zamiast zbrojenia plyty dolem mamy zbrojenie gora? To mozna mieszkac?
Link do komentarza
Cytat

A co bedzie jezeli beton opadl a zbrojenie zostalo na swoim miejscu (bo na przyklad bylo dobrze przymocowane do szalunkow wienca)?
Zamiast zbrojenia plyty dolem mamy zbrojenie gora? To mozna mieszkac?




Nie Masz wyobraźni 8 cm zbrojenie opadnie pod swoim ciężarem bez obciążania go betonem od góry nawet przywiązane .To nie strunobetony .

Nie powinno się dopuszczać do takich sytuacji .Najprawdopodobniej ten człowiek który buduje ten dom nie jest fachowcem i dopiero się uczy na tym domku budowlanki .Jeżeli ktoś nie wie co to jest strzałka ugięcia to po co się bierze za takie roboty tylko kogoś w koszty wpędza.

Takiemu wykonawcy to bym sprzedał lacza , wygnał i nie zapłacił za takie "dzieło " icon_smile.gif
Link do komentarza
  • 2 miesiące temu...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • To chyba chybiony i fałszywy argument, bo klimatyzator jednak dmucha powietrzem zagrzanym do o wiele wyższej temperatury niż te 22 stopnie, chcąc osiągnąć zadaną temperaturę i pewnie to jest o wiele wyższa temperatura niż 30 st. Nie mierzyłem ale tak na wyczucie to znacznie przkracza trzydziestkę. Więc to akurat w drugą stronę działa, jeśli chodzi o tę "róznicę temperatur", czyli na korzyść hydrauliki. 
    • Ogrzewanie hydrauliczne, które występuje w 99% nowych polskich domach jest mniej efektywne i droższe niż bezpośrednie ogrzewanie pompą powietrze-powietrze, bo COP zależy od różnicy temperatur, a wodę trzeba ogrzać do ok 30°C, za powietrze do 22°. Proponuję zainteresować się systemem HVAC. V-wentylacja z odzyskiem ciepła wykonana pod ilość mieszkańców, a nie na kubaturę. Musi być, gdy chcemy używać klimatyzacji, bo latem przy chłodzeniu wentylacja grawitacyjna nie działa i oddychamy coraz bardziej zużytym powietrzem, co prowadzi do różnych dolegliwości. AC- jakość powietrza, za którą odpowiadają rewersyjne pompy ciepła (klimatyzatory). Temperatura cały rok, a wilgotność, która tworzy zaduch latem (tryb dry). H- ogrzewanie, czyli w przypadku, gdy klimatyzacja nie da rady (zazwyczaj kilka dni w roku) do uruchamiają się maty grzewcze. Ogrzewanie oporowe to COP 1, ale ono jest w tym systemie tylko wspomaganiem na wypadek ekstremalnych mrozów, awarii, czy dla komfortu, gdy ktoś chce bardziej dogrzać pokój. Poza tym pompy ciepła wciąż działają, więc zużycie jest śladowe. Dlaczego potrzebne są maty? Czy nie można dobrać większej mocy klim? Chodzi o to, że sezon grzewczy trwa ponad pół roku, a średnia temperatura w tym czasie w ostatnich latach to +5C i wciąż rośnie. Jeśli pompa będzie za duża to przez większość sezonu będzie działać on-off i łączne zużycie wyjdzie 2-3x większe. Jeśli rekuperacja jest zrobiona zgodnie ze sztuką, czyli działa na 20-30m3//osobę to klimy 30W/m2 są wystarczające. Cały system wychodzi przy okazji najtaniej i zapewnia zużycie poniżej 15kWh/m2. Ponadto warto wiedzieć, że powietrze nawiewane z anemostatów po odzysku ciepła jest tylko o kilka stopni chłodniejsze od domowego. Gdy podajemy je z góry to zapobiega ścieleniu się ciepłego przy suficie, a samo zanim opadnie zdąży się ogrzać. Daje to komfort w strefie przebywania ludzi. System musi być kompletny i dobrze przemyślany. 
    • A stoją zapewne obok siebie... więc jak zrobi się z nich  "kątownik" - będą stały jeszcze stabilniej...
    • Może być różnie, bo one są dość wiotkie. Zależy też, jak równa jest posadzka w garażu.
    • Komentarz dodany przez G: Beton nie kosztuje 200-250. Ceny z przed pandemi
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...