Witam,

Mam pytanie ponieważ jak zwykle zdanie kierownika budowy i szefa ekipy jest rozbieżne. Rozchodzi się o zbrojenie do ławy fundamentowej. Ekipa zrobiła zbrojenie z rozstawem prętów około 27-30 cm. Ściana będzie stawiana z bloczka betonowego szerokości 24 cm.

I teraz tak: Kierownik twierdzi, że powinni zmniejszyć rozstaw tak aby bloczek opierał się na zbrojeniu (podobno to żaden problem), ekipa twierdzi że bloku nie budujemy (jak ja zaczynam nie lubić tego ich stwierdzenia) i że może spokojnie zostać tak jak jest - coś mi się wydaje że im się nie chce.

Dodatkowe info:
Ława serokości 45-50 cm
Zbrojenie to 4 pręty (fi12) wiązane drutem (fi6)
Posadowienie fundamentu to chyba 150 cm (muszę to jeszcze potwierdzić - tak jest w projekcie)
Budynek parterowy z poddaszem użytkowym.
Ława wylewana w wykop, ściana fundamentowa 24 cm z bloczka + 6 cm styropian
Ściana z bloczka betonu komórkowego (coś w stylu Solbetu) 24 cm + docieplenie 8 cm styropian

Kto ma rację ? Czy można pozostawić to zbrojenie tak jak jest czy lepiej jednak zmienić rozstaw prętów zbrojeniowych zgodnie z sugestią kierownika.
Link do komentarza
Cytat

Witam,

Mam pytanie ponieważ jak zwykle zdanie kierownika budowy i szefa ekipy jest rozbieżne. Rozchodzi się o zbrojenie do ławy fundamentowej. Ekipa zrobiła zbrojenie z rozstawem prętów około 27-30 cm. Ściana będzie stawiana z bloczka betonowego szerokości 24 cm.

I teraz tak: Kierownik twierdzi, że powinni zmniejszyć rozstaw tak aby bloczek opierał się na zbrojeniu (podobno to żaden problem), ekipa twierdzi że bloku nie budujemy (jak ja zaczynam nie lubić tego ich stwierdzenia) i że może spokojnie zostać tak jak jest - coś mi się wydaje że im się nie chce.

Dodatkowe info:
Ława serokości 45-50 cm
Zbrojenie to 4 pręty (fi12) wiązane drutem (fi6)
Posadowienie fundamentu to chyba 150 cm (muszę to jeszcze potwierdzić - tak jest w projekcie)
Budynek parterowy z poddaszem użytkowym.
Ława wylewana w wykop, ściana fundamentowa 24 cm z bloczka + 6 cm styropian
Ściana z bloczka betonu komórkowego (coś w stylu Solbetu) 24 cm + docieplenie 8 cm styropian

Kto ma rację ? Czy można pozostawić to zbrojenie tak jak jest czy lepiej jednak zmienić rozstaw prętów zbrojeniowych zgodnie z sugestią kierownika.




Można pozostawić 27-30 cm tak zazbrojone fundamenty niczym nie będą ustępować ławom zazbrojonym węziej a zagęszczone strzemiona bardziej będą przeciwdziałać zarysowaniom ścian.

Ma to też dobre strony ,ponieważ w trakcie murowania ścian fundamentowych niektóre ściany nieraz nie mieszczą się w osi ławy i nie trafiają dokładnie na zbrojeniu ze względu na niedokładne ułożenie zbrojenia w szalunku ,lub niedokładne wyszalowanie fundamentów .

Proponuję wsunąć do tych belek - (zbrojenia ław) dodatkowo dwa pręty fi 10 lub fi 12 i związać drutem wiązałkowym jeden górą, drugi dołem w osi belki w ten sposób powstanie mocniejsze zbrojenie ław z sześciu prętów i temat się zakończy .

Moim zdaniem 4 pręty w ławach to trochę mało ja stosuję 6-8 zależy od gruntu oraz budynku.
Link do komentarza
Zbrojenie podłużne ławy nie jest zbrojeniem konstrukcyjnym a jedynie wzmacnia ławę fundamentową i zmniejsza możliwość nierównomiernego osiadania w przypadku niejednorodności gruntu. Ława fundamentowa stanowi odrębny element części podziemnej i od jej szerokości zależy jaki nacisk wywiera budynek na grunt a rozstaw zbrojenia nie ma w tym przypadku istotnego znaczenia - ważne jest jedynie symetryczne obciążenie ławy przez ściany fundamentowe o okrycie zbrojenia ok 5 cm warstwą betonu.
Link do komentarza
  • 2 tygodnie temu...
eee chyba nie do końca tak
trochę niekonsekwentna wypowiedź
skoro niekonstrukcyjne to po co tam jest?
chyba nawet tego nie można nazwać żelebetem
nierównomierne osiadanie?
przecież nie spełnia wymogów belki
nie zakłada się w takim fundamencie naprężeń rozciągających
co do symetrycznego obciążenia to chodzi o umiejscowienie symetryczne ściany?

na mój, niezwykle skromny, gust, zbrojonko te ma pełnić taką samą rolę, jak te w wieńcu
czyli trzymać w kupie formę geometryczną fundamentów, tylko to
inne funkcje być może też, tyle, że "niechcąco"

dlatego rozstaw prętów w przekroju nie ma większego znaczenia, ważna jest otulina i zapewnienie właściwego rozstawu strzenion

niemniej, co by nie kombinować, drogi Autorze postu
ekipa ma rację, choć argument nie najtrafniejszy
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Budowlańcy jak budowlańcy. To firma montująca okna, twierdzili że nie raz już tak robili... I jak to obserwować, skoro zakryte z dwóch stron. Cisną mi się na język niecenzuralne słowa. Co można zrobić w takiej sytuacji, żeby spać spokojnie? Jakieś poprawki, zabezpieczenia?
    • I co Ci odpowiedzieć? Oczywiście, że mogło. A w jakim stopniu? Tego nie wiadomo nawet gdybyś nie miał ściany przysłoniętej styropianem. Bo większość to będą mikropęknięcia, które dopiero później, po zsumowaniu wszelkich, nawet przyszłych okoliczności mogą, ale nie muszą się ujawnić. I to nawet w wersji skrajnej, jak brzoza smoleńska. To jak z tym dzbanem, co to wodę nosi do czasu. Zasadą jest aby nie stwarzać powodów do awarii, stąd wzięły się procedury i reguły. Losu nie należy kusić.  U Ciebie mleko się już wylało, teraz pozostaje tylko obserwować, czy coś się nie dzieje. I nie powtarzać błędów w przyszłości.   PS. A budowlańcom powiedz, że młotek to jest podstawowym narzędziem u kowala, a nie na budowie
    • Podepnę się pod temat - miałem powiększane okno w ścianie nośnej, przyszła ekipa ale nie wycinała tylko młotami ręcznymi wybiła dziurę. Papierowo mam wszystko uzgodnione w porządku, ale po przeczytaniu kilku takich postów zastanawiam się, czy prawidłowo to zrobili. Ściany z pustaka ceramicznego, po drugiej stronie (choć nieco niżej widzę dwa małe pęknięcia na elewacji na styropianie). Czy takie wybijanie młotowiertarką mogło spowodować jakieś uszkodzenia? Nie mam jak sprawdzić muru, z jednej strony styropian i elewacja, wewnątrz ściana z K-G. Otwór był powiększany w dół, więc ościeżnica nie była ruszana - wybity prostokąt na jakieś pół metra.
    • @ewiq0 mi coś nie coś podesłała. Nie chcesz tego oglądać. Przynajmniej tych gdzie jestem ja Ale myślę że w prywatnej wiadomości dostaniesz. Tylko się ogarną uczestnicy.     Napisałem wiadomość 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...