Zamierzam zamontować gruntowy wymiennik ciepła (GWC) współpracujący z rekuperatorem, ale nigdzie nie znalazłem konkretnych informacji o jego efektywności Czy taka inwestycja przyniesie wymierne oszczędności na kosztach ogrzewania domu o powierzchni 180 m2?


Pełna treść artykułu pod adresem:
https://budujemydom.pl/instalacje/wentylacja-i-klimatyzacja/porady/11381-czy-gruntowy-wymiennik-ciepla-wspolpracujacy-z-rekuperatorem-pozwoli-na-oszczednosci

Link do komentarza
Gość myślący logicznie
"W sezonie grzewczym nie należy liczyć na duże oszczędności, bo temperatura gruntu wynosi zaledwie kilka stopni powyżej zera i nie jest wiele wyższa niż temperatura powietrza zewnętrznego". Co za ignorant to pisał. A na rysunku temp. powietrza zewnętrznego to -15 st. C. a do budynku wchodzi z GWC +2 st. Nieduża różnica? Niewielkie oszczędności? Człowiek się pytał o oszczędności na ogrzewaniu a nie na chłodzeniu latem. Wasza odpowiedź jest ani prawdziwa, ani przydatna pytającemu..
Link do komentarza
Drogi gosciu myslacy logicznie!
Skoro myslisz logicznie to policz ile energii zaoszczedzisz dziennie nawiewajac do domu powietrze o temperaturze +5 a nastepnie przemnoz to przez srednia ilosc dni w roku o temperaturze -15 stopni. Wtedy logicznie ocenisz czy to duzo.
Pozdrawiam.
Link do komentarza
Cytat

Drogi gosciu myslacy logicznie!
Skoro myslisz logicznie to policz ile energii zaoszczedzisz dziennie nawiewajac do domu powietrze o temperaturze +5 a nastepnie przemnoz to przez srednia ilosc dni w roku o temperaturze -15 stopni. Wtedy logicznie ocenisz czy to duzo.
Pozdrawiam.


Szanowny ja14... zupełnie Szanowny Pan nie rozumie zagadnienia. Nie
Cytat

nawiewajac do domu

a do rekuperatora!
Przy sprawności reku np. 95% gdy powietrze wyciągane spod sufitu w kuchni i łazienkach ma 25st. C A wentylator "obciążony" GWC zużyje 30W więcej na 100m3/h to jaki mamy zysk??? W pokojach jest 22-23stC
Proszę to policzyć przy + 5 i - 15 a potem się wypowiadać!
Link do komentarza
Cytat

Szanowny ja14... zupełnie Szanowny Pan nie rozumie zagadnienia. Nie a do rekuperatora!
Przy sprawności reku np. 95% gdy powietrze wyciągane spod sufitu w kuchni i łazienkach ma 25st. C A wentylator "obciążony" GWC zużyje 30W więcej na 100m3/h to jaki mamy zysk??? W pokojach jest 22-23stC
Proszę to policzyć przy + 5 i - 15 a potem się wypowiadać!




25oC w łazience i kuchni jest zaledwie przez ok. 1h dziennie a wywiewy nie są tylko w tych dwóch pomieszczeniach więc srednia będzie niższa i tylko przez wspomnianą 1h- to gwoli ścisłości

Link do komentarza
Cytat

Szanowny ja14... zupełnie Szanowny Pan nie rozumie zagadnienia. Nie a do rekuperatora!
Przy sprawności reku np. 95% gdy powietrze wyciągane spod sufitu w kuchni i łazienkach ma 25st. C A wentylator "obciążony" GWC zużyje 30W więcej na 100m3/h to jaki mamy zysk??? W pokojach jest 22-23stC
Proszę to policzyć przy + 5 i - 15 a potem się wypowiadać!

Policzyć można, ale trzeba jeszcze założyć, że wymiennik w centrali wentylacyjnej przy temperaturze powietrza nawiewanego -15st. C nie zamarznie.
Takimi właściwościami chwali się chyba tylko wymiennik firmy Bartosz.
Link do komentarza
Gość wojtek_wr
Obawiam się, że osoba pisząca artykuł nie do końca rozumie sprawy ogrzewania. Z prostego bilansu cieplnego wynika, że do ogrzania wchodzącego do domu powietrza o temperaturze +2 stopnie potrzeba znacznie mniej ciepła niż do ogrzania powietrza o temperaturze -15 stopni. Można twierdzić, że takie temperatury się zdarzają rzadko, ale jak pokazały ostatnie dwa lata, to też nie do końca prawda. Poza tym, biorąc pod uwagę temperaturę gruntu na głębokości posadowienia GWC w granicach +8 stopni, nawet gdy temperatura zewnętrznego powietrza będzie oscylowała około -5 stopni, na wejściu do domu temperatura powietrza będzie znacznie powyżej 0. A to już wymierne korzyści, przekładające się na oszczędności paliwa. Inna sprawa, że GWC ma sens tylko w przypadku wentylacji mechanicznej i najlepiej z rekuperacją - wtedy zalety jego stosowania są najbardziej widoczne. A to niestety kosztuje. Ale wygoda i komfort zawsze kosztuje. Budowa domu też kosztuje, a przecież nikt nie neguje celowości podwyższania wygody i komfortu życia poprzez zamieszkanie we własnym domu..
Link do komentarza
Cytat

Obawiam się, że osoba pisząca artykuł nie do końca rozumie sprawy

Nawet jestem pewien, że Pan nie rozumie zagadnienia.
Cytat

przypadku wentylacji mechanicznej i najlepiej z rekuperacją - wtedy zalety jego stosowania są najbardziej widoczne.

Ponieważ GWC podgrzewa powietrze przed wymiennikiem ciepła w centrali - to zalety GWC są zredukowane o sprawność wymiennika. Czyli przy wymiennikach 90-95% (uwzględniając większe zużycie energii przez wentylatory) GWC może mieć nawet zerowy bilans.
Cytat

A to niestety kosztuje. Ale wygoda i komfort zawsze kosztuje.

Każda wentylacja kosztuje, ale współcześnie, wentylacje z odzyskiem ciepła są tańsze niż wentylacje naturalne.
Cytat

a przecież nikt nie neguje celowości podwyższania wygody i komfortu życia poprzez zamieszkanie we własnym domu..

Jaki jest cel pisać, że podniesienie komfortu - wygoda są droższe - skoro to dziś nie jest prawdą!
W wielu dziedzinach nowe lepsze rzeczy wyparły stare droższe. Np. mikroprocesor - lampy, tranzystory. Ekrany LCD czy LED - kineskopy. Wędki kompozytowe - bambus... wiele nowych lepszych rzeczy jest tańszych!
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Komentarz dodany przez Andrzej Wilhelmi: Kontrłaty i łaty nie mają żądnego wpływu na stabilność dachu. Ciężar pokrycia nie ma żadnego wpływu na grubość kontrłat. Kontrłaty i łaty mogą być mocowane gwoździami. Dobór grubości kontrłaty zależy od długości połaci oraz rodzaju zastosowanej izolacji termicznej. Krycie wstępne może być wykonane papą na sztywnym poszyciu.
    • Aby konstrukcja dachu była solidna i trwała, niezbędne jest odpowiednie przygotowanie jego poszycia. Jednym z najważniejszych elementów tego procesu są łaty i kontrłaty. Bez nich nie mogłoby dojść do prawidłowego zamocowania pokrycia dachowego. Jakie mają zadanie? Jak dobrać ich wymiary? Jak je prawidłowo zamontować? Pełna treść artykułu pod adresem: https://budownictwob2b.pl/dachy/baza-wiedzy/konstrukcja-dachu/56505-laty-i-kontrlaty-do-czego-sluza-wymiary-materialy-montaz
    • Dziękuję za kolejne wpisy :). Na jutro mam umówione w biurze spotkanie z właścicielem tego gruntu, który ma przedstawić wszystkie dokumenty i projekty dla mediów oraz melioryzacji (Tyle na razie dowieziałem się, że ma zostac przy drodze wykonany rów). Liczę, że dostanę też odpowiedzi na inne pytania, między innymi tu zawarte ;).   Badania gruntu zostały zrobione na działce położonej około 200m od tej, która mnie potencjalnie interesuje. Wiem, że to trochę daleko i sam grunt może różnić się strukturą od tego co jest na danej dziłace, dlatego zastanwiam się nad prośbą o zgodę właściciela na wykonanie badań geotechnicznych jeszcze przed zakupem. Wydaje mi się, że chyba warto poświęcić te 2-3tys. zł i ewentualnie odrzucić inwestycję na podstawie wyników badań niż wyłożyć na nią ponad 300 tys. i dopiero wtedy myśleć. Jestem ciekaw czy własciciel będzie skory do zaklepania jej na kilka tygodni, bo podejrzewam, że czasy oczekiwania na badanie i raport liczone są z tygodniach. To jest dobre pytanie, które na pewno zadam na spotkaniu. Rowy przy innych drogach są, ale czy sa podłączone do jakiegoś ogólnego systemu to nie wiem.   Z tego co popytałem tam ludzi budujących, to wszyscy stosowali plyty fundamentowe   Sprawdzałem na geoportalu i nie ma znaczących różnic wysokości w m npm. Nawet możma powiedzieć, że jest delikatnie wyżej, bo geoportal wskazuje zakres wysokości na 118.4-119.0m a im dalej na północ położone działki to spada do poziomu 117.2-118.2m.   Dla tego obszaru również nie ma żadnych zagrożeń powodziowych. W ogóle najbliższa mała rzeczka jest około 1 km od działki. Na mapach też nie widziałem, żeby ten teren był określony jako zagrożony podtopieniami
    • możesz,  2,5% od 12,% to 0,025x12,5%, a odjęcie 2.5 punktu% od 12,5 punktu%, pozostawia 10 punktów% zwykła matematyka z elementem logiki