vega1 Napisano 4 kwietnia 2010 Udostępnij #1 Napisano 4 kwietnia 2010 Zamierzam tej pompy użyć do ogrzewania domu. Niestety od miesiąca piszę do Viessmann-a z zapytaniem w jakiej temperaturze minimalnej te pompy mogą pracować. Napisałem już z kilka wiadomości ze strony i nic. Zero odpowiedzi i zero kontaktu. A akurat tych parametrów w katalogach się doszukać nie mogę (chodzi o minimalną temperaturę powietrza zasysanego). Może jest tu ktoś kto mi odpowie lub ma jakiś kontakt z kimś od "wiesia" bo ja już siły nie mam więcej pisać. Gdyby nie to, że ta pompa bardzo mi odpowiada ze względu na stosunkowo mały "zasys" powietrza to zrezygnował bym z tej marki z zasady, za olewanie jakim mnie raczą. Link do komentarza
davvid Napisano 6 kwietnia 2010 Udostępnij #2 Napisano 6 kwietnia 2010 Kolego,na jaki adres pisałeś? Najlepiej do jakieś konkretnej osoby a nie na info@coś-tam czy kontakt@coś-tam. Ta pompa pracuje wg dokumentacji od +2stC do +35stC... - informacja jest w wytycznych projektowych - strona 10.Pompy te są często pracują jedynie na powietrzu zewnętrznym - w razie problemów z wydajnością jest zintegrowana grzałka 1,5kW - no ale wiadomo, że grzałki używa się tylko w skrajych przypadkach.Pozdrawiam 1 Link do komentarza
vega1 Napisano 6 kwietnia 2010 Autor Udostępnij #3 Napisano 6 kwietnia 2010 Cytat Kolego,na jaki adres pisałeś? Najlepiej do jakieś konkretnej osoby a nie na info@coś-tam czy kontakt@coś-tam. Ta pompa pracuje wg dokumentacji od +2stC do +35stC... - informacja jest w wytycznych projektowych - strona 10. bardzo Ci dziękuje kolego. Jeśli faktycznie ona pracuje już od +2 C' to jest to dla mnie doskonała wiadomość. Masz może linka do tej dokumentacji, tak bym sobie mógł przeglądnąć? Dzięki i pozdrawiam Link do komentarza
Viessmann Napisano 6 kwietnia 2010 Udostępnij #4 Napisano 6 kwietnia 2010 Cytat bardzo Ci dziękuje kolego. Jeśli faktycznie ona pracuje już od +2 C' to jest to dla mnie doskonała wiadomość. Masz może linka do tej dokumentacji, tak bym sobie mógł przeglądnąć? Dzięki i pozdrawiam Witam,jestem konsultantem firmy Viessmann i prawdę mówiąc nie trafiło do mnie zapytanie od Pana, to znaczy o podobnej treści.. Może poda Pan swoje imię i nazwisko, to łatwiej mi będzie to sprawdzić. Wytyczne projektowe pompy ciepła VITOCAL 160-A - link do pobrania pliku PDF:http://www.viessmann.com/web/poland/PDF-90...pdf?OpenElementZastanawia mnie jedno, napisał Pan: "Zamierzam tej pompy użyć do ogrzewania domu."VITOCAL 160-A służy wyłącznie do ogrzewania wody użytkowej. Do ogrzewania domu i ciepłej wody użytkowej należało by zastosować inną pompę ciepła, np. VITOCAL 300-A (jest to pompa ciepła powietrze/woda z modulowaną mocą grzewczą od 3 do 9 kW). Proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny:Krzysztof Gnyratel. 602 231 407e-mail: x_gnyk@viessmann.com 1 Link do komentarza
vega1 Napisano 6 kwietnia 2010 Autor Udostępnij #5 Napisano 6 kwietnia 2010 ok, bardzo dziękuje. Wszystko co potrzebne wysyłam panu na maila.Pozdrawiam Link do komentarza
vega1 Napisano 8 kwietnia 2010 Autor Udostępnij #6 Napisano 8 kwietnia 2010 sprawa wyjaśniona i rozwiązana. Przy okazji dziękuje panu Krzysztofowi Gnyra z firmy Viessmann za pomoc i wsparcie techniczne i merytoryczne. Link do komentarza
HenoK Napisano 8 kwietnia 2010 Udostępnij #7 Napisano 8 kwietnia 2010 Cytat sprawa wyjaśniona i rozwiązana. Pochwalisz się jak ją rozwiązałeś? Link do komentarza
vega1 Napisano 8 kwietnia 2010 Autor Udostępnij #8 Napisano 8 kwietnia 2010 sprawę wiadomości, czy temat pompy? Link do komentarza
HenoK Napisano 8 kwietnia 2010 Udostępnij #9 Napisano 8 kwietnia 2010 Cytat sprawę wiadomości, czy temat pompy? Temat pompy ciepła. Link do komentarza
vega1 Napisano 8 kwietnia 2010 Autor Udostępnij #10 Napisano 8 kwietnia 2010 no cóż. Dostałem wszystkie interesujące mnie informacje. Pan od Viessmanna generalnie odradza. Zapodał wiele problemów łączących się z tą kombinacją, wskazał ewentualne drogi rozwiązań, ale oficjalnie trzeba powiedzieć że odradza takie rozwiązanie. Wątpliwość budzi możliwości dostarczenia powietrza do pompy z okresie zimowym o odpowiedniej temperaturze, również to że pompa faktycznie jest nie przystosowana do podłączenia instalacji CO a zatem nie ma żadnych czujników sterowania ciepłem w mieszkaniu - ale tu można zastosować czujnik zewnętrzny. Również moc pompy może się okazać niewystarczająca. No i przede wszystkim Vitocal 160 nie służy do ogrzewania domu tylko do przygotowania CWU. Nie ma się co czarować. Ja podejmuje ryzyko, i nie ma co oczekiwać że ktoś od Viessmanna mi będzie przyklaskiwał. Jak się uda, pochwalę ich pompę i markę, a jak się nie uda to będzie tylko moja wina. Jestem jednak zdeterminowany aby dojść z tym pomysłem do końca. Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 8 kwietnia 2010 Udostępnij #11 Napisano 8 kwietnia 2010 A jak się nie uda... i Pan to opisze, to skomentują, że pisze albo konkurencja albo Brzęczkowski . Jak Pan zamontuje czujniki w każdym pomieszczeniu- przy Pana konstrukcji domu to konieczne! Pana dom przy zyskach z agd i rtv, światło osoby... i przy delikatnych poprawkach będzie potrzebował mniej ciepła niż traci zasobnik i cyrkulacja! Link do komentarza
vega1 Napisano 8 kwietnia 2010 Autor Udostępnij #12 Napisano 8 kwietnia 2010 panie Tomaszu, odrobinę wiary. Musi się udać!!! Link do komentarza
HenoK Napisano 8 kwietnia 2010 Udostępnij #13 Napisano 8 kwietnia 2010 Cytat no cóż. Dostałem wszystkie interesujące mnie informacje. Pan od Viessmanna generalnie odradza. Zapodał wiele problemów łączących się z tą kombinacją, wskazał ewentualne drogi rozwiązań, ale oficjalnie trzeba powiedzieć że odradza takie rozwiązanie. Wątpliwość budzi możliwości dostarczenia powietrza do pompy z okresie zimowym o odpowiedniej temperaturze, również to że pompa faktycznie jest nie przystosowana do podłączenia instalacji CO a zatem nie ma żadnych czujników sterowania ciepłem w mieszkaniu - ale tu można zastosować czujnik zewnętrzny. Również moc pompy może się okazać niewystarczająca. No i przede wszystkim Vitocal 160 nie służy do ogrzewania domu tylko do przygotowania CWU. Nie ma się co czarować. Ja podejmuje ryzyko, i nie ma co oczekiwać że ktoś od Viessmanna mi będzie przyklaskiwał. Jak się uda, pochwalę ich pompę i markę, a jak się nie uda to będzie tylko moja wina. Jestem jednak zdeterminowany aby dojść z tym pomysłem do końca. Właściwie trudno się dziwić. Pompa ciepła, która radzą zastosować jest kilkukrotnie droższa. Gdyby doradzali zastosowanie tańszej, to działaliby wbrew swojemu interesowi. Najchętniej do domów energooszczędnych sprzedaliby Vitotres 343 za ok. 40tys. zł, tylko, że to już się zupełnie nie kalkuluje.Tak jak Ci napisał j-j, albo to będzie tanie rozwiązanie, albo nie warto iść w tym kierunku. Link do komentarza
vega1 Napisano 8 kwietnia 2010 Autor Udostępnij #14 Napisano 8 kwietnia 2010 a nie jest tanie? Gdyby się udało, to mam urządzenie grzewcze za 9 tysięcy. Pan T.B. proponuje prąd. Ale jakoś nie mogę uwierzyć że miałbym mniejsze rachunki. A może powiem inaczej. Jestem laikiem, i nie umiem sobie tego przeliczyć. Niestety program który mi podałeś ( OZC ) przerósł mnie. Jeszcze będę go zgnębiał. Link do komentarza
vega1 Napisano 11 kwietnia 2010 Autor Udostępnij #15 Napisano 11 kwietnia 2010 a gdyby inaczej? Co by było, gdybym CO nie wpiął w wężownice pompy, tylko w normalny obieg? Zyskał bym spory bufor 285 litrów, a do wężownicy mógłbym wpiąć coś innego (ekopiec na pellet z obiegiem wodnym). Jakie zalety a jakie wady? I przy tej okazji mam pytanie. Ile litrów wody się znajduje w obiegu przeciętnej podłogówki w domu koło 100-130 metrów? Wie ktoś? Link do komentarza
eres Napisano 11 kwietnia 2010 Udostępnij #16 Napisano 11 kwietnia 2010 Cytat Ile litrów wody się znajduje w obiegu przeciętnej podłogówki w domu koło 100-130 metrów? Wie ktoś? Może samemu policzyć? Wzór na objętość walcaV=Pi*r2*hGdzie:r-promień wewnątrz rurkih-długość instalacji Link do komentarza
vega1 Napisano 11 kwietnia 2010 Autor Udostępnij #17 Napisano 11 kwietnia 2010 trzeba by znać długość podłogówki, a ja takowej nie posiadam. Są osoby które na pewno wiedzą bo mają już podłogówkę. Nie chodzi mi o dokładną odpowiedź co do 0,5 litra . Wystarczy mi w przybliżeniu. Link do komentarza
HenoK Napisano 11 kwietnia 2010 Udostępnij #18 Napisano 11 kwietnia 2010 Cytat I przy tej okazji mam pytanie. Ile litrów wody się znajduje w obiegu przeciętnej podłogówki w domu koło 100-130 metrów? Wie ktoś? Jeżeli podłogówka ma współpracować z pompą ciepła to wychodzi nawet 10m/1m2, czyli ok. 1000m. Przy energooszczędnym domu można dać mniej rurek ok. 500m, które zawierają ok. 50-60litrów (rurki PEXALU PEX 16/2). Link do komentarza
bajbaga Napisano 11 kwietnia 2010 Udostępnij #19 Napisano 11 kwietnia 2010 No, bywają jeszcze „patenty”: Cytat Nasza rurka grzejna ma tylko 9 mm.W 100 m2 mieści się ok. 13 litr. ( http://www.octopusenergi.pl/pl/oferta2.htm ) Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 16 kwietnia 2010 Udostępnij #20 Napisano 16 kwietnia 2010 Cytat panie Tomaszu, odrobinę wiary. Musi się udać!!! To dlaczego nikomu się nie udało? Link do komentarza
vega1 Napisano 16 kwietnia 2010 Autor Udostępnij #21 Napisano 16 kwietnia 2010 Cytat To dlaczego nikomu się nie udało? bo nikt nie próbował (chyba) panie Tomaszu Link do komentarza
yaiba83 Napisano 26 października 2010 Udostępnij #22 Napisano 26 października 2010 WitamJestem użytkownikiem/administratorem tej pompy w mojej firmie.Uważam, iż pomysł z ogrzewaniem C.O. tą pompą kompletnie mija się z celem. Prosta sprawa - poczytajcie w instrukcji obsługi jaką wydajność ma ta pompa - bodajże 1,54kW + 1,5 kW grzałka elektryczna a do centralnego ogrzewania montuje się piece gazowe o wydajności rządu 20-25kW na dom jednorodzinny ok 180mkw.Te 1,5kW bez grzałki to tak średnio się sprawdza nawet przy dogrzewaniu wody. Jak nagrzeje te 300l to jest ok, ale jak ludzie zaczynają się prysznicować to temperatura wody dość szybko spada. Po kąpieli 5-6 ludzi sprzątaczka do mycia ma już letnią wodę.Tak szczerze to się nie czarujmy 2kW to mają czajniki bezprzewodowe do grzania wody na kawę, a nie 1,5kW do grzania 300l wody.Inna sprawa opłacalność - zakładając COP pompy 4,0 czyli 400Wat bierze otrzymujemy 1600W (25% energii el reszta z powietrza) to wychodzi cena 1kW ok 15groszy z tej pompy (60gr kWh /25% bo tyle zużywa pompa - reszta z otoczenia).Cena 1kW z gazu na dzień dzisiejszy to ok 25groszy.Tak więc na jednym kW jesteśmy 10 groszy do przodu. Teraz biorąc pod uwagę cenę pompy ok 15tyś dzielone przez 10gr to sami sobie odpowiedzcie ile to musi kW wyprodukować i czy nie zdąży się w tym czasie ta pompa rozłożyć na czynniki pierwsze zanim to się zwróci....Pozdrawiam Link do komentarza
vega1 Napisano 26 października 2010 Autor Udostępnij #23 Napisano 26 października 2010 temat został porzucony. Dom będzie grzany niedużą glikolową pompą ciepła. Ten Vitocal jest faktycznie zbyt słaby aby podołał temu zadaniu. Mimo wszystko dziękuje za zainteresowanie. Link do komentarza