Opory instalacji wentylacyjnej


rafal76

Recommended Posts

Napisano
Witam

Szukalem po rożnych forach i nic konkretnego nie znalazlem. Czy sa jakies wzory na obliczanie oporow instalacji wentylacyjnej? Lub jak to sie liczy?
Napisano
Cytat

Witam

Szukalem po rożnych forach i nic konkretnego nie znalazlem. Czy sa jakies wzory na obliczanie oporow instalacji wentylacyjnej? Lub jak to sie liczy?


Tak bardzo zgrubnie to wejdź na stronę firmy Pro-vent - tam są wytyczne do projektowania
Napisano
Cytat

Witam

Szukalem po rożnych forach i nic konkretnego nie znalazlem. Czy sa jakies wzory na obliczanie oporow instalacji wentylacyjnej? Lub jak to sie liczy?


Na stronie firmy venture industries możesz sobie zamówić bezpłatny poradnik do projektowania systemów wentylacyjnych
www.venture.pl
Napisano
Cytat

Na stronie firmy venture industries możesz sobie zamówić bezpłatny poradnik do projektowania systemów wentylacyjnych
www.venture.pl


Dzięki za ciekawy trop icon_smile.gif
Napisano
Policzenie całej instalacji nie jest proste. Jeśli ktoś sam trego nigdy nie robił, to moim zdaniem lepiej zapłacić projektantowi, niż męczyć się potem ze źle zaprojektowaną wentylacją.
Napisano
Cytat

Policzenie całej instalacji nie jest proste. Jeśli ktoś sam trego nigdy nie robił, to moim zdaniem lepiej zapłacić projektantowi, niż męczyć się potem ze źle zaprojektowaną wentylacją.


a ja powiem że jest proste jak drut i żadna filozofia i naprawdę nie ma się czego bać a zapłacenie projektantowi 600 pln za policzenie wentylacji to według mnie nie jest warte tych pieniędzy
Napisano
Cytat

Projekt musi być źle wykonany! Nie ma skrzynek rozdzielczych ! Na trójnikach się nie wyreguluje i nic nie pomierzy. Poza tym mamy regulację.


to akurat prawda, założenia czy obliczenia przepływów i oporów sobie a i tak wszytko się reguluje na miejscu i tyle
Napisano
Cytat

to akurat prawda, założenia czy obliczenia przepływów i oporów sobie a i tak wszytko się reguluje na miejscu i tyle



Pani Kingo pełna zgoda - pisanie o "oporach" gdy po skrzynce mamy zima 20 m3/h na kanale a latem przy gwc 50m3/h - to zupełne niezrozumienie proporcji! Albo jak ktoś twierdzi, że przy strumieniu 20-50m3/h anemostatem czy kryzą można coś regulować??? Albo jak słyszę, ze ktoś wie jak to zmierzyć ( pomijam kwestię "po co???") . Czy ktoś wie jak zmierzyć ile m3/h jest na anemostacie???!!! w tego typu wentylacji.

Projekt i liczenie to wyłącznie wyrwanie kasy.
Napisano
Cytat

to akurat prawda, założenia czy obliczenia przepływów i oporów sobie a i tak wszytko się reguluje na miejscu i tyle



Nie do końca prawda - jeżeli nie policzy się oporów to może się okazać że punkt pracy wentylatora wyjdzie poza jego charakterystykę i układ stanie się niregulowalny badź spręż wentylatora będzie zbyt mały i będzie tylko "mielił" powietrze. Nastepną sprawą która należy policzyć jest prędkość przepływu - zbyt duża może powodować dodatkowy hałas w układzie wentylacji (szczególnie gdy zastosujemy regulację przepływu przepustnicą.
Napisano
Cytat

Nie do końca prawda - jeżeli nie policzy się oporów to może się okazać że punkt pracy wentylatora wyjdzie poza jego charakterystykę i układ stanie się niregulowalny badź spręż wentylatora będzie zbyt mały i będzie tylko "mielił" powietrze. Nastepną sprawą która należy policzyć jest prędkość przepływu - zbyt duża może powodować dodatkowy hałas w układzie wentylacji (szczególnie gdy zastosujemy regulację przepływu przepustnicą.



Szanowny Panie ! Myli Pan pojęcia.
Cytat

jeżeli nie policzy się oporów to może się okazać że punkt pracy wentylatora wyjdzie poza jego charakterystykę i układ stanie się niregulowalny badź spręż wentylatora będzie zbyt mały i będzie tylko "mielił" powietrze.

To nie dotyczy tej wentylacji!!! Przecież piszemy o wentylacji wyciągowo nadmuchowej a nie wyciągowej!
Co do hałasu - już przerabialiśmy - najcichsze są prędkości powyżej 2m3/sek do 6m3/sek'
Proszę policzyć 100 m3/h (noc /zimą) przy rozbiciu na 8 x60mm
Instrukcja montażu central montowanych w Polsce od 1991 roku! Trochę więc doświadczenia mają!!!!
Str. 5,1 http://www.bursa.pl/wentylacja_old/str-14-...nt/KATALOG2.pdf
Nawet anemostaty są stałe (bez regulacji) regulacja jest na skrzynce . Przepustnica w wentylacji świadczy, że ten kto ją wstawił nie rozumie zagadnienia. Może sobie narobię wrogów ale dodam :
-Projekt musi zawierać błędy bo nie jest oparty o skrzynkę rozdzielczą
-prędkości w kanałach 3-5m/sek (by było najciszej przy maksymalnie najkrótszym czasie przebywania powietrza w kanale i i jak najmniejszej powierzchni wewnętrznej kanałów)
-kanały powinny być miękkie (hałas)
- nie istnieje regulacja strumienia przepustnicami i anemostatami przy 15-50m3/h Tego tupu urządzenie przy tak małym przepływie działają 0/1. (otwarte zamknięte)
-

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Zrobiłem dziś doświadczenie ekologiczne. Zabrałem z Katalpy dwie żywotne larwy biedronki i przeniosłem na słoneczniki zaatakowane mszycami. W momencie zaczęły mszyce pożerać. Dwie minuty. Mrówki które o mszyce dbają, w momencie je zaatakowały. Tak agresywnie, że larwy biedronki okaleczone odpadły z rośliny jedna po drugiej. Wniosek? Tępić mrówki! Tępić! Nie ma z nich w ogrodzie pożytku.
    • Jeżeli autora pytania to interesuje to można z tego zrobić układ w którym:  - lampy I i II będą zapalane i gaszone wspólnie (obie równocześnie) z każdego z trzech miejsc A, B, C; - lampa III będzie zapalana i gaszona niezależnie od lamp I oraz II z każdego z tych trzech miejsc.  To by wymagało zastosowania dwóch podwójnych łączników schodowych oraz podwójnego łącznika krzyżowego.  Jeżeli jest tym zainteresowanie to rozrysuję i opiszę układ połączeń.  Próbowałem jeszcze rozrysować układ z z potrójnymi łącznikami schodowymi i krzyżowymi, z lampami I i II zapalanymi i gaszonymi osobno, ale tu coś mi żył przewodów brakuje.  
    • dzięki wielkie za ta rozpiskę co gdzie idzie, dam znać jak poszło
    • W puszkach B i C zamontujesz wyłączniki schodowe. Mają one 1 styk wspólny i 2 styki przełączalne. I w puszce B tę żyłę fazową idącą od puszki A podłączysz do styku wspólnego wyłącznika. Natomiast do styków przełączalnych podłączasz dwie żyły przewodu idącego do puszki C. Tam jest przewód  4-ro żyłowy, więc dwa kolory dowolne, byle nie zielono-żółty!!!  Natomiast w puszce C na styki przełączalne wyłącznika schodowego dajesz te żyły, które idą od wyłącznika z puszki B, natomiast do styku wspólnego podłączasz przewód fazowy idący do lampy III.  Pozostają do podłączenia pozostałe 2 żyły przewodu ód lampy III, znaczy neutralna i ochronna Możesz je poprowadzić od A poprzez puszkę C. Czyli wykorzystując 2 żyły przewodu 4-ro żyłowego z A do C. Zielono-żółtą jako ochronna. a szarą zamienić na niebieską. 2 żyły z tego przewodu (czarna i brązowa) pozostaną niewykorzystane. I ten drugi przewód 3 żyłowy pomiędzy A i B niewykorzystany cały.    Drugi wariant to pomiędzy stykami przełączalnymi wyłączników B i C prowadzimy żyły czarną i brązową, a pozostałe 2 żyły (szara i zielono-żółta) wykorzystujemy jako N i PE poprowadzone do lampy III. Wtedy przewód 4-żyłowy pomiędzy A i C będzie cały niewykorzystany.     Pytaj jeśli coś niejasne.
    • Nie mam, ewentualnie jak pojadę do ojca do domu, to wtedy przetniemy. Chyba, że złamię młotkiem. Ale to prawda, jeśli odetnę kilka pasków i będzie wyraźna struktura to znaczy, że to nie pleśń rośnie we wzorek, tylko to po prostu struktura kamienia.  Myślę, że tak będzie, bo mieszkanie poza tym nie sprawia wrażenia "wilgotnego". 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...