Opory instalacji wentylacyjnej


rafal76

Recommended Posts

Napisano
Witam

Szukalem po rożnych forach i nic konkretnego nie znalazlem. Czy sa jakies wzory na obliczanie oporow instalacji wentylacyjnej? Lub jak to sie liczy?
Napisano
Cytat

Witam

Szukalem po rożnych forach i nic konkretnego nie znalazlem. Czy sa jakies wzory na obliczanie oporow instalacji wentylacyjnej? Lub jak to sie liczy?


Tak bardzo zgrubnie to wejdź na stronę firmy Pro-vent - tam są wytyczne do projektowania
Napisano
Cytat

Witam

Szukalem po rożnych forach i nic konkretnego nie znalazlem. Czy sa jakies wzory na obliczanie oporow instalacji wentylacyjnej? Lub jak to sie liczy?


Na stronie firmy venture industries możesz sobie zamówić bezpłatny poradnik do projektowania systemów wentylacyjnych
www.venture.pl
Napisano
Cytat

Na stronie firmy venture industries możesz sobie zamówić bezpłatny poradnik do projektowania systemów wentylacyjnych
www.venture.pl


Dzięki za ciekawy trop icon_smile.gif
Napisano
Policzenie całej instalacji nie jest proste. Jeśli ktoś sam trego nigdy nie robił, to moim zdaniem lepiej zapłacić projektantowi, niż męczyć się potem ze źle zaprojektowaną wentylacją.
Napisano
Cytat

Policzenie całej instalacji nie jest proste. Jeśli ktoś sam trego nigdy nie robił, to moim zdaniem lepiej zapłacić projektantowi, niż męczyć się potem ze źle zaprojektowaną wentylacją.


a ja powiem że jest proste jak drut i żadna filozofia i naprawdę nie ma się czego bać a zapłacenie projektantowi 600 pln za policzenie wentylacji to według mnie nie jest warte tych pieniędzy
Napisano
Cytat

Projekt musi być źle wykonany! Nie ma skrzynek rozdzielczych ! Na trójnikach się nie wyreguluje i nic nie pomierzy. Poza tym mamy regulację.


to akurat prawda, założenia czy obliczenia przepływów i oporów sobie a i tak wszytko się reguluje na miejscu i tyle
Napisano
Cytat

to akurat prawda, założenia czy obliczenia przepływów i oporów sobie a i tak wszytko się reguluje na miejscu i tyle



Pani Kingo pełna zgoda - pisanie o "oporach" gdy po skrzynce mamy zima 20 m3/h na kanale a latem przy gwc 50m3/h - to zupełne niezrozumienie proporcji! Albo jak ktoś twierdzi, że przy strumieniu 20-50m3/h anemostatem czy kryzą można coś regulować??? Albo jak słyszę, ze ktoś wie jak to zmierzyć ( pomijam kwestię "po co???") . Czy ktoś wie jak zmierzyć ile m3/h jest na anemostacie???!!! w tego typu wentylacji.

Projekt i liczenie to wyłącznie wyrwanie kasy.
Napisano
Cytat

to akurat prawda, założenia czy obliczenia przepływów i oporów sobie a i tak wszytko się reguluje na miejscu i tyle



Nie do końca prawda - jeżeli nie policzy się oporów to może się okazać że punkt pracy wentylatora wyjdzie poza jego charakterystykę i układ stanie się niregulowalny badź spręż wentylatora będzie zbyt mały i będzie tylko "mielił" powietrze. Nastepną sprawą która należy policzyć jest prędkość przepływu - zbyt duża może powodować dodatkowy hałas w układzie wentylacji (szczególnie gdy zastosujemy regulację przepływu przepustnicą.
Napisano
Cytat

Nie do końca prawda - jeżeli nie policzy się oporów to może się okazać że punkt pracy wentylatora wyjdzie poza jego charakterystykę i układ stanie się niregulowalny badź spręż wentylatora będzie zbyt mały i będzie tylko "mielił" powietrze. Nastepną sprawą która należy policzyć jest prędkość przepływu - zbyt duża może powodować dodatkowy hałas w układzie wentylacji (szczególnie gdy zastosujemy regulację przepływu przepustnicą.



Szanowny Panie ! Myli Pan pojęcia.
Cytat

jeżeli nie policzy się oporów to może się okazać że punkt pracy wentylatora wyjdzie poza jego charakterystykę i układ stanie się niregulowalny badź spręż wentylatora będzie zbyt mały i będzie tylko "mielił" powietrze.

To nie dotyczy tej wentylacji!!! Przecież piszemy o wentylacji wyciągowo nadmuchowej a nie wyciągowej!
Co do hałasu - już przerabialiśmy - najcichsze są prędkości powyżej 2m3/sek do 6m3/sek'
Proszę policzyć 100 m3/h (noc /zimą) przy rozbiciu na 8 x60mm
Instrukcja montażu central montowanych w Polsce od 1991 roku! Trochę więc doświadczenia mają!!!!
Str. 5,1 http://www.bursa.pl/wentylacja_old/str-14-...nt/KATALOG2.pdf
Nawet anemostaty są stałe (bez regulacji) regulacja jest na skrzynce . Przepustnica w wentylacji świadczy, że ten kto ją wstawił nie rozumie zagadnienia. Może sobie narobię wrogów ale dodam :
-Projekt musi zawierać błędy bo nie jest oparty o skrzynkę rozdzielczą
-prędkości w kanałach 3-5m/sek (by było najciszej przy maksymalnie najkrótszym czasie przebywania powietrza w kanale i i jak najmniejszej powierzchni wewnętrznej kanałów)
-kanały powinny być miękkie (hałas)
- nie istnieje regulacja strumienia przepustnicami i anemostatami przy 15-50m3/h Tego tupu urządzenie przy tak małym przepływie działają 0/1. (otwarte zamknięte)
-

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Firma Real Klim świadczy usługi z zakresu klimatyzacji, wentylacji i rekuperacji na terenie województw małopolskiego i śląskiego. Posiadamy certyfikaty oraz uprawnienia państwowe, które są niezbędne przy wykonywaniu prac montażowo - serwisowych. https://realklim.pl/   Nasza firma specjalizuje się w profesjonalnym montażu klimatyzacji w domach, biurach i lokalach usługowych. Gwarantujemy szybki, solidny i estetyczny montaż oraz fachowe doradztwo w doborze urządzeń. https://realklim.pl/klimatyzacja   Oferujemy kompleksowy serwis klimatyzacji – od przeglądów po naprawy. Dbamy o wydajność, czystość i długą żywotność Twojego urządzenia. https://realklim.pl/serwis-klimatyzacji   Projektujemy i montujemy systemy wentylacyjne dopasowane do potrzeb budynku. Zapewniamy komfort oddychania i skuteczne usuwanie wilgoci. https://realklim.pl/wentylacja   Zajmujemy się instalacją i serwisem systemów rekuperacji, które zapewniają świeże powietrze w domu i pozwalają oszczędzadź na ogrzewaniu. https://realklim.pl/rekuperacja   Specjalizujemy się w montażu pomp ciepła – ekologicznego źródła ogrzewania. Pomagamy dobrać odpowiednie urządzenie i zapewniamy jego obsługę. https://realklim.pl/pompy-ciepła   Sprawdź Naszą wizytówkę Google, sprawdź opinię klientów oraz wybrane realizacje: Wizytówka Google
    • Chcąc wylać poduszki pod nadproża, musimy je najpierw zaszalować. Tym właśnie będziemy się teraz zajmować.  
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.  
    • Niekoniecznie. Wyłącznik instalacyjny nadmiarowo-prądowy. Zasada działania i cel stosowania
    • W skrzynce przyłączeniowej nie wywaliło. Wywaliło w skrzynce, którą mam w domu.  Po włączeniu b16 który wywaliło oraz po wyłączeniu i włączeniu RCD zasilanie wróciło i do tej pory nie wywala. Zastanawia mnie to, że podczas zwarcia na jednym obwodzie światła nie było w całym domu.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...