maretek Napisano 12 lutego 2010 Udostępnij #1 Napisano 12 lutego 2010 czy ktos posiada takowy---chciałbym znac opinie z góry dziękuję Link do komentarza
NOTO Napisano 14 lutego 2010 Udostępnij #2 Napisano 14 lutego 2010 Cytat czy ktos posiada takowy---chciałbym znac opinie z góry dziękuję Zapodaj proszę linka do jego parametrów.... Link do komentarza
marco19740306 Napisano 20 lutego 2011 Udostępnij #3 Napisano 20 lutego 2011 Witam . Montuje rekuperatory firmy Bartosz . www.climax.ksu.pl Link do komentarza
autorushd Napisano 21 lutego 2011 Udostępnij #4 Napisano 21 lutego 2011 Czy na pewno chcesz wchodzić w takiego olbrzyma? Niby po co? Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 21 lutego 2011 Udostępnij #5 Napisano 21 lutego 2011 I to o tak małej sprawności? 70%! Podawaną w DTR-ce sprawność uzyskałem przy wilgotności powietrza wywiewnego 80% i niecałych 100m3/h . Za to opory są największe. Link do komentarza
girek Napisano 4 marca 2011 Udostępnij #6 Napisano 4 marca 2011 Też dołączam się do pytania. Ten reku ma niewątpliwą zaletę w postaci przystępnej ceny. Właśnie dostałem pierwsze, wstępne propozycje od wykonawców i nie bardzo wiem, dlaczego miałbym płacić 4 do 7 tys. zł więcej za rekuperator z powodu samej tylko sprawności o 10 % większej? Kiedy to się zwróci? A może nie zwracam uwagi na jakieś ważne parametry?irek Link do komentarza
Gość arturo72 Napisano 4 marca 2011 Udostępnij #7 Napisano 4 marca 2011 Cytat Ten reku ma niewątpliwą zaletę w postaci przystępnej ceny. ???????? Proszę o szczegóły tej przystępnej i eliminującej konkurencje ceny !!Może o czymś nie wiem ? Być może zaistniała promocja typu 70% obniżka ceny Link do komentarza
girek Napisano 4 marca 2011 Udostępnij #8 Napisano 4 marca 2011 (edytowany) Cytat ???????? Proszę o szczegóły tej przystępnej i eliminującej konkurencje ceny !!Może o czymś nie wiem ? Być może zaistniała promocja typu 70% obniżka ceny Konkurencji należą się przeprosiny, różnica jest mniejsza bo Bartosz był netto a nie brutto na razie mam propozycję (ceny netto)bartosz 5 kenrvent 9,8 kekozefir 7,6 kaeris 11 kcom air 9 kW sumie najdroższe oferty na całość były na 23k. Sorry ale dla mnie to już traci związek z rozsądkiem. Ale nie o to chodzi żeby znowu rozbijać wątek. Jeżeli coś jest nie tak z tym reku albo są lepsze w niskiej cenie to chętnie poznam opinię. Edytowano 4 marca 2011 przez girek (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość arturo72 Napisano 4 marca 2011 Udostępnij #9 Napisano 4 marca 2011 Cytat Jeżeli coś jest nie tak z tym reku albo są lepsze w niskiej cenie to chętnie poznam opinię. Coś więcej nt. kubatury,domu ? Link do komentarza
girek Napisano 4 marca 2011 Udostępnij #10 Napisano 4 marca 2011 Cytat Coś więcej nt. kubatury,domu ? parterówka 190 m2 (w tym kotłownia 12)kubatura - gdzieś koło 450 - 500 Właśnie przejrzałem ostatnią ofertę, z firmy Tora. Przynajmniej jedna, która wygląda rozsądnie, jest sporo różnych reku do wyboru i w różnych cenach. Może nie będzie tak źle z wybraniem czegoś poniżej 7k... Bo przez moment ogarnęła mnie czarna rozpacz. Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 5 marca 2011 Udostępnij #11 Napisano 5 marca 2011 Cytat parterówka 190 m2 (w tym kotłownia 12)kubatura - gdzieś koło 450 - 500 Właśnie przejrzałem ostatnią ofertę, z firmy Tora. Przynajmniej jedna, która wygląda rozsądnie, jest sporo różnych reku do wyboru i w różnych cenach. Może nie będzie tak źle z wybraniem czegoś poniżej 7k... Bo przez moment ogarnęła mnie czarna rozpacz. Zastanawiam się jak można "przejrzeć ofertę" - ja kupuję każdy reku - bez posłuchania, obejrzenia materiałów z których jest wykonany, połączeń, uszczelek, bez badania porównawczego w identycznych warunkach, bez sprawdzenie faktycznego poboru mocy... nie da się mieć prawdziwej opinii. bardzo niewiele firm podaje prawdziwe dane w DTR-ce. Link do komentarza
vega1 Napisano 5 marca 2011 Udostępnij #12 Napisano 5 marca 2011 nie każdy ma firmę zajmującą się wentylacjami. I nie dla każdego jest to pasja Link do komentarza
girek Napisano 5 marca 2011 Udostępnij #13 Napisano 5 marca 2011 Cytat Zastanawiam się jak można "przejrzeć ofertę" - ja kupuję każdy reku - bez posłuchania, obejrzenia materiałów z których jest wykonany, połączeń, uszczelek, bez badania porównawczego w identycznych warunkach, bez sprawdzenie faktycznego poboru mocy... nie da się mieć prawdziwej opinii. bardzo niewiele firm podaje prawdziwe dane w DTR-ce. Dopiero zacząłem szukać. Skontaktowałem się z instalatorami, których znalazłem u różnych producentów i na targach i poprosiłem o jakieś oferty żeby wgryźć się w temat, poszukać na m.in. na tym forum informacji o proponowanych rekuperatorach a dopiero na końcu wrócić do 2-3 żeby porozmawiać o szczegółach. Oferty dostałem oczywiście lakoniczne i ja to rozumiem, ale i tak dają mi do myślenia i zawężają pole wyboru. irek Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 7 marca 2011 Udostępnij #14 Napisano 7 marca 2011 Chodziło mi tylko o metodologię...Przykładowo:Na: http://www.ajb-klima.pl/ebfuh_rekuperator_...iopomorskie.htm czytamyUrządzenie z serii Brink Renovent HR odzyskuje ciepło ze sprawnością do 95%W/g producenta wymienników - to 85% przy minimalnym biegu!http://heatom.com/offer_pl.php?prod=03czy... W ciągu ostatnich 4 lat przeprowadziła ponad 200,000 instalacji z użyciem Renovent HR. ---tyle ludzi nie zatrudnia...dalej... Pobór energii - już od 16 W sprawdziłem... bez instalacji i NA JEDEN WENTYLATOR!!! na obu jest 32W!czy:Głośność (pomiar 1 m od obudowy): od 33,9dB(A) Głośność (pomiar w kanale): od 32,1 dB(A) przeciętny człowiek słyszy od 30-tu...!Co więc można bez badania? Link do komentarza
bajbaga Napisano 7 marca 2011 Udostępnij #15 Napisano 7 marca 2011 Cytat Głośność (pomiar 1 m od obudowy): od 33,9dB(A) Głośność (pomiar w kanale): od 32,1 dB(A) przeciętny człowiek słyszy od 30-tu...! Ten pomiar w kanale, to też (zapewne) w odległości 1m od źródła dźwięku (bo tak się mierzy).Z podstaw akustyki: Cytat Intensywność (głośność) dźwięku, maleje odwrotnie proporcjonalnie do kwadratu odległości (oznaczanej jako „d”) od jego źródła i czyli wynosi 1/d2 Prostując – przeciętny człowiek „słyszy” od kilku dB(A) – przy czym z reguły jest tak, że tło akustyczne „maskuje” tą słyszalność, bo jest głośniejsze.Maksymalny dopuszczalny hałas (wartość średnia) dla pomieszczeń mieszkalnych wynosi w nocy 25dB(A) – czyli tej wartości, wentylacja nie powinna przekraczać (na kratce, anemostacie).Inaczej mówiąc w tym konkretnym przypadku „hałas” zostanie przekroczony, jeśli odległość anemostatu od centrali (długość kanału) , będzie mniejsza niż 1,2m. Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 7 marca 2011 Udostępnij #16 Napisano 7 marca 2011 Cytat Intensywność (głośność) dźwięku, maleje odwrotnie proporcjonalnie do kwadratu odległości (oznaczanej jako „d”) od jego źródła i czyli wynosi 1/d2 W kanale??? Może nawet ta wartość wzrosnąć! Link do komentarza
bajbaga Napisano 7 marca 2011 Udostępnij #17 Napisano 7 marca 2011 Cytat W kanale??? Może nawet ta wartość wzrosnąć! Jeśli może wzrosnąć, to znaczy, że jest po drodze „jakiś wzmacniacz akustyczny” – to niby co nim jest? Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 8 marca 2011 Udostępnij #18 Napisano 8 marca 2011 Cytat Jeśli może wzrosnąć, to znaczy, że jest po drodze „jakiś wzmacniacz akustyczny” – to niby co nim jest? rezonans Link do komentarza
girek Napisano 5 kwietnia 2011 Udostępnij #19 Napisano 5 kwietnia 2011 Panowie, to jak jest z tym rekuperatorem, jest to jakaś kicha czy można go brać? Przedstawiciel firmy twierdzi, że są już dostępne wersje z wentylatorami na prąd stały i z automatycznym bypassem. Z drugiej strony czytam o jakichś stratach spowodowanych odprowadzaniem skroplin nie na tą stronę co trzeba.. Czy to jest tak, że przez te skropliny traci się jakieś pojedyncze procenty sprawności czy ten sprzęt ma po prostu jakieś inne, ważniejsze wady?irek Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 6 kwietnia 2011 Udostępnij #20 Napisano 6 kwietnia 2011 - wady...sprawność 70 %brak możliwości umyciaCENA!!!rurowy wymiennikProszę o plusy Link do komentarza
girek Napisano 6 kwietnia 2011 Udostępnij #21 Napisano 6 kwietnia 2011 Cytat - wady...sprawność 70 %brak możliwości umyciaCENA!!!rurowy wymiennikProszę o plusy mi podawano sprawność 85% - znaczy, że mnie ściemniają...?na czym polega wada "rurowy wymiennik" ? A co Pan sądzi o centrali Renovent HR 300? Nie mam czasu na szczegółowe przeglądanie wszystkich propozycji na rynku, dlatego chciałbym po prostu wybrać coś z tego, co mi proponują instalatorzy. Pozdrawiamirek Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 6 kwietnia 2011 Udostępnij #22 Napisano 6 kwietnia 2011 - sprawność 85% jest przy bardzo dużej wilgotności względnej powietrza usuwanego (80%) - służę wymiennikiem do badań.-co do rury w rurze... lamele w wymiennikach są ze sobą łączone na ostro, a przy rurze z konieczności wypełniane. Jaki sens ma nawet niewielka różnica w powierzchni wymiennika lamel ciepły i zimny nie są równe. -Wymiennik RECAIR jest leki łatwy w umyciu ma przy 100m3/h faktycznie coś koło 95% . 85% ma „L” heatexa… Link do komentarza
Gość arturo72 Napisano 6 kwietnia 2011 Udostępnij #23 Napisano 6 kwietnia 2011 Cytat A co Pan sądzi o centrali Renovent HR 300? Pozdrawiamirek Dla mnie zdecydowanie lepsze rozwiązanie od Bartosza. Link do komentarza
girek Napisano 6 kwietnia 2011 Udostępnij #24 Napisano 6 kwietnia 2011 no dobra, przekonaliście mnie tym wspólnym głosemdziękiirek Link do komentarza