went. mech. a kotłownia


Recommended Posts

"Pomieszczenie kotłowni powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-87/B-02411. Niezwykle istotne jest zapewnienie właściwej wentylacji pomieszczenia, w którym znajdować będzie się kocioł. Owo pomieszczenie powinno posiadać:
kanał nawiewny (otwór w ścianie lub oknie) bez żaluzji o przekroju równym połowie przekroju komina, ale nie mniejszym niż 20cm x 20cm, kanał wywiewny usytuowany - w miarę możliwości - przy kominie, z otworem wlotowym (bez żaluzji) pod stropem pomieszczenia o przekroju równym ¼ przekroju komina, ale nie mniejszym niż 14cm x 14cm.
Wymagane normy (powyżej), dotyczące ustawienie kotła, mają na celu zapewnienie wygodnej i bezpiecznej obsługi kotła. Po stronie zespołu zasilającego (zależnie od układu zabudowy) należy pozostawić co najmniej 0,4m wolnej przestrzeni do ściany lub innej trwałej zabudowy. W razie awarii umożliwi to wyjęcie zespołu zasilającego z kotła".
Link do komentarza
razem ze swoim projektem zakupiłem projekt wentylacji mechanicznej i systemu D.G.P., który to dopuszcza usunięcie wszelkich kanałów wentylacyjnych z wyjątkiem tego w kotłowni. tak więc również kanału wentylacji grawitacyjnej w salonie z kominkiem.

czy dobrze rozumuje że owe usunięcie wentylacji grawit. w salonie z kominkiem warunkuje zastosowanie kominka z zamkniętą komorą spalania + doprowadzenie powietrza do spalania kanałem podpodłogowym?

ale zgodnie z tym co napisałeś nie jest określone że wentylacja w kotłowni nie może być mechaniczna. rozumiem tylko, że jest to ograniczone podciśnieniem jakie może wywoływać no i zakłóceniami w pracy takiej instalacji (szczególnie tej z reku.) które może powodować ten dodatkowy wlot powietrza do spalania (zetka)
czyli taka wentylacja w kotłowni będzie powodować zasysanie powietrza przez ową zetkę zamiast przez szczeliny w drzwiach a więc obieg który ma być wymuszony taką wentylacją będzie zakłócony.
poza tym went. mech. zależna jest od elektryczności a więc i nie jest zapewniona jej nieprzerwalna jej praca co zagraża bezpieczeństwu

dlatego już rozumiem potrzebę izolacji kotłowni (szczelne drzwi) i instalacji tam wentylacji niezależnej od went. mech. i reku.
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Utwórz nowe...