Skocz do zawartości

problem z ogrzaniem 2 piętra(góry)


Recommended Posts

mam grzejniki aluminiowe podłączone na górze przez rozdzielacz i nawet jeśli się pali w piecu cały czas to one i tak się zapowietrzają i nie dają takiej temperatury jak powinny na dole jest gorąco a na górze ciepło a nie powinno tak być cieplej powinno być na górze najpierw to ciepło idzie na dół a potem na górę co zrobić żeby tak samo grzały jak na dole proszę o pomoc icon_cry.gif
Link do komentarza
Cytat

mam grzejniki aluminiowe podłączone na górze przez rozdzielacz i nawet jeśli się pali w piecu cały czas to one i tak się zapowietrzają i nie dają takiej temperatury jak powinny na dole jest gorąco a na górze ciepło a nie powinno tak być cieplej powinno być na górze najpierw to ciepło idzie na dół a potem na górę co zrobić żeby tak samo grzały jak na dole proszę o pomoc icon_cry.gif




Jeżeli to tylko notoryczne zapowietrzanie się to zamontuj w najwyższym punkcie nad tymi grzejnikami

Odpowietrznik automatyczny 1/2 cala z zaworkiem.

http://www.afriso.pl/mini/odpowietrznik%2038.JPG

z tyłu za grzejnik http://fl1.shopmania.org/files/zdjecia/242...1-2~2422815.jpg
Link do komentarza
Cytat

kupiłem te odpowietrzniki i pomogło już lepiej grzeją ale chyba bede musiał dokupić kilka żeberek bo i tak słabo grzeje np
mam pokoik 2,15/4 metry i mam 10 żeberek powinno być ok ale nie jest co sądzicie?




Jeżeli nadal grzejnik jest niedostatecznie ciepły ,a w innych pomieszczeniach dotykając na różnych wysokościach czuje Pan że grzejniki są bardziej rozgrzane .

To problem jest jeszcze z krążeniem wody w instalacji !Czy ma Pan pompę w instalacji czy to jeszcze grawitacyjne c.o.? Woda wybiera sobie drogę o mniejszych oporach przepływu .Trzeba z kryzować instalację .Dzieje się tak wtedy gdy nie są odpowiednio dobrane średnice rur w całej instalacji .
Link do komentarza
  • 2 tygodnie temu...
A skąd w układzie tak dużo powietrza się bierze że trzeba co chwilę odpowietrzać... może tu jest problem.
Przed kryzowaniem możesz też po prostu zamykać najgorętsze grzejniki i zobaczyć czy ciepło przeniesie się na pozostałe.
To taki szybki test.
Link do komentarza
  • 2 miesiące temu...
  • 3 miesiące temu...
Cytat

umarł wątek, a bardzo ciekawy byłem jakie będzie rozwiązanie problemu.
Trochę to nie fer ze strony autora że nas "wykorzystał" icon_smile.gif i podzielił się końcowym efektem. Sszkoda icon_sad.gif



nie zauważyłam tego wątku wcześniej .... ale pierwsze co mi się nasunęło po przeczytaniu to oby nie wystąpiła sytuacja jak u mnie .... wodór w instalacji w połączeniu aluminiowych grzejników z miedzianą (częściowo-tylko przy piecu ) instalacją który zapowietrza grzejniki non stop i powoduje ich korozje od wewnątrz ...
inhibitor wlany do instalacji i automatyczne odpowietrzniki we wszystkich grzejnikach są wtedy niezbędne ...
Link do komentarza
Cytat

wodór, wodór .....
to może wyjaśniać dlaczego autor nie odpisuje ... taki czarny żart icon_sad.gif



czarny żart to był kiedy sprawdzałam czy ten wodór w instalacji jest ....
tak sobie , profilaktycznie - aby wykluczyć tą ewentualność postanowiłam zastosować sie do zdobytej wiedzy i sprawdzić ....
więc wzięłam zapałki , odkręciłam jeszcze wtedy nie automatyczny jeno manualny odpowietrznik i przystawiłam do wylatującego z odpowietrznika .... czegoś .... zapalona zapałkę..... icon_mrgreen.gif
no i buchnął płomień jak ze znicza olimpijskiego .... mało se brwi nie opaliłam jak próbowałam to cholerstwo zdmuchnąć.... icon_lol.gif

Link do komentarza
Cytat

czarny żart to był kiedy sprawdzałam czy ten wodór w instalacji jest ....
tak sobie , profilaktycznie - aby wykluczyć tą ewentualność postanowiłam zastosować sie do zdobytej wiedzy i sprawdzić ....
więc wzięłam zapałki , odkręciłam jeszcze wtedy nie automatyczny jeno manualny odpowietrznik i przystawiłam do wylatującego z odpowietrznika .... czegoś .... zapalona zapałkę..... icon_mrgreen.gif
no i buchnął płomień jak ze znicza olimpijskiego .... mało se brwi nie opaliłam jak próbowałam to cholerstwo zdmuchnąć.... icon_lol.gif


Przepraszam ale obsmialam sie az do lez.
Link do komentarza
Cytat

Tyle czytania i pisania na Forum ... a takie działania.
Nieładnie !



znaczy jakie? icon_rolleyes.gif

bo jesli chodziło Ci o zrobienie mieszanej instalacji .... miedź i aluminium - oczywiście wiedziałam, że istnieje ryzyko - ale wtedy jeszcze miałam czarno na białym w instrukcji i książeczce grzejników aluminiowych (KFA) , że mogą pracować w instalacji mieszanej ...... nie wiem czy teraz się z tego wycofali, ale wtedy zezwalali ...
Link do komentarza
Cytat

Pewnie takie, jak ten kierowca, co chciał zobaczyć czy ma benzynę w baku i przyświecił sobie zapałką icon_rolleyes.gif



aaaa.... tooooo ..... icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif
tak , wiem .... przegięłam .... ale po kilku miesiącach odpowietrzania dzień w dzień wszystkich grzejników na poddaszu , wkurzania się że nie grzeją , wariowania instalacji , masakry z piecem .... musiałam mieć pewność..... a ja baba w gorącej wodzie kąpana jestem .... to nie czekałam na hydraulika .... jeno sama sprawdziłam icon_redface.gif
a macie inny sposób coby sprawdzić czy jest wodór w instalacji? icon_wink.gif
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Renowacyjną malowałem kiedyś sufit w swojej kuchni, bez jego mycia. Czyli na osadzony tłuszcz i wszystkie syfy jakie są możliwe. I pokryła wszystko, trzymała się też przez dwa lata, bo tyle tam jeszcze mieszkałem. Ale jej cena wynosiła co najmniej 5 razy więcej niż zwykłej farby. Nie wiem jak jest teraz, bo od kilku lat jestem nieczynny i nie znam sytuacji bieżącej na rynku. Może ktoś się odezwie i mnie poprawi.   PS. To było w wieżowcu, 8 piętro.  Krajobraz na Twoich fotkach toczka w toczkę jak u mnie. i po lewej i ten siwy na wprost. al. Jana Pawła II
    • Tak przyznaje Racja tak było   Brak dostępu, balkon na piętrze, nie wychylę się na tyle by coś tam podziałać, ledwo odmalowałem pionową powierzchnię pomiędzy moim sufitem a podłożem balkonu piętro wyżej   Rozejrzę się, a może jakiś sprecyzowany pomysł ?   Co do uszkodzenia, podejrzewam że jak zacznę to usuwać to zejdzie mi cała warstwa tej emalii ftalowej, więc gładź na nowo ( tym razem rozejrzę się nad zewnętrzną ) i potem zamiast ftalowej tylko ta renowacyjna byłaby odpowiednia do pomalowania ?
    • Czyli (na szczęście oprócz farby) zastosowałeś materiały i technologię do robót wnętrzowych, a nie na zewnątrz.     To raczej nie farba, a gładź wymywana spod farby.     Każdy sposób na zabezpieczenie od wilgoci jest dobry. Można by nawet zmienić obróbki blacharskie krawędzi, aby uniemożliwić dostęp wody.     Musisz po prostu skierować wylot powietrza tak, aby nie trafiało na powierzchnię malowaną. Bo to nie tylko temperatura, ale i wilgoć. Trzeba zamontować jakąś osłonę, owiewkę czy coś w tym rodzaju.  A czym naprawić... Ja kiedyś stosowałem do napraw farby renowacyjne. Są bardzo drogie, ale skuteczne. Tylko nie można ich kłaść na powierzchnie złuszczające się.
    • Witam, opisze swój problem: Sufit na balkonie zaczął z czasem mocno się łuszczyć ( blok z lat 70 ) jako że długie szukanie fachowca do odnowienia nie przyniosło rezultatu ( w 95% rozmów słyszałem że za mała "robota" ) postanowiłem jako laik sam się tym zająć, po pierwsze skrobanie, po drugie gruntowanie, potem gotowa gładź szpachlowa Śmig S-50, szlifowanie i ponowne gruntowanie, całość pomalowana farbą fasadową śnieżka, efekt był zadowalający do pierwszego deszczu, gdzie krople trafiając na krawędź sufitu delikatnie rozpuszczały farbę i gładź brudząc cały balkon na biało, pomysł na naprawę to pomalowanie pasa zewnętrznego sufitu farbą ftalową Nobiles która została polecona w markecie budowlanym, efekt wizualny troszeczkę ucierpiał z powodu błyszczącego pasa, ale na brudzenie pomogło doskonale.... do czasu montażu klimatyzacji, po miesiącu używania stało się coś takiego jak na zdjęciu poniżej - podejrzewam że wylot ciepłego powietrza załatwił tą warstwę i pytanie następujące, jak to naprawić i zabezpieczyć na przyszłość
    • Wydaje mi się, że zamknięcie jakiegoś programu, w tym "Czyste Powietrze" wcale nie oznacza końca zajmowania się taką tematyką i końca promocji określonych rozwiązań przez władze państwowe. To tylko koniec jakiegoś etapu w danym temacie. Bo na przykład skończyły się środki przeznaczone na wspieranie działań. Poza tym, zamknięcie etapu to okazja do sporządzenia jakiegoś bilansu, do zanalizowania, czy założenia są realizowane właściwie, czy przynoszą spodziewane efekty, czy może dałoby się uzyskać więcej. Dlatego wierzę, że niedługo nastąpi otwarcie kolejnego etapu. Przykładem niech będzie program "Mój Prąd". Na szóstą wersję wpłynęło tyle wniosków, że planowana suma dotacji została rozdysponowana w kilka dni. Na szczęście, w reakcji na zainteresowanie odbiorców, wielkość funduszu została zwiększona i to znacznie.   
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...