czy w drzwiach do łazienki muszą być dodatkowe otwory wentylacyjne?
temat odpisał na pytanie T. Brzęczkowski w kategorii Rekuperatory
Dystrybucja przy wentylacji z odzyskiem ciepła, poza bardzo niskim poziomem szumów, powinna też mieć możliwie małe straty ( lub latem zyski). By je ograniczyć izolujemy kanały... ale przy konkretnej izolacji ,straty zmniejszamy nieprzewymiarowaną średnicą kanałów ( mniejsza powierzchnia wymiany i krótszy czas przebywania tam powietrza oraz możliwość dania grubszej izolacji). Optymalne przepływy to 2-5m/sek. Nie widzę też potrzeby, by suma pól otworów skrzynek rozdzielczej i zbierającej była większa niż kanału głównego + 10%. Przy centrali z kanałem 160mm ( 0.02m2) i dwóch łazienkach + kuchnia, daję 3 x 100mm , gdy małe łazienki a duża kuchnia (w Bułgarii nam to się często zdarza ) 127 mm kuchnia i 2 x 82mm łazienki. -
czy w drzwiach do łazienki muszą być dodatkowe otwory wentylacyjne?
temat odpisał na pytanie T. Brzęczkowski w kategorii Rekuperatory
Centrale wentylacyjne do 600m3/h mają kanał główny 0.02m2 - jeżeli teraz "rozbijemy" to na minimum 1 kuchnię i dwie łazienki lub łazienkę WC-et. to faktycznie z daleka widać jak "ustawodawca" zna się na tym co pisze. -
Paroizolacji od "zimnej" strony się nie daje! Papier nie jest „paroizolacją” Choć znam fachowców co dają warstwy o dużym oporze dyfuzyjnym na zewnątrz ( styropian) a o małym od środka ( Ytong Porotherm)
-
Przy dużym letni nasłonecznieniu "ciąg" między wełną a deskowaniem (wentylowana kalenica) jest tak duży, ze "poderwanie" wełny jest bardzo prawdopodobne. Np. isover w latach 90-tych ( teraz nie wiem ) przyklejał do wełny dachowej papier, by włókna nie zamykały wentylacji kalenicowej. Co do paroizolacji - jest ona konieczna tam gdzie jest dyfuzja i przegroda jest lepiej izolowana niż 0.3W/m2xK. Im grubsza izolacja tym większy problem z wilgocią.
-
Nienajlepiej wykonane, z bardzo tanich materiałów i biorą 2 x tyle prądu co w katalogu, ale za to są drogie.
-
Szanowny Panie tu nie chodzi o rachunek, czy straty, w wentylacji stawiam te sprawy zupełnie na końcu - dla mnie w odzysku ciepła ważniejszy jest komfort. W wentylacji mechanicznej - WENTYLACJA ( stały określony przez Pana strumień świeżego powietrza) Ale... podgrzanie powietrza świeżego do temperatury wyższej niż "pokojowa" będzie skutkowało tym, że w/w powietrze słabo wymiesza się z chłodniejszym na dole i "pójdzie sobie świeże górą do kuchni i łazienek, a my będziemy siedzieć w chłodniejszym coraz gorszym powietrzu. Dlaczego ... był na Słowacji? Czy gdyby produkował Pan olej napędowy z rzepaku, mógłby Pan na mim jeździć? Wprowadzenie akcyzy na ogrzewanie domu (01 01 2012) nie ma sensu gdy można by to omijać.
-
Szanowny Panie zawsze pisałem, że najniższe ceny mają ci co dużo wykonują. Ja biorę "tira" kanałów central, płacę gotówką, trudno więc bym miał cenę 1350 zł ! Proszę zresztą sobie policzyć... dobre wentylatory (chińskie--- choć są chińskie słabe i tańsze ) prądu stałego to 300 zł za dwie sztuki ( 300m3/h) wymiennik krzyżowo przeciwprądowy plastik (holenderski recair ) to 180 zł ( choć teraz przechodzi się na jeszcze tańsze np. brink czy provent) . Obudowa, elektronika montaż to 500-800 zł . Teraz co robią marketingowcy... mając taką centralę... - 1 mogą sprzedawać ją taniej niż np. norweski flexit tania 2500 / droga 7000 zł - jeżeli teraz instalator dostanie po 20 % upustu na obu centralach - którą zdecydowanie poleci - WYKONANĄ Z NIENIECKICH WENTYLATORÓW I Z ALU WYMIENNIKIEM -2 mogą zrobić identyczną cenę katalogową 7000/7000 zł i dać 70% rabatu - którą instalator poleci ... WIADOMO.
-
Oszukać to mogą tylko ci co im wierzymy. Ja do wierzących w polityków ( opcja nie ma znaczenia ) nie należę. Nie czuję się więc oszukany. A swoją drogą to ładny kogiel mogiel. SLD - partia biznesu PiS - narodowi socjaliści dla których prawo i sprawiedliwość to „filozofia Kalego” PO ... Liberalizm to brak podatku bezpośredniego lub w skrajnym wypadku mały podatek liniowy. PSL... to gówno na wodzie - zawsze z nurtem To coś jak w budownictwie "wentylacja grawitacyjna" czy w wojsku "chlebak na granaty"
-
Nie zamarzają tylko rotory i centrale w których kondensat jest odprowadzana na ciepłą stronę ( ale z tych się dospel wycofał i chwała mu za to) . Kilka metrów rury rozwiąże problem. A szkoda. Wentylacja powinna mieć stały strumień - komfort, zdrowie ... Wentylacja konwekcyjna czy naturalna ( nie ma w fizyce czegoś takiego jak grawitacyjna) nie działa zawsze i jednakowo. Powietrze chłodniejsze powinno być zapodawana od góry i już mamy komfort i chłodniej pod sufitem a cieplej przy podłodze. Mamy też regulację!!! Energetycznie to nic Panu nie da. Jestem pewien, że Pana kotłownia i tak jest przewymiarowana, a w tego typu instalacjach płacimy za ciepło wytworzone w kotłowni a nie odebrane przez pomieszczenia. U Pana odzysk ciepła spod sufitu poprawi komfort i samopoczucie. Na opłaty może mieć marginalny wpływ. Przy wentylacji luną czy nadmuchem "od góry" może Pan wybrać "najczystsze miejsce na czerpnię oraz założyć filtry. Filtry do usuwania zapachów AFP-AZ-Comfort są wydajnymi urządzeniami służącymi do usuwania gazowych związków zapachowych z powietrza znajdującego się w pomieszczeniach. Zapachy mogą występować w powietrzu otoczenia, mogą być wprowadzane do budynków wskutek emisji gazów wylotowych z samochodów lub z samolotów. Ponadto, mogą wystąpić wskutek emisji materiałowych i procesów zachodzących wewnątrz budynków. Tylko do końca 2011 roku. Tak jak w innych krajach UE nie będzie można korzystać z paliw "pozalicznikowych" bez akcyzy i VAT-u - coś jak w samochodzie!
-
Luna ma sprawność ponad 80% - podgrzewanie powietrza przed wymiennikiem jest stratą. Można trochę podgrzać by nie zamarzało... albo zrezygnować z luny ( skoro powietrze się wcześniej ogrzeje odzysk ciepła nie będzie działać) i dać sam wentylator kanałowy do rozwiązania jakie jest proponowane -
-
Z tego powodu rozwój elektrowni solarnych jest największy we Francji i Hiszpanii - mają oni elektrownie atomowe, którymi łatwiej sterować a więc lepiej współpracują z ES. U nas trzeba by robić takie instalacje tam gdzie były elektrownie szczytowo pompowe. Nadmiar energii byłby kierowany do pompowania wody do wyżej położonego zbiornika. Wracająca woda napędzałaby turbiny.
-
czy starczy mi na budowę domu?plizz o odpowiedź
T. Brzęczkowski odpisał Magdalena Sierocka w kategorii Dylematy
Wystarczy spokojnie... pod warunkiem, że dom będzie energooszczędny (do 30kWh/m2 rocznie) a projekt indywidualny . -
Kolejne... tym razem http://www.sonergo.com.pl/ Zakładając, że latem mniej „chodzi” oświetlenie i TV … oraz odliczając straty i cyrkulację – nieposiadanie kolektora to czysty zyzk.
-
Rekuperator do domu 146m2+35m2, 750m3 kubatura
T. Brzęczkowski odpisał alexan w kategorii Rekuperatory
Od dawna uważam, że automatyka - to precyzja, komfort, samoregulacja... dlatego zastępuję nią "projektantów ogrzewania i wentylacji, zastępuję nią stabilizowanie temperatury przez masę ścian. Automatyka to energooszczędność i koniec pośrednich systemów ogrzewania i wentylacji "grawitacyjnej" (tylko nie znający fizyki mógł wymyślić taką nazwę). Ps. Zrobiłem centralę na lepszych materiałach niż Pana wymarzona... a Pan ją a priori skrytykował. -
Raczej nie dopuszcza się by dom mniej zużywał. Weźmy dom 150m2 ogrzewany gazem... jeżeli za gaz wyjdzie 3000 zł rocznie to dom zużywa 150kWh/m2.
-
Po 21 latach montowania reku można mieć jakieś doświadczenia?
-
... i biologii. Ale niestety są różne fizyki. Przykład: Wykładowca wyrzucił gościa z zajęć za użycie : "średnia izolacja termiczna" . W innej szkole są całe programy np. OZC, które się na średniej opierają. Czy: Masa ludzi od lat bada i używa rurowe ( z różnych rur) , kamienne, płytowe gwc... i nic tam znaleźć nie może. http://www.instalator.pl/archi/2006/mi2(90)/18.pdf http://www.instalator.pl/archi/2006/mi2(90)/19.pdf Dodam, że energetycznie, połączenie gwc akurat z wentylacją ( stały niewielki strumień, niezależnie od temperatury) nie jest moim priorytetem i nie wyolbrzymiam jego roli w chłodzeniu a tym bardziej w grzaniu.
-
Dziś idzie przez wymiennik bez gwc... wczoraj, przedwczoraj... - gwc i bypass
-
Szanowny Adamie... nie ma co się denerwować. Może się z tym zapoznaj: Panie Macieju … chwali się Pan medalami z BUDMY! Czy mijam się z prawdą, że mini rekuperatory BLUE dostały medal? http://old.wentylacja.com.pl/aktualnosci/a...sci.asp?id=4441 Czy daleko odbiegam od prawdy, że nie są to mini rekuperatory BLUE tylko angielskiej firmy Vent-axia? http://www.vent-axia.com/range/hr100s.html http://www.vent-axia.com/range/hr100whr100wh.html Czy daleki jestem od sedna pisząc, że reku tego typu nie nadają się do pracy na mrozie, czyli w naszym klimacie? Woda odprowadzana na elewację zamarznie, wymiennik zamarznie... więcej szkody niż pożytku. Jak dostaje się medal za bubel????! Czy z tymi rurami nie jest podobnie????
-
Rekuperator do domu 146m2+35m2, 750m3 kubatura
T. Brzęczkowski odpisał alexan w kategorii Rekuperatory
Świetnie też korzystali z łuku władali mieczem... nawet palili w piecach. Jaki sens ma wymiennik gruntowy przy sprawności 90% wymiennika ( a takich nie mieli ) Zmierzono prąd w centrali GEO 400 EC mistral... 2 x 1.3 A . Przy takiej centrali z gwc "wyciśnie się" maksymalnie 2 kW. Czy http://www.toshiba-aircon.jp/products/daiseikai/lineup.htm ( 2.1A ) nie da więcej "chłodu" ? A komfort (automatyka)? Szanowny Panie - proszę liczyć bilans nie zyski. Ps. Która centrala poza moją spełnia Pana wymagania dobrej centrali? -
Pełna zgoda, że srebrna warstwa antybakteryjna chroni rurę. Tylko czy bakterie nie mogą zaatakować rury od zewnątrz, czy są badania co bakterie w/w rurze zrobią, czy bakterie w rurach kanalizacyjnych są mniej destrukcyjne, bo rury do kanalizacji służą wiele lat? Co do ochrony ludzi przed bakteriami - stosuje Pan filtry antybakteryjne? Które bakterie namnażają się w przepływającym powietrzu? Które bakterie nie namnażają się w wodzie stojącej w srebrnym naczyniu a namnażają się w wodzie w naczyniu z pcv? Czy maluje się srebrem kamienie w żwirowcu? Czy płytowe wymienniki też są srebrzone? Czy może nas Reh… w balona robi? i jaka jest przed tym ochrona?
-
Jak się robi sporo... to można sobie wyrobić opinię.
-
Unit - opracowany na PW . Zewnątrz włókno węglowe wygłuszone 50mm syntetycznym kauczukiem ( lepiej izoluje i wygłusza od wełny) - wentylatory (EC wydatek 700m3/h), wymiennik, automatyczny bypass ( najlepiej się sprawdził hundaya) - ekran dotykowy . Z unitu jest wyjście sterujące nagrzewnicą... choć samej nagrzewnicy z wcześniej opisanych względów nie ma. Rozmrażanie raychem ( samoregulujący) , lub jak ktoś się uprze – modulacja nawiewu za którą nie przepadam. Czyli 700m3 super ciche, za... nieważne - sprzedaż za 6000zł. Niegdzie nie mam gorszych rozwiązań.
-
A jednak... Zbyt dużo czytam teoretyków, że coś jest niemożliwe - 15kWh/m2 rocznie, zrobienie w 10 h instalcji w 120 m2 domu przez dwie zaprawione osoby... Wyprodukowanie dobrej centrali... Panie jenekluki , panie bajbaga... gdyby Panowie dysponowali kasą ( 1 000 000 zł) na skonstruowanie i produkcję centrali wentylacyjnej do domów jednorodzinnych . Ponieważ są Panowie ambitni… centrala ma być najlepsza i mieć wszystkie pod sobą. - jak Pan by się do tego zabrał do kogo zwrócił -z czego obudowa -izolacja i wygłuszenie -jakie blachy i łączenia -wentylatory firma typ wydajność -elektronika -wymienniki -panel sterujący Proszę o odpowiedź, ciekawi mnie czym się różnię, bo w/w drogę przerobiłem.