  1. Cytat

    Cytat

    2. Straty na zasobniku i cyrkulacji : 100+50zł=150zł.


    To nie jest prawdą!
    Cytat

    Podgrzew 90l dziennie do temp. 40 st. C przez 180 dni w II taryfie - 151zł.


    To nie jest prawdą! więcej niż 180 dni musimy dogrzewać skoro słońce świeci 1500 h
    Cytat

    II taryfie


    Moje termy liczył Pan w pierwszej taryfie!
    Cytat

    Podgrzew 90l dziennie do temp. 40 st.


    ... i miało być jeszcze dla 30 litrów - krany bezdotykowe!


    Co do strat zasobnika ma Pan rację. Znacznie je zawyżyłem - patrz poprzedni post.
    Temperatura w 200litrowym zasobniku spada z 45st. C do 40st. C ok. 12h.
    Oznacza to straty ok. 2kWh na dobę. Jednak większość "dogrzewania" ciepłej
    wody jest w sezonie grzewczym, więc straty zasobnika są zyskami/

    Słońce świeci 1500h. Moc solara przy słonecznej pogodzie 1,8kW, co daje 2700kWh.
    Na podgrzanie 120litrów wody dziennie do 45st. C potrzeba 4,88kW + straty (3kW) ~ 8kWh
    Przez 185dni (365-180) potrzebujemy 1480kWh.
    Wynika z tego, że będziemy mieli znacznie cieplejszą wodę.

    Jest Pan w stanie swoje termy zasilać tylko w II taryfie?
    Po zużyciu rano tych 40litrów musiałby Pan czekać do godz. 13.
    Przy zasobniku współpracującym z solariami bez większego problemu można korzystać z II taryfy.

    Dla 3 osób ma wystarczyć 30litrów ciepłej wody o temperaturze 40st. C?
    Tu już Pan "niezdrowo" przesadził!

    Gdzie te koszty instalacji niecentralnej ?

    Można wodę oszczędzać inaczej : http://polishexpress.polacy.co.uk/index.ph...r=akt&id=48 icon_biggrin.gif
    Cytat

    Pralka zużywająca zaledwie kubek wody na pełny cykl prania trafi do sprzedaży w Wielkiej Brytanii już w przyszłym roku.

    Takie pralki będą zużywały mniej niż dwa procent wody i energii zużywanych przez dotychczasowe - poinformowała spółka Xeros.
    Xeros jest powiązana z Uniwersytetem w Leeds - jedną z czołowych brytyjskich placówek badawczych, zatrudniającą ponad 3 tys. naukowców.
    Nowa technologia usuwania brudu i plam z ubrań wykorzystuje kawałki plastiku, wielkości około 1 cm. Do każdego prania maszyna dodaje około 20 kg plastikowej sieczki, kubek wody i detergent. Podgrzana woda pomaga rozpuścić brud, który następnie zostaje wchłonięty przez plastik.
    Ładunek plastikowej sieczki wystarcza na 100 prań, czyli mniej więcej na pół roku.
    Wynalazca ?prania plastikiem?, profesor Stephen Burkinshaw powiedział, że w ten sposób usuwać można wszelkiego rodzaju codzienne plamy, w tym z kawy i szminki.
    Wykorzystanie tej technologii w pralniach na sucho pozwoli też na odejście od czyszczenia odzieży potencjalnie niebezpiecznymi rozpuszczalnikami, z których część może powodować raka.
    Według Xerosa nowe pralki nie powinny być znacznie droższe od konwencjonalnych.
    W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatnich 15 lat o 23 procent wzrosło korzystanie z pralek. Na pranie odzieży przeciętne gospodarstwo zużywa niemal 21 litrów wody dziennie, co stanowi 13 procent dziennego zużycia wody w domu. Takie dane podaje pozarządowa brytyjska organizacja Waterwise, która stara się walczyć z rosnącym marnotrawstwem wody.
    Typowa pralka zużywa około 35 litrów wody na każdy kilogram prania, nie licząc energii potrzebnej do podgrzania wody i później do suszenia.
    W Wielkiej Brytanii co roku sprzedaje się ponad 2 mln pralek.

  2. Cytat

    Posługuję się podlicznikem nie liczeniem ( tak na marginesie) a już całkiem nie na marginesie... w okresie grzewczym jest pewna różnica między stratami w kotłowni a stratami pod zlewozmywakiem.
    Ni jak nie da się soraów energetycznie uzasadnić w instalcjach domowych. 600 zł / 3 osoby za prąd do wody rocznie przy niecentralnym...

    Znowu Pan próbuje udowodnić, że solary i zasobniki ciepłej wody montują idioci, a ludzie inteligentni montują termy.
    Swój zasobnik ciepłej wody mam umieszczony w pralni-suszarni, czyli w ogrzewanej części budynku. Wszystkie straty zasobnika w sezonie grzewczym (wtedy zazwyczaj nie używamy solarów) są zyskami energetycznymi budynku.

    Tak więc ta kalkulacja, którą podałem powinna wyglądać nieco inaczej :

    Oczywiście, jeżeli zmieniamy założenia dla Pana instalacji (temperatura 40st. C,), to zmieniamy też je przy instalacji solarnej:
    Koszt przygotowania 90litrów ciepłej wody o temperaturze min. 40 st. przez 365 dni w roku wyniesie:
    1. Praca kolektorów przez 1500h w roku - pompka 53zł.
    2. Straty na cyrkulacji : 50zł.
    3. Pompka cyrkulacyjna cwu 25zł. (tylko poza sezonem grzewczym).
    4. Podgrzew 90l dziennie do temp. 40 st. C przez 180 dni w II taryfie - 151zł.

    Razem : 279zł.
    Przy wykorzystaniu ciepłej wody przez 300dni w roku koszty te będą nieco mniejsze (ok. 250zł).
    Oczywiście są to koszty przy ciepłej wodzie ogrzewanej oprócz solarów grzałką elektryczną.

    Przy ogrzewaniu ciepłej wody kotłem gazowym będą one jeszcze niższe, o pompie ciepła już w ogóle nie wspominam (u mnie roczne koszty przygotowania ciepłej wody wyniosłyby (przy takich założeniach jak u Pana) poniżej 100zł w ciągu roku, faktycznie wyjdzie ok. 200zł, bo używam ciepłej wody przez cały rok, min. 40l/osobę i temperatura ciepłej wody ma 45st. C.

    Gdzie te koszty instalacji niecentralnej ?
  3. Cytat

    Wodą 55 st. C bym się poparzył - prysznic i kran to 38-40stC!!!
    Nie chodzi o "standartowe" zużycie a o 90ltrów dziennie lub energo i wodooszczędne kramy 30llirów.


    Korygujemy więc na 40st. C - koszt u Pana wyniesie (pozostałe założenia taka jak poprzednio) 547zł
    Cytat

    Czytam

    Cytat

    Załóżmy, że musimy ogrzewać sami zasobnik przez 180 dni w roku


    rok ma 8760 h - ile "kWh" pompka przepompuje...
    Mimo, ze tu Pan zaniża tam zawyża... nijak opłacalności nie widać.


    Nie wiem, o co Panu chodzi. Co z tego, że rok ma 8760h. Słonecznych godzin w roku jest 1500-1600 w moim regionie, nie ma więc potrzeby, żeby pompka chodziła dłużej.
    Słoneczne godziny to takie, gdy kolektor daje min. 500W/m2, co przez 1500h daje 750kWh/m2 rocznie, a dla całego kolektora 2700kWh.
    Co Pana zdaniem jest w takich założeniach nie tak?

    Gdzie te koszty instalacji niecentralnej ?

    Oczywiście, jeżeli zmieniamy założenia dla Pana instalacji (temperatura 40st. C,), to zmieniamy też je przy instalacji solarnej:
    Koszt przygotowania 90litrów ciepłej wody o temperaturze min. 40 st. przez 365 dni w roku wyniesie:
    1. Praca kolektorów przez 1500h w roku - pompka 53zł.
    2. Straty na zasobniku i cyrkulacji : 100+50zł=150zł.
    3. Pompka cyrkulacyjna cwu 53zł.
    4. Podgrzew 90l dziennie do temp. 40 st. C przez 180 dni w II taryfie - 151zł.

    Razem : 407zł.
    Przy wykorzystaniu ciepłej wody przez 300dni w roku koszty te będą nieco mniejsze (ok. 360zł).
  4. Cytat

    Proszę odpowiedzieć na bardzo proste pytania
    Ile zapłacimy za prąd do ciepłej wody przy zużyciu 90litrów dziennie przez 300 dni (bo tyle jesteśmy w domu) przy niecentralnym systemie i bateriach termostatycznych ... ile przy 30 litrach przy bateriach bezdotykowych.

    Potrzebne są jeszcze dwa parametry : temperatura wody zimnej (standardowo przyjmuje się 10 st. C)i temperatura wody ciepłej (tu standardem jest 55 st. C) oraz cena energii (u mnie przy taryfie G11 jest 0,5145zł/kWh)
    Jeżeli przyjmiemy te standardowe założenia, to zużyje Pan 1215kWh energii. Do tego trzeba doliczyć straty termy (wg Pana pomiarów 2,8kWh/tydzień) 120kWh, czyli razem 1335kWh, za kwotę 687zł.
    Jeżeli uważa Pan, że te parametry nie są właściwe, to proszę podać swoje.

    A teraz koszt z "cytatu":
    1. Załóżmy, że musimy ogrzewać sami zasobnik przez 180 dni w roku, do temperatury 45 st. C, to straty zasobnika 300 litrowego można oszacować na 2kWh/dobę, czyli zużyjemy na ten cel 360kWh, co przy prądzie w II taryfie (0,3106zł/kWh) da koszt 112zł.
    2. Przy prawidłowo wykonanej instalacji (izolacja rurek min. 20mm z pianki o lambdzie 0,035W/(mK)), pompa cyrkulacyjna włączana okresowo, straty na ten cel nie powinny przekroczyć 1kWh/dobę, czyli koszt to 56zł/rok.
    3. Gdy nie będziemy pobierali ciepłej wody, to pompka solary-zasobnik będzie pracowała tylko na pokrycie w/w strat, czyli ok. 3kWh/dobę, co przy mocy 500/m2 i powierzchni solarów 3,6m2 (moc 1,8kW) oznacza pracę przez 1,7h dziennie, zaś przy mocy pompki 60W, przez 120dni (używamy, ciepłej wody przez 300dni, z czego przez 180 sami ją podgrzewamy) oznacza ~12kWh przy cenie w I taryfie 0,5879zł/kWh daje to koszt ~7zł. Pompa cyrkulacyjna zasobnik-kran o mocy 25W pracując przez 12h/dobę przez 300 dni w roku zużyje 90kWh, przy cenie w I taryfie to koszt 53zł.
    4. Jeżeli mamy rzetelnie porównywać, to proszę podać koszt Pan instalacji z małymi termami (2szt.) i bateriami elektronicznymi (3 kpl.) i instalacją całości. Koszt kompletnej instalacji solarnej dla 3 osób nie powinien przekroczyć 10tys. zł. Odsetki 5% policzymy od różnicy w kosztach.
    5. Dlaczego miały iść kWh na odśnieżanie? Swoje kolektory w tym roku odśnieżałem bardziej z ciekawości niż z rzeczywistej potrzeby (w zimie zyski z kolektorów są tak niewielkie, że można spokojnie z odśnieżania zrezygnować, przynajmniej przy kolektorach płaskich ustawionych, jak u mnie, pod kątem 30st.)
    6. Na to pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo przynajmniej na razie nie widzę potrzeby mycia kolektorów. Być może będzie to trzeba zrobić ze dwa razy w roku. Środki do mycia, to zwykły płyn do mycia okien, no chyba, że Pan ma pod tym względem inne doświadczenie.
    7. Znam kolektory z Aparela, które funkcjonują już 10 lat i podejrzewam, że będą pracowały co najmniej drugie tyle.
    Ile lat będą funkcjonowały baterie elektroniczne? Jakie są koszty ich eksploatacji?

    Podsumowując koszty z w/w punktów (bez 4) wychodzi : 228zł. Tyle zapłacimy za samą gotowość instalacji do poboru ciepłej wody.

    Natomiast koszt przygotowania 120litrów ciepłej wody o temperaturze min. 45 st. przez 365 dni w roku wyniesie:
    1. Praca kolektorów przez 1500h w roku - pompka 53zł.
    2. Straty na zasobniku i cyrkulacji : 112+56zł=168zł.
    3. Pompka cyrkulacyjna cwu 53zł.
    4. Podgrzew 120l dziennie do temp. 45 st. C przez 180 dni w II taryfie - 273zł.

    Razem : 547zł.
    Przy wykorzystaniu ciepłej wody przez 300dni w roku koszty te będą nieco mniejsze (ok. 500zł).

    Czekam na te dane do punktu 4 i 7.
  5. Cytat

    Raczy Pan się mijać z prawdą nie bez udziału świadomości. Nie pisałem, by ktoś odkręcał wodę przy instalacji solarnej. Napisałem i uzasadniłem, że za samo utrzymanie instalacji z ciepłą wodą bez korzystania z niej, zapłacę więcej niż przy niecentralnym tylko z bateriami termostatycznymi.


    Piszę tu o projekcie, wykonaniu i eksploatacji takiej instalacji "z głową", a nie w sposób, który ma udowodnić jej bezsensowność.

    Wystarczy zaprogramować instalację tak, aby w II taryfie nad ranem zagrzała zasobnik do 60st. C i możemy wtedy narzekać, że straty zasobnika wynoszą 3,17kWh/24h, a kolektory nic nie dają.

    Jeżeli jednak zaprogramujemy podgrzanie ciepłej wody w nocnej taryfie do 45 st., to w zupełności wystarczy na poranny prysznic. Jeżeli będzie słońce, to do południa podgrzeje ciepła wodę do np. 50st. C, gdy go nie będzie zadziała grzałka elektryczna grzejąc zasobnik do 45 st.C, co przy zasobniku 200-300 litrowym w zupełności starcza na wieczorna toaletę. Jeżeli jest słońce przez cały dzień, to uzyskamy temperaturę nawet 60st. C i wtedy prawdopodobnie nad ranem nie będzie potrzeby włączania grzałki.
    Tak jak napisał ERGOM, każdą instalację projektuje się i wykonuje indywidualnie. Wtedy można dopasować ją do potrzeb konkretnego inwestora.
  6. Cytat

    Nie wiem, na czym polega zagrożenie. Jeżeli instalacja i kolektorem w skali roku zużywa więcej niż bez kolektora...

    Podałem Panu konkretny przykład, gdzie koszt przygotowania ciepłej wody z wykorzystaniem solarów wynosi 544zł, i to po dla 4 osób po 40litrów dziennie o temperaturze 45-55st. C przez 365 dni w roku.
    Pan proponuje ciepłą wodę w tej samej ilości, ale o temperaturze 31st. C, przez 300dni w roku za kwotę 814zł, i uważa Pan, że jest to taniej.
    Nakłady inwestycyjne w obu przypadkach są podobne (z jednej strony kompletna instalacja solarna za 10-12tys. zł, a z drugiej małe termy, baterie elektroniczne za .... zł).
    Nie możemy więc mówić o jakichkolwiek oszczędnościach przy Pana rozwiązaniu.
  7. Cytat

    2200zł

    Zakładając, że jest w ciągu roku 60dni z temperaturami poniżej zera (średnia temperatura -10st. C), i wydajność wentylacji jest 150m3/h, i przez ten czas nie działa odzysk ciepła i konieczne jest podgrzanie tego powietrza o 10K, to przy pompie ciepła straty te będą mnie kosztowały max. 100zł. Czyli zwrot tej inwestycji trwałby min. 22 lata, a właściwie nigdy by się ona nie zwróciła, jeżeli te 2200zł włożyłbym na lokatę 5%.
    Jedyne co bym zyskał, to lepszy komfort.
  8. Cytat

    Używam termy 15 l z 2 kW grzałką - mam z niej teraz zimą 40 l "prysznicowej" wody - grzeje sie 20 minut - dogrzewa w czasie prysznica.
    Co strat zasobnika, 2000h pracy cyrkulacji "zewnętrznej" czy wewnetrznej - co do 5% odsetek ...
    Utrzymanie roczne centralnej instalacji z solarem i zasobnikiem tylko 300 l „pod parą” bez odkręcania wody Straty + cyrkulacja + odsetki
    Odpowiada kosztom za prąd do niecentralnej instalacji zużywającej 250 l ciepłej wody dziennie przez 300 dni jakie jesteśmy w domu! Domowe solary to totalne oszustwo klientów!

    Jeżeli zużywa Pan 40litrów ciepłej wody dziennie i zużywa Pan na to 370kWh w ciągu 300 dni, to uwzględniając straty termy ogrzewa Pan te wodę o 21st. C. Fizyki Pan nie oszuka.

    To co Pan pisze, brzmi jak instrukcja pt "Jak nie powinno się projektować, wykonywać i eksploatować instalacji solarnych".
    Podam na moim przykładzie.
    Mam dwa kolektory płaskie, razem 3,6m2 powierzchni absorbera. Wiadomo, że do grzania potrzebują one słońca, chociaż właściwie nie muszę tego wiedzieć, od tego jest sterownik, który włącza pompę obiegową wtedy, gdy temperatura pomiędzy kolektorami i podgrzewaczem jest wyższa niż 10K i wyłącza ją, gdy dT < 5K. Wg mapy nasłonecznienia i danych meteorologicznych wiem, że godzin słonecznych jest w moim regionie ok. 1600 w ciągu roku. Pompa obiegowa pobiera 60W, czyli w ciągu roku zużyje 96kWh, niestety w większości w I taryfie, (0,59zł/kWh), co daje koszt ~57zł/rok.
    Zakładając średnią moc uzyskiwaną z kolektorów 500W/m2 w tym czasie uzyskałbym 800kWh/m2 energii. Prawdopodobnie będzie to nieco mniej, bo latem nie wykorzystam całego ciepła z kolektorów. Do pogrzania ok. 160 litrów dziennie (4 osoby) ciepłej wody do 55st. C potrzebuję ok. 10kWh, co oznaczałoby pracę kolektorów przez 5,5h. Latem wystąpią zapewne kolejne dni, gdy słońca będzie więcej (np. 8h), i tego ciepła już nie wykorzystam.
    Myślę, że uczciwie będzie, gdy ilość uzyskanej energii ograniczę do 500kWh/m2, czyli 1800kWh rocznie. Oznacza to ciepłą wodę przez 180dni w roku. Pozostałe 185 dni muszę wodę podgrzewać. Nie ma jednak potrzeby podgrzewać ją do 55st. C. Grzeje do 45 st. C, wyłącznie w II taryfie (0,31zł/kWh). W tej chwili używam pompy ciepła, więc koszt podgrzewania jest bardzo niski (~0,60zł/dobę), ale załóżmy to co Pan proponuje - "czysta" energia elektryczna.
    Na podgrzanie potrzeba ok. 6,5kWh, ale doliczę jeszcze 2kWh strat na dobę. Koszt podgrzewania przez 185dni w roku wyniesie więc ~487zł. Razem koszty cwu w ciągu roku wyniosą 544zł.

    Pisze Pan o 250l dziennie przez 300dni w roku przy cenie 0,55zł/kWh i 20% strat ?
    Oczywiście to możliwe tylko, że będzie Pan miał wodę podgrzaną o 9K, czyli w moim rozumieniu, wodę nawet nie letnią.
  9. Cytat

    Panie Heniok trochę Pan przesadził.. przy budowie systemem gospodarczym to 1m2 wychodzi< 1500 zł!
    w tej cenie15-16 tyś, zł to mam 2 pomieszczenia po ok 13m2 /kotłownia parter i suszarnia (p. gospodarcze) na półpiętrze zadaszone a dach pokryty dachówką angobowaną Braas. Koszt pieca z VATem 7% 6800 zł. z podajnikiem szufladowym. Groszek firma dowozi i rozładowuje gratis.! Cena grzejników 14 kaloryferów po 10 segmentów + roboty instalacyjne + materiał : 12000 zł. No i w tym zbiornik CWU elektryczny + wężownica 140l 1300 zł. R-m ok. 36000 zł ale w tym kotłownia i pom. gospodarcze na półpiętrze.

    Jak na szybki rachunek to i tak dobrze. Po odliczeniu tego jednego pomieszczenia (8tys. zł) wyszło Tobie 28tys. zł, chociaż nie liczyłeś np. komina, a mi 29tys. zł.
    Nadal uważam, że dokonałem dobrego wyboru icon_biggrin.gif .
  10. Cytat

    Roczny koszt "prądu" term przepływowych dających 1000l cwu ( czyli cieplejszej nie w SPA) to 5000zł!

    Za 5000zł przy cenie energii 0,55zł/kW podgrzeje Pan 365m3 wody o temperaturę 21st. C, czyli do temperatury 31st. C. Wg norm, ciepła woda ma 55st. C, czyli zużyje Pan ponad dwa razy więcej energii elektrycznej.
  11. Cytat

    Do tych pytań (zadawanych sporo razy) dodam, że zużywając średnio dziennie 50litrów ciepłej wody na osobę ( u mnie wychodzi poniżej 40 litrów przy kranach bezdotykowych) przez 300 dni (odliczam wyjazdy wakacyjne i weekendowe) zużyjemy 370kWh co przy trzech osobach daje 1110kWh rocznie.


    40 litrów na osobę przy 3 osobach i 300 dniach w roku daje 36m3 wody.
    Przy podgrzewaniu tej wody ze sprawnością 80% (20% to straty w małej termie), przy zużyciu 1110kWh możemy tę ilość wody podgrzać o 21st. C. Woda zimna ma zazwyczaj ok. 10st. C, wiec uzyskujemy wodę o temperaturze ~31st. C.
    Jeżeli wodę o temperaturze 31st. C nazywa Pan "wodą ciepłą", to ja nie mam więcej pytań.
  12. Cytat

    Nie zgadzam się z tym co Pan napisał, nawet przy temp. glikolu 0,8 stC. wymiennik glikolowego GWC (np. 6cio rzędowy z GWCMAX) zabezpieczy wymiennik Daytony przed zaszronieniem. Przy temp. zewnętrznej -25st. C osiągnie Pan za wymiennikiem około 0 (przy przepływie 200 m3/h - z obliczeń wychodzi 0,5 st.C, daje to 1,7 KW energii cieplnej)

    Wygląda na to, że ma Pan rację icon_redface.gif .
    Muszę więc tę sprawę jeszcze raz rozważyć.
    Prawdę mówiąc większy sens stosowania GWC jest wtedy, gdy centrala posiada bypass (można wtedy używać GWC do chłodzenia budynku latem). Daytona 250 niestety bypassu nie posiada.
  13. Cytat

    Mam kilka pytań do ERGOM-a w związku z katalogiem:

    1. Ile kWh tracimy na zasobniku w okresie gdy grzejemy go sami?
    2. Ile kWh tracimy na rurkach okresie gdy grzejemy go sami?
    3. Ile kWh zużyją rocznie pompki cyrkulacyjne "panel-zasobnik" i "zasobnik-krany"?
    4. Ile zł wyniosą odsetki bankowe gdy pieniądze na solar wpłacimy na 5%?
    5. Ile kWh "poszło" na odśnieżanie?
    6. Ile kosztują rocznie środki do mycia i samo mycie paneli?
    7. Ile lat posłuży solar za sumę z pkt.4

    Jakoś nie widzę tu związku z katalogiem.
    Przecież odpowiedź na każde z tych pytań będzie zależna od instalacji.

    Jeżeli chcesz uzyskać konkretną odpowiedź, to napisz i jaką instalację ci chodzi.
    Dwa skrajne przykłady:
    - domek 80m2 zamieszkały przez dwie osoby - zużycie ciepłej wody 35 litrów na osobę, zainstalowany kocioł gazowy,
    - aquapark, zużywający na dobę 10tys. litrów ciepłej wody i wymagający podgrzewania basenów.

    No chyba, że Twoje pytania były tylko retoryczne icon_wink.gif .
  14. Cytat

    Nie znam norweskiego, ale "til bruk som fuktsperre" można chyba przetłumaczyć jako "do użycia jako bariera przed wilgocią".
    Hydroizolacja to po norwesku WATERPROOFING .
    Nigdzie w obu dokumentach nie ma wzmianki o uszczelnianiu szczeliny od dołu.
    Jest też aprobata ITB : http://horyzontzam.com.pl/system_platon_04.html, ale znalazłem tylko pierwszą stronę bez załączników.
    Skoro Pan to sprzedawał, to zapewne dysponuje Pan też załącznikami.
  15. Cytat

    ja w temacie, które z urządzeń będzie lepsze dla dość dużego zapotrzebowania na ciepło ? Które będzie taniej produkować CWU ?



    Cytat

    Oba rozwiązania są fatalne dla kieszeni.

    To proszę podać lepsze rozwiązanie.
    Tylko proszę trzymać się tematu, chodzi o rozwiązanie "dla dość dużego zapotrzebowania na ciepło".
    Nie znam szczegółów, ale być może chodzi o SALON SPA, AQUAPARK, lub podobne.
  16. Cytat

    Sprzedawałem folię kubełkową od 1991 roku, jako hydroizolacyjną, bez bitumu, tak mnie uczyli w Norwegii i Norwegowie tu przyjeżdżali szkolić ( na takim szkoleniu był, pamiętam Pan Cezary Jankowski –ekspert BD) Do tej pory nikt nie ma kłopotów, a głównie szła na tereny bardzo podmokłe. Folia od dołu jest szczelna – wentylacja jest na górze!!!
    Lepiszcze pod folią kubełkową to jak założyć (na wszelki wypadek) gumowy płaszcz pod kurtkę z dobrego goretexu!!! Zupełne zaprzeczenie idei - :nie wpuścić wody z zewnątrz ale wypuścić wewnętrzną!

    Fundament i ściana fundamentowa zazwyczaj wykonana z betonu jest odporna na wilgoć.
    Mokra ściana betonowa nie musi być jednak odporna na mróz. Dlatego powinna być zabezpieczona przed zamakaniem, a wskazana jest także ochrona przed mrozem.
    Negatywnie na beton mogą wpływać niektóre rodzaje wód gruntowych, dlatego też stosuje się często zabezpieczenie betonu powłokami bitumicznymi.
    Swojego zdania na temat folii kubełkowej nie zmieniam. Proszę wskazać dokument (np. aprobatę techniczną), w którym określa się taką folię jako 100% szczelną.
    Tylko wtedy mogłaby być ona użyta jako hydroizolacja.

    Odparowanie wody ze szczeliny zamkniętej od dołu to mit.
    Latem jest bardzo wiele dni, w których punkt rosy dla powietrza zewnętrznego jest powyżej 8-10st. C (to te dni, kiedy np. na przewodach wodociągowych kondensuje się para wodna). Zdarzają się nawet dni, gdy punkt rosy sięga kilkunastu st. C.
    W tych warunkach woda zgromadzona na głębokości ok. 1m poniżej poziomu terenu nie tylko nie odparuje, ale będzie się wkraplała z powietrza zewnętrznego.
    Dlatego na dole musi być szczelina, która spowoduje odprowadzenie wody do gruntu.
  17. Cytat

    Pompa miałaby pracować tylko wtedy gdy koszt wytworzenia ciepłej wody byłby niższy niż gazu.

    Taki warunek spełnia tylko pompa ciepła powietrze-woda, przy pompa ciepła z gruntowym wymiennikiem koszty eksploatacji przez cały rok będą niższe niż przy ogrzewaniu gazowym.

    Jeżeli jednak z góry zakładasz uzupełniające źródło ciepła w postaci kotła gazowego, to solary wygrywają.
  18. Cytat

    Witam Was wszystkich ponowie swoje pytanie czy opłaca się dołożyć jakieś 4 – 5 tyś do ścian z grubszego supereksu czyli 36 i ocieplić jakąś 5 styropianem czy z suporeksu 24 i ocieplić 15 styropianem. Nie chcemy za bardzo oszczędzać ale czy supereks 36 spowoduje że domek będzie cieplejszy?

    Jeżeli już, to suporeks (gazobeton) 24cm i 15-20cm izolacji termicznej. Taka ściana będzie niewiele droższa, a będzie powodowała znacznie mniejsze straty.
    Oczywiście ma to głębszy sens jeżeli zadbamy także o pozostałe przegrody : posadzkę na gruncie, stropodach lub dach, stolarkę okienną. Warto także zastąpić wentylację naturalna (grawitacyjną) wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła.
  19. Cytat

    przy roznicy nakladow 40000 zl miedzy pompa a koltlem gazowym,pieniadze te trzeba brac pod uwage jako kapital ktory pracuje i zarabia.

    Moja kompletna instalacja grzewcza z pompa ciepła i kolektorami słonecznymi kosztowała mnie 32,5tys. zł.
    Z tego wynika, że instalacja grzewcza wykorzystująca gaz ziemny powinna kosztować -7,5tys. zł.
    Jestem zainteresowany - zapłać mi 7,5tys. zł i możesz montować taką instalację, oczywiscie udzielasz na to gwarancji. icon_biggrin.gif
  20. Cytat

    Co innego poprawianie a co innego projekty. Dziś są sprzedawane projekty w których izolacja podłogi czy ściany jest gorsza od 0.1 W/m2 x K.
    Co do kosztów - założenie ogrzewania na dom 150m2 to koszt 5000-7000zł (materiał + montaż) dużym obciachem dla projektanta jest by dom 150m2 z trzema osobami ogrzewany wyłącznie elektrycznie (bez komika) opłaty za wszystko (z oświetleniem ) przekraczały 3000 zł (55gr kWh)

    A świstak ....
    To faktycznie obciach. Żaden szanujący się projektant takiej bzdury by nie podał.
    Oczywiście taki dom jest możliwy, ale nie w naszym klimacie lub przy jego okresowym wykorzystywaniu (np. tylko latem).
×
×