Bojler dwupłaszczowy


Oley

Recommended Posts

Napisano
Witam!

Posiadam bojler dwupłaszczowy podczas ogrzewania go wodą z instalacji c.o. wydobywa się z niego odgłos jakby przelewającej się wody. Wydawać by się mogło że jest zapowietrzony ale nie powinien być. Dodam ze nie pracuje on grawitacyjnie. Gdzieś słyszalem, że dwupłaszcze tak mają jak grawitacyjnie nie dzialają. Czy to prawda? Ten odgłos pojawia sie gdy pompa obiegowa c.o. sie załącza. Da się coś na to poradzić ???
Napisano
Ewidentne zapowietrzenie na wejściu ciepłej wody. Nie wiem jak tam jest z położeniem śrubunka, jeśli jest poziomo, to można go poluzować i wypuścić powietrze.
Odpowietrzaj tylko przy stojącej pompie.
Napisano
Objawy wskazują na zapowietrzenie obiegu podgrzewania, przy czym przyczyną może być wadliwe poprowadzenie instalacji lub pozycja samego bojlera. Radykalna poprawę zapewni wstawienie odpowietrznika automatycznego w najwyższym punkcie obiegu zasilania podgrzewacza.
Napisano
Oto przyblizony schemat instalacji od kotła ( w miom przypadku jest to kominek z PW) do bojlera. Gdzie bedzie najlepeij umieścić ten odpowietrznik?? A i jezce pompe obiegowa mam na zasilaniu , tuż przy kominku.

DSC01446.jpg

Napisano
Noooo, w takim układzie musiało się zapowietrzyć. Odpowietrznik najlepiej wstawić w najwyższym punkcie, np. zamiast kolanka wstawia się trójnik i w niego montuje się odpowietrznik. Jeśli jest miejsce, to dobrze jest pomiędzy trójnikiem a odpowietrznikiem wstawić kawałek rurki.
Napisano
Jeżeli nie chodzi grawitacyjnie, to ewidentnie zapowietrzony. Nie wydaje mi się, żeby odpowietrznik rozwiązał sprawę. Przy układach otwartych lepiej zastosować separator powietrza. Lepsza skuteczność.
Napisano
  Cytat

Oto przyblizony schemat instalacji od kotła ( w miom przypadku jest to kominek z PW) do bojlera. Gdzie bedzie najlepeij umieścić ten odpowietrznik?? A i jezce pompe obiegowa mam na zasilaniu , tuż przy kominku.

Rozwiń  

Schemat jest bardzo uproszczony i nie widać gdzie umieszczone jest otwarte naczynie wzbiorcze - czy w ogóle je zamontowano? Prawdopodobnie zapowietrzenie jest spowodowane brakiem naczynia, które powinno być połączone bezpośrednio z wylotem wody z kominka i pełni również funkcje samoczynnego odpowietrzenia. Ze względów bezpieczeństwa musi być zamontowane jeśli kominek z płaszczem wodnym nie ma zabezpieczenia przed wzrostem temperatury.
Napisano
Bojler nie leży poziomo. Jest pochylony jak na schemacie. Czy płaszcz w bojlerze siega za rurę doprowadzają ciepłą wode w kotła??

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Utwórz nowe...