Kominek zdobi i grzeje


Recommended Posts

Napisano
Czy jest ktoś w stanie podać konkretną wykładnię prawa budowlanego odnośnie współpracy kominka (w moim przypadku kozy ze 100% pobierania powietrza z zewnątrz i oczywiście zamkniętą komora spalania) i rekuperatorem? Typowo w pomieszczeniu z kominkiem trzeba mieć kratki wentylacyjne, co w przypadku rekuperatora jest bez sensu, bo niweczy jego funkcje. Na różnych forach i stronach producentów rekuperatorów są różne mętne wyjaśnienia, ale co zrobić, jak kominiarz nie chce odebrać komina, bo brak jest wentylacji grawitacyjnej?
Napisano
Ten, kto w nowo budowanym budynku będzie miał rekuperator, nie musi stawiać kominów. Przepisy (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 r Nr 75, poz. 690) wręcz zakazują stosowania w pomieszczeniach jednocześnie wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. Wentylacji mechanicznej wywiewnej ze względu na przepisy i możliwość odwrócenia ciągu w kominach spalinowych nie wolno stosować w budynkach, w których znajduje się kominek, kocioł z otwartą komors spalania lub gazowy podgrzewacz wody.
Napisano
Cytat

Czy jest ktoś w stanie podać konkretną wykładnię prawa budowlanego odnośnie współpracy kominka (w moim przypadku kozy ze 100% pobierania powietrza z zewnątrz i oczywiście zamkniętą komora spalania) i rekuperatorem? Typowo w pomieszczeniu z kominkiem trzeba mieć kratki wentylacyjne, co w przypadku rekuperatora jest bez sensu, bo niweczy jego funkcje. Na różnych forach i stronach producentów rekuperatorów są różne mętne wyjaśnienia, ale co zrobić, jak kominiarz nie chce odebrać komina, bo brak jest wentylacji grawitacyjnej?

Dobrze wyczytałeś.
W pomieszczeniu z kominkiem powinna być kratka wywiewna, ale nigdzie nie napisano, że ma to być kratka wentylacji grawitacyjnej. Może to być kratka wentylacji mechanicznej z jednym zastrzeżeniem - powinna to być wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna zrównoważona lub nadciśnieniowa.
§ 150 ust. 10 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 r Nr 75, poz. 690).
Napisano
Temat łączenia kominka z rekuperatorem jest dość nowy i nie zawsze łatwo znaleźć dobrą podpowiedź. Jednoznacznych przepisów tego dotyczących oczywiście nie ma, trzeba więc opierać się na warunkach technicznych i prawie budowlanym. Tam jest opisane, iż pomieszczenia w których jest grawitacyjne odprowadzenie spalin musi być wentylacja grawitacyjna wywiewna, można się z tym spierać czy to ma sens, czy nie - ale tak jest. Przyczyną takich a nie innych zapisów jest kwestia zapewnienia bezpieczeństwa w razie niedrożności przewodu spalinowego, czy też w czasie otwierania drzwiczek kominka (żaden producent kominków nie da gwarancji 100% szczelności wkładu na przestrzeni kilku sezonów grzewczych). Podobnie zresztą jest z piecykami gazowymi kondensacyjnymi - mimo, iż mają zamkniętą komorę spalania (i to faktycznie zamkniętą) - kratkę w kotłowni trzeba mieć. Tak, że kominiarz ma prawo zakwestionować instalację, gdyż jest wykonana niezgodnie z przepisami.
Napisano
Cytat

Temat łączenia kominka z rekuperatorem jest dość nowy i nie zawsze łatwo znaleźć dobrą podpowiedź. Jednoznacznych przepisów tego dotyczących oczywiście nie ma, trzeba więc opierać się na warunkach technicznych i prawie budowlanym. Tam jest opisane, iż pomieszczenia w których jest grawitacyjne odprowadzenie spalin musi być wentylacja grawitacyjna wywiewna, można się z tym spierać czy to ma sens, czy nie - ale tak jest.

Możesz podać, które konkretnie przepisy ustawy i rozporządzenia mówią, że ma to być wentylacja grawitacyjna ?
Według mnie jest zapis, że ma to być wentylacja.
Gdyby było inaczej nie miałby sensu ten zapis z Rozporządzenia :
Cytat

9. W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi
powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od
urządzenia stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione.
10. Przepisu ust. 9 nie stosuje się do pomieszczeń, w których zastosowano wentylację nawiewno-wywiewną
zrównoważoną lub nadciśnieniową.

Napisano
A czy może ktoś podać podstawę prawną, dlaczego kominek "nie może" - jak twierdzą niektórzy projektanci - być jedynym źródłem ogrzewania w domu. Co znaczy "nie może"? icon_smile.gif Budowa nie zostanie "odebrana" czy co?
Napisano
Cytat

A czy może ktoś podać podstawę prawną, dlaczego kominek "nie może" - jak twierdzą niektórzy projektanci - być jedynym źródłem ogrzewania w domu. Co znaczy "nie może"? icon_smile.gif Budowa nie zostanie "odebrana" czy co?


To samo Rozporządzenie :
Cytat

§ 132. 1. Budynek, który ze względu na swoje przeznaczenie wymaga ogrzewania, powinien być
wyposażony w instalację ogrzewczą lub inne urządzenia ogrzewcze, niebędące piecami, trzonami
kuchennymi lub kominkami
.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
    • Zupełnie nie mam pojęcia gdzie to pęknięcie Od strony grzejnika? od strony zasilania? na korpusie zaworu?
    • Cześć, jak samodzielnie zabezpieczyć lekkie pęknięcie na rurce z termostatem? Jest to mikroskopijne pęknięcie bo moze z kropla dziennie sie wydostaje:)   Zalaczam zdjęcie, do lepszego nie mam dostępu. Ps. Pęknięcie jest na ten najszersze części 
    • Komentarz dodany przez Tomek: zdecydowanie odradzam.
    • Hurtownia budowlana: OLI - Tomasz Kraska Województwo: lubelskie Miasto: Puchaczów Pełny opis hurtowni pod adresem: https://budujemydom.pl/hurtownie-budowlane/lubelskie/oli-tomasz-kraska
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...