Witam i prosze o sugestie rozwiazania ponizszego problemu.
Mam problem z wilgocia w dociepleniu dachu w nowo pobudowanym domu. W kilku miejscach na scianach na poddaszu pojawia sie wilgoc i pojawiaja sie stróźki wody( miejsca gdze krokwy dochodza do muru)
Nie wiem czy przyczyną jest:

1. zbyt szybkie włozenie docieplenia i ta wilgoc z okresu budowy jeszcze "wychodzi" ( luty - deskowanie polozone w pazdzierniku, dom byl ogrzewany zima).

2. brak wystarczajacej wentylacji - zbyt maly odstep miedzy deskowaniem a dociepleniem - jak widze jest to 1-2cm zamiast 4-5 jak bylo planowane. Gdzies teraz przeczytalem ze na dachach o malm nachyleniu ta przerwa powinna byc 6-8 cm ( 35 stopni) . Co mnie zaskakuje, ta wilgoc pojawia sie teraz przy duzych upalach gdzie dach znacznie sie nagrzewa (czarna papa) Miedzy deskowaniem a dociepleniem (wata szklana) nie ma folii, miedzy dociepleniem a domem jest folia zwykla, nieprzepuszczajaca pary.

3. nieszczelnosc dachu ( tymczasowo polozona papa)

Czy ktoś z forumowiczów mogłby mi doradzić co należy zrobic w takim przypadku? (najbardziej prawdopodobny uwazam przyp2)

Dziekuje i pozdrawiam

P

Napisano
Witam,
- czy możesz wstawić zdjęcia Twojego problemu (to bardziej obrazuje)
- czy docieplenie dachu jest wykonane zgodnie z projektem; jeżeli nie to jakie wykonano zmiany
- jak często pojawia się zawilgocenie (skropliny) np. w czasie/po deszczu; czy to zjawisko jest sytematyczne, czy występowało w okresie zimy i wiosny.

Pozdrawiam
Napisano
Witam i dziekuje za odpowiedz.

problem zaczal pojawiac sie dopiero teraz w lato. cala wiosna byl spokoj. ostatniobyly ulewne deszcze duzo wilgoci w powietrzu. burze, przeplatane z wysoka temperatura powyzej 30 stopni pelne slonce.

w zwiazku z tym ze byla to przebudowa starego domu, achutekt nie wykonal planow docieplenia zostalo one wykonane wg "doswiadczenia". deskowanie - odstep 1-2 cm, 20 cm wata szklana,folia nieprzepuszczajaca pary, plyta osb, wlokno szklane.
Nie ma zadnych otworow wentylujacych dach.

PK
Cytat

Witam,
- czy możesz wstawić zdjęcia Twojego problemu (to bardziej obrazuje)
- czy docieplenie dachu jest wykonane zgodnie z projektem; jeżeli nie to jakie wykonano zmiany
- jak często pojawia się zawilgocenie (skropliny) np. w czasie/po deszczu; czy to zjawisko jest sytematyczne, czy występowało w okresie zimy i wiosny.

Pozdrawiam


DSC01446.jpg

Napisano
Witam,
- czy to zawilgocenie jest tylko na jednym poziomie (styk ścianki kolankowej z dachem) i na całej długości
- czy to zjawisko występuje tylko w tym pomieszczeniu czy również w innych
- czy zawilgocone pomieszczenia są wentylowane naturalnie (są kratki wentylacyjne); czy mają okna
- może próbowano wietrzyć pomieszczenia - jakie obserwowano zjawisko (szybko wysychało, wolno, po jakim czasie, itp.)

A tak na szybko
- albo występuje zjawisko wykraplania pary wodnej (chyba w tym przypadku mało realne - para wykrapla się w zetknięciu z chłodniejszym miejscem - obecnie są wysokie temoperatury)
- albo wilgoć przedostaje się na skutek nieszczelności w pokryciu dachu (to jest mocno prawdopodobne - jeżeli papa ma niewielką nawet przerwę, pęknięcie - to woda sobie ujście znajdzie) a piszesz że zjawisko obserwowane jest od niedawna - tu wystarczy uszczelnić pokrycie
- podciąganie wody/wilgoci z murów - mało prawdopodobne , minał spory okres czasu od zakończenia budowy a dom w zimie był ogrzewany
- możliwe jest (jeżeli w okolicach zawilgoceń przebiegają instalacje wodociągowe) nieszczelność rur i niewielkie wręcz sączenie się wody - tu by trzeba np. ustalić miejsce przecieku-sączenia i je wyeliminować.
Oby - to była nieszczelność papy - najmniejszy kłopot do załatania.

Pozdrawiam i pomyślnej eliminacji przyczyny zawilgoceń.
Napisano
Bardzo dziekuje za informacje. JA tez mam nadzieje ze to "tylko"nieszczelnosc papy


To zjawisko wystepoje prawie glownie na styku krokiew ze sciana. niestety w 2 pomieszczeniach w ktorych wystepuja skosy. prawdopodobie woda gdies sie dostaje i powoli sobie przesacza sie i znajduje ujsie na spodzie sciany. a ze to sa male ilosci stosunkowo to moze dlatego zajmuje jej 1-2 dni by sie przedostac. ( nie ma tego zjawisk abezposrednio po opadach tylko kilka dni po).

powieszczenia maja kratki wentylacyjne a lazienka tez okno dachowe i wentylacje elektryczna. Drugie pomiesczenie to otwarta przestrzen 50m2 o wys od 2.5 do 4m. duzo okien. czesto wietrzone.


Mam dalsze pytanie - zamierzam polorzyc wkrotce blachodachowke - czyli musze polozyc laty+kontrlaty, folie.membrane i dopiero blache? Czy wie Pan moze jaka powinna byc przerwa miedzy deskowaniem a blacha dla dobrej wentylacji blachy na dachu ok 30st. ?

Jeszcze raz dziekuje.

PK

Cytat

Witam,
- czy to zawilgocenie jest tylko na jednym poziomie (styk ścianki kolankowej z dachem) i na całej długości
- czy to zjawisko występuje tylko w tym pomieszczeniu czy również w innych
- czy zawilgocone pomieszczenia są wentylowane naturalnie (są kratki wentylacyjne); czy mają okna
- może próbowano wietrzyć pomieszczenia - jakie obserwowano zjawisko (szybko wysychało, wolno, po jakim czasie, itp.)

A tak na szybko
- albo występuje zjawisko wykraplania pary wodnej (chyba w tym przypadku mało realne - para wykrapla się w zetknięciu z chłodniejszym miejscem - obecnie są wysokie temoperatury)
- albo wilgoć przedostaje się na skutek nieszczelności w pokryciu dachu (to jest mocno prawdopodobne - jeżeli papa ma niewielką nawet przerwę, pęknięcie - to woda sobie ujście znajdzie) a piszesz że zjawisko obserwowane jest od niedawna - tu wystarczy uszczelnić pokrycie
- podciąganie wody/wilgoci z murów - mało prawdopodobne , minał spory okres czasu od zakończenia budowy a dom w zimie był ogrzewany
- możliwe jest (jeżeli w okolicach zawilgoceń przebiegają instalacje wodociągowe) nieszczelność rur i niewielkie wręcz sączenie się wody - tu by trzeba np. ustalić miejsce przecieku-sączenia i je wyeliminować.
Oby - to była nieszczelność papy - najmniejszy kłopot do załatania.

Pozdrawiam i pomyślnej eliminacji przyczyny zawilgoceń.


Napisano
Witam;
Z opisu jest wysoce prawdopodobne, że przyczyną jest nieszczelność papy co łatwo wyeliminować - pokryć papą 1 raz tę stronę dachu na której występuje to zjawiso.
Co do blachodachówki - dach jest obecnie ocieplony, odeskowany i pokryty papą (jest o key) ale trzeba jeszcze położyć jedną warstwę papy co uszczelni pokrycie. Następnie trzeba przybić pionowo wzdłuż krokwi tzw. kontrłaty o wym. 4x6 cm na płask, na nie przybić łaty 4x6 cm na płask poziomo (rozstaw łat należy dostosować do wysokości fali blachodachówki). Tak uzyskamy przerwę między deskowaniem a blachę 2x4=8cm i to wystarcza. Do łat przybijamy/przykręcamy blachodachówkę oraz mocujemy wszelkie obróbki blacharskie i wykończenia boków.
I tu mała ale bardzo istotna uwaga - przed przymocowaniem blachodachówki należy wykonać wentylację przestrzeni dachowej między deskowaniem a wełną mineralną - sposób jest banalnie prosty: w kalenicy (najwyższa krawędź pozioma na dachu) należy wyciąć z każdej strony połaci dachu pas papy szerokości kilku centymetrów, między deskowaniem z dwóch stron połaci dachowej musi być też przerwa kilka centymetrów (gdy nie ma - należy przyciąć deski wzdłuż kalenicy). Tak otrzymamy wentylację na całej długości kalenicy, której niczym nie zasłaniamy. Mocując obróbki blacharskie w kalenicy na blachodachówkę (tzw. gąsiory z blachy lub zwykła płaska blacha) należy zrobić przepusty wentylacyjne - z obu stron kalenicy obróbek nie zasłaniamy niczym, można też pod obróbkę kalenicy zamocować specjalny grzebień przez który będzie dach wentylowany. O szczegóły pytaj u dostawcy blachodachówki albo poczytaj na stronie internetowej producenta o technologi montażu blachodachówki - jest tam szczegółowo opisane jak się to wykonuje.
Gdy coś więcej - wyślij prywatną wiadomość do mnie , postaram się odpisać w większym zakresie.
Pozdrawiam;
Napisano
Tak. Dziekuje bardzo jeszcze raz . Bardzo pozyteczne informacje.

Cytat

i to są konkretne odpowiedzi na pytanie icon_smile.gif oby więcej takiej pomocy na forum
pozdrawiam


Napisano
Cytat

Tak. Dziekuje bardzo jeszcze raz . Bardzo pozyteczne informacje.



Miło czytać podziękowania.
Wysłałem odrębną informację na "prywatną wiadomość" do Was
  • 6 miesiące temu...
Napisano
Cytat

Owszem fajny! Ciekawie się czyta. Proszę o jeszcze icon_smile.gif


A z tym to mogą być kłopoty... Ta część forum "rusza" się dosyć słabo! Ciężko zwabić tu jakiegoś eksperta. icon_smile.gif
Napisano
Cytat

Witam i prosze o sugestie rozwiazania ponizszego problemu.
Mam problem z wilgocia w dociepleniu dachu w nowo pobudowanym domu. W kilku miejscach na scianach na poddaszu pojawia sie wilgoc i pojawiaja sie stróźki wody( miejsca gdze krokwy dochodza do muru)
Nie wiem czy przyczyną jest:

1. zbyt szybkie włozenie docieplenia i ta wilgoc z okresu budowy jeszcze "wychodzi" ( luty - deskowanie polozone w pazdzierniku, dom byl ogrzewany zima).

2. brak wystarczajacej wentylacji - zbyt maly odstep miedzy deskowaniem a dociepleniem - jak widze jest to 1-2cm zamiast 4-5 jak bylo planowane. Gdzies teraz przeczytalem ze na dachach o malm nachyleniu ta przerwa powinna byc 6-8 cm ( 35 stopni) . Co mnie zaskakuje, ta wilgoc pojawia sie teraz przy duzych upalach gdzie dach znacznie sie nagrzewa (czarna papa) Miedzy deskowaniem a dociepleniem (wata szklana) nie ma folii, miedzy dociepleniem a domem jest folia zwykla, nieprzepuszczajaca pary.

3. nieszczelnosc dachu ( tymczasowo polozona papa)

Czy ktoś z forumowiczów mogłby mi doradzić co należy zrobic w takim przypadku? (najbardziej prawdopodobny uwazam przyp2)

Dziekuje i pozdrawiam

P


Jedno pytanie ;czy od okapu do okapu jest wlot powietrza ,bo nie wystarczy zostawić przerwy między ociepleniem a deskami należy zapewnić swobodną cyrkulację powietrza.Od okapu do kalenicy i od kalenicy do okapu z drugiej strony.Druga sprawa to szczelny dach.Z opisu twojego wynika ,że główna przyczyna bardzo częsta jeśli ocieplenie wykonują amatorzy,to nie zapewnienie cyrkulacji powietrza ,objawy wszędzie takie same [wełna zacznie wydawać przykry zapach]i mokre ściany.
Napisano
Cytat

Jedno pytanie ;czy od okapu do okapu jest wlot powietrza ,bo nie wystarczy zostawić przerwy między ociepleniem a deskami należy zapewnić swobodną cyrkulację powietrza.Od okapu do kalenicy i od kalenicy do okapu z drugiej strony.Druga sprawa to szczelny dach.Z opisu twojego wynika ,że główna przyczyna bardzo częsta jeśli ocieplenie wykonują amatorzy,to nie zapewnienie cyrkulacji powietrza ,objawy wszędzie takie same [wełna zacznie wydawać przykry zapach]i mokre ściany.


tak ja też myślę ,żejesy przestrzeń ale bez wentylacji icon_sad.gif
Napisano
Cytat

A z tym to mogą być kłopoty... Ta część forum "rusza" się dosyć słabo! Ciężko zwabić tu jakiegoś eksperta. icon_smile.gif


Odszczekuję moje słowa. Dzięki talar.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Super Wam idzie Panowie! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Kolejne dni spędzamy na stawianiu konstrukcji, stempli oraz deskowaniu kolejnych pomieszczeń. Jest tego naprawdę sporo!  
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.   
    • Standardowo, w gotowych zestawach drzwiowych, prześwit pod spodem (czyli odległość między dolną krawędzią skrzydła a podłogą) wynosi zwykle od 1 do 2 cm (10-20 mm). To umożliwia swobodne otwieranie drzwi.
    • Ja jednak wolałbym zrobić to z kostki brukowej i mieć to już  z głowy, zaoszczędziłbym, dając swoją robociznę. Materiał jest to koszt stosunkowo tani.   Koszt materiałów na taras z nasypem około 30 cm, o wymiarach 6,0 × 4,0 m, z krawężnikami betonowymi antracyt i kostką brukową Stylbruk, będzie zależał od kilku czynników, takich jak lokalne ceny materiałów, wybór konkretnego typu kostki i krawężników, a także ewentualne dodatkowe elementy. Oto szacunkowe koszty poszczególnych elementów:   Materiały na nasyp piasek około 15 do 30 zł/m³  Przy nasypie 30 cm pod powierzchnią, potrzebujesz około 7,2 m³ (6 m × 4 m × 0,3 m + schodek), co daje koszt około 360-720 zł.   Krawężniki betonowe antracyt: koszt ok.  15 do 25 zł za metr bieżący. Przy długości obwodu tarasu (2×6 + stopień = ok. 30 mb), to wydatek od 300 do 450 zł.   Kostka brukowa Stylbruk: ceny wahają się od 70 do 80 zł/m². Dla powierzchni 30 m² (6×4 m + schodek), koszt materiału to od 2100 do 2400 zł. Dodatkowe materiały: np. cement, piasek do wyrównania, folie, kity, mogą kosztować 200 do 300 złotych.   Podsumowanie szacunkowego kosztu materiałów: Element Szacunkowy koszt (zł) Nasyp 300 - 450 Krawężniki 360 - 450 Kostka brukowa 2100 - 2400 Dodatkowe materiały 200 - 300 Razem 2960 - 3600 zł   Pamiętaj, że są to orientacyjne kwoty, ze sklepu  Liroy Merlin, ceny mogą się różnić w zależności od lokalnych cen i wybranych materiałów.   
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...