Instalacja odgromowa - bezpiecznie w czasie burzy


Recommended Posts

Napisano

Prawie każdy budujący dom zastanawia się, czy instalacja odgromowa jest mu niezbędna, czy może można z niej zrezygnować, skoro ryzyko trafienia pioruna jest tak niewielkie. Bo przecież piorun "strzela" w najwyższy obiekt znajdujący się w pobliżu. Czy to prawda?


Pełna treść artykułu pod adresem:
https://budujemydom.pl/instalacje/instalacja-odgromowa/a/2060-instalacja-odgromowa-bezpiecznie-w-czasie-burzy

Gość piorunochron
Napisano
o ochroni odgromowej polecam stronę prof. Sowy
www.ochrona.net.pl

nawet dach z blachodachówki wymaga ochrony
dopiero powyżej 5mm grubości blachy

a piorunochrony aktywne to mit
rozwiązanie dla skąpców
ustawić gromnicę w oknie :))
  • 1 miesiąc temu...
Gość michcio
Napisano
O co co chodziło z tymi 5 mm? Co do piorunochronów aktywnych to zgadzam się. Skuteczność taka jak gromnicy - a gromnica tańsza. Poza tym po wyrzuceniu taki wynalazek jest szalenie niebezpieczny - w środku trochę materiału radioaktywnego, jak ktoś znajdzie na złomie i zacznie się tym bawić, albo sobie z tego breloczek czy cokolwiek zrobi, to skutki dla zdrowia/życia będą opłakane.
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
instalacja odgromowa aktywna ma dwa minusy 1. cena 2. najważniejszy - nie spełnia żadnych norm
  • 2 tygodnie temu...
Gość SlwoKRK
Napisano
"Niewielki procent kosztów" - nienawidzę takich tekstów, bo z tych wielu niewielkich procentów można kupić średniej klasy samochód
  • 1 miesiąc temu...
Gość piorunochron
Napisano
Uwaga wykonujemy piorunochrony prawidlowo drutem 8mm!!! Nasza firma z wieloletnią tradycja najdłuzej istniejąca na rynku wykonuje instalacje odgromowe zgodnie z najnowszymi wymogami Uni Europejskiej drutem o średnicy 8 mm,Uwaga!! wykonywanie instalacji przez niektórych wykonawców za pomocą drutu o średnicy 6 mm jest nie prawidlowe oraz jest oszustwem,które zagraża pożarem budynku ponieważ nie spelnia wymogów Przykładowa cena domku o wymiarach 10x12 o dach dwuspadowym i gruncie mieszanym wynosi 2400 zł wraz z materiałem Posiadamy najtańszy materiał oraz dajemy wieloletnią gwarancje Wystawiamy protokół z badania uziemienia. Uwaga!!!współpracujemy równiez z dekarzami i elektrykami. Tylko w ten sposób instalacja odgromowa spelnia warunki Norma polska PN-86/E 05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych przed wyładowaniami atmosferycznymi. kontakt; tel.695-557-361
  • 7 miesiące temu...
Gość integrator knx
Napisano
instalacjie z "piorunochronem aktywnym" nie spełniają obowiązujących norm w naszym kraju..
  • 9 miesiące temu...
Gość ekspert
Napisano
Stosowanie norm jest dobrowolne, zagadnienia dotyczące instalacjii odgromowej aktywnej stanowią treść normy francuskiej NFC 17-102 z 1995 r., a także treść wielu norm innych krajów europejskich. NFC 17-102 została w styczniu 2009 roku zharmonizowana z obowiązującą w Polsce normą europejską EN 62-305, toteż stosowanie w Polsce techniki z wykorzystaniem piorunochronów aktywnych jest jak najbardziej dopuszczalne i powinno opierać się na normie francuskiej NFC 17-102..
Napisano
Cytat

Stosowanie norm jest dobrowolne, zagadnienia dotyczące instalacjii odgromowej aktywnej stanowią treść normy francuskiej NFC 17-102 z 1995 r., a także treść wielu norm innych krajów europejskich. NFC 17-102 została w styczniu 2009 roku zharmonizowana z obowiązującą w Polsce normą europejską EN 62-305, toteż stosowanie w Polsce techniki z wykorzystaniem piorunochronów aktywnych jest jak najbardziej dopuszczalne i powinno opierać się na normie francuskiej NFC 17-102..


Polecam eksperyment który przeprowadzali na Discovery w laboratorium wysokich napięć ustawili w jednakowej odległości pręt stalowy i taki sam drewniany a następnie włączyli generator o napięciu 750 tysięcy Volt,okazało się że w drewno i metal wyładowania trafiły po 50 %.Czyli rodzaj elementu ściągającego pioruny niema znaczenia tylko jego odporność na stopienie w momencie trafienia przez piorun.Grubośc drutu sciągającego poruny do ziemi ma znaczenie ze względu na temperature która w przypadku fi 6mm może wynosic 260 stopni w przypadku trafienia(im grubszy tym niższa temperatura)
  • 10 miesiące temu...
Gość ekspert 2
Napisano
instalacja aktywna nie jest zgodna z normami UE i Polskimi
  • 4 lata temu...
Gość Marcin
Napisano
"Naprawdę wydatek 1,5 tys -3 tys. zł to niewielki procent łącznych kosztów budowy domu" jak mnie wcurvia takie stwierdzenie tylko , że takich "niewielkich" wydatków są dziesiątki .
  • 2 miesiące temu...
Napisano
Ten kto to pisał powinien sobie trochę poczytać na temat instalacji odgromowych.
A szczególnie na temat piorunochronów aktywnych albo jak to Pani Joanna określiła "masztów z ostrzem". Jest nawet stanowisko Polskiego Komitetu Odgromowego w sprawie owej "cudownej" ochrony. Ludzie nadal się nabierają na to rozwiązanie! Dlaczego?! Z niewiedzy oraz przede wszystkim - Bo tanio!
Prosiłbym o skorygowanie tego artykułu lub co lepsze napisanie go od nowa, bo wprowadza ludzi w błąd i naraża na koszty!
  • 2 lata temu...
Gość Blestarion
Napisano
Uziemienie anteny brzmi kusząco.
Napisano
Dnia 11.10.2016 o 14:16, Gość Zielony napisał:

Ten kto to pisał powinien sobie trochę poczytać na temat instalacji odgromowych.
A szczególnie na temat piorunochronów aktywnych albo jak to Pani Joanna określiła "masztów z ostrzem". Jest nawet stanowisko Polskiego Komitetu Odgromowego w sprawie owej "cudownej" ochrony. Ludzie nadal się nabierają na to rozwiązanie! Dlaczego?! Z niewiedzy oraz przede wszystkim - Bo tanio!
Prosiłbym o skorygowanie tego artykułu lub co lepsze napisanie go od nowa, bo wprowadza ludzi w błąd i naraża na koszty!

Tu jest nieco prawdziwych informacji

Piorunochron aktywny. Wynalazek czy mit?

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Koniecznie głębokich, ale i z nimi będie zabawa z upychaniem wszystkiego. Jednak z opisu wnioskuję, że puszki to pewnie już są obsadzone.
    • Niezbadana jest wyobraźnia inwestora, lub może tylko wykonawcy.      
    • Sugeruję zastosowanie puszek głębokich, bo bo inaczej rzeczywiście będzie duży problem z upchnięciem wszystkiego.
    • Nie zagłębiałem się w analizę połączeń, ale w tym układzie - czy też po jakiejś modyfikacji - da się niezależnie sterować obiema lampami sufitowymi - choćby tylko z przełącznika A? Wydaje mi się to istotniejsze, niż gaszenie z łóżka... choćby ze względu na układ całego pomieszczenia - sypialni... Ale to taka - tylko moja uwaga...      
    • Robimy  układ w którym:  - lampy I i II będą zapalane i gaszone wspólnie (obie równocześnie) z każdego z trzech miejsc A, B, C; - lampa III będzie zapalana i gaszona niezależnie od lamp I oraz II z każdego z tych trzech miejsc.  Potrzebujemy dwóch podwójnych łączników schodowych w punktach A i C oraz jednego podwójnego łącznika krzyżowego w punkcie B. Ich już nie opisuję na rysunkach, żeby szkicu nie zaśmiecać.  Rozbiłem to na dwa szkice. Pierwszy pokazuje sposób podłączenia lamp sufitowych I i II, do czego jest wykorzystywana pierwsza para w podwójnych łącznikach schodowych i w podwójnym łączniku krzyżowym. Drugi szkic to natomiast sposób podłączenia lampy (kinkietu) numer III. Tak jest czytelniej i nic się nie pomiesza.  Na szkicach każda zrobiona przeze mnie linia to jedna żyła przewodu. Czarne to żyły fazowe (L). Tylko one są przerywane przez łącznik. Natomiast niebieska linia to żyła neutralna (N). Zielona jest natomiast ochronna (PE), w instalacji to ten przewód z żółto-zieloną izolacją. Retro opisał tu zasady oznaczania żył przewodów koszulkami albo taśmą izolacyjną w odpowiednich kolorach, nie będę tego powtarzał.  Wszędzie zaczynamy od puszki w punkcie A, bo tu mamy doprowadzone zasilanie. Tu zaczynamy mając trzy żyły - czarną fazową (L), niebieską neutralna (N), żółto-zieloną ochronną (PE). Prosto z puszki A prowadzimy żyły N oraz PE do lampy I, od niej zaś do lampy II. Natomiast od pierwszego łącznika schodowego w puszce A mamy dwie żyły L do łącznika krzyżowego w puszce B. Od łącznika krzyżowego w puszce B mamy również dwie żyły L do drugiego łącznika schodowego w puszce C. Natomiast od tego drugiego łącznika schodowego w puszce C prowadzimy już tylko jedną żyłę L do puszki A. Jednak ona trafia już tylko do puszki, nie przyłączamy jej nigdzie do łącznika schodowego w tej puszce. W puszce robimy zamiast tego połączenie tej żyły L z żyłą L biegnącą do lamp I i II.  Natomiast podłączenie lampy III (kinkietu) wymaga poprowadzenia żył N oraz PE od puszki A do puszki C, następnie do lampy III. Łączymy po prostu odpowiednie żyły, łączniki w tych puszkach nas w tym momencie nie interesują. Dopiero kolejny etap to  poprowadzenie dwóch żył L od łącznika schodowego w puszce A do łącznika krzyżowego w puszce B. Od łącznika krzyżowego w puszce B mamy znów dwie żyły L do łącznika schodowego w puszce C. Natomiast od łącznika schodowego w puszce C prowadzimy jedną żyłę L do lampy III.  Starałem się to opisać możliwie jednoznacznie. Zabawy trochę będzie, bo w puszkach jest wiele żył do upchnięcia.