GWC - obliczenia


kris11

Recommended Posts

Napisano
witam jestem nowym uzytkownikiem i mam takie pytanko...

[attachment=1506:gwc1.bmp]

nie wiem czy sie wyswietli schemat dlatego opisze jeszcze raz caly układ...
Powietrze jest zasysane z czerpni 200mm nastepnie rura ta wchodzi do trójnika 3x200mm (3x45stopni) z trójnika wyprowadzone sa dwie rury 200mm (kazda 30m), i na koncu znów sie schodza do takiego samego trójnika, przechodzac w rure 200mm....

pytanie brzmi jezeli predkosc powietrza na wlocie rury 200mm wynosi 3,5m/s (400m3/h), to ile wynosi predkosc po przejsciu przez trójnik, we dwóch równoległych rurach...?
wydaje mi sie, ze polowe czyli 1,75m/s...czy mogłby ktos to potwierdzic albo podac jakies wzory na obliczanie rozdzialu powietrza w przewodach....

dziekuje

gwc1.bmp

gwc1.bmp

Napisano
[attachment=1513:gwc2.bmp] rysunek ukladu gwc



dziekuje za wsparcie...

to bede drazyl temat dalej..
planuje budowe gwc o wydajnosci max 500m3/h....chce sie oprzec na nastepujacych wytycznych:
-ograniczenie predkosci przeplywu powietrza w gwc max 2,5m/s w rurach fi 200
-zastosowanie kolektora zbiorczego w postaci rury Fi 250
-rury dochodzace do kolektora o srednicach fi200
-czerpnia fi250
-ma to na celu zminimalizowanie oporu wymiennika oraz skrucenie dl rur
-rury fi 200 to AWADUKT thermo RHAU
-rury fi250 i kolanka laczace uklad to rury PP


a wiec..
-predkosc przeplywu w rurach fi200 nie moze przekraczac 2,5m/s
- przy tej predkosci opor powietrza dla jednego mb rury fi200 wynosi ponizej 0,5Pa....co daje min 250-260m3/h w jednej rurze fi200

- wspolczynnik przenikalnosci cieplnej rur Awadukt wynosi ok 0,25 W/m*K©

czy ktos moglby wyliczyc mi dlugosc L na rysunku (jeden rzad rur fi200)...pamietajac przy tym ze wydajnosc instalacji 500m3/h, a rury na glebokosci 2 metrow,
i zeby instalacja dzialala naprawde dobrze czyli:
- duza bezwladnosc
- ogrzanie temperatury minus 25st cencjusza do przynajmniej 3st
- schladzanie latem o 10-12st

dzieki

gwc2.bmp

gwc2.bmp

gwc2.bmp

gwc2.bmp

  • 1 rok temu...
Napisano
GWC musi być dobrane do strumienia wentylacji i gruntu w jakim się znajduje. Dlaczego? Zbyt małe GWC nie schłodzi powietrza do temperatury gruntu. Zbyt rozbudowane to wyższe koszty wykonania i większe opory, przy kompletnym braku zysków. „Nasz” grunt odbiera ciepło . 1 m3 gruntu potrzebuje by się ogrzać o 1 stopień i utrzymać to przez sezon od 400 do 700kWh. Schłodzenie 100m3/h powietrza w upały do temperatury w GWC – to 0.5kW. Do badania gruntu służą testery GWC. Po zbadaniu gruntu testerem GWC można precyzyjnie dobrać go do naszej centrali .
Oczywiście doświadczone firmy wykonawcze po przeprowadzeniu iluś testów widzą z jakim gruntem ( bliżej 400 czy bliżej 700kWh) mają do czynienia.
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
To, że dobranie instalacji GWC o właściwych parametrach jest dość trudne, to żadna nowość. Natomiast podawane przez producentów sprawności rekuperatorów trzeba traktować nad wyraz ostrożnie. Są zawyżone, a ponaddto to sprawność samego wymmiennika a nie całej instalacji.
Napisano
Cytat

To, że dobranie instalacji GWC o właściwych parametrach jest dość trudne, to żadna nowość. Natomiast podawane przez producentów sprawności rekuperatorów trzeba traktować nad wyraz ostrożnie. Są zawyżone, a ponaddto to sprawność samego wymmiennika a nie całej instalacji.



- Jeżeli mamy w centrali wymiennik np. tylko 50% dla np. 500m3/h - to ile w/g Pana powinna być większa powierzchnia wymiennika gruntowego by przechodzące przezeń powietrze zrównało się temperaturą z gruntem
- Czy przeprowadzał Pan testy gruntów? ile W/mb wymiennika zdoła rozproszyć grunt tak by temperatura niezależnie od czasu pracy nie rosła (lato) czy spadała (zima)?
Jak odpowie Pan sobie na te pytania to liczenie GWC stanie się banałem!
Są firmy robiące GWC a nie znające powyższych tematów!!!!! Czy ktoś robi test jak grunt rozprasza ciepło? To jak liczą GWC . Należy, że przewymiarowane GWC to większy koszt ( to się akurat firmom opłaca) większe opory i więcej miejsc "newralgicznych".

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Chodzi mi o to że chce dokleić kawałek płytki przy tarasie tej co jest na zdjęciu ,ponieważ odpadła kiedyś tam końcówka .Tylko mam problem od spodu nie mam jak tego przykleić i do czego przykleić .Przyłożyłem od spodu jakieś drewienko ale dotknę tego to całość odchodzi .    
    • A coś innego niż przekładanie bo nie oderwę teraz tych listw co są przy krokwi i jak sam w te szpary to brzydko będzie wyglądać.   
    • Taki kierunek zmian był rozważany już na początku XXI wieku i stąd wziął się pierwotny termin wymiany wszystkich liczników energii elektrycznej ustalony na rok 2022 roku. Na szczęście nie było takich mocy przerobowych światowego przemysłu licznikowego, żeby wyprodukować ich odpowiednią ilość, a i firmy odbiorcze nie byłyby w stanie wykupić takich ilości, więc temat energii biernej przycichł i nie jest poruszany publicznie. Bo nie da się obciążyć części odbiorców kosztami, a innych nie. Jednak nikt o nim nie zapomniał, jestem tego pewien i po wymianie wszystkich liczników na elektroniczne (jest nowy termin), na 100% energetyka wróci do poważnych rozważań, bo innego wyjścia nie ma. Bo do klasycznej mocy biernej (indukcyjna i pojemnościowa) doszła teraz moc odkształceń, będąca skutkiem stosowania wszelkich elementów półprzewodnikowych, której to mocy udział w przesyle całkowitym energii będzie tylko wzrastał. A ten  przesył generuje wyłącznie straty, tak jak i przesył innych rodzajów energii biernej. I ktoś za to zapłacić musi. 
    • Jest jeszcze jeden aspekt całej sprawy. Obecnie zakłady energetyczne nie naliczają odbiorcom indywidualnym opłat za przekroczenie dopuszczalnego obciążenia mocą bierną. Dotyczy to zarówno zwykłych gospodarstw domowych, jak i tych, w których są mikroinstalacje PV (panele PV). Jednak mają taką możliwość i mogą zacząć to robić już na bazie obecnie obowiązujących umów. Kilka lat temu już taka próba była ze strony jednego z zakładów energetycznych. Dotyczyła właśnie prosumentów, czyli odbiorców z mikroinstalacją PV. Szybko się z tego wycofano, gdy o sprawie zrobiło się głośno. Ale jestem praktycznie pewien, że ta sprawa do nas kiedyś wróci. Prędzej czy później dotknie nawet tych, którzy nie mają PV. Tym bardziej, że o ile stare liczniki analogowe w ogóle nie rejestrowały mocy biernej, to te nowe elektroniczne już to robią. Są więc techniczne możliwości żeby coraz więcej osób rozliczać uwzględniając moc bierną, czyli wziąć od nich więcej. 
    • Z tego, co się orientuję, to prawda – nie ma tam liczbowych progów, za to są w WT. Dyrektywa wprost zobowiązała państwa do nowych standardów nZEB i ZEB. Kraje same muszą ustalić, jakie parametry są konieczne, by budynek spełnił wymagania. Więc nie ma narzuconych wartości, ale jest narzucony cel.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...