Witam serdecznie...
w czerwcu tego roku zaczalem budowe domu systemem gospodarczym. w skrocie sprawa ma sie tak: mam tescia złota raczke, wszystko robi sam i stwierdzil ze dom tez postawi (20 lat temu budowal swoj) po godzinach wpadal "wykwalifikowany murarz", wyciagal narozniki, wypijal 4 browarki icon_biggrin.gif i reszte murowal tesciu do sznurka... Wszystko naprawde dobrze zrobione, piony, poziomy i wszystko inne spoko, ale...
w wielu miejscach zauwazyłem szpary miedzy blokami na wylot, tak jakby za malo kleju, albo cos...(dom stawiam z YTONGA na klej do siporexu IZOLBET) nie wiem czy tak moze zostac, ten wyzej wspomnieny murarz stwierdzil "spoko mlody, nic sie nie stanie, przyjdzie styropian i bedzie ok"
boje sie ze w przyzlosci zacznie mi czerniec sciana, bedzie wylazila wilgoc lub inne swinstwa...
napiszcie prosze co ewentualnie moge z tym zrobic zeby w przyszlosci uniknac niepotrzebnych problemow, a moze tak moze zostac...
Link do komentarza
Cytat

Witam serdecznie...
w czerwcu tego roku zaczalem budowe domu systemem gospodarczym. w skrocie sprawa ma sie tak: mam tescia złota raczke, wszystko robi sam i stwierdzil ze dom tez postawi (20 lat temu budowal swoj) po godzinach wpadal "wykwalifikowany murarz", wyciagal narozniki, wypijal 4 browarki icon_biggrin.gif i reszte murowal tesciu do sznurka... Wszystko naprawde dobrze zrobione, piony, poziomy i wszystko inne spoko, ale...
w wielu miejscach zauwazyłem szpary miedzy blokami na wylot, tak jakby za malo kleju, albo cos...(dom stawiam z YTONGA na klej do siporexu IZOLBET) nie wiem czy tak moze zostac, ten wyzej wspomnieny murarz stwierdzil "spoko mlody, nic sie nie stanie, przyjdzie styropian i bedzie ok"
boje sie ze w przyzlosci zacznie mi czerniec sciana, bedzie wylazila wilgoc lub inne swinstwa...
napiszcie prosze co ewentualnie moge z tym zrobic zeby w przyszlosci uniknac niepotrzebnych problemow, a moze tak moze zostac...


Uff myślałem, że temat będzie o szczelinach między blokami (mieszkalnymi) a tu chodzi o bloczki.
Domyślam się, że budując z YTONG-a stawiasz z bloczków bez pióra i wpustu.W takim przypadku musisz bezwzględnie dawać spoinę poziomą i pionową. Niepowinno być żadnych szpar.Takie numery to można robić w ścianach wewnętrznych ale nie zewnętrznych. Co można zrobić teraz? - uzupełnić szczeliny zaprawą do murowania YTONG-a.
Link do komentarza
dokladnie, chodzi o szczeliny miedzy bloczkami. Chce tez dodac ze klej Izolbet dawali tylko na krawedzie bloczkow... Slyszalem ze klej powinien byc na calej powiezchni bloczka, zeby nie robily sie kanaly powietrzne czy cos w tym stylu. Z tego co piszesz mark01 bede musial poprawiac po tesciu... pewnei srednio mu sie to spodoba, ale co zrobic
Link do komentarza
Cytat

dokladnie, chodzi o szczeliny miedzy bloczkami. Chce tez dodac ze klej Izolbet dawali tylko na krawedzie bloczkow... Slyszalem ze klej powinien byc na calej powiezchni bloczka, zeby nie robily sie kanaly powietrzne czy cos w tym stylu. Z tego co piszesz mark01 bede musial poprawiac po tesciu... pewnei srednio mu sie to spodoba, ale co zrobic


Poradzić Ci coś? Może podziękuj teściowi?! Musisz bezwględnie dopilnować, aby spoiny pionowe i poziome były PEŁNE!!! a nie na krawędziach bloczków.
Link do komentarza
Oj Mark nie masz zupełnej racji.
1. Spoiny poziome muszą być pełne na całej szerokości bo przenoszą obciążenia. Ytong jest gazobetonem, więc nie ma zbyt mocnej struktury.
2. Spoiny pionowe nie muszą być pełne, a nawet lepiej gdy nie są. Wtedy powstaje pustka powietrzna, która jest bardzo dobrym izolatorem.
3. Szczeliny w spoinach pionowych mogą być pod warunkiem, że ich szerokość nie przekracza 2mm i nie ma różnicy ciśnień powietrza. Można to otrzymać gdy płyty styropianu zostaną przyklejone obwodowo lub gdy zaszpachlujesz szczeliny.
4. Jeśli szczeliny są szersze np 4mm to najlepiej je zapiankować.
5. Pod żadnym pozorem nie dziękuj teściowi teraz. Niech dalej pracuje, każda para rąk jest potrzebna, a firmy za grubą kasę też tak Ci mogą zrobić.
6. Nie stosuj zaprawy Ytonga skoro masz inną tańszą. Ściany murowane poza ściskaniem przenoszą niewiele obciążeń i nawet najgorsza zaprawa klejowa do klejenia ma lepsze parametry wytrzymałościowe niż pustaki gazobetonowe, w tym Ytong.
Link do komentarza
Cytat

Oj Mark nie masz zupełnej racji.
1. Spoiny poziome muszą być pełne na całej szerokości bo przenoszą obciążenia. Ytong jest gazobetonem, więc nie ma zbyt mocnej struktury.
2. Spoiny pionowe nie muszą być pełne, a nawet lepiej gdy nie są. Wtedy powstaje pustka powietrzna, która jest bardzo dobrym izolatorem.
3. Szczeliny w spoinach pionowych mogą być pod warunkiem, że ich szerokość nie przekracza 2mm i nie ma różnicy ciśnień powietrza. Można to otrzymać gdy płyty styropianu zostaną przyklejone obwodowo lub gdy zaszpachlujesz szczeliny.
4. Jeśli szczeliny są szersze np 4mm to najlepiej je zapiankować.
5. Pod żadnym pozorem nie dziękuj teściowi teraz. Niech dalej pracuje, każda para rąk jest potrzebna, a firmy za grubą kasę też tak Ci mogą zrobić.
6. Nie stosuj zaprawy Ytonga skoro masz inną tańszą. Ściany murowane poza ściskaniem przenoszą niewiele obciążeń i nawet najgorsza zaprawa klejowa do klejenia ma lepsze parametry wytrzymałościowe niż pustaki gazobetonowe, w tym Ytong.


Proponuję lekturę!!!
http://www.xella.pl/html/pol/pl/6433.php
na samym dole.
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Utwórz nowe...