Klussek Napisano 17 sierpnia #1 Napisano 17 sierpnia Dzień dobry. Bardzo proszę o poradę co mam robić dalej. Zleciłem lokalnemu wykonawcy wykonanie wylewki betonowej pod bramą garażową i pod tarasem. Chciałem mieć równą i gładką powierzanie łatwą do utrzymania w czystości. Wykonawca wybrał ziemię, zrobił szalunki i wylał beton zamówiony w betoniarni. Zanim poszedłem ocenić rezultat wykonanych prac wykonawcy już nie było, napisał że pojawi się za dwa dni dobudować murki oporowe. To co zobaczyłem sprawiło że chciało mi się płakać z bezsilności. zamieszczam przykładowe zdjęcia wykonanych prac. Mam Dwa pytania. Pierwsze - Jak się ma stan faktyczny do tłumaczenia "że się lepiej nie dało bo to taki beton", drugie - jak to można naprawić? Docelowo nie zamierzałem nic na tym betonie kłaść. To miła być równa i gładka powierzania. Dodatkowo nie ma dylatacji pomiędzy wylewką a ścianami budynku. Wykonawca stwierdził że ponacina beton na granicy łączenia wylewki pod tarasem a opaską i płytą pod garażem. Płytki na ścianie domu są pobrudzone betonem - jak to doczyścić? Jak załatwić sprawę z wykonawcą? Nie mam doświadczenia w budowlance zaufałem że będzie to wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną. A może czepiam się bezpodstawnie. Proszę o poradę Dziękuje z góry i pozdrawiam.
retrofood Napisano 17 sierpnia #2 Napisano 17 sierpnia 42 minuty temu, Klussek napisał: A może czepiam się bezpodstawnie. Daj spokój, na zbity pysk bym go wypier...lił bez zapłaty. 1
Klussek Napisano 17 sierpnia Autor #3 Napisano 17 sierpnia Co z tym dalej robić? Wyp... sprawy nie naprawi.
retrofood Napisano 17 sierpnia #4 Napisano 17 sierpnia 13 minut temu, Klussek napisał: Co z tym dalej robić? Wyp... sprawy nie naprawi. Trzeba to wyrównać zaprawami cienkowarstwowymi (koszt 3 - 5 razy wyższy niż zwykły beton, a nawet więcej) i powierzchnię zatrzeć, kiedy jest pora. to nie poczeka, ani się nie da przyspieszyć. Pytanie na ile poziom tej posadzki można jeszcze podnieść, bo ze zdjęć wnioskuję, że niewiele. Czyli wcześniej trzeba spróbować usunąć z wierzchu co się da. Najlepiej by było powierzchnię przefrezować, ale koszty by były spore. I trzeba jasno powiedzieć, ze w tym przypadku nie było nawet próby wyrównania wylewki tak, jak się to robić powinno. Ktoś po prostu wylał beton i zostawił jak się ułożyło, zgarniając z grubsza powierzchnię chyba łopatą. Partactwo ostatniego rzędu, dawno nie widziałem czegoś tak spieprzonego.
Klussek Napisano 17 sierpnia Autor #5 Napisano 17 sierpnia Czy ta cienkowarstwowa wylewka nie będzie się po czasie rozwarstwiać i kruszyć? np. pod działaniem wody/mrozu/słońca? Myślałem żeby skłonić wykonawcę do sfrezowania tego na gładko i pomalowania farbą do betonu.
animus Napisano 17 sierpnia #6 Napisano 17 sierpnia 3 godziny temu, Klussek napisał: Co z tym dalej robić? Szlifować beton, większe ubytki załatać przed szlifowaniem. Naciąć dylatacje. Wylać na to żywicę.
Klussek Napisano 18 sierpnia Autor #7 Napisano 18 sierpnia Jaką żywicę polecacie uwzględniając warunki na zewnątrz budynku? P.S dziękuje za sugestie, wykonawca zgodził się na uzupełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni. Zobaczymy jak to będzie wyglądać.
retrofood Napisano 18 sierpnia #8 Napisano 18 sierpnia 1 godzinę temu, Klussek napisał: P.S dziękuje za sugestie, wykonawca zgodził się na uzupełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Jeśli będzie stosował zwykły beton to szybko może się to rozwarstwić. Zaprawy cienkowarstwowe albo masy betonowe do uzupełniania ubytków mają w składzie zabezpieczenia przed odspojeniem, chociaż 100 % gwarancji nikt nie daje. Jednak w Twoim przypadku brak brudu na świeżej wylewce pozwala na duży optymizm.
Klussek Napisano 18 sierpnia Autor #9 Napisano 18 sierpnia mówił coś o wylewce cienkowarstwowej, mam nadzieje że ta żywica lub farba do betony zabezpieczy to w jakimś stopniu przed rozwarstwieniem.
animus Napisano 18 sierpnia #10 Napisano 18 sierpnia 10 godzin temu, Klussek napisał: Jaką żywicę polecacie uwzględniając warunki na zewnątrz budynku? P.S dziękuje za sugestie, wykonawca zgodził się na uzupełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Poliuretanowa membrana w płynie, taka jak Hyperdesmo AD-Y. Jest to powłoka hydroizolacyjna, która tworzy elastyczną, bezspoinową membranę odporną na temperatury od -40°C do +80°C, oraz promieniowanie UV: długotrwała odporność na słońce i warunki atmosferyczne. Obciążenia mechaniczne - wysoka wytrzymałość, odporne na wodę stojącą itd.
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 19 sierpnia #11 Napisano 19 sierpnia W ramach wyrównywania lepiej będzie więcej zeszlifować, niż dodawać. A jak już dodajemy, to używając specjalnych zapraw. Zwykły beton się do tego nie nadaje. Trzeba też bardzo uważać na etapie pielęgnacji, bo pojawienie się chociażby płytkich rys oznacza już zniszczenie takiej cienkiej warstwy. Najbezpieczniej jest zalać całość cienką warstwą wody przez pierwszy tydzień. Żywica z założenia nie ma wiązać warstw na powierzchni lecz jedynie zabezpieczyć je przed wpływami atmosferycznymi.
Recommended Posts
Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować
Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz
Utwórz konto
Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!
Zarejestruj nowe kontoZaloguj się
Masz już konto? Zaloguj się.
Zaloguj się